20187-北京市延庆县永宁镇污水处理厂升级改扩建工程 (2015/6/8 1:23:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  10706-北京市延庆县永宁镇污水处理厂升级改造工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=63266&classid=858

首创股份拟5.8亿投建污水及供水项目

首创股份1月20日晚间公告称,公司拟投资北京市延庆县香营乡污水厂等八个乡镇污水项目及延庆平原区地表水供水工程、延庆葡萄产业带集中供水工程两个TOT供水项目,项目总投资不高于58182万元。

根据公告,公司拟设立全资子公司负责北京市延庆县香营乡污水厂等八个乡镇污水项目,注册资本4200万元;拟与延庆县鼎华国有资产经营公司共同发起设立项目公司负责延庆平原区地表水供水工程、延庆葡萄产业带集中供水工程两个TOT供水项目,注册资本1.9亿元,其中公司出资18050万元,持有其95%股权。

其中,污水项目包括北京市延庆县境内的香营乡污水厂、大榆树镇污水处理厂、井庄镇污水处理厂三个新建项目,康庄镇污水处理厂、八达岭镇污水处理厂、永宁镇污水处理厂、旧县镇污水处理厂四个升级改扩建项目,及张山营镇再生水厂委托运营项目。项目总规模为2.37万吨/日;预估总投资为10682万元;项目特许经营期为25年;中标综合水价为2.885元/吨。

供水项目为北京市延庆平原区地表水供水工程和延庆葡萄产业带集中供水工程两个TOT项目。项目一期总规模为4万吨/日,其中延庆平原区地表水供水工程3.5万吨/日、延庆葡萄产业带集中供水工程0.5万吨/日;二期延庆平原区地表水供水工程将扩建至7万吨/日,两个项目总规模将达7.5万吨/日,预估总投资为不高于47500万元;项目特许经营期30年。

公告称,目前,全国小城镇污水厂发展趋势加快,此项目的成功投资,将为公司获取乡镇打包项目积累经验,并拓展公司水务项目的投资模式。获取此项目,将扩大公司在北京市水务市场的占有率和影响力,对后续深入拓展北京市及所属区县水务项目起到积极的促进作用。

(来源:中国证券网讯,作者:记者严政,2014-01-20)

“......康庄镇污水处理厂、八达岭镇污水处理厂、永宁镇污水处理厂、旧县镇污水处理厂四个升级改扩建项目,......”
(此帖子已被作者于2015-6-8 1:22:52修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/6/8 1:24:00)
1


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期: 2015-06-05
截止日期: 2015-06-09

由北京龙庆首创水务有限责任公司拟建的“延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程”项目,已由延庆县发展和改革委员会批准建设,批复文号为:延发改函【2015】84号。北京利君达建筑咨询有限公司受招标人北京龙庆首创水务有限责任公司委托,现对该项目的施工进行国内公开招标,诚邀具备资格条件的投标人参与该项目的投标。

一、工程概况
1、工程名称:北京市延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
2、项目建设单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
3、建设规模及内容:北京市延庆县永宁镇污水处理厂升级改造工程处理规模为3600m3/d,在原有1000m3/d规模的基础上进行升级改造。
4、工程建设地点:北京市延庆县永宁镇西关村西南800米处、孔化营村北500米处。
5、资金来源:资金已到位

二、潜在投标人资格要求
1、具有独立法人资格及工商行政管理部门核发的有效营业执照;
2、具有水利水电工程施工总承包二级(含二级)及以上资质;
3、企业信誉和财务状况良好,有足够的资金能力来承担本项目的实施;
4、担任本项目的项目经理应具备水利水电工程二级建造师(含)以上注册执业资格;
5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
6、在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业或投标资格被取消财产被接管、冻结的状态;
7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
8、报名要求与公告说明:当潜在投标申请人数量少于或等于7家时采用资格后审方式;当潜在投标申请人数量多于7家时,进行资格预审,择优选择7家投标申请人参加投标。只有通过资格预审的投标单位,才能参加本次投标;
9、外地企业报名须持《企业进京备案证书》。
10、本项目不接受联合体报名、不接受网上及电话报名、不提倡港、澳、台的单位参与投标;本次招标对未中标单位不给予经济补偿。

三、投标报名和购买文件
1、投标报名时间:北京时间2015年6月5日~2015年6月9日每日上午09:00~11:00、下午14:00~16:00到招标代理机构处现场报名。
2、潜在投标人报名时,招标人只对潜在投标人的资质进行审查。要求必须携带投标人资格要求所有资料。营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证副本、项目经理执业资格证及安全考核B本、外地企业报名须持《企业进京备案证书》(如是外地企业)、法定代表人(或授权委托人)身份证、授权委托书、授权人劳动合同及社保证明。(以上资料均须携带原件供查验,同时提供加盖单位公章的复印件1份备案。只有经资格审查合格的投标人,方可购买文件。(若投标申请人多出七家,领取资格预审文件,文件工本费每套人民币600元整售后不退,不办理邮寄)。
4、开标:本招标项目开标时间、地点另行通知。
5、报名地点及联系方式
现场报名地点:北京市延庆县康安小区15-9室
邮 编:102100
联系人:王双燕
电 话:010-69178683、15210997907
  
“......3、建设规模及内容:北京市延庆县永宁镇污水处理厂升级改造工程处理规模为3600m3/d,在原有1000m3/d规模的基础上进行升级改造......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/1 9:06:00)
2


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  “延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程”设计招标中标候选人公示

由北京龙庆首创水务有限责任公司拟建的“延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程”设计项目于2015年6月30日开标,已按照招标文件规定的评标方法及相关规定的要求完成评标工作,现将中标候选人公示如下:
中标候选人:
第一名中标候选人:中国市政工程东北设计研究总院有限公司
第二名中标候选人:北京科智成市政设计咨询有限公司
第三名中标候选人:长春市市政工程设计研究院

中标候选人公示期为2015年07月01日至2015年07月03日,公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,可向相关部门投诉或举报。公示截止日期为:2015年7月3日。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/6 23:23:00)
3


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  “延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程”设计招标中标结果公示

本项目中标候选人公示期满,现将本项目中标结果公示如下:

中标单位:中国市政工程东北设计研究总院有限公司
中标金额:¥:1050000.00元 大写:人民币壹佰零伍万元整
批复文号:延发改函【2015】84号

2015-07-06

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/15 0:01:00)
4


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程全本公示

(1)项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
(2)建设性质:改扩建
(3)建设单位:北京市延庆县水务局
(4)项目实施及运营单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
(5)建设地点:北京市延庆县永宁镇西关村西南800m处、孔化营村西北500m处。本项目用地原有污水处理厂用地3573.72m2,新增用地2706.64m2,总占地面积6280.36m2。
(6)总投资:本项目总投资为3148.53万元,其中工程建设费用为2501.82万元,申请银行贷款2200.00万元,其余资金自筹解决。

建设单位联系人:温立洋,电话:15810393665;
环评单位联系人:范秀英,电话:010-82365506。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/15 1:03:00)
5


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  建设项目环境影响报告表(试行)

项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
建设单位:北京市延庆县水务局
编制日期:2015年4月28日
国家环境保护总局制


延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
1
目录
一、建设项目基本情况......................................................................................................... 1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况................................................................... 35
三、环境质量状况............................................................................................................... 42
四、评价适用标准............................................................................................................... 55
五、建设项目工程分析....................................................................................................... 64
六、项目主要污染物产生及预计排放情况....................................................................... 84
七、环境影响分析............................................................................................................... 86
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果......................................................... 102
九、结论与建议................................................................................................................. 119
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
1
一、建设项目基本情况
项目名称
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工

建设单位 北京市延庆县水务局
法人代表 郝晨东 联系人 温立洋
通讯地址 北京市延庆县龙庆南路6 号
联系电话 15810393665 传真 邮政编码 102102
建设地点 北京市延庆县永宁镇西关村西南800m、孔化营村西北500m 处
立项审批部门 北京市延庆县发改委 批准文号
建设性质 新建□改扩建√技改□
行业类别
及代码
污水处理及再生利用
D 4620
占地面积
(平方米)
6280.36 绿化面积
(平方米)
2018.46
总投资
(万元)
3148.53 其中:环保投资
(万元)
355 环保投资占
总投资比例
11.28%
评价经费
(万元)
预期投产日期 2016 年2 月
工程内容及规模
1、项目由来
永宁镇污水处理厂是始建于2004 年,由北京碧水源科技发展有限公司设计建设。
设计处理能力为1000m3/d,采用工艺为交替式厌氧好氧完全混合活性污泥法处理技术
(简称AAA-CMAS 技术)加湿地处理工艺,尾水排入处理厂南侧的湿地。工程建成
后由于工艺、资金和管理等问题一直运行不稳定,2011 年永宁镇政府决定实施“延庆
县永宁镇污水处理与资源化工程改扩建项目”,项目于2011 年10 月31 日获得延庆县
环境保护局批复,批复文号:延环保审字【2011】0253 号。工程内容包括一期对原有
1000m3/d 污水处理设施进行升级改造,二期续建2000m3/d 污水处理厂一座,项目尾
水排入南侧清泉蒲河的湿地内。
2012 年建设完成后实际污水处理能力为1000m3/d,二期污水处理厂升级改造未建
设,尾水没有排入南侧清泉蒲河的湿地内,而是排入清泉铺河后向下游河道排放,与
北侧的新华营河汇合后进入妫水河。2012 年11 月30 日获得延庆县环境保护局环保竣
工验收,验收文号延环保验字[2012]0108 号。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
2
本项目实施方案预测2020 年永宁镇的污水量为3600m3/d,根据延庆县水务局“延
庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程”(环评批复:延环保审字【2014】
0084 号),将新修建污水管线74.32km,该项目原定2014 年12 月建设完成,按照目前
的进度,预计在2015 年5 月份开始施工,2016 年初完成建设。届时,污水量将大幅
度增加,现有污水处理设施不能满足污水处理的需求,拟进行污水处理工艺改造升级,
将处理规模扩大到3600m3/d,将原工艺水解酸化+硅藻土+接触氧化改造为强化预处理
+A2O+MBR+臭氧氧化组合工艺。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253 号《建
设项目环境保护管理条例》,本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评
价分类管理名录》(2008 年版),本项目类别为城市基础设施及房地产,主要收集镇区
和周围村庄的生活污水,还接纳少量豆腐厂处理后的排水,属于“生活污水集中处理”
项目中日处理5 万吨以下,应编制环境影响报告表。受北京市延庆县水务局委托,北
京蓝颖洲环境科技咨询有限公司负责开展该项目的环境影响评价工作。接受委托后,
评价单位组织有关人员对项目厂址及其周围环境状况进行了详细踏勘,对周围环境质
量和已建工程进行了污染源监测,研究了本项目的工程资料,在此基础上按照《环境
影响评价技术导则》的规定,完成了本项目环境影响报告表的编制工作。
2、产业政策和规划符合性分析
(1)产业政策符合性分析
1)符合国家产业政策
本项目为污水治理环境保护工程,根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修
正)》,本项目属于第一类鼓励类中第二十二分项“城市基础设施”中的第19 条“再
生水利用技术与工程”,符合国家产业政策。
2)符合北京产业政策
①根据《北京市产业结构调整指导目录(2007 年本)》,本项目属于第一类鼓励类
中第十九分项“城市基础设施及房地产”中的第23 条“污水处理与再生水利用工程和
垃圾处理与利用工程”,符合北京市产业政策。
②根据《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014 年版)》(京政办发[2014]43 号),
本项目不在该“禁止和限制目录”中。
综上,本项目的建设符合北京市和国家当前产业政策的要求。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
3
(2)规划符合性分析
1)污水处理相关规划符合性分析
《城市污水处理及污染防治技术政策》建城[2000]124 号文中就提出,2010年污
水处理率要求达到50%,2030年污水处理率要求达到70%,并提倡污水再生回用,发展
再生水在农业灌溉、绿地浇灌、城市杂用、生态恢复和工业冷却等方面的利用。
文中指出“在对氮、磷污染物有控制要求的地区,日处理能力在10万立方米以下
的污水处理设施,除采用A/O 法、A/A/0 法外,也可选用具有除磷脱氮效果的氧化沟
法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等。”本项目采用强化预处理+A2O+MBR+臭
氧氧化组合工艺。
文中指出“提倡各类规模的污水处理设施按照经济合理和卫生安全的原则,实行
污水再生利用。发展再生水在农业灌溉、绿地浇灌、城市杂用、生态恢复和工业冷却
等方面的利用。”本项目处理规模为3600m3/d,项目出水回用于绿化、道路清扫等,
项目建设是符合《城市污水处理及污染防治技术政策》建城[2000]124 号文的要求。
2)与北京市延庆新城规划 2005-2020 符合性分析
第81 条:环境污染防治
第三条水环境污染防治规划
根据延庆县域现状水质和恢复官厅水库饮用水源的水质要求,确定水环境的总体目
标为,力争2020 年,城镇污水深度处理率达到100%,污水管网系统基本完善;主要
污染物化学需氧量、氨氮排放总量大幅度下降;确保妫水河下游水质达到二类,其余
河段均达到二类水体标准。
策略:进一步完善污水管网建设,实现雨污分流,提高工业用水循环率,加强再生
水利用工作,加快城镇污水系统的建设。在已建旧县镇、康庄镇和永宁镇污水处理厂
的基础上,加强污水处理厂建设和运营管理。加强湿地污水处理,严格控制旅游区污
水和工业污水的排放,大力推广生活和生产节水技术和措施。强化农村地区的水污染
防治,治理水土流失。严格限制地下水开采,合理调配水资源,增加生态用水,促进
地表水体水质的改善。
本项目提高永宁镇污水处理厂的污水处理深度,提高出水水质,符合延庆新城规
划。
3)与延庆县水务规划符合性分析
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
4
延庆县“十二五”水务规划中主要建设任务中再生水厂及管网建设规划,将现状5
座污水处理厂升级改造,并配套建设中水管网,主要项目为:延庆县新城南部污水管
网及再生水管网配套工程、康庄镇榆林堡污水处理厂升级及中水管网工程、八达岭镇
污水处理厂配套完善及中水回用工程、永宁污水厂升级改造及中水管网配套工程、旧
县镇污水处理厂扩升及中水管网配套工程。其中,配套中水管线总长约30km。
重点建设项目:……康庄镇榆林堡污水处理厂升级及中水管网工程,八达岭镇污水
处理厂配套完善及中水回用工程,永宁污水厂升级改造及中水管网配套工程,旧县镇
污水处理厂扩升及中水管网配套工程……。
本项目为永宁镇污水处理厂,符合延庆县 “十二五”水务规划。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程符合国家污
水处理相关规划、延庆县延庆新城规划、符合延庆县“十二五”水务规划、符合永宁
镇镇域规划。
4)用地规划符合性分析
①与延庆县永宁镇土地利用总体规划(2006-2020 年)符合性分析
项目区及其附近区域土地利用规划见图1-1。从图上可看出,目前用地为建设用地
性质,但是,向南扩建部分属于林地,根据北京市国土资源局建设项目用地预审意见,
项目占地0.63 公顷,用途为公共管理与公共服务用地,根据预审意见建设用地符合的
土地性质。
② 项目取得相关部门的行政许可
本项目于2014 年9 月23 日获得北京市规划委员会延庆分局《关于延庆县部分乡
镇污水处理厂选址方案审查意见》规延发[2014]28 号。
2015 年4 月7 日获得北京市规划委员会延庆分局《关于延庆县乡镇污水处理厂建
设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程项目的答复意见》规延函[2015]59 号。
2015年4月28日获得北京市国土资源局《建设项目用地预审意见》(京国土延预
[2015]0008号)。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
5
图1-1 项目区在永宁镇2006-2020 年土地利用规划图中的位置
污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
6
3、项目概况
(1)项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升
级改造工程
(2)建设性质:改扩建
(3)建设单位:北京市延庆县水务局
(4)项目实施及运营单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
(5)建设地点:北京市延庆县永宁镇西关村西南800m 处、孔化营村西北
500m 处,项目在延庆县的位置见图1-2,在永宁镇位置见图1-3。
本项目用地原有污水处理厂用地3573.72m2,新增用地2706.64m2,总占地面
积6280.36m2。
污水处理厂四周均为林地。污水处理厂东南500m 为孔化营村,西北600m
为三里墩村,北侧距滨河北路240m,距离延琉路700m,西侧为清泉蒲河,是目
前污水处理厂退水河道,南侧是清泉蒲河干河床,只有在特大暴雨时才有雨水进
入。项目周围照片见图1-4。
(6)总投资:
本项目总投资为3148.53万元,其中工程建设费用为2501.82万元,申请银行
贷款2200.00万元,其余资金自筹解决。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
7
图1-2 项目在延庆县的地理位置示意图(1:277000)
项目所在地
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
8
图1-3 项目在永宁镇的位置示意图
本项目位置
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
9
项目区东侧的林地(杨树林) 项目区西侧的清泉蒲河
项目区南侧的林地(杨树林) 项目区北侧的林地(二期工程用地)
图1-4 项目周围照片
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
10
4、建设内容及规模
(1)处理规模
永宁镇污水处理厂处理规模为 3600m3/d,在原有1000m3/d 规模的基础上进行升
级改造。
(2)主要建构筑物
本项目建设总用地面积 6280.36m2,总建筑面积为1560.97m2。构筑物占地面积
2340.23m2,建构筑物占地面积合计3401.6m2。
1)本次升级扩建工程可以对原厂区的设备间土建利旧,设备更新。水解池进行
改造利用将其改造成为新系统的厌氧缺氧池,并新建好氧池一座,即A2/O 工艺。
2)原有污水处理厂粗格栅按2000m3/d 规模设计,但经过现场调研,本单体设备
已老化,池容偏小,保留价值不大。本次升级改造项目粗格栅按3600m3/d 规模设计。
3)原有污水处理厂没有细格栅单元,本次升级改造项目细格栅按3600m3/d 规模
设计。
4)原有污水处理厂没有沉砂池单元,本次升级改造项目沉砂池按3600m3/d 规模
设计。
5)对现状道路进行修整,保证宽度大于4m,转弯半径9m,以适应新厂扩建的
需求。
6)材料:盛水构筑物均为C30,垫层为C15,抗渗标号:S8,抗冻标号:F150。
其它建筑物混凝土为C30。
7)抗震设防烈度为8 度,污水处理厂内主要水处理构筑物和变电所、进水泵房
按本地区抗震设防烈度8 度提高一度,即按9 度采取抗震措施。
厂区工程主要技术经济指标见表1-1,厂区主要建构筑物见表1-2。
表1-1 厂区工程主要技术经济指标
序号 名称 单位 数量 备注
1 建设总用地面积 m2 6280.36 污水厂建设总用地面积
原厂区围墙内面积 m2 3753.728
新增建设用地面积 m2 2706.64
2 总建筑面积 m2 1560.97
3 建筑占地面积 m2 980.97

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/15 1:04:00)
6


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
21
E 臭氧制备间
1 臭氧发生系统
Q=1.5kg/h,含空压机、储气罐、冷干
机、吸干机、发生器、冷却水泵
套 1
(5)主要原辅材料消耗
本项目涉及的主要辅助原材料消耗见表 1-4。
表1-4 主要辅助原材料及能耗清单
序号项目 主要用途 指标 用量 单位
1 聚铝PAC 化学除磷 40mg/L 52.56 t/a
2 次氯酸钠 调节余氯 10mg/L 13.14 t/a
3 柠檬酸
膜系统化学
清洗
每年13 次,每
次45L
0.585 t/a
4 PAM 污泥脱水 0.005kg/kgDS 2.59 t/a
5 液氧 制备臭氧 13.14 t/a
(6)污水收集范围及处理规模
1)污水收集范围
现状污水收集范围包括永宁镇镇区住户及永宁豆腐厂排水。升级改造后污水
收集范围见图1-11,图中不包括八达岭酿酒总厂、华都阳光食品厂和永宁豆腐厂,
但是根据延庆县水务局“延庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程”
污水管网见图1-12,图中范围包括了八达岭酿酒总厂、华都阳光食品厂和永宁豆
腐厂,目前八达岭酿酒总厂、华都阳光食品厂停产,永宁豆腐厂正常生产,生产
废水经过厌氧和好氧处理后排入污水管网,进入污水处理厂。“延庆县镇乡污水
处理设施打捆运营配套管网建设工程”已经获得延庆县环境保护局的批复,预计
近期将开始建设。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
22
图1-11 本项目建议书中永宁镇污水厂升级改造后污水收集范围
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
23
北关村
左所屯村



南关村



和平街村
阜民街村
滨河北路
利民街村
西关村
小南园村
盛世营村



狮子营村
图 1-12 延庆县水务局规划污水处理厂污水收集管网图
污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
24
(7)进出水水质的确定
项目建议书根据延庆县水务局近一年的进水水质监测结果提出的进水设计水质
和污水处理厂的出水水质的执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》
(DB11/890-2012)中A 标准,详见表1-5。
表1-5 设计进出水水质一览表
污染物 pH(无量纲) CODcr BOD5 SS TN NH4-N TP
进水水质(mg/L) 6~9 2500 1300 800 100 85 8
出水水质(mg/L) 6.0~9.0 20 4 5 10 1.0(1.5) 0.2
去除率(%) 99.2 99.7 99.4 90.0 98.8 97.5 99.2
(8)处理工艺的确定
永宁镇污水处理厂来水主要为生活污水,但是根据永宁镇的特殊情况,其中豆制
品制造废水所占比例超过50%。因此本工程提出对来水先进行强化预处理,使来水水
质达到《污水排水城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)所限定的指标后才能进入常规
的污水处理系统。
根据本项目的水质特点及简化运行管理的原则,本方案推荐采用带有生物选择器
的改良活性污泥法为主体工艺,同时通过水力筛联合气浮的强化预处理手段保证工艺
运行的稳定性。
强化预处理后的废水进入A2O+MBR+臭氧氧化组合工艺,A2O+MBR 是传统A2O
工艺和MBR 工艺有机结合的污水处理新工艺,是生物脱氮除磷的原理与膜生物反应
器技术相结合的污水处理新技术,充分发挥膜生物反应器高活性污泥浓度和高效率硝
化的特性,使脱氮除磷能力大大提高。同时利用后续臭氧与催化剂相结合的高级催化
氧化技术及臭氧与活性炭结合的氧化吸附技术,使水中有机物进一步得到降解,以满
足出水标准。详见下表:
表1-6 处理工艺一览表
名称 规模(m3/d) 主要处理工艺
永宁镇污水处理厂 3600 强化预处理+A2O+MBR+臭氧氧化
(9)出水去向
根据《延庆县十二五水务规划》永宁镇污水处理厂出水将进行回用,项目建议书
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
25
中没有提出出水去向,出水仍将在一段时间内排入西侧的清泉蒲河。
(10)辅助工程
1)厂内给水排水设计
厂内给水由城市给水设施提供,厂内用水的构、建筑物主要有污泥脱水间、加氯
加药间、管理用房等。
厂内排水将由厂内排水管道收集后排至污水提升泵房前,由提升泵提升后同进厂
污水一同处理。
厂区雨水采用地面排水,不设雨水管网。
2)热源
采用空调冬季供热、夏季制冷。其中工艺房间如:加药间、泵房、粗细格栅等采
用电暖器进行冬季采暖,其余房间采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷。
3)通风
通风根据工艺要求进行设置,排除异味的房间通风按换气次数确定进风及排风。
风机采用轴流送风机与排风机。地下泵房、鼓风机房通风消除电机余热,以便保证电
机在夏天正常工作,采用轴流送风机和排风机。加药间设置正常通风和事故通风,均
采用机械式送排风。
4)消防设计
本设计按照国家《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行。本工程大多是盛
水(泥)的不燃钢筋混凝土构筑物,不存在消防问题。需要消防的建筑物及其消防等
级为:
表1-7 建筑物消防等级表
序号 建筑物和构筑物的名称 火灾危险性类别
1 变压器室 乙
2 变配电室 丙
3 污泥脱水间、加氯加药间、泵房、鼓风机房 丁
4 管理用房 戊
消防给水:室内不设消防栓,仅在适当位置设置干粉灭火器和泡沫灭火器。厂区
设室外消防栓。消防水源来自市政给水管网。
5)供电
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
26
年耗电365.59 万kwh。
(11)员工住宿与餐饮
办公楼设有值班宿舍,不设职工食堂,员工用餐采用送餐方式。
(12)项目建议书中的环保工程
1)污水处理厂的生产废水和生活污水
本工程投产后,污水处理厂内的生产废水和生活污水收集后进入污水处理系统,
不作外排。
2)污水处理厂的废气
污水处理厂的水处理和污泥处理过程中会有臭气散发到大气中,对周边会产生不
同程度的影响,生产区臭气源主要是粗、细格栅,沉砂池和生化池敞开液面的散发和
污泥脱水间干泥的散发。本工程考虑增加绿化面积,作为隔离带,消除影响。并最终
采用除臭设计,使臭气最终能够满足环保要求。但是,项目建议书没有具体除臭方案,
环评中将提出具体的恶臭污染物净化措施。
3)污水处理厂的噪声
污水处理厂的噪声主要来源于鼓风机,属点声源稳定噪声,本设计方案选用进口
鼓风机,风机进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸音板及采用隔音、消
音材料及减震设施,衰减噪音。
泵房通过采取减振、隔音等措施。
4)污水处理厂产生的固体废弃物
固体废弃物主要是脱水污泥、生活垃圾、格栅栅渣、砂。脱水污泥泥饼外运处置。
(13)污水处理厂人员编制
污水处理厂人员包括:生产人员、辅助生产管理人员两部分。根据污水处理厂的
规模和将来运行管理的需要,全厂人员定为12 人,其中生产人员8 人、管理人员4
人(含财务等)。污水厂人员编制见下表。
表1-8 污水厂人员编制表
序号 岗 位 生产班次 每班人数 班组人数 备 注
预处理
生化池及膜车间
污泥浓缩脱水机房
1
配电中心、鼓风机房
3 1 3
直接
生产
人员
2 中控室 3 1 3
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
27
3 管道维护 1
门卫
4
绿化、清洁
1 1 1
5 财务、统计 2
辅助
生产
人员
6 厂长、副厂长 2
合计 12
(14)工程建设进度
2015 年6 月开始动工,2015 年11 月完工,2015 年12 月进行调试,施工期6 个
月。
表1-9 污水处理厂工程项目实施计划表
(15)项目总投资
本项目总投资为3148.53万元,其中工程建设费用为2501.82万元,申请银行贷款
2200.00万元,其余资金自筹解决。
项目进度 项目实施内容
2015.03—2015.04 完成项目建议书、环评、项目实施计划
2015.04 完成勘察、环境管理计划以及审查
2015.04—2015.05 初设、施工图设计及建设招标
2015.06—2015.11 污水处理厂工程建设
2015.11—2015.12 项目调试、验收
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
28
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
1、现状污水处理工艺流程及产污环节
实际运行采用的工艺流程如下。
图1-13 污水处理厂处理工艺流程及产污环节
2、原有污染源监测
2.1 空气污染物监测
项目大气污染源主要为处理工艺过程中产生的恶臭气体,主要成分为NH3、H2S、
臭气等。
2014 年11 月29 日对厂界环境空气进行监测,共布置3 个点,上风向1 个点,下
风向2 个点,监测时根据风向调整监测点位,监测项目为NH3、H2S 和臭气浓度,监
测结果见表1-10~表1-14,监测点位见图1-14~图1-17。
表1-10 2014 年11 月29 日02:00-02:45 厂界空气监测结果
采样日期 2014.11.29 天气情况 晴
平均风向 273°±6°(西) 平均风速(m/s) 1.3
监测时段 02:00-02:45
采样点位 氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
▲1# 0.006 12 <0.005
▲2# 0.165 2106 0.008
▲3# 0.060 1438 0.008
生活污水 机械格栅 调节池 水解酸化池
硅藻设备 一级沉淀池
废气、噪声、固废噪声
固废
出水 接触氧化、沉淀
污泥浓缩池
噪声
固废、噪声废气、噪声、固废
固废
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
29
标准值 1.0 20 0.03
监测点位示意图:
图1-14 2014 年11 月29 日02:00-02:45 厂界空气监测点位图
表1-11 2014 年11 月26 日08:00-08:45 厂界空气检测结果监测结果
平均风向 133°±5°(东南) 平均风速(m/s) 2.1
监测时段 08:00-08:45
采样点位 氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
▲1# 0.009 <10 0.005
▲2# 0.124 1859 0.008
▲3# 0.206 3054 0.010
标准值 1.0 20 0.03
监测点位示意图:
图1-15 2014 年11 月29 日08:00-08:45 厂界空气监测点位图

▲1#

2#
▲3#
▲为测点
永宁污水处理厂

▲3#

1#
▲2#
▲为测点
永宁污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
30
表1-12 2014 年11 月29 日14:00-14:45 厂界空气监测结果
平均风向 320°±5°(西北) 平均风速(m/s) 1.4
监测时段 14:00-14:45
采样点位 氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
▲1# 0.010 11 <0.005
▲2# 0.138 2390 0.007
▲3# 0.165 2512 0.008
标准值 1.0 20 0.03
监测点位示意图:
图1-16 2014 年11 月29 日14:00-14:45 厂界空气监测点位图
表1-13 2014 年11 月29 日20:00-20:45 厂界空气监测结果
平均风向 8°±5°(东北) 平均风速(m/s) 1.3
监测时段 20:00-20:45
采样点位 氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
▲1# 0.005 <10 <0.005
▲2# 0.159 2865 0.007
▲3# 0.093 1701 0.009
标准值 1.0 20 0.03

▲3#
▲1#
▲2#
▲为测点
永宁污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
31
监测点位示意图:
图1-17 2014 年11 月29 日20:00-20:45 厂界空气监测点位图
由表1-10~表1-13 可看出,下风向氨和硫化氢能够达到北京市《大气污染物综合
排放标准》(DB11/501-2007)中无组织排放监控点浓度限值,而臭气浓度均超过《城
镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最
高允许浓度二级标准。
2.2 排水污染物监测
1)污水排放去向
污水经污水处理厂处理达标后,排入厂区西侧的清泉蒲河。现状污水排放口照片
如下:
厂区现状排水口 厂区西侧清泉蒲河
2)排水水质
①2014 年1 月-2014 年12 月延庆县环境保护监测站对污水处理厂进出水水质监
测结果汇总见表1-14。

▲3# ▲2#
▲1#
▲为测点
永宁污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
32
表1-14 2014 年1 月-2014 年12 月进出水水质范围
项目 pH CODcr
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
氨氮(mg/L)
总氮
(mg/L)
总磷(mg/L)
进水浓度范围 6.02~7.76 565~2190 335~1530 19.4~85.9 28.4~132 5.03~17.2
平均进水浓度 1395.3 881.8 60.6 74.3 8.7
出水浓度范围 6.02~7.76 31~77 9.6~28 2.49~695 14.7~106 0.48~9.07
平均出水浓度 55.9 16.9 23.3 37.1 3.7
排放标准 6~9 50 10 5(8)* 15 0.5
注:采用北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表2 中A
标准. *:12 月1 日-3 月31 日执行括号内的排放限值。
由监测数据分析,12 个排水监测数据中CODCr 有7 个数据超过排放标准,BOD5
有10 个数据超标,氨氮有8 个数据超标,总氮11 个数据超标,总磷11 个数据超标。
②2013 年1 月-2014 年2 月延庆县水务局对污水处理厂进出水水质监测结果见表
1-15。
表1-15 2013 年1 月-2014 年2 月出水水质范围
项目 pH CODcr
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
氨氮(mg/L)
总氮
(mg/L)
总磷(mg/L)
进水浓度范围 6.02~7.76 93~3170 45.2~2400 27.5~85.9 12~132 0.846~17.2
平均进水浓度 1378.21 893.01 57.08 76.41 8.73
出水浓度范围 6.02~7.76 36~2270 7.8~1110 0.344~83.5 10.8~123 1.22~13.5
平均出水浓度 441.57 273.89 32.56 58.80 5.43
排放标准 6~9 50 4 5(8)* 15 0.5
注:采用北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)中A 标
准. *:12 月1 日-3 月31 日执行括号内的排放限值.
由监测数据分析,排水水质中BOD514 个数据有11 个超过排放标准,氨氮有12
个数据超标、 CODCr 有6 个超标、总氮13 个超标、总磷全部超标。
③2014.11.27~2014.11.28 由北京联合智业检验检测有限公司对污水处理厂进出水
口水质进行监测,进出水质监测结果和比较见表1-16。进水水质监测时间为0:00、6:00、
12:00、18:00、24:00,出水水质监测时间0:30、6:30、12:30、18:30、24:30,各6 次,
平均值见下表,监测结果见附件。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
33
表1-16 进出水口水质比较
污染物 进水口平均 出水口平均
排水
标准
单位 去除率(%)
pH 7.05 7.59 6~9 无量纲 /
悬浮物 101 50.4 10 mg/L 50.10
化学需氧量(CODCr) 611.4 118.4 50 mg/L 80.63
氨氮 67.38 52.64 5 mg/L 21.88
五日生化需氧量(BOD5) 230 35.16 10 mg/L 84.71
动植物油类 1.418 0.054 1.0 mg/L 96.19
石油类 3.22 0.054 1.0 mg/L 98.32
总氮 71.58 58.54 15 mg/L 18.22
总磷 6.236 3.918 0.5 mg/L 37.17
阴离子表面活性剂 1.55 0.0864 0.5 mg/L 94.43
粪大肠菌群 ≥24000 ≥24000 1000 MPN/L /
注:斜体黑字为超标数值.
监测结果显示,污水处理厂排水水质中大部分污染物严重超标,只有pH 、动植
物油类、石油类、阴离子表面活性剂达标,COD、总氮、总磷是主要的超标因子,说
明现状污水处理工艺存在较大问题。
2.3 厂界噪声监测
2014 年11 月26 日由北京联合智业检验检测有限公司对四个厂界监测昼夜噪声值,
监测点位见图1-18,监测结果见表1-17。
图1-18 厂界噪声监测点位图
▲2
▲4

▲: 测点
空地
▲3
▲1 空地 空地
空地
永宁污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
34
表1-17 厂界噪声监测结果Leq〔dB(A)〕
监测点编号 检测结果
昼间 夜间
▲1 46.5 46.3
▲2 49.9 49.2
▲3 48.6 48.5
▲4 46.8 45.9
标准值 65 55
由表可看出,昼夜间可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
中3 类标准。
2.4 污泥去向调查
现状污泥产生量不多,运到垃圾填埋场处理。
2.5 污水处理厂目前污染情况调查小结
综上所述,污水处理厂目前的主要环境问题是厂界臭气浓度超标,进水水质超过
设计负荷,排水水质超标。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
35
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):
1、地形地貌
项目建设区处于延庆盆地的东北偏南部位,盆地北、东、南三面环山西临官厅
水库,项目厂址区位于永宁镇西南孔化营村西北妫水河二级阶段地面上,北临团山,
南临西灰领,东北高,西南低,有东北向西南缓缓倾斜,地面高程在510~520m 范
围内,地面坡度5%左右,地势较为平坦,向西南较而开阔,为延庆盆地为中间平
原区。
2、气象气候
延庆县属大陆季风气候区,是温带与中温带、半干旱与半湿润的过度地带。由
于海拔较高,地形呈口袋形向西南开口,故大陆季风气候较强,四季分明,冬季干
冷,夏季多雨,春秋两季冷暖气团接触频繁,对流异常活跃,天气与气候要素波动
大,多风少雨。1980-2000 年多年平均气温8.8℃,7 月份平均气温23.2℃,1 月份
平均气温为-8.8℃;1980-2000 年最高气温39℃,最低气温-27.3℃。年无霜期平原
区180~190 天,山区150~160 天。冻土深1m 左右。
3、地表水系
本区属海河流域永定河水系的一级支流妫水河汇水范围内,项目区附近的主要
地表水体为妫水河上游主支流新华营河和一级支流清泉蒲河及白河南干渠等。项目
区水系图分布见图2-1。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
36
图2-1 项目区及其周围水系分布
(1) 新华营河
发源于延庆盆地东部山区黑山领北侧小吉祥,流向西经红果寺、周四沟、大观
头、刘斌堡,于辛庄堡折向西南,流经聂庄、左所屯、新华营、东小营、香村营闸
与香村营水库出流(西龙湾河和古城河混合流)混合后继续流向西南称为妫水河。
由源头至香村营闸全长为27.5km,由泉水溢出补给,随泉水的断流现已变成季节性
间歇河流。
(2)清泉蒲河
清泉蒲河发源于延庆盆地东部山区苇子峪,流向北,流经营城子、水子口后折
向西,流经周家坟、王家堡、清泉蒲河湾后穿越白河南干渠折向西南,流经永宁南
关、盛世营、项目区南,于新华营南汇入新华营河,全长16.5km,目前污水处理厂
东侧断流,污水处理厂向下为污水。
(3)白河南干渠
白河南干渠从白河堡水库流向东,流至辛庄堡东折向南,沿山麓、山脚、山前
高台地、山前倾斜地带流经姚官岭、王家山至东灰领折向西南,流经西灰岭、三司、
张伍堡、西红山、小泥河、东曹营至外炮村东侧的蓄水池止,全长48.5km。也是潮

项目区
西

子河















河 清泉蒲河




新华


延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
37
白河水系向永定河水系跨流域的调水工程,原主要是灌溉渠道,目前大部分渠道已
经废弃。白河南干渠在项目区东南侧半山坡经过,该处渠道破损。
4、地质和水文地质
(1)地质概况
项目建设区处于延庆盆地东北偏南部位,沉积厚度300m 左右,为河流冲洪积
和坡洪积堆积物,岩性为砂卵砾石、砂质粘土、粘质砂土、粘砂夹砾石等相间为多
层结构。地表为黄土质粘质砂土,厚度大于10m。基底为蓟县系碎石条带白云岩、
团块状白云岩和页岩等。
由于受以燕山运动为主的多次构造运动影响,本区断裂构造较发育,如在项目
区西有近南北向西二道河~旧县断裂,北侧有北东向的香村营~永宁断裂等。地震基
本裂度为7 度地区,属于抗震不利地段。
(2)水文地质条件
1)含水层特征
该区地下水为第四系松散积岩层孔隙水,处于由潜水起始过渡为承压水地区,
项目建设区已处于承压水分布区,位于延庆盆地永宁凹地中间部位,地下水含水层
由多层砂卵砾石和少数砂层组成,由东向西含水层颗粒逐渐变细,含水层厚度在
35m 左右,透水性和富水性较强,渗透系数150m/d,单井出水量4000m3/d 左右。
潜水等水位线海拔490m,地面标高507m,潜水埋深17m。水文地质情况见图2-2。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
38
图2-2 水文地质图
2)地下补水径流及排泄
该区地下水以山区基岩裂缝水侧向径流补给和降水入渗补给为主,其次为地表
水渗透补给和灌溉水回归补给等,消耗于人工开采和以侧向径流形式流入下游地
区。本地区地下水由盆地周边流向盆地中心,总的趋势由东北流向西南,项目建设
地下水位埋深20m 左右,由东流向西,水力坡度2.0%左右,径流条件较好。
项目区承压水地下水流向见图2-3。
永宁污水处理厂
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
39
图2-3 项目区承压水地下水流向图
3)地下水动态变化
地下水动态变化是各种因素综合影响的结果,但降水和人工开采是影响地下水
动态变化的主要因素。在年内3 月份随春灌开始,水位逐渐下降,至6 月下旬或7
月上旬出现最低水位,随雨季到来,地下水补给量增大,开采量减小,水位逐渐上
升,最高水位出现在8 月下旬或9 月上旬,之后自然缓慢下降,至次年3 月份又以
较大幅度下降,呈周期性变化,与降水和人工开采过程基本一致,年变幅3m 左右。
5、土壤
延庆县土壤类型以褐土潮土为主,占全区土壤面积的73%,在该区的大部分地
区均有分布;其次为棕壤,占土壤面积的20%,主要分布在延庆西部的张山营镇和
北部的刘斌堡、千家店、四海、珍珠泉等乡镇的交界地区;潮土面积占6%,主要
分布在南部的盆地,官厅水库沿岸的平原区;水稻土零星分布于水库和河流沿岸,
山地草甸土分布于该县西部的张山营镇。
6、动植物
(1)植物
延庆县植被属于暖温带针阔混交林的过渡植被类型,除平原谷地主要为农作植
永宁镇污水处理
厂位置
地下水流向
潜水和承压水
分界线
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
40
被外,大部分地区植被属落叶阔叶林向针阔混交林过渡的植被类型,主要植物群落
除落叶阔叶林外,还有暖性针叶林,次生的落叶灌丛和草本群落,其中以次生的落
叶灌丛为主。植物种类繁多,植被类型丰富。主要植被类型有桦树林、山杨林、辽
东栎林、油松林、侧柏林、辽东栎萌生丛、平榛灌丛。植被类型特点:天然林多以
辽东栎为优势树种,杨、桦林的林下层仍以辽东栎为主。植被分布特点:混生、伴
生现象多见;萌生丛多,半干旱生杂灌丛多。全县共有维管束植物物种700 余种,
其中资源植物有412 种,占植物物种总数的57.8%。全县林木绿化率为67.4%。
天然林主要分布在海拔800~1000m 阴坡,以桦木林为主,常混生有山杨、椴
树、栎类等树种;辽东栎林、山杨林主要分布在海拔600~1000m 阴坡,多呈小片
纯林,其中辽东栎林是项目区主要阔叶林类型;天然油松林在山区有分布,除松山
林场外,其它大部分地区呈小片零星分布;侧柏林在县域东部石灰岩地区常见。
本项目周边植被以农作物和防护林、道路两侧人工绿化带为主,评价范围内未
发现有国家或市级法定保护的野生植物物种分布。
(2)动物
延庆县地处山区,森林覆盖率高,野猪、獾、猫头鹰、狍子等国家野生保护动
物均有分布。项目区属于人类活动频繁地区,出没的动物主要是鸟类,有麻雀、乌
鸦、喜鹊、雨燕等。
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):
(1)延庆县社会经济概况
延庆县地处北京市西北部,距离北京市区74km,三面环山一面邻水。地域总
面积1993.75km2,其中山区面积72.8%,平原面积26.2%,水域面积1%。截止到
2012 年底,全县共辖11 个镇,4 个乡,3 个街道办事处,376 个行政村,33 个社区
居委会。2012 年人口31.6995 万。
全年实现地区生产总值838388 万元,同比增长10.6%。其中:第一产业实现增
加值105007 万元,增长10.5%;第二产业实现增加值218351 万元,增长5.6%;第
三产业实现增加值515030 万元,增长12.8%。在第二产业中,工业实现增加值142914
万元,增长1.2%;建筑业实现增加值75437 万元,增长15.2%。
全县有小学34 所,招生2032 人,在校生11927 人,毕业生2606 人;有普通
中学20 所,招生3950 人,在校生11873 人,毕业生3941 人;有职业中学1 所,
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/15 1:04:00)
7


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
41
招生926 人,在校生2753 人,毕业生907 人。有幼儿园47 所,在园幼儿6655 人。
年末全县县级以上重点文物保护单位133 处,文化娱乐场所25 处,文化馆和
图书馆各一个。文化馆组织文艺活动145 次,图书馆图书总藏数320.5 千册(件)。
(2)永宁镇社会经济概况
永宁镇位于延庆县中部,距县城17km,距市区德胜门90km,是延庆县第二大
镇。永宁北依香营乡、刘斌堡乡,东临四海镇,西部由北至南分别与旧县镇、沈家
营镇、井庄镇接壤,南与大庄科乡及怀柔县交界,辖区面积158.7km2,其中南北长
24.18km,东西长19.76km。永宁镇位于延庆盆地东部,地势东高西低,东、南、北
三面为山区及半山区,中部为平原,海拔在490.6—800m 之间。新华营河(妫水河
的上游)流经镇域西部,白河南干渠、北干渠从镇区穿过。
永宁镇辖1 个社区(永宁镇社区)、36 个村委会,本项目位于镇区西南。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
42
三、环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地
下水、声环境、生态环境等)
1、空气环境:
(1)2013 年环境空气质量概述
由《2013 北京市环境质量公报》可以看出延庆县延庆镇二氧化硫、二氧化氮年均值
能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,PM2.5 超标0.9 倍,PM10 超标
0.1 倍,与北京大气污染的总体趋势基本一致。
表3-1 2013 年延庆县延庆镇环境空气质量 (μg/m3)
项目 PM2.5 PM10 SO2 NO2
2013 年年均浓度值 68.0 78.3 19.2 34.4
标准值 35 70 60 40
(2)近期环境质量概况
根据北京市环境保护局近期的空气质量日报数据,2014 年10 月28 日~11 月27 日
延庆县延庆镇空气质量见表3-2。
表3-2 2014 年10 月28 日~11 月28 日延庆县环境空气质量
时间 空气污染指数 首要污染物 级 别 空气质量状况
2014/10/28 235 细颗粒物 5 重度污染
2014/10/29 154 细颗粒物 4 中度污染
2014/10/30 200 细颗粒物 4 中度污染
2014/10/31 213 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/1 34 - 1 优
2014/11/2 35 - 1 优
2014/11/3 47 - 1 优
2014/11/4 108 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/5 92 细颗粒物 2 良
2014/11/6 31 - 1 优
2014/11/7 60 细颗粒物 2 良
2014/11/8 93 细颗粒物 2 良
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
43
2014/11/9 91 细颗粒物 2 良
2014/11/10 118 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/11 49 - 1 优
2014/11/12 40 - 1 优
2014/11/13 39 - 1 优
2014/11/14 77 细颗粒物 2 良
2014/11/15 131 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/16 90 细颗粒物 2 良
2014/11/17 57 细颗粒物 2 良
2014/11/18 132 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/19 218 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/20 269 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/21 92 细颗粒物 2 良
2014/11/22 81 二氧化氮 2 良
2014/11/23 179 细颗粒物 4 中度污染
2014/11/24 82 细颗粒物 2 良
2014/11/25 178 细颗粒物 4 中度污染
2014/11/26 286 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/27 52 可吸入颗粒物 3 轻度污染
由上表可知,2014 年10 月28 日~11 月27 日延庆县延庆镇空气污染指数介于31~286,
首要污染物为细颗粒物,占到22 天。空气质量为优的天数为7 天,占监测总天数的
22.58%;空气质量为良的天数为10 天,占监测总天数的32.26%;空气质量为轻度污染
的天数为5 天,占监测总天数的16.13%;空气质量为中度污染的天数为4 天,占监测总
天数的12.90%,说明这段时间项目区空气质量一般,与北京市的空气质量一致,受到多
种因素污染影响。
(3)环境质量现状监测
北京联合智业检验检测有限公司 2014 年11 月29 日对项目区周围的环境敏感目标
三里墩村和孔化营村的特征污染物大气环境质量现状进行监测,监测点位见图3-1 和表
3-3,监测结果见表3-4。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
44
表3-3 敏感目标环境空气质量监测点情况表
编号 监测点位置 备注
4# 三里墩村村外空地 项目区西北侧,680m
5# 孔化营村内住宅 下风向660m
表3-4 三里墩村大气监测结果表
监测项目及结果
监测日期 监测时间
氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
02:00-02:45 0.026 <10 <0.005
08:00-08:45 0.043 <10 <0.005
14:00-14:45 0.027 <10 0.005
2014.11.29
20:00-20:45 0.014 <10 <0.005
02:00-02:45 0.019 <10 0.006
08:00-08:45 0.016 <10 <0.005
14:00-14:45 0.012 <10 0.005
2014.11.30
20:00-20:45 0.020 <10 <0.005
02:00-02:45 0.017 <10 <0.005
08:00-08:45 0.037 14 0.007
14:00-14:45 0.011 <10 <0.005
2014.12.01
20:00-20:45 0.021 <10 <0.005
检出限 — 0.004 10 0.005
图3-1 周围敏感目标环境空气监测点位示意图
三里墩
孔化营村
△4#
△5#
污水处理厂
图例
△# 环境空气监测点
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
45
标准值 0.2① 20② 0.01①
注:①H2S 和NH3 执行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)之“居住区大气中有害物质
的最高允许浓度”; ②臭气浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中
厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准.
表3-5 孔化营村大气监测结果表
监测项目及结果
监测日期 监测时间
氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
02:00-02:45 0.015 <10 <0.005
08:00-08:45 0.035 16 <0.005
14:00-14:45 0.034 12 0.005
2014.11.29
20:00-20:45 0.049 18 0.006
02:00-02:45 0.021 16 <0.005
08:00-08:45 0.009 <10 <0.005
14:00-14:45 0.014 11 0.006
2014.11.30
20:00-20:45 0.022 <10 <0.005
02:00-02:45 0.025 <10 <0.005
08:00-08:45 0.025 <10 <0.005
14:00-14:45 0.020 11 0.005
2014.12.01
20:00-20:45 0.035 <10 0.005
检出限 — 0.004 10 0.005
标准值 0.2① 20② 0.01①
注:①H2S 和NH3 执行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)之“居住区大气中有害物质
的最高允许浓度”; ②臭气浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂
界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准.
从表3-4 和表3-5 可以看出,三里墩村和孔化营村大气环境空气中氨、硫化氢和臭
气浓度均符合有关环境标准,项目区周围环境敏感目标大气环境质量良好。
2、地表水环境
(1)妫水河水质
地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。本区属海河流
域永定河水系的一级支流妫水河汇水范围内,项目区附近的主要地表水体为妫水河上游
主支流新华营河和一级支流清泉蒲河及白河堡引水工程补水渠等。根据北京市环保局
《2014 年11 月河流水质状况》报告,妫水河上段为Ⅲ水质,妫水河下段为Ⅳ类水质,
没有达到环境功能区指标。
(2)清泉蒲河及新华营河水质
2014 年11 月30 日和2014 年12 月1 日在清泉蒲河及妫水河上共设3 个采样断面,
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
46
监测断面见图3-2,河流特征见表3-6,监测结果见表3-7。
表3-6 监测断面河流特征
断面名称 河宽(m) 河深(m) 流速(m/s) 流量(m3/s) 每天流量(m3/d)
排放口西侧清泉蒲河 0.8 0.15 0.1 0.012 1036.8
新华营村南桥 1 0.1 0.1 0.010 864
妫水河南河桥 1.6 0.2 0.05 0.016 1382.4
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
47
图 3-2 地表水监测断面位置图
地表水监测断面
河流
图 例






泉 1#
2#
3#
永宁镇污水处理厂
永宁镇污水处理厂排放口








南河桥




新华营村南桥
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
48
表3-7 地表水监测结果
排放口西侧的清泉蒲河监测结果新华营村南桥监测结果妫水河南河桥监测结果Ⅱ类标准值
监测项目
2014.11.30 2014.12.01 2014.11.30 2014.12.01 2014.11.30 2014.12.01
pH 7.66 7.59 7.73 7.73 7.75 7.74 6~9
溶解氧(mg/L) 5.88 5.86 9.56 9.69 10.1 10.3 ≥6
水温(℃) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 /
高锰酸盐指数(mg/L) 4.76 4.96 2.23 2.34 1.54 1.44 ≤4
化学需氧量(CODCr)
(mg/L)
28.9 29.3 17.2 15.7 12.1 11.4 ≤15
五日生化需氧量
(BOD5)(mg/L)
5.3 5.5 2.8 2.6 1.8 1.6 ≤3
总磷(以P 计)(mg/L) 0.39 0.38 0.19 0.18 0.18 0.17 ≤0.1
总氮(以N 计)(mg/L) 14.4 14.9 7.03 7.11 5.83 5.98 ≤0.5
氨氮(NH3-N)(mg/L) 5.43 5.47 1.10 1.03 0.650 0.656 ≤0.5
石油类(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ≤0.05
粪大肠菌群(MPN/L) ≥24000 ≥24000 ≥24000 ≥24000 ≥24000 ≥24000 ≤2000
注:表中黑色斜体数值为超标.
由表中数据可看出,3 个监测断面,除了石油类和pH 值外均有超标现象,污染物浓度值随着与排污口距离的加大而降低。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
49
3、地下水环境
本次评价设地下水监测点位 2 个,取样地点为小南园村村南水井属于地下水的
上游方向,小庄科村水井属于地下水的下游方向。采样日期2014 年12 月1 日,监
测点位见图3-3。据调查井深超过100m,地下水主要指标监测结果见表3-8 所示。
表3-8 地下水水质监测结果表
监测结果及评价结果
检测项目 小南园村村南
水井(井深
70m)
小庄科村
水井(井深
70m)
达标
情况
地下水
Ⅲ类标准
检出限
pH(无量纲) 7.48 7.46 达标 6.5-8.5 —
总硬度(以CaCO3 计)
(mg/L) 251 148 达标 ≤450 1.0
溶解性总固体(mg/L) 382 386 达标 ≤1000 —
高锰酸盐指数(mg/L) 0.97 1.02 达标 ≤3.0 0.05
氰化物(mg/L) <0.001 <0.001 达标 ≤0.05 0.001
图3-3 地下水监测点位示意图
2#
永宁镇污水处理厂
1#
小庄科
村水井
小南园村村南水井
地下水流向
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
50
氟化物(mg/L) 0.17 0.35 达标 ≤1.0 0.01
硝酸盐(以N 计)(mg/L) 13.3 4.00 达标 ≤20 0.01
亚硝酸盐(以N 计)
(mg/L) <0.001 <0.001 达标 ≤0.02 0.001
硫酸盐(mg/L) 13.8 6.17 达标 ≤250 0.05
氨氮(mg/L) <0.02 <0.02 达标 ≤0.2 0.02
挥发酚(mg/L) <0.0003 <0.0003 达标 ≤0.002 0.0003
铁(mg/L) <0.03 <0.03 达标 ≤0.3 0.03
锰(mg/L) <0.01 <0.01 达标 ≤0.1 0.01
镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 达标 ≤0.01 0.0005
六价铬(mg/L) <0.004 <0.004 达标 ≤0.05 0.004
砷(mg/L) <0.0003 <0.0003 达标 ≤0.05 0.0003
汞(mg/L) <0.00004 <0.00004 达标 ≤0.001 0.00004
氯化物(mg/L) 32.4 7.56 达标 ≤250 0.02
细菌总数(个/mL) 未检出 37 达标 ≤100 —
总大肠菌群(个/L) 未检出 未检出 达标 ≤3.0 —
从上表可以看出,项目区周围小南园村村南水井和小庄科村水井水质均符合地
下水质量Ⅲ类标准,项目区现状地下水水质良好。
4、声环境
项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)的3 类标准, 2014 年
11 月30 日对项目区声环境现状进行的监测。监测数据表明,项目区昼夜4 个厂界声
环境均可以达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)的3 类标准。监测结果见表
3-9,监测点位参见图1-8。
表3-9 厂界噪声监测结果Leq〔dB(A)〕
监测点编号 检测结果
昼间 夜间
▲1 46.5 46.3
▲2 49.9 49.2
▲3 48.6 48.5
▲4 46.8 45.9
标准值 65 55
由表可看出,厂界噪声昼夜间可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中
3 类标准。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
51
主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
项目周围500m范围内没有重要国家或地方法定保护的文物古迹和珍稀动、植物。
项目所在地的主要环境保护级别为:大气《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
二级;地表水《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类;地下水《地下水环境质
量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类;项目区声环境《声环境质量标准》(GB3096-2008)3
类区,周围村庄为1 类区。
根据环境空气敏感区指评价范围内二类功能区中的居民区、文化区等人群较集
中的环境空气保护目标,以及对项目排放大气污染物敏感的区域,确定项目周围的
住宅、学校为主要大气环境保护目标。根据《声环境质量标准》(GB3096—2008)中
对敏感目标规定,对周围的住宅等需要保持安静的建筑物确定为噪声敏感点。本项
目大气和声环境主要环境保护目标见图3-5~图3-7。
地表水属海河流域永定河水系的一级支流妫水河汇水范围内,项目区附近的主
要地表水体为一级支流清泉蒲河。
项目周边环境敏感点见表3-10。
表3-10 项目周边环境敏感点一览表
保护类别 敏感点名称
相对厂区
方位
与厂界距离(m) 环境保护适用标准
西关村 东北侧 800
小南园村 东北侧 840
盛世营村 东侧 1100
孔化营村 东南侧 500
新华营村 西侧 1150
大气环境
三里墩村 西北侧 600
《环境空气质量标准》
GB3095-2012)二级
三里墩村 西北侧 600
声环境
孔化营村 东南侧 500
《声环境质量标准》
GB3096-2008)1 类
清泉蒲河 西侧 临近
新华营河 西北侧 1100
妫水河 西侧 1400
地表水环境
官厅水库 西偏南 30000(北京饮用水水
源地)
《地表水环境质量标准》(GB
3838-2002) Ⅱ类
地下水环境
项目及周边
区域地下水
《地下水质量标准》
(GB/T14848-93)Ⅲ类标准
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
52
图3-5 大气和声环境敏感目标分布
图3-5 大气和声环境敏感目标分布图
小南园村
和平街村
太平街村
左所屯村
盛世营村
新华营村 三里墩
孔化营村
西关村
阜民街村
利民街村
北关村
1100m 南关村
600m
840m
800m
1150m
500m
污水处理厂
图 例
敏感目标
项目位置
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
53
西关村
小南园村
盛世营村
孔化营村
新华营村
三里墩村
图3-6 周围单位照片
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
54
图3-7 地表水环境保护目标分布图
污水处理厂







30km




清泉蒲河
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
55
四、评价适用标准
1、空气环境质量标准:
本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区,环境空气污染物基本项目浓
度限值执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。H2S 和NH3 执
行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)之“居住区大气中有害物质的最高允
许浓度”,臭气浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准有关标准值。具体限值见表
4-1。
表4-1 环境空气污染物基本项目浓度限值
序号 污染物项目 平均时间 二级标准浓度限值 单位
年平均 60
1 二氧化硫(SO2) 24 小时平均 150
1 小时平均 500
年平均 40
2 二氧化氮(NO2) 24 小时平均 80
1 小时平均 200
年平均 70
3
颗粒物(粒径小
于等于10 um) 24 小时平均 150
年平均 35
4
颗粒物(粒径小
于等于2.5 um) 24 小时平均 75
年平均 200
5
总悬浮颗粒物
(TSP) 24 小时平均 300
年平均 50
6 氮氧化物(NOx) 24 小时平均 100
1 小时平均 250
日最大8 小时平均160
7 臭氧(O3)
1 小时平均 200
ug/m3
24 小时平均 4
8 一氧化碳(CO)
1 小时平均 10
mg/m3
9 NH3 1次值 0.2 mg/m3
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
56
10 H2S 1次值 0.01 mg/m3
11 臭气浓度 20 无量纲
2、地表水环境质量标准
项目区地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准,见
表4-2。
表4-2 地表水环境质量标准 单位:mg/L,pH 除外
污染物 pH BOD5 CODCr 高锰酸盐指数 NH3-N
Ⅱ类标准 6~9 3 15 4 0.5
3、地下水环境质量标准
本项目所在地地下水环境执行《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-1993)中
的Ⅲ类标准,具体见表4-3。
表4-3 地下水质量分类指标(摘录)
序号 检测项目 地下水Ⅲ类标准 单位
1 pH 6.5-8.5 无量纲
2 总硬度(以CaCO3 计) ≤450 mg/L
3 溶解性总固体 ≤1000 mg/L
4 高锰酸盐指数 ≤3.0 mg/L
5 氰化物) ≤0.05 mg/L
6 氟化物 ≤1.0 mg/L
7 硝酸盐(以N 计)) ≤20 mg/L
8 亚硝酸盐(以N 计)) ≤0.02 mg/L
9 硫酸盐 ≤250 mg/L
10 氨氮 ≤0.2 mg/L
11 挥发酚 ≤0.002 mg/L
12 铁 ≤0.3 mg/L
13 锰 ≤0.1 mg/L
14 镉 ≤0.01 mg/L
15 六价铬 ≤0.05 mg/L
16 砷 ≤0.05 mg/L
17 汞 ≤0.001 mg/L
18 氯化物) ≤250 mg/L
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
57
19 细菌总数 ≤100 个/mL
20 总大肠菌群 ≤3.0 个/L
4、声环境质量标准
本项目区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3 类标准,昼间65dB(A),
夜间55dB(A)。具体标准见表4-4。
表4-4 声环境质量标准节选 (LeqdB(A))
声环境功能区类别 昼间 夜间
3 类 65 55
污染物排放标准:
1. 大气污染物排放标准
(1)施工期扬尘
本项目施工期主要大气污染物为扬尘(颗粒物),属于无组织排放源,污染物
排放执行北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)一般污染源中“其
他颗粒物”的无组织排放监控点浓度限值,相关标准值见表4-5。
表4-5 施工期大气污染物排放限值单位:mg/m3
无组织排放监控浓度限值
污染物
监控点 浓度
颗粒物 单位周界外浓度最高点 1.0
(2)运营期大气污染物排放标准
本项目大气污染物主要为污水处理过程中产生的恶臭气体。恶臭气体主要包括
NH3、H2S 和臭气浓度。与本项目恶臭气体排放有关的标准中对排放浓度和排放速
率的要求见表4-6。
表4-6 恶臭污染物排放标准
项目
最高允许
排放浓度
排气筒高

最高允许
排放速率
无组织排放监
控点浓度限值
氨 5.0mg/m3 15m 3.6kg/h 1.0mg/m3
《大气污染物综合排
放标准》
(DB11/501-200)
硫化氢 0.15mg/m3 15m 0.11kg/h 0.03mg/m3
项目 -
排气筒高

最高允许排放
速率
厂界标准值
二级“新扩改
建”
氨 - 15m 4.9kg/h 1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标
准》
(GB14554-93)
硫化氢 - 15m 0.33kg/h 0.06mg/m3
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
58
臭气浓度 - 15m
2000
(无量
纲)
20(无量纲)
项目 - - -
厂界(防护带边
缘)废气排放
最高允许浓

二级标

氨 - - - 1.5mg/m3
硫化氢 - - - 0.06mg/ m3
《城镇污水处理厂
污染物排放标准》
(GB18918-2002)
臭气浓度 - - - 20(无量纲)
本项目恶臭气体的最终排放标准按上述标准中的最严格限值执行。
根据北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007),“排气筒高度应高
出周围200m 半径范围内的建筑物5m 以上,不能达到该项要求的,最高允许排放
速率应按表1 所列排放速率标准值的50%执行”,“排气筒高度低于15m,排气筒中
大气污染物排放浓度应按表1“无组织排放监控点浓度限值”的5 倍执行”,“排气
筒高度低于表1 所列的最低排气筒高度,按外推法计算的排放速率限值的50%执
行”,本项目排气筒高度5m,没有比周围建筑物高出5m 以上,执行标准为表1 标
准值的25%。北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)没有对臭气排
放指标的要求,《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)无组织排放厂界浓度为20
(无量纲),《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带
边缘)废气排放最高允许浓度二级标准中臭气排放指标也是20(无量纲),甲烷为
1%。采用具体的标准限值见表4-7。
表4-7 本项目执行的大气污染物排放限值
项目
最高允许排
放浓度
排气筒
高度
最高允许
排放速率
无组织排放
监控点浓度
限值
标准来源
氨 5.0mg/m3 5m 0.1kg/h 1.0mg/m3
硫化氢 0.15mg/m3 5m 0.003kg/h 0.03mg/m3
《大气污染物综合排放标
准》(DB11/501-2007)
臭气浓度 20(无量纲)
甲烷(厂区最高
体积浓度%) 1
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》
(GB18918-2002)厂界(防
护带边缘)废气排放最高允
许浓度二级标准
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
59
2、水污染物排放标准
(1)施工期
本项目施工期生活污水和生产废水排入污水处理厂进行处理,排放水质执行
《北京市水污染排放标准》(DB11/307-2013)中表3 排入公共污水处理系统的水污
染物排放限值,具体见表4-8。
(2)运行期
1)本项目产生的生活污水和生产废水排入污水处理厂进行处理,排放水质执
行《北京市水污染排放标准》(DB11/307-2013)中表3 排入公共污水处理系统的水
污染物排放限值,具体见表4-8。
表4-8 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值(mg/L)
序号 污染物 排放标准
1 pH(无量纲) 6.5-9
2 COD 500
3 氨氮 45
4 BOD5 300
5 SS 400
6 动植物油 50
7 石油类 10
8 氯化物 500
9 溶解性总固体 1600
2)根据延庆县污水排除规划将修建再生水管线,污水处理厂出水作为绿化灌
溉和生活冲洗用水。《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中
对污水再生利用控制指标见表4-9。
根据《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012),污水处理厂
出水排入北京市Ⅱ、Ⅲ类水体的城镇污水处理厂执行表1 中的A 标准,详见表4-9。
两个标准进行比较,按照严格的标准执行,其中大多数指标采用《城镇污水处
理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表1 中A 标准限值,该标准中不包括的
项目采用《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的指标,
具体执行指标为表中黑体数值,具体污染物排放限值见表4-9。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
60
表4-9 污水处理厂水污染物排放限值
《城市污水再生利用 城市杂用水
水质》(GB/T18920-2002)


项目
《城镇污水处理厂
水污染物排放标准》
(DB11/890-2012)
表1 中A 标准
冲厕
道路清
扫、消防
城市
绿化
车辆
冲洗




1 pH(无量纲) 6~9 6~9
2 化学需氧量(COD)(mg/L)≤ 20
3
生化需氧量(BOD5)(mg/L)

4 10 15 20 10 15
4 悬浮物(SS)(mg/L)≤ 5
5 动植物油(mg/L)≤ 0.1
6 石油类(mg/L)≤ 0.05
7
阴离子表面活性剂(mg/L)

0.2 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0
8 总氮(以N 计)(mg/L)≤ 10
9 氨氮(以N 计)(mg/L)≤ 1.0(1.5)* 10 10 20 10 20
10 总磷(以P 计)(mg/L)≤ 0.2
11 色/度≤ 10 30
12 粪大肠菌群数≤ 500(MPN/L) 3(个/L)
13 总汞(mg/L)≤ 0.001
14 烷基汞(mg/L) 不得检出
15 总镉(mg/L)≤ 0.005
16 总铬(mg/L)≤ 0.1
17 六价铬(mg/L)≤ 0.05
18 总砷(mg/L)≤ 0.05
19 总铅(mg/L)≤ 0.05
20 铁(mg/L)≤ 0.3 - - 0.3 -
21 锰(mg/L)≤ 0.1 0.1
22 溶解氧(mg/L)≥ 1.0
23 总余氯(mg/L)≤ 接触30 分钟后≥1.0,管网末端≥0.2
24 溶解性总固体(mg/L)≤ 1500 1500 1000 1000 -
25 嗅 无不快感
26 浊度(NTU) 5 10 10 5 20
注:*12 月1 日-3 月31 日执行括号内的排放限值.
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/7/15 1:04:00)
8


姓名: admin
发贴数:59415
回复数: 98374
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/3/22 21:53:00
联系方式: 给他发邮件
   
  延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
61
3、噪声排放标准
(1)施工噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-
2011),详见表4-10。
表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A)
昼 间 夜 间
70 55
(2)本项目位于3类声环境功能区。运营期噪声排放标准执行国家《工业企业
厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,具体见表4-11。
表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:LeqdB(A)
厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间
3 65 55
4、固体排放标准
(1)根据国家环保部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关
意见的函》(环函[2010]129 号)中“一、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处
理厂,其产生的污泥通常情况下不具有危险特性,可作为一般固体废物管理”和“以
处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂,若接收、处理工业废水,且该工业废
水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的,公
共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。但是,在工业废水排放情况发
生重大改变时,应按照第二条的规定进行危险特性鉴别”的有关规定,本项目污水
处理厂出厂污泥在正常情况为一般固体废物,故本项目出厂污泥按一般固体废物进
行控制。
本项目产生的一般固体废物包括来自处理系统的栅渣、沉渣、污泥以及员工生
活垃圾,执行2004 年12 月29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会
议修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮
存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的相关规定。
污泥经脱水后应达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
中的有关污泥的控制标准。本项目污泥运至延庆县污泥处理中心处置,应进行污泥
脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
62
(2)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)中
的相关要求摘录如下:
7.1.2 一般工业固体废物贮存、处置场,禁止危险废物和生活垃圾混入。
7.1.3 贮存、处置场的渗滤液水质达到GB 8978 标准后方可排放,大气污染
物排放应满足GB 16297 无组织排放要求。
7.1. 4 贮存、处置场使用单位,应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、
挡土墙、导流渠等设施,发现有损坏可能或异常,应及时采取必要措施,以保障
正常运行。
7.1.5 贮存、处置场的使用单位,应建立档案制度。应将入场的一般工业固
体废物的种类和数量以及下列资料,详细记录在案,长期保存,供随时查阅。
总量控制指标:
根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》,需要进行总量控制
的污染物是:大气污染物SO2 和NOx,水污染物为COD 和氨氮。
(1)本项目供暖采用空调,没有SO2 和NOx 排放,不需要申请总量控制指标。
(2)本项目总量控制因子为COD及NH3-N,根据延庆县水务规划和本次设计
排水全部进行利用,不排放,不需要申请水污染物总量控制指标。
处理后的出水量为131.4 万m3/a,出水中COD:26.28t/a;NH3-N:1.314t/a,
作为近期的总量控制指标。
升级改造前出水量为36.5 万m3/a,出水中COD:161.181t/a;NH3-N:11.899t/a,
本项目实施后COD 数量减少了134.904t/a,NH3-N 数量减少10.585t/a。
升级改造后项目污水处理量每年增加了94.9 万m3/a,减少了周围废水排放量,
按照常规生活污水污染物含量计算,项目运行后消减了COD 排放量3258.72 t/a、
BOD5 1702.94t/a、TN 118.29t/a、NH3-N 110.41t/a、TP 10.25t/a,环境效益显著。
表4-12 改建前后污水量和主要污染物变化表
项目 改建前 改建后 改建后增减量
废水量(万m3/a) 36.5 131.4 +94.9
COD(t/a) 161.84 26.28 -134.904
氨氮(t/a) 11.899 1.314 -10.585
项目实施后总的污染物去除情况见表4-13。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
63
表4-13 污染物消减情况表
污染

净化前污染物
浓度(mg/L)
污水处理厂
处理后浓度
(mg/L)
净化前污染物
数量(t/a)
污水处理
厂处理后
污染物排
放量(t/a)
污染物
净化消
减量
(t/a)
污染物去
除率(%)
CODCr 2500 20 3285 26.28 3258.72 99.2
氨氮 85 1.0(1.5) 111.72 1.314 98.82 98.8
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
64
五、建设项目工程分析
1、施工期工艺流程及产污环节分析
本项目施工期主要为污水处理厂厂区内各建、构筑物的建设、设备安装等。施工期
间主要环境污染源:施工噪声、施工扬尘、施工废水与建筑垃圾等固体废弃物。
施工期主要产污环节见图5-1。
图5-1 施工期主要流程图
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
65
2、运营期污水处理工程分析
(1)工艺流程及产污环节分析
图5-2 污水处理厂升级改造工程强化预处理工艺流程图
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
66
图5-2 污水处理厂升级改造工程后续处理工艺流程图
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
67
1)总体工艺流程如下:
进水
粗格栅
及泵房 沉砂池
储泥池
剩余污泥
污泥脱水机房
回流
接触池
消毒间 臭氧间
次氯酸钠 臭氧
鼓风机房
细格栅
回流
超细格栅 厌氧池 缺氧池 好氧池 MBR池
回用水池
回流
回用或排放
废气、噪声、固废
噪声
噪声
噪声、废气
废气
废气、噪声、固废、废水
废水
图5-3 工艺流程及产污环节图
强化预
处理
废气、噪声、固废
废气
废气
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
68
2)强化预处理工艺流程如下:
(2) 工艺流程简述:
本工程规模设计 3600m3/d,所采用的主体工艺为:“强化预处理+A2O+MBR+臭
氧氧化组合工艺”。处理系统主要包括预处理单元、生化处理单元、膜处理单元、污
泥处理单元及消毒处理单元。
(1)污水经外部收水管网送至厂区,首先进入强化预处理部分,采用带有生物
选择器的改良活性污泥法为主体工艺,同时通过水力筛联合气浮的强化预处理手段保
证工艺运行的稳定性。系统产生的污泥采用带式浓缩脱水一体机进行处理,脱水后的
污泥运送至延庆县污泥处置中心进行集中处理。
(2)强化预处理出水进入后续的处理工艺,首先进入粗格栅渠,用以截留污水
中所含的大颗粒杂物,以保护后续水泵等设备的正常运行。粗格栅处理后,污水经潜
水提升泵提升至一定高度,使得污水可以重力流方式流经后续各处理单元构筑物。
(3)细格栅单元用于去除进水中未能被粗格栅所阻拦的较小的物体,以进一步
保证后续设备的安全运行。
(4)沉砂池出水进入超细格栅(膜格栅),去除纤维状、毛发类物质。
(5)进入A2/O 生物池,A2/O 生物池系统包括厌氧池、缺氧池、曝气池(活性
污泥池)。利用污泥沉淀于池底,由吸泥设备抽出。污泥回流至除磷区或活性污泥入
水。剩余污泥用污泥泵从澄清池中抽取出来,污泥排放至浓缩池或脱水设备。
(6)MBR 池利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水分离。一方
面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大增加,达到很高的水平,
图5-4 强化预处理工艺流程图
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
69
使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底,另一方面,由于膜的高过滤精度,保证
了出水清澈透明,得到高质量的产水。
(7)臭氧设备间及接触池:臭氧间主要用于放置臭氧发生器,膜系统的出水进
入消毒接触池内进行消毒。进入回用水池前后投加次氯酸钠消毒后进行回用。
(8)污泥脱水机房:贮泥池、污泥脱水机房土建利用原有,本次只更新设备。
各部分产生的污泥管道输送到储泥池、投加絮凝剂后采用机械进行污泥脱水,脱水后
的污泥外运进行进一步处理。投加PAM 将含水99.2%的污泥压滤到含水80%后外运。
压滤液返回污水处理系统进行处理。
(1) 产污环节分析
(1)废水
1)职工生活污水
生活污水经过化粪池处理后进入本项目的进水泵房,经泵提升后,进入污水处理
流程中。
2)生产废水
膜清洗废水、压滤机履带清洗废水和污泥压滤液等生产废水收集后排入强化预处
理进水口进入污水处理系统进行处理。
3)污水处理厂排水
项目建议书中未提及,根据现场调查和回用管网建设进度,近期仍将排入清泉蒲
河,清泉蒲河流上游没有来水,河道中将是污水处理厂排水。
(2)废气
恶臭气体主要产生于粗、气浮池、曝气池、细格栅,沉砂池、生化池敞开液面、
污泥脱水间等位置。粗、细格栅、沉砂池、污泥脱水间设置臭气收集系统,进行除臭
处理后排放。气浮池、生化池采用喷洒植物除臭剂净化恶臭气体。厂区内增加绿化面
积,建立绿化隔离带,减少污水处理过程排放的恶臭气体对周围环境的影响。
(3)噪声
噪声主要来自于污水处理厂运行过程中的设备噪声。高噪声车间主要包括:进水
泵房、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房等。
本设计方案选用进口鼓风机,风机进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设
置吸音板及采用隔音、消音材料及减震设施,衰减噪音。
(4)固体废物
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
70
生产固体废物主要包括来自处理系统的栅渣、沉砂、脱水污泥、除臭生物滤池废
弃填料。格栅栅渣、沉砂沥干水分后包装外运到垃圾处理场,脱水污泥密闭包装后运
到旧县污泥处置中心处置。
生活垃圾来自员工日常生活,清运到垃圾处理场处理。
3、污染源分析
3.1 施工期污染源分析
3.1.1 施工期环境空气污染源
(1)施工扬尘
施工中平整土地、挖地基以及物料的装卸、运输、拌和过程中会造成地面扬尘污
染环境,尤其是施工现场砂石堆积,极易产生扬尘。
同时,施工时运送物料的汽车行驶,物料堆放期间风吹等原因也会引起扬尘污染,
尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下,扬尘的污染尤为严重。
(2)施工机械废气
运送施工材料、设施的车辆排放的废气,挖掘机、推土机等施工机械的运转时也
排放出的一定的大气污染物,对环境空气造成污染。
3.1.2 施工期水环境污染源
(1)生活污水
施工人员会产生一定量的生活污水。本项目施工期6 个月,按平均日用工人数
25 人,住在施工现场的临时工地宿舍,人均用水量50L/d,污水排放系数取0.8,则
人均产污水40L/d,施工期生活污水的产生量为1m3/d,施工期污水总的产生量约为
180m3。施工期生活污水污染物排放量见表5-1。
表5-1 施工期生活污水污染物产生量
污染物 CODcr BOD5 SS NH3-N
原始浓度(mg/L) 300 150 200 20
污染物产生量(kg/d) 0.3 0.15 0.2 0.02
污染物产生量(t/施工期) 0.054 0.027 0.036 0.0036
(2)生产废水
生产废水主要来源于混凝土养护用水,混凝土输搅拌机、混凝土输送泵及车辆冲
洗水,废水中的主要成分是SS。混凝土养护排放的水量不多,大部分蒸发。设备冲
洗水收集后进入污水收集系统。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
71
3.1.3 噪声污染源分析
工程施工期噪声源主要为动力式施工机械产生的噪声,施工场地挖掘、装载、运
输等机械设备同时作业时,各类施工机械噪声源强见表5-2。
表5-2 施工期噪声污染源
设备名称 声级强度(dB(A))
电 钻 100
搅拌机 98
挖掘机 96
切割机 95
推土机 94
空压机 92
3.1.4 固废污染源分析
(1)生活垃圾
生活垃圾来源于施工工作人员生活垃圾。按平均日用工人数25 人,每人0.5kg/d
计,工程总施工期6 个月,产生的生活垃圾量为12.5kg/d,施工期产生的生活垃圾总
量为2.25t,由市政环卫部门统一定期清运。
(2)建筑垃圾:本项目施工期的建筑垃圾主要有废渣土及废料。
3.2 运行期污染源分析
3.2.1 水污染源分析
(1)生产用排水
1)细格栅冲洗废水:细格栅一般运行1-2 分钟,停4-5 分钟,运行的同时使用中
高压水泵进行内外冲洗,冲洗水在格栅停止运行30 秒后在停止,每天运行时间高压
反冲洗水泵Q=28L/min,中压反冲洗水泵Q=12m3/h。排水量按照用水量的95%计算
2)膜在线清洗废水。膜池每半年冲洗一次,每次冲洗一个膜池,冲洗时间10-12
小时,本项目设置2 个系列膜池,水泵流量165m3/h,排水量按照用水量的95%计算。
3)膜反洗阶段在内的一个运行周期为12.5 分钟,其中产水时间12 分钟,反洗
时间0.5 分钟,水泵流量12m3/h。排水量按照用水量的95%计算。
4)膜维护性清洗,MBR 的膜系统运行1 周左右需要进行一次氯EFM,采用含
次氯酸钠的滤后液对膜组件进行较低浓度的循环清洗,耗时约90 分钟(时长可调整)。
为防止无机物在膜表面的积累,每4 次氯EFM 之后进行一次酸EFM,采用含柠檬酸
的滤后液对膜组件进行循环清洗,耗时约30 分钟(时长可调整)。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
72
次氯酸钠加药泵Q=70L/h,柠檬酸加药泵Q=15L/h,循环水泵222m3/h。排水量
按照用水量的95%计算。
5)污泥浓缩脱水机履带清洗用排水。需要连续自动清洗履带,水泵流量6m3/h。
排水为用水量的95%。
6)污泥压滤水
产生的污泥含水99.2%,污泥经带式压滤机脱水后含水80%,干污泥产生量每处
理1kg BOD5 为0.42kg,含水99.2%的污泥244.9t/d,89404.6t/a,压滤后含水80%的
污泥9.8t/d,3576.2t/a,压滤产生压滤液235.1m3/d,85825.4m3/a,滤液经厂内污水管
收集并输送至强化预处理单元与进水一起提升进行处理。
以上所有的生产废水均经厂内污水管道收集后进入污水处理系统一起处理。所用
水泵流量均按照设计变动系数1.8 进行折算。
7)除臭系统补水。除臭滤池加湿器循环水泵每天24 小时补水,补水泵流量2.25
m3/h,水分随排气蒸发不排放。
8)车间地面冲洗废水。本项目建筑面积中需要地面冲洗面积为1358.77m2,按照
每平方米每天用水0.5L,用水量为679.4L,排水量按照用水量的80%计算。
(2)生活用排水
工作人员12 人,每日生活用水按50L/人计,排水量按照用水量的80%计算,
收集后进入污水处理系统一起处理。
(3)绿化用水
绿地面积2018.46m2,按照每平方米每天用水0.5L,每年浇灌时间180 天,使
用清水池中的中水。
(4)道路降尘用水
项目区内道路面积1547.1m2,按照每平方米每天用水0.5L,每年洒水时间180
天,使用清水池中的中水。
项目生产生活用排水情况见表5-3,其中生活用水和生物滤池补水为新鲜
水,年用量11169m3。
表5-3 项目生产生活用排水情况
用水单元
日用水量
(m3/d)
年用水量
(m3/a)
日排水量
(m3/d)
年排水量
(m3/a)
细格栅 高压反冲洗水泵 7.467 2725.33 7.093 2589.067
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
73
中压反冲洗水泵 53.333 19466.667 50.667 18493.33
次氯酸钠加药泵 0.00833 3.042 0.00792 2.890
柠檬酸加药泵 0.000119 0.043 0.000113 0.041
维护性清洗循环水泵 28.190 10289.524 26.781 9775.048
CIP 泵 12.055 4400 11.452 4180
膜冲洗
膜反冲洗 6.4 2336.0 6.080 2219.20
污泥脱水机 污泥脱水机冲洗废水 80.0 29200.00 76.00 27740
房 污泥脱水压滤液 235.1 85828.4
生物滤池补水量 30 10950
除臭系统
植物除臭剂稀释用水 0.36 131.4
地面冲洗水 车间地面冲洗水 0.68 248.2 0.544 198.56
生产废水小计 218.493 79750.206 413.725 151026.54
绿化 1 180
道路降尘 0.53 95.4
生活用水 0.6 219 0.48 175.2
合计 220.623 80244.606 414.205 151201.736
注:绿化和道路降尘用水按照年180 天用水天数计算,其他用水单元为年365 天计算.
(5)污水处理厂排水
本工程进水水质和排放水质如下:
表5-4 进水水质和排放水质一览表(mg/L,pH 除外)
序号污染物名称进水水质 强化预处理后出水水质出水水质
1 化学需氧量(COD) 2500 500 20
2 生化需氧量(BOD5) 1300 300 4
3 悬浮物(SS) 800 400 5
4 总氮(以N 计) 100 55 10
5 氨氮(以N 计) 85 40 1.0(1.5)
6 总磷(以P 计) 8 6 0.2
7 pH(无量纲) 6~9 6~9 6~9
本项目出水水质达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)
表1 中的A 标准后排入清泉蒲河或者回用于绿化和降尘。排水水质中各种污染物排
放情况见表5-5。升级改造后污水处理厂年处理水量增加量见表5-6。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
74
表5-5 污水处理厂主要水污染物排放情况
处理规模项目 CODcr BOD 总氮氨氮 总磷
平均进水浓度(mg/L) 2500 1300 100 85 8
污染物数量(t/d) 9.00 4.68 0.36 0.31 0.03
污染物数量(t/a) 3285.00 1708.20 131.44 111.72 10.52
平均出水浓度(mg/L) 20 4 10 1 0.2
污染物数量(t/d) 0.072 0.01440 0.03601 0.00360 0.00072
污染物数量(t/a) 26.28 5.256 13.14365 1.314365 0.262946
平均去除率(%) 99.20 99.69 90.00 98.82 97.50
升级改造
3600 m3/d
消减量 3258.72 1702.94 118.29 110.41 10.25
平均进水浓度(mg/L) 1378 893 76.4 57 8.73
污染物数量(t/d) 1.378 0.893 0.0764 0.057 0.00873
污染物数量(t/a) 502.97 325.945 27.886 20.805 3.18645
平均出水浓度(mg/L) 441.6 273.9 58.8 32.6 5.4
污染物数量(t/d) 0.4416 0.2739 0.0588 0.0326 0.0054
污染物数量(t/a) 161.184 99.9735 21.462 11.899 1.971
平均去除率(%) 67.95 69.33 23.04 42.81 38.14
现状
1000 m3/d
消减量(t/a) 341.786 225.9715 6.424 8.906 1.21545
现状 排放量(t/a) 161.184 99.9735 21.462 11.899 1.971
升级改造后 排放量(t/a) 26.28 5.26 13.14 1.31 0.26
改造增减量 排放量(t/a) -134.90 -94.72 -8.32 -10.58 -1.71
表5-6 升级改造后污水处理厂年处理水量增加量
项目 目前年处理量 升级改造后年处理量 年处理增加量
数量(万m3/a) 36.5 131.4 +94.9
(6)循环利用水量分析
本项目污水处理系统中回用水数量和本项目污水排放情况详见图5-5。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
75
进水 强化预
处理 沉砂池
储泥池
剩余污泥
污泥脱水机房
回流
接触池
消毒间 臭氧间
次氯酸钠 臭氧
鼓风机房
细格栅
回流
超细格栅 厌氧池 缺氧池 好氧池 MBR 池
回用水池
回流
市政管网回用
噪声、废气
46.65
44.32
311.1
(76+235.1)
0.48
生活污水
9.8 污泥
0.288 0.162
2.53
绿化 降尘
3600
3600
压滤液、
清洗废水
车间地面冲
洗废水
0.68
81.818
膜清洗
用水
168.021
57.56
0.54
粗格栅
及泵房
图5-5 项目污水处理系统处理后的水回用与排放情况图(m3/d)
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
76
3.2.2 大气污染源分析
(1)恶臭污染源分析
①恶臭气体来源
污水处理工艺属于利用微生物分解有机物过程,其酸性发酵阶段将蛋白质、碳水
化合物、脂肪等有机高分子分解成低分子时,往往产生低分子有机酸,低分子有机酸
的分解将产生一些含有H2S、NH3 等物质的恶臭气体,产生恶臭的地点主要有粗、细
格栅间、曝气沉砂池、膜格栅间、MBR 生物池、污泥浓缩脱水机房等。
②恶臭气体成分
恶臭源主要由氨气、硫化氢、硫醇、VFAs(挥发性脂肪酸)、VOCs(挥发性有机
物)等组成。其中H2S 和NH3 是恶臭气体的主要物质组成,本报告将H2S 和NH3 作为
主要评价指标。
③拟采取的臭气处理措施
恶臭气体主要产生于粗、细格栅,气浮池、沉砂池、生化池敞开液面、污泥脱水
间等位置。
项目建议书中:增加绿化面积,作为隔离带,消除影响。并最终采用除臭设计,
使臭气最终能够满足环保要求。但是没有对除臭系统提供设计方案。本环评报告参考
中华人民共和国住房和城乡建设部发布的“城镇污水处理厂臭气处理技术规程”征求
意见稿中推荐的处理方法包括:洗涤处理法、生物处理法、活性炭吸附法、等离子处
理法、植物液处理法,本文将各种处理方法的优缺点和适用范围列表如下,表中同时
列出其他可供选择的方法。
表5-7 各种臭气处理方法比较
处理技术
方法
应用范围 费用 优点 缺点 总去除

洗涤处理

中至重度污染,
中型至大型设备
中等投资和运行成

有效和可靠,
使用年限长
需要处理化学废
水,消耗化学品
90%
活性炭吸
附器
低至中度污染,
小型至大型设备
中低投资和运行成

管理简单,运
行和维护费
用低
难以准确的设计
标准,不适合高
浓度臭气
>90%
生物处理

低至中度污染,
小型至大型设备
投资少、运行费用

维护方便、效
果好
需要增湿 >90%
等离子法 臭气中可燃成分
浓度低于爆炸下

尾气臭氧需要净

植物液法 低度污染,小型视化学品的消耗和易管理 不适用高浓度臭80%
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
77
至大型设备 品种 气
热氧化法 重度污染,大型
设施
高投资和运行成本对臭气和挥
发性有机物
效果好
大型设施,高流
量和难处理臭气
>90%
活性污泥

低至中度污染,
小型至大型设备
低投资和运行成本管理有一定
难度
不适用高浓度臭
气,可能对活性
污泥处理污水造
成影响
90-95%
综合比较,本次环评推荐生物处理法应用于排气筒排放的恶臭物质的净化,植物
液法用于不适合加盖的气浮池、生化池等散发的恶臭气体的净化。
粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、污泥脱水机房臭气采用生物滤池进行净化,臭气
收集率为95%,生物滤池硫化氢和氨的去除率可以达到90%,除臭生物滤池排风量
10000m3/h,除臭系统设置1 根高度为5m 的排气筒,排气筒内径为1m。
气浮池、A2/O 生化处理单元无组织排放的臭气采用喷洒植物除臭剂的方法,去除
率80%。
④恶臭污染物源强
恶臭气体逸出理论复杂,国内外至今没有成熟的预测模型,故本次评价采用类比调
查的方法确定。参考美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理
1g 的BOD5 可产生0.0031g 的NH3 和0.00012g 的H2S。本项目硫化氢和氨的产生量和
排放情况见表5-8。
表5-8 本项目臭气产生情况
数量 氨 硫化氢
每天产生的数量(kg/d) 14.4634 0.5599
年产生量(t/a) 5.2791 0.2044
有组织产生量(t/a) 3.1345 0.1213
有组织净化后排放量(t/a) 0.3134 0.0121
无组织产生量(t/a) 2.145 0.083
无组织净化后排放量(t/a) 0.4289 0.0166
有组织和无组织净化后排放量合计(t/a) 0.742 0.0287
净化后消减量(t/a) 4.537 0.176
有组织原始排放速率(kg/h) 0.358 0.0138
有组织净化后排放速率(kg/h) 0.0358 0.00138
5m 高排气筒排放速率标准(kg/h) 0.1 0.003
排放浓度(mg/m3) 3.578 0.138
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
78
排放浓度标准 5 0.15
注:生物滤池排风机风量10000m3/h,无组织排放恶臭气体净化率按照80%计算..
由上表可知,有组织排放的硫化氢和氨,经过生物滤池净化后(排风量10000m3/h)
排气中恶臭污染物中NH3 和H2S 的排放速率和排放浓度均能够满足北京市《大气污染
物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的排放限值。
现状年处理污水量36.5 万m3,升级改造后年处理量131.4 万m3,处理量增加了
94.9 万m3。目前污水处理厂没有采取除臭净化措施,根据近一年的监测结果计算升级
改造前后污染物排放变化情况见表5-9。
表5-9 硫化氢和氨排放量变化情况
项目 氨 硫化氢
现状排放量(t/a) 1.7004 0.0271
升级改造后排放量(t/a) 0.742 0.0287
增加量(t/a) -1.0344 -0.005
3.2.3 噪声污染源分析
该项目运行期噪声源主要是厂内各类机泵的设备噪声,涉及到的主要设备有潜水
泵、空压机、鼓风机、搅拌机、加药计量泵等。根据类比项目调查,该项目主要噪声
源的声级强度见表5-10。
表5-10 污水处理厂主要产噪设备一览表
序号 名 称 规 格 单位数量 噪声源强
dB(A)
工作
状态
一 强化预处理单元
A 粗格栅及水力筛
1 回转式格栅除污机 B=600mm,b=20mm,渠道深度5000mm
排渣口高度1000mm,N=2.2kw
台1 70-80 连续
2 无轴螺旋输送机 螺旋直径260mm,L=2.5m,N=1.5kw 台
1(与粗
格栅配
套)
70-80 连续
3 铸铁镶铜闸门 LxB=600x600 台1(手动
闸门) 60 间断
4 水力筛 B=600mm,筛孔0.3mm 台2 65 连续
B 调节池
1 潜水排污泵 Q=135m3/h,H=10m,N=7.5kw 台3(2 用
1 备) 70-80 间断
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
79
2 穿孔曝气管 ABS管 DN25 米500 70-80 连续
C 絮凝反应池
1 潜水搅拌器 ∅400mm、N=1.5kW 台3 70-80 连续
D 改良型生化池
1 潜水搅拌器 ∅400mm、N=2.2kW 台2 70-80 连续
2 潜水搅拌器 ∅400mm、N=2.2kW 台8 70-80 连续
3 微孔曝气器 ∅300、3.0m3/个·h 套750 70-80 连续
E 二沉池
1 刮泥机 单体功率0.25 kW 台2 60-70 连续
F 污泥回流池
1 潜水排污泵 Q=75m3/h,H=8m,N=4.0kw 台3(2 用
1 备) 70-80 间断
2 潜水排污泵 Q=13.5m3/h,H=8m,N=2.2kw 台2(1 用
1 备) 70-80 间断
二后续工段预处理
1 回转式格栅除污机 B=600mm,b=20mm,渠道深度5000mm
排渣口高度1000mm,N=2.2kw
台1 60-70 连续
2 无轴螺旋输送机 螺旋直径260mm,L=2.5m,N=1.5kw 台1 60-70 连续
3 铸铁镶铜闸门 LxB=600x600 台1(手动
闸门) 60 间断
4 潜水排污泵 Q=100m3/h,H=6m,N=4.0kw 台3(2 用
1 备) 60-70 连续
5 栅渣车 辆1
6 吊钩 个3
7 转鼓式细格栅机 Q=3600m3/d,B=600mm,e=3mmN=1.5kw 台1 60-70 连续
8 溜 槽 L=2500mm,B=400mm 个
1(细格
栅与膜
格栅共
用)
9 螺旋压榨机 出渣口高度H=1400mm,N=2.2kw 台
1(细格
栅与膜
格栅共
用)
10 渠道闸门 渠道宽度B=600mm,闸板总高度
H=1500mm 个1(手动
闸门) 60 间断
11 栅渣车 辆1
12 吊钩 个1
13 高压反冲洗水泵 Q=28L/min,H=120m,N=7.5kW 台
1(细格
栅与膜
格栅共
用)
70-80 间断
14 中压反冲洗水泵 Q=12m3/h,H=75m,N=5.5kW 台1(与细
格栅配70-80 间断
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
80
套)
15 转鼓式膜格栅 B=600mm,e=1mm N=1.5kw 台2(1 用
1 备) 70-80 连续
16 渠道闸门 渠道宽度B=600mm,闸板总高度
H=1500mm 个4(手动
闸门) 60 间断
17 栅渣车 辆1
18 吊钩 个2
19 反冲洗水泵 Q=12m3/h,H=75m,N=5.5kW 台
2(与膜
格栅配
套)
70-80 间断
三 原水解酸化池改造
1 潜水搅拌器 ∅400mm、N=1.5kW 台6 70-80 间断
2 潜水搅拌器 ∅400mm、N=2.5kW 台2 70-80 间断
3 内回流泵 Q=167m3/h H=0.8m N=1.5KW 台2 70-80 连续
四好氧池
1 内回流泵 Q=250m3/h H=0.8m N=1.5KW 台2 70-80 连续
2 微孔曝气器 ∅300、3.0m3/个·h 套702 70-80 连续
3 对夹式手动空气调节
蝶阀 DN150、1.0MPa 台8
4 手动蝶阀 DN300、1.0MPa 台2
5 双法兰限位伸缩接头 DN300、1.0MPa 台2
五综合用房
A 膜池及膜设备间
1 膜组器 套6
2 膜池进水手动方闸门 500×500mm,N=0.37kw 台3
3 膜池出水手动方闸门 800×400,H=1.3m,N=0.37kW,SS304 台3
4 膜池回流泵 Q=222m3/h,H=6.5m,N=7.5kW 台
4(3 用
1 冷
备)
70-80 间断
5 产水抽吸泵 Q=102m3/h H=12m N=7.5kW 台
4(3 用
1 冷
备)
70-80
间断
6 CIP泵 Q=165m3/h H=12m N=9kW 台
2(1 用
1 冷
备)
70-80
间断
7 次氯酸钠加药泵 Q=70L/h,3bar,N=0.45kW 台
2(1 用
1 冷
备)
70-80
间断
8 次氯酸钠储药罐 材质:PE V=2.0m3 个1 70-80 间断
9 柠檬酸加药泵 Q=15L/h,3bar,N=0.37kW 台
2(1 用
1 冷
备)
70-80
间断
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
81
10 柠檬酸储药罐 材质:PE V=1.0m3 个1 70-80 间断
11 膜擦洗风机 空压机33.9m3/min 压力0.45Mpa
N=55kW 套2(1 用
1 备) 70-80
间断
12 剩余污泥泵 Q=15m3/h,H=20m,N=2.2kW m 2(1 用
1 备) 70-80 间断
13 设备间起重机 起重量2t,跨度9m,行程30m,起吊
高度9m,N=3+0.4+2×0.4kW
套1 70-80 间断
B 鼓风机房
1 罗茨鼓风机 Q=25m3/min,P=68.6kpa,N=75kW 台3(2 用
1 备) 90-95 连续
2 罗茨鼓风机 Q=16.5m3/min,P=80kpa,N=37kW 台3(2 用
1 备) 90-95 连续
C 加药间
1 强化预处理PAC 制
备投加系统 N=5.0kW 套1
2 强化预处理PAM 制
备投加系统 N=4.0kW 套1
3 后续PAC 制备投加
系统 N=3.0kW 套1
4 加氯系统 N=3.0kW 套1
D 污泥脱水系统
1 潜水搅拌器 Φ300,N=1.1kw 台2 65-70 连续
2 污泥浓缩脱水一体机 Q=0~25m3/h N=7.5kW 台1 70-80 连续
3 污泥螺杆泵 Q=10-25m3/h H=60m N=7.5kw 台2(1 用
1 备) 70-80 连续
4 空压机 N=3.0kW 台1 70-80 连续
5 絮凝剂投配装置 Q=~0.5kg 干粉/h N=2.2kW 套1
6 加药螺杆泵 Q=0.5~1.0m3/h H=40m N=0.75kW 台2(1 用
1 备) 70-80 间断
7 冲洗泵 Q=6m3/h H=77m N=3.0kW 台2(1 用
1 备) 70-80 间断
8 排渣口刀闸阀 N=0.75kW 台2
9 水平螺旋输送机 L=6m N=4.0kW 台1 70-80 连续
10 倾斜螺旋输送机 L=9m N=5.0kW 倾斜20° 台1 70-80 连续
11 管道混合器及清洗系
统 套1
E 臭氧制备间
1 臭氧发生系统 Q=1.5kg/h,含空压机、储气罐、冷干
机、吸干机、发生器、冷却水泵
套1 70-80 间断
F 除臭滤池
1 离心通风机 Q=2000m3/h,N=4.0kW 台1 70-80 连续
2 加湿器循环水泵 Q=2m3/h,H=32m,W=0.75kW 台1 65-70 连续
3 增压泵 Q=2.5m3/h,H=32m,W=1.1kW 台2 65-70 连续
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
82
3.2.4 固体废物污染源分析
项目固体废物分为一般性工业固体废物和生活垃圾。
一般性固体废物包括栅渣、沉砂、剩余污泥等,生活垃圾来源于员工日常生活和
办公。
(1)栅渣
粗格栅拦截的较大快物,树枝、塑料片等,细格栅拦截的细小漂浮杂物。产生系
数为0.05-0.1m3/1000m3 污水,本项目按照最大值选取,每天3600m3 污水产生栅渣
0.36m3。栅渣密度为0.8,每天产生栅渣0.288t,每年产生105.12t。与生活垃圾一起由
环卫部门清运。
(2)沉砂
沉砂以无机物为主要成分,颗粒较粗,比重较大,含水量较低,产生系数为
0.03m3/1000m3 污水,密度1.5,每天产生栅渣0.162t,每年产生59.13t。与生活垃圾一
起由环卫部门清运。
(3)除臭生物滤池滤料
除臭生物滤池滤料一般选用鲍尔环填料和木片,鲍尔环填料:木片为1:3,污染物
去除的以臭气作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。产物主要是CO2 + H2O ,更
换的填料作为一般工业固废。生物滤池体积36m3,鲍尔环填料为9 m3,比重为0.7,
合6.3t。每年更换部分破损填料,木片为27 m3,木片比重为0.85,合22.95t。填料重
量共29.25t,更换周围为5 年,平均每年更换5.85t。不属于危废,集中收集后,由环
卫部门清运。
(4)污泥排放量
干污泥产生量1.96t/d,715.236t/a,含水99.2%的污泥244.9t/d,89404.6t/a,压滤
后含水80%的污泥9.8t/d,3576.2t/a.
污泥产生情况见表5-11。污泥运至旧县镇延庆县污泥处理中心处置。延庆县污泥
处置中心环评已经获得批复,拟于2015 年开始建设,2016 年投入运行。
表5-11 污泥产生情况
项目 干污泥 含水99.2%的污泥 含水80%的污泥 压滤液
每天产生量(t/d) 1.960 244.9 9.80 235.1
每年产生量(t/a) 715.236 89404.6 3576.2 85828.4
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
83
(5)生活垃圾
员工12 人,每人每天0.5kg 的生活垃圾,年产生量为2.19t/a。由环卫部门负责清
运。
5、项目实施后的“三本帐”
本项目实施后各种污染物产生情况变化见表 5-12。
表5-12 项目实施前后污染物排放“三本帐”
污染因子 污染物名称 原有排放量本项目排放量 增减量
大气 HN3(t/a) 1.7004 0.666 -1.0344
H2S(t/a) 0.0271 0.0221 -0.005
出水量(万m3/a) 36.5 131.40 +94.9
CODcr(t/a) 161.184 26.28 -134.904

NH3-N(t/a) 11.899 1.314 -10.585
栅渣、沉砂(t/a) 91.25 182.5 91.25
固废 生物除臭滤池滤料(t/a) 0 5.85 5.85
含水80%污泥(t/a) 11861(含水
99.2%))
3576.2(含水
80%) -8284.8
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
84
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
内容
类型
排放源
(编
号)
污染物
名称
处理前产生浓度及产生

(单位)
排放浓度及排放量
(单位)
NH3 35.78mg/m3,3.134t/a 3.578mg/m3,0.3134t /a 有组
织 H2S 1.38mg/m3,0.121t/a 0.138mg/m3,0. 0121t/a
NH3 2.145t/a 0.4289t/a
大气污
染物
污水处
理单元
无组
织 H2S 0.083t/a 0.0166t/a
CODcr 2500mg/L,3285t/a 20mg/L,26.28t/a
水污染 氨氮 85mg/L,111.69t/a 1mg/L,1.314t/a

污水厂
排水
BOD5 1300mg/L,1708.2t/a 4mg/L,5.256t/a
员工生

生活垃圾 2.19t/a 2.19t/a
污水处
理单元
固体废 栅渣、沉砂 105.12t/a 105.12t/a

污泥脱
水间
污泥(含水
80%)
3576.2t/a 0t/a
除臭生
物滤池
鲍尔环填料 5.85 t/a 5.85t/a
噪声
本项目主要噪声源为各种泵类、空压机,风机,选用进口鼓风机,风机
进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸音板及采用隔音、消音材
料及减震设施,厂界处噪声达到55dB(A)。
主要生态影响(不够时可附另页)
(1)施工期生态环境影响分析
①植物影响分析
项目区的植被主要是人工种植的树木和花卉,无珍稀濒危保护植物。本项目施工对
生物多样性影响不大。
②陆生动物影响分析
项目区及周围出没的野生动物主要为麻雀、喜鹊等鸟类。工程施工对动物的影响主
要是破坏了其栖息环境。一些常在林中飞行、在农田觅食的鸟类由于栖息环境受到破坏,
加之受到施工噪声、扬尘、人员频繁活动的影响,使生活在本区域的野生动物受到惊吓
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
85
而逃离。由于污水处理厂目前在运行,人为活动较为频繁,这些动物经常受到人为活动
干扰,施工只是暂时改变它们的生存环境,施工中只要注意对野生动物的保护,发现幼
鸟和巢穴不进行破坏,不扑杀野生动物,对动物造成的不良影响将不大。
③水土流失影响分析
在土建施工过程中开挖、建(构)筑物的建设,施工材料运输、土石方外运和回填等
活动对原地貌、地表组成物造成损坏,因表面土质相对松散,若不加以防护、容易产生
水土流失。)临时堆土场在施工期间会扰动地表,容易造成水土流失。裸露的地表经雨
水冲刷产生水土流失。项目建设土石方挖填方总量4564.45m3,其中挖方2542.80m3,填
方2021.65m3,弃方521.15m3。弃方运至项目区周边低洼地进行回填利用。
项目采取水保方案中的各种防治水土流失的措施后,对水土流失造成的危害将减
少,由此造成的对植被的影响将减轻。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
86
七、环境影响分析
一、施工期环境影响简要分析:
1、大气环境影响分析
①施工扬尘
施工中由于平整土地等将破坏地表结构,使表土松动,尤其是施工现场地表以砂
石为主,极易产生扬尘,会造成地面扬尘污染。扬尘主要来自以下几方面:土方的挖
掘扬尘及现场堆放扬尘;建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的现场搬运及堆
放扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;运输物料造成的现场道路扬尘。
施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段,在实际施工中,施工扬尘量将随管理
水平的提高而降低,按照北京市政府要求,采取施工场地洒水、起尘物资覆盖等措施,
扬尘对环境的影响有所降低。
②运输车辆尾气
项目施工期需要动用一定数量的施工车辆和运输车辆,但项目施工所增加的车辆
数量有限,因而尾气排放量有限,因此施工期汽车尾气对环境影响是短暂而有限的。
2、施工期声环境影响分析
施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工期噪声应满足《建
筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定。
施工设备都是点声源,其噪声预测模式为:
L
R
R
L L i
i    
0
0 20lg
式中:Li 和L0 分别为距离Ri 和R0 处的设备噪声级;ΔL 为障碍物、植被等产生的
附加衰减量。
对于多台施工机械对某个预测点的影响,应进行声级叠加,其预测模式为:
L  10lg100.1Li
施工时产噪声源包括各种钻井机、挖掘机、推土机、电钻等施工机械,以及机械
敲打声,运输建筑材料和渣土车辆的噪声。根据同类项目主要施工机械的噪声监测类
比结果,按点源预测模式计算得出的施工设备噪声影响范围,详见表7-1。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
87
表7-1 施工机械噪声预测结果 单位:dB(A)
声源 距声源不同距离处的噪声值
名称
噪声
级 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 500m
电 钻 100 74 68 64 62 60 54 50 46
搅拌机 98 72 66 62 60 58 52 48 44
挖掘机 96 70 64 60 58 56 50 46 42
切割机 95 69 63 59 57 55 49 45 41
推土机 94 68 62 58 56 54 48 44 40
空压机 92 66 60 56 54 52 46 42 /
运输车辆 84 58 52 48 46 44 38 / /
根据预测结果可知,施工期在项目区附近昼间40m 范围内、夜间200m 范围内噪
声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间70 dB(A)和夜间
55 dB(A)的标准。施工期间选择低噪声设备、加强施工期环境管理、不利用的设备及
时关闭、施工厂界处加强围挡,通过采取噪声控制措施,减少对周围环境的影响。本
项目距离敏感点三里墩600m,距离孔化营村 500m,机械设备昼噪声贡献值满足声环
境质量1 类标准要求,夜间不施工,施工运输车辆从距离240m 的滨河北路出入,不
经过三里墩和孔化营村等村庄,施工机械设备和运输车辆噪声对敏感点的影响较小。
3、施工期水环境影响分析
①生活污水
本项目施工营地布置在厂区内,施工期生活污水排入现正运行的污水处理设施进
行处理,对周围环境影响不大。
②生产废水
生产废水中混凝土养护排放的水量不多,大部分蒸发。混凝土输搅拌机、混凝土
输送泵及车辆冲洗水,废水中的主要成分是SS,设备冲洗水收集后进入污水收集系统。
采取措施后生产废水和生活污水不排放,对周围环境影响不大,对地表水和地下
水环境影响不大。
4、施工期固体废物影响分析
施工期的固体废物主要是生活垃圾和建筑垃圾。
①施工期生活垃圾对周围环境的影响
项目施工期间,各类施工人员较为集中,在施工营地对生活垃圾的分类管理,专
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
88
人定期清除,由市政环卫部门统一定期清运。对临时垃圾堆放处进行管理,避免垃圾
四处散落,同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水,减少蚊虫和病菌的滋生。
②施工场地建筑垃圾对周围环境的影响
施工场地的建筑垃圾主要是剩余的建筑材料,包括石料、砂、石灰、水泥、钢材、
木料、预制构件等,上述材料均是按施工进度有计划购置的,但工程量大,难免有少
量的材料剩余。应及时回收有用施工材料,其他建筑垃圾送往延庆县指定的建筑垃圾
消纳场所进行处理。
二、运营期环境影响分析:
1、运营期大气环境影响分析
预测因子为恶臭气体 NH3 和H2S,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》
(HJ2.2-2008),同一项目有多个污染源排放同一种污染物时,对于通过排气筒排放
的恶臭气体,通过点源估算模式进行预测;对于无组织排放的恶臭气体,通过面源估
算模式进行预测。
1)排气筒排放的NH3 和H2S 影响预测
采用点源模式估算,预测排气筒下风向不同距离处的浓度和占标率,预测参数见
表7-2,预测结果见表7-3。
表7-2 排气筒NH3 和H2S 大气预测参数表
污染物 NH3 H2S
排放速率(kg/h) 0.0358 0.00138
评价标准(mg/m3) 0.2 0.01
标况排气量(m3/h) 10000 10000
排气筒出口内径(m) 1 1
排气筒高度(m) 5 5
排气温度(℃) 20 20
排气筒出口环境温度(℃) 8 8
城市/农村 农村
预测点离地高度(m) 0 0
其他 简单地形
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
89
表7-3 排气筒NH3 和H2S 估算模式计算结果
H2S NH3
距离
浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%)
10 1.101E-6 0.01 2.857E-5 0.01
33 0.0003584 3.58 0.009298 4.65
100 0.0002946 2.95 0.007643 3.82
200 0.0002103 2.10 0.005457 2.73
300 0.0001809 1.81 0.004694 2.35
400 0.0001519 1.52 0.003941 1.97
500 0.0001226 1.23 0.00318 1.59
580 0.0001033 1.03 0.00268 1.34
600 9.911E-5 0.99 0.002571 1.29
700 8.12E-5 0.81 0.002106 1.05
800 7.325E-5 0.73 0.0019 0.95
900 7.493E-5 0.75 0.001944 0.97
1000 7.492E-5 0.75 0.001944 0.97
由表7-3 可知,污水处理厂除臭生物滤池排气筒排放的H2S 和NH3 的最大落地浓
度在47m 处(距离厂界边缘8.5m),H2S 最大落地浓度为0.0003584mg/m3,占标率为
3.58%,NH3 最大落地浓度为0.009298mg/m3,占标率为4.65%,排气筒距离最近的敏
感点孔化营村580m,H2S 和NH3 的浓度分别为0.0001033mg/m3 和0.00268mg/m3,占
标率分别为1.03%和1.34%,项目区产生的H2S 和NH3 经过净化后由排气筒排放对敏
感点大气环境影响不大,对周围环境影响不大。
2)无组织排放的NH3 和H2S 影响预测
表7-4 无组织排放的NH3 和H2S 面源估算模式参数取值
污染物 NH3 H2S
排放速率(kg/h) 0.04896 0.001895
排放源高度(m) 5 5
评价标准(mg/m3) 0.2 0.01
面源长度(m) 87 87
面源宽度(m) 77 77
排气温度(℃) 20 20
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
90
环境温度(℃) 8 8
城市/农村 农村
预测点离地高度(m) 0 0
其他 简单地形
表 7-5 无组织排放NH3 和H2S 估算模式计算结果
H2S NH3
距离
浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%)
10 0.000283 2.83 0.007311 3.66
100 0.0006942 6.94 0.01794 8.97
200 0.0007331 7.33 0.01894 9.47
244 0.0007618 7.62 0.01968 9.84
300 0.0007367 7.37 0.01903 9.52
400 0.0006438 6.44 0.01663 8.31
500 0.0005494 5.49 0.0142 7.10
600 0.0004686 4.69 0.01211 6.05
700 0.0004022 4.02 0.01039 5.20
800 0.0003506 3.51 0.009059 4.53
900 0.0003083 3.08 0.007965 3.98
1000 0.000273 2.73 0.007053 3.53
由表 7-5 可知,污水处理厂无组织排放的H2S 和NH3 的最大落地浓度在244m 处
(距离厂界205m 处),H2S 最大落地浓度为0.0007618mg/m3,占标率为7.62%,NH3
最大落地浓度为0.01968mg/m3,占标率为9.84%,项目边界距离最近的敏感点孔化营
村500m,H2S 和NH3 的浓度分别为0.0005494mg/m3 和0.0142mg/m3,占标率分别为
5.49%和7.10%,项目区排放的H2S 和NH3 大部分被收集净化处理后排放,没有收集
造成无组织排放的H2S 和NH3 净化后对周围环境空气和敏感点大气环境影响不大,厂
区周围都是林地,可以进一步净化排气。项目采取在厂区内种植可以净化空气的植物,
进一步消减污染物在周围环境中的浓度。
3)大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中大气环境防护距离
的有关规定,大气环境防护距离的取值方法为,无组织排放面源中心达到环境质量标
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
91
准的最小距离,超出厂界以外的范围为大气环境防护区域。在大气环境防护距离内不
应有长期居住的人群。
采用环境保护部环境工程评估中心推荐模式中的大气环境防护距离模式对本项目
污水处理系统及污泥处理系统的大气环境防护距离进行预测,预测参数及结果见表
7-6。
表7-6 污水处理系统大气环境防护距离参数及结果
参数名称 单位 NH3 H2S
污染物排放速率 kg/h 0.04896 0.001895
面源有效高度 m 5 5
面源宽度 m 77 77
面源长度 m 87 87
评价标准 mg/m3 0.2 0.01
地面浓度是否有超标点 无 无
大气环境防护距离(距面源中心) m 无 无
由表7-6 可知,本项目无组织排放的NH3、H2S 在厂界外无超标点,无须设置大
气环境防护距离。
4)卫生防护距离
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91),当无组织
排放的有害气体发散到大气中,高度在人群呼吸高度左右时,其浓度如超过《环境空
气质量标准》(GB3095-2012)与《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)规定的居
住区容许浓度限值,则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住
区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下:
式中,Cm—标准浓度限值,mg/m3;
L—工业企业所需卫生防护距离,m;
r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径,m,根据该生产单元
占地面积S(m2)计算,r = ( S/π )0.5;
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数;
 C  D
m
c BL r L
C A
Q  1  0.25 2 0.5
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
92
Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。本项目所在地
永宁镇1992-2012 年年平均风速为1.9m/s。
表7-7 卫生防护距离计算系数(GB/T13201-91)
卫生防护距离L(m)
L≤1000 1000<L≤2000 L>2000
工业企业大气污染源构成类别




工业企业所在
地近5年平均
风速
m/s Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
A
<2
2~4
>4
400
700
530
400
470
350
400
350
260
400
700
530
400
470
350
400
350
260
80
380
290
80
250
190
80
190
140
B <2
>2
0.01
0.021
0.015
0.036
0.015
0.036
C <2
>2
1.85
1.85
1.79
1.77
1.79
1.77
D <2
>2
0.78
0.84
0.78
0.84
0.57
0.76
注:工业企业大气污染源构成分为三类:
Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许
排放量的三分之一者。
Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许
排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质
的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容
许浓度是按慢性反应指标确定者。
根据工程分析,本项目恶臭气体无组织排放情况及卫生防护距离计算结果见下表
7-8。
表7-8 卫生防护距离计算系数的选择值
项NH3 H2S
排放量(kg/h) 0.04896 0.001895
无组织面积(m2) 6699
浓度限值(mg/m3) 0.2 0.01
系数取值
A
B
C
D
400
0.01
1.85
0.78
卫生防护距离确定值(m) 6.372 4.590
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定“卫生
防护距离在100m 以内时,级差为50m,超过100m,但小于或等于1000m 时,级差
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
93
为100m;当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工
业企业的卫生防护距离级别应提高一级”,因此,本项目的卫生防护距离为100m,在
污水处理厂厂界周边100m 范围内不应建设居住建筑、学校等环境敏感建筑物。根据
现场踏勘,距离本项目最近的环境保护目标为孔化营村(距离500m),满足卫生防护
距离要求。
5)行业卫生防护距离
根据《给水排水设计手册(第5 册)》(北京市市政工程设计研究总院,中国建
筑工业出版社,2005)中10.1 厂址选择的一般原则:“厂址与规划居住区或公共建筑
群的卫生防护距离应根据当地具体情况,与有关部门协商确定,一般不小于300m”。
6)其他规定
根据《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函
[2009]224 号)中:
一、“根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要
求,建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素,根据
建设项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评
价确定。”
二、在建设项目环境影响评价过程中,应按照有关法律法规和《国家环境标准管理
办法》的规定,严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境
影响评价导则等环保标准。
其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一
致,应从严掌握。
7)臭气影响分析
在国际上通常根据嗅觉判别标准,将臭气强度划分为6 级,见表7-9。
表7-9 臭气强度分级
强度等级 嗅觉判别标准
0 无臭
1 微有臭气感觉(仪器检知)
2 略有臭味的感觉(嗅觉感知)
3 臭味明显
4 臭气较强
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
94
5 强烈恶臭
表7-10 恶臭物质浓度与臭气强度的关系
臭气强度 氨(mg/m3) 硫化氢(mg/m3)
1 0.0759 0.0008
2 0.4554 0.0091
2.5 0.7589 0.0304
3 1.5179 0.0911
3.5 3.7946 0.3036
4 7.5893 1.0625
5 30.3571 12.1429
根据前述有组织和无组织排放预测结果,在最近的敏感目标孔化营村H2S 和NH3
地面浓度叠加后的环境浓度见表7-11。
表7-11 敏感目标处硫化氢和氨的浓度与臭气分级
H2S NH3
污染物
浓度(mg/m3) 臭气强度 浓度(mg/m3) 臭气强度
有组织排放贡献值 0.0001033 0.00268
无组织排放贡献值 0.0005494 0.0142
合计 0.000653 <1 级 0.01688 <1 级
由表中的数据可知,采取恶臭气体净化措施后孔化营村硫化氢和氨的浓度低于臭
气强度的1 级阈值,村民闻不到污水处理厂产生的臭气,臭气对敏感目标影响不大。
8)小结
综上,本项目需设置300m 的防护距离,在其范围内不得建设居民区、学校、医
院等环境敏感点。根据现场调查,本项目300m 防护距离范围内无居民等环境敏感点。
因此,本项目的建设符合相关防护距离的规定。本项目恶臭污染物经过净化和大气稀
释扩散后,对周边敏感点影响不大。
2、运营期水环境影响分析
2.1 地表水环境影响分析
本期处理规模为3600m3/d,按照镇域规划全部通过再生水管网回用于绿化、道路
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
95
清扫、冲厕等,但是,在规划实施前仍将排入清泉蒲河,经现场调查,清泉蒲河在新
华营河汇入前没有其他水流排入,与新华营河汇合后成为妫水河上游。
(1)预测因子
本工程是城市生活污水治理项目,排污口所排水为处理后的再生水,根据排水特
征和考虑污染物总量控制相关规定,确定预测因子为:CODCr、NH3-N。
(2)预测时段及预测内容
本项目主要预测污水排放设定两种情景,一是在理想工况处理时排放,二是实际
可能状态,即按照设计的进水水质和处理方法,而进水水质为目前实际水质。理想状
态为达标排放。实际可能工况为采用近一年的监测数据和本次设计给定的去除率进行
水质计算。分别预测排水对妫水河上游水环境的影响。排水中水污染源源强见表7-12。
表7-12 排水水污染预测源强一览表(mg/L)
污染物名称 CODCr NH3-N
理想工况 20 1.5
实际可能工况 55 2.9
(3)预测模式的确定
水质预测模型采用《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)推荐的
公式。因本项目出水排放量3600m3/d,预测出水对河流水体的影响:
1)水质衰减预测
采用一维水质模型进行预测,公式如下:
式中:C--预测点(x,y)处污染物的浓度,mg/L;
C0--污染物排放浓度,理想工况:CODCr为20mg/L;氨氮为选择1.5mg/L,实际
可能工况:CODCr为55mg/L;氨氮为2.9mg/L,
x--预测点离排放点的距离,排放口从排放口到官厅水库距离30km;
u--河流纵向平均流速,0.02m/s;
K--河流中污染物降解速率,按照河北地区资料取值,d-1;COD的Kc值取0.3d-1,
氨氮KN取0.5d-1。
2)理想工况对官厅水库水质影响分析
)
86400
exp( 0 u
C C kx



延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
96
预测到官厅水库后CODcr7.1mg/L,氨氮浓度为0.26mg/L,均可以满足官厅水库
执行的地表水Ⅱ类标准,本项目按照理想工况排水后对官厅水库水质影响不大。
表7-13 理想工况排水水污染预测源强一览表(mg/L)
污染物 距离排放口
名称
排放浓

1km 5km 10km 20km 30km(官厅水库)
地表水
Ⅱ类标

CODCr 20 19.3 16.8 14.1 9.98 7.1 15
NH3-N 1.5 1.42 1.12 0.84 0.47 0.26 0.5
根据预测结果,理想工况下排水到官厅水库后CODcr7.1mg/L,氨氮浓度为
0.26mg/L,均可以满足官厅水库执行的地表水Ⅱ类标准,本项目理想工况下排水后对
官厅水库水质影响不大。
3)实际可能工况对官厅水库水质影响分析
表7-14 实际可能工况排水水污染预测源强一览表(mg/L)
污染物名

排放浓度1km处 5km处 10km处 20km处 30km处 地表水Ⅱ
类标准
CODCr 55 53.12 46.23 38.87 27.5 19.4 15
NH3-N 2.9 2.73 2.17 1.63 0.91 0.51 0.5
根据预测结果,实际可能工况下排水到官厅水库后CODcr19.4mg/L,氨氮浓度为
0.51mg/L,均不能满足官厅水库执行的地表水Ⅱ类标准,本项目实际可能工况下排水
后对官厅水库水质有一定的影响。
因此,业主单位拟将项目南侧原规划的湿地进行建设,进一步去除排水中的氮磷
浓度,确保排水水质达标。根据人工湿地类比调查资料,进一步处理后可达到排放标
准,对官厅水库影响不大。
2.2 地下水影响分析
本项目属于截污治污工程。项目运营前,一些生活污水未经处理排入地表或者地
下,对地表水和地下水造成影响。项目运营后,永宁镇区的所有污水将经由采取防渗
的污水管道输送至污水处理厂内进行处理,对减轻地表水和地下水的污染影响具有明
显的改善效果。
地下水防护条件取决于包气带地层的厚底、岩性、渗透性能及其对污染物的阻滞、
吸附、分解等自然净化能力。项目建设区表层为黄土质粘质砂土,厚度大于10m,降
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
97
水垂直入渗系数为0.1~0.13,渗透系数为6X10-5cm/s 左右。
根据北京市地质环境监测总站对同类土的淋滤模拟试验资料来看:城市生活污水
通过1.5m 厚的黄土质粘质砂土,其中BOD5 和COD 的降解率分别为94.8%和82.8%;
NH4
+-N、NO2
--N 和NO3
--N 的净化率分别为98.3%、94.6%、4.4%;Cl-和SO4
2-的净化
率分别为20.5%、27.2%;硬度和TDS 的净化率分别为18.2%、22.7%;矿物油的净化
率为76.4%;总铁、锰和砷的净化率分别为88.3%、80.6%、72.7%;铅、总铬和锌的
净化率分别为95.8%、71.4%、79.8%。
由上述实验结果来看,对NH4
+-N、NO2
--N、BOD5 和铅的净化率最强,其次为COD
和锰等,对NO3
--N 净化率最低,硬度、TDS、Cl-和SO4
2-的净化率次低,对不同类型
的污染物的净化能力各有不同,对有机物污染物和重金属的净化能力较强,对溶解性
的固态盐类净化能力为一般和较差,总的来看,对污染物的阻滞、吸附、分解等自然
净化能力较强,地下水防护条件较好。
本项目所有盛水构筑物内壁、建筑物地面均进行防渗处理,均为C30 水泥,垫层
为C15,抗渗标号:S8,抗冻标号:F150。其它建筑物混凝土为C30。污水通过构筑
物和管道下渗量很少,对厂区及邻近的地下水环境影响不大。
3、运营期声环境影响分析
本项目建成后内部噪声源包括各种水泵、鼓风机、加药泵、计量泵、污泥泵、污
泥脱水机等设备运行时的噪声。根据项目建议书各种产噪设备均布置在综合用房内,
但是,现阶段没有给出具体位置,房间采用隔声设计,隔声门窗和吸收墙壁,选用低
噪声设备,所用设备同时运行房间内的噪声值可达到90 以上,房间和门窗隔声效果可
以达到30dB 以上,采取措施后房间外噪声值在65dB(A)左右,厂界噪声采用点声
源扩散模式,具体计算模型为:
 
 
 
0
( ) ( ) 20lg 0 r
L L r p r p r
式中:Lp(r)为预测点噪声级;
Lp(r0)为室外声源噪声级;
R 为预测点到声源的距离。
各厂界的声环境质量预测结果见表7-15。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
98
表7-15 污水处理厂厂界声环境质量预测结果 单位:dB(A)
根据预测各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中3 类标准,项目距离最近的敏感目标三里墩600m、孔化营村500m,
采取隔声和减震措施后,对敏感目标声环境影响不大。
4、运营期固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要包括来自处理系统的栅渣、沉渣、剩余污泥以及员工生活垃
圾。
1)栅渣、沉渣、除臭生物滤池滤料等均运往延庆县垃圾处理厂处置,对周围环境
影响不大。
2)污泥
污泥经脱水后含水在80%以下,呈泥饼状,较松散,遇水又变成泥,污泥中含有
对周围环境影响较大的成份,主要为有机物、寄生虫卵、细菌、病原微生物。
本项目设置了污泥浓缩脱水机房,污水处理过程中产生的污泥采用带式污泥浓缩
脱水一体机脱水。污泥脱水后泥饼含水率已降到80%以下,满足《城镇污水处理厂污
染物排放标准》(GB18918-2002)中有关污泥含水率的要求。由于污泥含水量较高,
在堆放等待外运出厂的过程中,会有渗透出水的情况发生。因此,必须设置专门的污
泥贮存间和污泥收集池,污泥压滤液和污泥渗水进行收集返回到粗格栅间进入污水处
理系统进行处理。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 规定,污泥
需进行稳定化处理。项目将污泥送至延庆县污泥处置中心进行处理,污泥处置中心和
污水处理厂均属于延庆水务局管理,便于污泥处理工作的安排和正常运行。
延庆县污泥处置中心位于延庆县旧县镇西南、常家营村东南,设计延庆污泥处置
工程设计能力为200t/d,污泥收集范围包括永宁镇污水处理厂,延庆县污泥处置中心
已经获得环评批复,详见附件,计划于2016 年投入运行,因此,污泥只要妥善存放和
噪声贡献值 标准值 达标情况
测点
设备与厂界
的最近距离
(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间
东厂界 8.5 52.4 52.4 65 55 达标 达标
南厂界 30 41.5 41.5 65 55 达标 达标
西厂界 38 39.4 39.4 65 55 达标 达标
北厂界 40 39.0 39.0 65 55 达标 达标
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
99
运输过程不泄漏及封闭运输,及时运到污泥处置中心进行处理,对周围环境影响不大。
3)生活垃圾
生活垃圾分类收集,及时清运,对周围环境影响不大。
5、运营期环境风险分析及风险减缓措施
风险因素主要包括原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险;
生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险;
暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导
致的环境危险。
(1)物质风险主要指在生产及储存过程中存在不同程度的火灾、爆炸、泄漏等环
境风险的物质
本项目硫化氢、甲烷属于可燃性气体,液氧属于助燃性液体,同时属于爆炸性液
体。
本项目列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的物质为硫化氢、
氨、液氧和甲烷。本项目所用各危险化学品贮存量小于《重大危险源辨识》
(GB18218-2009)中规定的临界量,经计算本项目危险化学品不满足重大危险源定义,
未构成重大危险源。
项目出水最终采用臭氧消毒技术,不采用二氧化氯或者液氯消毒,因此消毒工艺
不使用盐酸、氯酸钠等药剂,也不会产生氯气和二氧化氯等有毒废气。为了防止项目
自用再生水清水池和再生水管道中细菌生长,保证再生水管网消毒和管网末梢的余氯
要求,采用投加次氯酸钠溶液进行杀菌消毒。
物质在使用及储存过程中可能发生的事故由易燃物质的泄漏引起火灾、爆炸等,
可能导致具有严重后果的危害。根据本项目的特点,本次环境风险评价化学品泄漏主
要包括原辅材料的次氯酸钠和液氧,污水处理过程产生的硫化氢、氨和甲烷等,臭氧
排放尾气处理不当,这些物质泄漏引起的火灾、爆炸、扩散、中毒等。
表7-16 危险化学品重大危险源辨识
序号 名称 类别 用量或产
生量(t/a)
最大贮存量(t) 临界量
(t)
1 硫化氢 毒性气体 0.2044 数量不多,随时产生
随时处理 5
2 氨 毒性气体 5.279 数量不多少,随时产
生随时处理 10
3 液氧 可燃液体、爆炸性液体13.14 5.7 200
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
100
4 PAM /
5 PAC /
6 次氯酸钠 /
7 甲烷 易燃气体、爆炸性 124.8t 0.342t/d,数量不多少,
随时产生随时排放处理 50
本项目列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的物质为硫化氢、
氨、液氧和甲烷。本项目所用各危险化学品贮存量小于《重大危险源辨识》
(GB18218-2009)中规定的临界量,经计算本项目危险化学品不满足重大危险源定义,
未构成重大危险源。
(2)生产设施风险
1)污水处理系统风险
①由于排水的不均匀性,导致进厂污水水量超过设计能力,污水停留时间减少,
污染负荷去除率低于设计去除率,另外,进厂污水水质负荷变化,污染物浓度瞬间升
高,也会导致污染物去除率下降,出水超标。
②由于停电、设备损坏、试运行时操作管理不当、停车检修等造成大量污水未经
处理直接排放,造成事故污染。
③污水处理设备、设施质量问题或养护不当,造成污水或污泥处理系统的设备故
障,使污水处理能力下降,出水水质变差或活性污泥变质、发生污泥膨胀或者污泥解
体等异常情况。
④根据国内一些城市污水处理厂事故统计,事故性排放累积为3~5 天/年,需要设
置事故水池,维修一般在1-2 天完成,事故水池修建在厂区南侧湿地附近,建议容积
不少于一天的进厂污水量,以5000m3 为宜,平时空置。采用措施可以有效的减少事故
性排放对周围地表水和地下水的影响。
2)恶臭气体收集和处理装置运行不正常
本项目粗、细格栅间、曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房的恶臭污染物经收集后,
通过生物滤池处理排放。如果除臭系统风机损坏,不能及时更换,易造成恶臭污染物
的局部浓度增高,对周围环境空气造成污染,形成周围人员的中毒甚至死亡。同时产
生的甲烷不能及时排放稀释,形成高浓度区,存在爆炸起火的风险。
(3)由于发生地震等自然灾害致使污水管道、水处理构筑物损坏,污水渗流于厂
区及附近地区,造成严重的局部污染。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
101
暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导
致的环境危险可以出现上面分析的各种危害,建设项目自然灾害风险的防范措施主要
是加强建筑设计的各种安全等级。本项目采用抗震等级为9 级。
6、选址合理性分析
《室外排水设计规范(GB50014-2006)【2014 年版】》第六章6.1.1 污水处理厂厂
址的选择,应符合城镇总体规划和排水工程专业规划的要求,并应根据下列因素综合确
定:
(1)在城镇水体的下游。(2)便于处理后的出水回用和安全排放。(3)便于污
泥集中处理和处置。(4)在城镇夏季主导风向的下风侧。(5)有良好的工程地质条件。
(6)拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定的卫生防护距离。(7)有扩建的可能。
(8)厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水
条件。(9)有方便的交通、运输和水电条件。
本项目选址距离村庄最近距离600m,位于村庄的侧风向。周围均为林地,周围用
地利于将来扩建,满足卫生防护距离。污水处理厂选址合理。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
102
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容
类型
排放源
(编号) 污染物名称防治措施
预期治理效

H2S
NH3
粗格栅间
及进水泵
房、细格栅
间及曝气
沉砂池、生
物池(厌、缺
氧区)、生物
池(好氧
区)、污泥浓
缩脱水机
房、污泥储
运间、贮泥

臭气
1、格栅间、沉砂池、污泥脱水
机房设排气筒。收集的臭气经生物
滤池除臭处理后排放, 收集率
95%,净化率90%以上,除臭滤池
平面尺寸为8.0m×3.0m*1.5m,设
一台离心通风机, 风量为
10000m3/h。风机管道上设置管道
式加湿器,风机将臭气送至生物除
臭滤池。当厂区给水压力不足
0.3MPa 时使用增压泵。排气筒高
度5m,直径1m,采用防腐材料。
位置在污泥脱水机房北侧。
2、生化池采用喷洒植物除臭剂
的方法净化恶臭气体,设置药剂贮
存罐,空压机和喷洒箱等,将药剂
喷洒于生化池上方,每天多次喷洒
除臭剂,净化率不低于80%,具体
设计见图8-2。
臭氧设备
间 臭氧
采用加热方法处理尾气中的
臭氧,排气筒高度5m,加热温度
300°C。排气筒风量2000 m3/h。
大气
污染

污泥运输 H2S、NH3、臭气
密闭运输,绕行敏感目标,携
带泄漏围栏装置、备用容器和生物
除臭剂。
对外环境的
影响不大
职工生活
污水
CODCr
BOD5
氨氮
通过厂区管道排至粗格栅间
进水井,进入污水处理系统进行处
理。
水污
染物
车间等地
面冲洗水、
生产废水
(膜组件
反冲洗废
水、污泥滤
液等)
SS
CODCr
BOD5
氨氮
通过厂区管道排至粗格栅间
进水井,进入污水处理系统进行处
理。
确保达标排
放,不对地表
水、地下水产
生污染
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
103
污水处理
厂出水
SS
CODCr
BOD5
氨氮
1 、采用强化预处理
+A2O+MBR+臭氧氧化组合污水处
理工艺
2、在污水处理厂总排放口设
置永久性排污口标志。
3、安装COD 在线测定仪、氨
氮在线测定仪和进出水流量仪,并
与环保局进行联网,保证设备正常
运行。
4、建立完善的档案制度,记
录进厂水质水量变化及污水处理
设施的处理效果和尾水水质变化
状况。重点是脱磷、脱氮工艺运行
情况,确保去除效率满足设计标
准。
5、地下污水管道、污水预处
理区、深度处理区、污泥处理区基
础层的防渗要求进行设计施工,采
用防渗混凝土的渗透系数不大于
1.0×10-7cm/s。
6、建设项目南侧原规划的湿
地,进一步去除排水中的氮磷浓
度。
生活垃圾 生活垃圾 分类收集,环卫部门及时清运。
格栅、沉
砂池
栅渣、沉砂
沥干水分后运到垃圾处理厂处

固体
废物
污泥脱
水间
污泥
污泥经污泥带式浓缩脱水机进
行浓缩脱水后,含水率降至80%以
下,运到延庆县污泥处置中心进行
处理。密闭运输,保证途中不遗
洒。
确保不对地
表水、地下水
产生污染
噪声 运营期
设备选型上进口鼓风机,风机进口安装消音器,
在设置风机的鼓风机房内设置吸音板及采用隔音、
消音材料及减震设施。
泵房通过采取减振、隔音等措施。
厂界噪声达

延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
104


1、生态保护措施及预期效果
规划在厂前区和污水处理区之间设置较宽的绿化带,种植可吸收臭气毒气和
声音的乔木,在污水处理厂四周靠近围墙处也种绿化,以减轻对周围的污染,具体
绿化可以选择适宜本地区生长气候的乔木、灌木树种,例如:乔木有松树、三球
悬铃木、银杏、冬青卫矛等;灌木及地被有:日本樱花、红花锦鸡儿、丰花月
季、连翘、草皮等,同时使整个厂区的绿化率最低达到30%,塑造一个真正花园
式绿色环保的污水处理厂区。
本项目升级改造工程中对绿化进行重新设计和布局,保留原有乔木和灌木,新
增净化空气的树种,例如,椿树和松柏树木。对生态保护功能有所加强,绿化效果
增加。
2、出水达标及回用可行性分析
2.1工艺原理
项目所采用的 “强化预处理+A2O+MBR+臭氧氧化组合工艺”工艺,具有深
度去除有机物、悬浮物、N 和P、细菌等能力。A2O+MBR 是传统A2O 工艺和MBR
工艺有机结合的污水处理新工艺,是生物脱氮除磷的原理与膜生物反应器技术相结
合的污水处理新技术,充分发挥膜生物反应器高活性污泥浓度和高效率硝化的特
性,使脱氮除磷能力大大提高。同时利用后续臭氧与催化剂相结合的高级催化氧化
技术及臭氧与活性炭结合的氧化吸附技术,使水中有机物进一步得到降解,经过
A2O+MBR 处理后污水能够达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》
(DB11/890-2012)中A 标准。
2.2 相同工程案例
在北京市现有的污水处理厂中新扩建的几座污水处理厂均选择 MBR+臭氧氧化
工艺,在2010 年北京市市政工程设计研究总院总工李艺表示,在技术路线方面,
北京市是两条腿走路。一是,将现况污水厂改造或新建膜生物反应器(MBR)+臭氧
脱色工艺;二是,保留(部分改造)污水厂设施+曝气生物滤池(BAF)+过滤+臭氧脱
色工艺。
北京肖家河污水处理厂升级改扩建工程位于北京肖家河污水处理厂厂区内,不
再新征土地。位于海淀区西苑集团规划用地东侧,清河北侧,规划占地3.4 公顷。
项目南侧距离清河北岸160m,距离圆明园围墙约330m,北侧距离七彩华园居住区
410m,西北距离圆明园别墅区460m,东北距离部队大院360m,正西距离肖家河村
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
105
600m。
2.3 工艺可行性分析
(1)工艺分析
根据上述分析,永宁镇污水处理厂根据进水水质特点及出水水质要求,采用了
强化预处理工艺+A2O+MBR+臭氧氧化组合工艺。MBR处理工艺是目前处理生活污水
较为成熟的,该工艺主要由膜组件和膜生物反应器两部分构成。大量的微生物(活
性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化
分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通
过机械筛分、截流等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩
后返回生物反应器,避免微生物的流速,延长了难降解大分子物质在生物反应器中
的停留时间,加强了对难降解物质的去除效果。
本项目各污水处理单元污染物去除效率见表8-1。
表8-1 本项目各污水处理单元污染物去除效率
处理单
元名称
污染物 CODcr BOD5 SS 总氮(以
N 计)
氨氮(以N
计)
总磷(以
P 计)
进水水质(mg/L) 2500.0 1300.0 800.0 100 85 8
出水水质(mg/L) 500.0 300 400 55 40 6
强化预
处理后
去除率(%) 80.0 90.0 90.0 65.0 80.0 80.0
进水水质(mg/L) 500.0 300.0 400.0 55.0 40.0 6.0
出水水质(mg/L) 100.0 30.0 40.0 19.3 8.0 1.2
厌氧、
缺氧池
去除率(%) 80.0 90.0 90.0 65.0 80.0 80.0
进水水质(mg/L) 100.0 30.0 40.0 19.3 8.0 1.2
出水水质(mg/L) 20.0 4.2 4.0 9.6 1.2 0.2
MBR
去除率(%) 80.0 86.0 90.0 50.0 85.0 85.0
进水水质(mg/L) 20.0 4.2 4.0 9.6 1.2 0.2
出水水质(mg/L) 18.0 4.0 4.0 9.1 1.0 0.16
消毒池
去除率(%) 10.0 5.0 0.0 5.0 15.0 10.0
排水水质要求 20 4 5 10 1 0.2
由于“A2O+MBR+臭氧氧化组合工艺”处理一般生活污水工艺具有工艺较为
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
106
成熟、运行稳定、运行成本低、工艺灵活等优点,被确定为本项目后续处理方
案。按照设计方案分析出水指标能够达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染
物排放标准》(DB11/890-2012)表1 中的新建城镇污水处理厂基本控制项目排放
限值A 标准。选择与本项目后续处理工艺采用类似工艺的北京市海淀区肖家河污
水处理有限公司排水水质进行类比调查,根据北京市环境保护局网站公布的《2014
年国控污水处理厂监督性监测结果公开数据表》进行达标分析,详见表8-2。
表8-2 北京市海淀区肖家河污水处理有限公司排水水质类比调查
2014 年3
月3 日监
测结果
2014 年7
月3 日监
测结果
2014 年10
月10 日监
测结果
新(改扩)建城镇
污水处理厂基本控
制项目排放限值A
标准
现有建城镇污
水处理厂基本
控制项目排放
限值A 标准
水温 /
PH 值(无量
纲) 7.74 7.31 7.4
6-9 6-9
色度(稀释倍
数) 2 2 2
10 30
粪大肠菌群
(MPN/L) 20 400 70
500 1000
悬浮物
(mg/L) 7 <5 <5
5 10
化学需氧量
(mg/L) 12 18 18
20 50
生化需氧量
(mg/L) 2 12 4.6
4 10
氨氮(mg/L) 0.34 0.095 0.317 1.0(1.5) 5(8)
总氮(mg/L) 1.62 19.2 10.6 10 15
总磷(mg/L) 0.11 0.17 0.1 0.2 0.5
石油类
(mg/L) 0.05 <0.04 <0.04
0.05 1.0
动植物油
(mg/L) 0.11 0.06 <0.04
0.1 1.0
阴离子表面活
性剂(mg/L)
<0.05 <0.05 <0.05
0.2 0.5
根据表中数据分析,排水水质全部达到了《城镇污水处理厂水污染物排放标准》
(DB11/890-2012)现有污水厂表2中的A标准限值,但是,生化需氧量、总氮等没
有达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)新改扩污水厂表1
中的A 标准限值。(mg/L)。
为保证污水处理工艺的高效运行及出水水质稳定达标,项目建议书增加了强化
预处理措施,根据预处理工艺分析,适合高浓度有机废水的净化,厂外南侧规划人
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
107
工湿地开始建设,加强对进水水质的在线监测,进水水质应达到设计进水水质标准,
此外,设计单位应重点加强对除磷脱氮环节的设计。为保证除磷脱氮效果。
(2)类比的人工湿地处理污水的实例
1)黑土洼人工湿地
黑土洼人工湿地位于河北官厅水库永定河入库口,人工湿地由潜流湿地和复合
面流湿地构成,其中潜流湿地占地7.3hm2,复合面流湿地9.3 hm2。一期处理规模
是3 万t/d。
黑土洼人工湿地处理官厅水库入口前的Ⅳ类~劣Ⅴ类水,工艺流程为污水→主
配水池→布水暗渠→挺水植物塘→一级植物碎石床→水生生物塘→二级植物碎石
床→沙虑池→出水,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,5 年不同温度季节下平均各项
水质其去除率40%以上,水质净化效果明显。
该结果表明潜流湿地水处理技术用于高浓度地表水处理时效果也很高,由此可
见利用潜流湿地把地表Ⅳ类水进一步净化为地表Ⅲ类水具有可行性。
2)奥运湖湿地
北京奥运湖湿地是采用清河污水处理厂的再生水作为补水水源的较大湖泊,再
生水入奥运湖前采用人工湿地净化工艺, 2009 年奥运湖水质情况见表8-3。
表8-3 奥运湖水质数据一览表
2009 年 水温
(℃)
溶解氧
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
高锰酸盐指数
(mg/L)
生化需氧量
(mg/L)
1 月 2.1 14.2 0.08 7 1.8
3 月 5.9 10.9 0.19 4 1.3
6 月 24.2 8.2 0.61 3.9 1.6
8 月 27 4.6 0.96 5.6 3.5
11 月 0.4 12.1 0.41 6.8 3
12 月 4 10.2 0.36 3 2.6
Ⅲ类标准 5 1.0 6 4
由表可见,除个别月份外,奥运湖水质基本满足地表水Ⅲ类标准。
奥运公园采用人工湿地通过吸收、降解、吸附、过滤、沉淀、对藻类的抑制
作用净化水质,并提供水生动物食物、繁殖栖息场所等重要的生态功能。通过水
系生态系统的综合作用,该水系的各项污染物指标自2009 年12 月后均符合地表Ⅲ
类水水质标准。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
108
另外本项目建议湿地中放养鱼类及软体动物类等水生动物,能够吞食数量巨大的微生物生
物量,吞食一些生物的排泄物和有机残屑,从而在水体净化中发挥重要作用。
采取以上措施后,本工程采用的污水处理工艺基本可行。
2.4 出水回用可行性分析
本项目目前处理后的污水直接排入西侧的清泉蒲河。要按照延庆县十二五水务
规划建设再生水回用管网,水通过再生水管网输送到了项目周围,作为绿化、降尘
使用,永宁镇镇域绿化面积7809.8hm2,公路用地150hm2。各用途用水定额和年用
水数量见表8-4。
表8-4 出水回用用途及数量
序号 用水类别面积(hm2) 用水定额 年利用天数年用水量(万m3/a)
1 林地 7809.8
15天浇一次,每
次每公顷用水
750m3, 4-10个
月为灌溉季节
210 8764
2 道路降尘150 1-3L/m2.d 240 72
合计 8836
由表8-3可看出,永宁镇每年可利用中水的数量为8836万m3,本项目产水量为
131.40万m3,只要水务局和永宁镇政府高度重视,落实中水利用措施,本项目产水
可以完全利用。
3、排气达标可行性分析
(1)生物滤池除臭工艺
生物除臭过程主要分三个步骤进行:水溶渗透、生物吸收、生物氧化。
水溶渗透过程是生物除臭的第一步。滤料表面覆盖有水层,臭气中的化学物质
与滤料接触后在表层溶解,并从气相转化为水相,以利于滤料中的细菌作进一步的
吸收和分解。另外,滤料的多孔性使其具有超大的比表面积,使气、水两相有更大
的接触面积,有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率(经实验测试所得,
其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍)。所以,水溶渗透过程其实是一物理作
用过程,高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至极低的水平。
第二步:水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微
生物体内。
第三步是通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌(根据臭源的
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
109
类型筛选而得到的处理菌种)将以污染物为食,把污染物转化为自身的营养物质,
使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态,进入微生物的自身循
环过程,从而达到降解的目的。与此同时,专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖
过程。当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡,而水分、温度、
酸碱程度等条件均符合微生物所需时,专性细菌的代谢繁殖将会达到一稳定的平
衡,而最终的产物是无污染的二氧化碳、水和盐。从而使污染物得以去除。
生物滤池的池体采用组装式,便于运输和安装;在增加处理容量时只需要添加
组件,易于实施;也便于气源分散条件下的分别处理。
应用案例显示去除效果高于90%。
表8-5 广州猎德污水处理厂生物滤池恶臭气体净化前后变化(mg/m3)
监测点 NH3 H2S
处理前 2.47 2.81
污泥浓缩池 处理后 0.24 0.02
去除率(%) 90.3 99.3
处理前 2.82 2.43
污泥脱水间 处理后 0.28 0.02
去除率(%) 90.1 99.2
(2)植物除臭剂除臭工艺
植物除臭剂选用天然材料制作的品种,天然植物除臭剂中含有生物碱,可以与
H2S等酸性物质反应,反应式如下:
R-NH2+H2S→R-NH3
++SH-;R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3
++SO4
2-+OH-;
R-NH3
++ OH- →R-NH2+H2O。
与NH3等碱性物质反应,反应式如下:
R-NH2+NH3→R-NH2+N2+ H2O ;
与硫醇类恶臭气体反应,反应式如下:
R-NH2+CH4S-→R-NH2+N2+H2O +SO2;
R-NH2+C2H6S-→R-NH2+N2+H2O +SO2。
目前品种有Ecodor、莱达等,植物性除臭剂对植物、动物和土壤不造成危害,
下图是莱达公司的现场照片,用于生化池除臭。据资料分析,采取多次喷洒,去除
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
110
率可以提高到85%以上。
图8-1 莱达公司污水处理厂应用植物除臭剂现场照片
图 8-2 广州猎德污水处理厂污泥码头植物除臭系统工艺流程图
(3)臭氧尾气处理方法
臭氧尾气处理方法有化学法和电加热分解法。
化学法通常为催化剂法和活性炭吸收法。催外剂法是以二氧化锰为基质和填料
作为催化剂,它能对臭氧起到催化分解作用。该方法设备投资少,运行能耗低,其
不足之处是属气进入处理器前必须先除湿;安全稳定性差;催化剂要定期更换等。
活性炭吸附法是利用可吸附载体炭表面对臭氧吸收分解,以及一部分臭氧与活性炭
直接反应生成CO2 和CO。该方法的缺点是臭氧在活性炭吸附氧化过程中,产生热
量,并形成不稳定的臭氧化产物,吸收装置容易发生燃烧和爆炸,当存在氮的氧化
物时发生爆炸的危险性更大。本项目实施方案中只有臭氧尾气处理器的提法,没有
具体处理工艺,如果选择该方法,运行过程中的燃烧和爆炸成为风险隐患。
电加热分解是利用臭氧受热加速分解的特性处理臭氧尾气。臭氧在300 度时,
1 分钟内可分解92%-95%,在温度为350 度时,臭氧半衰期小于0.04s,在1.5-2s
内完全分解,热分解后的臭氧浓度基本上不受分解前臭氧浓度的影响。该方法反应
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
111
速度快,效果好,便于自动运行,安全可靠。缺点是比活性炭处理方法增加了部分
设备投资和运行能耗。本次环评推荐采用该方法处理臭氧尾气。
(4)沼气
在污水处理过程中会产生沼气,沼气的主要成分是甲烷,含量50%-70%,空气
中如含有甲烷达到5%-15%就会发生爆炸,需要经常监测甲烷浓度,防止产生爆炸
的风险。
4、施工期环境保护措施
4.1 绿色施工方案措施
绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学
管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四
节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。绿色施工中的环境保护方案在
本报告中已经体现,还需要采取节能、节地、节水、节材的措施。
4.2 清洁空气行动计划
依据《北京市人民政府关于印发北京市2013-2017 年清洁空气行动计划的通知》
(京政发[2013]27 号)要求,应采取以下措施严格控制施工扬尘污染和道路扬尘污
染。
(1)严格控制施工扬尘污染。
1)推行绿色文明施工管理模式,建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘
污染治理实施方案和责任,并将防治费用列入工程成本,单独列支,专款专用。
2)实施扬尘污染防治保证金制度。严格施工扬尘管理,确保施工工地达标率
不低于92%;将施工扬尘违法行为纳入企业信用管理系统,对违法情节严重的,限
制参与招投标活动。
3)落实全封闭围挡、使用高效洗轮机和防尘网、料堆密闭、裸地道路硬化等
扬尘控制措施,切实履行工地门前三包责任制,保持出入口及周边道路的清洁。
4)充分利用视频监控和现场执法等手段,加大对扬尘污染监管执法力度。
(2)严格控制道路扬尘污染。
1)加强渣土运输规范化管理,严格执行资质管理与备案制度,城市渣土运输
车辆安装卫星定位系统并实现密闭运输。加强对重点地区、重点路段渣土运输的执
法监管,杜绝道路遗撒。
2)减少道路施工开挖面积,缩短裸露时间,开挖道路分段封闭施工,及时修
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
112
复破损道路。加强道路两侧绿化,减少裸露地面。
(3)遇城市空气重污染状况施工期应急对策
根据《北京市2013-2017 年清洁空气行动计划》和《北京市空气重污染应急预案(试
行)》要求,在空气重污染预警状态下,施工单位需增加施工工地洒水降尘频次,加
强施工扬尘管理;在预警三级(黄色)状态下,项目施工必须减少土石方施工开挖规
模,建筑拆除等施工必须采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施;预警二级(橙色)
和预警一级(红色)状态下,施工工地必须停止土石方和建筑拆除施工,停止渣土车、
砂石车等易扬尘车辆运输。
4.3 落实北京市大气污染防治条例相关规定
第八十二条 建设工程施工现场应当根据本市绿色施工的有关规定,采取下列
措施:
(一)建设工程开工前,建设单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡,施
工单位应当对围挡进行维护;
(二)施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬
尘污染控制措施、举报电话等信息;
(三)施工单位应当对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化,对其他
场地进行覆盖或者临时绿化,对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施;
(四)气象预报风速达到四级以上时,施工单位应当停止土石方作业、拆除作
业及其他可能产生扬尘污染的施工作业;
(五)建设工程施工现场出口处应当设置冲洗车辆设施,按照本市规定安装视
频监控系统;施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地,不得带泥上路行驶;车辆清
洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施;
(六)建设工程施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建
筑垃圾;
(七)道路挖掘施工过程中,施工单位应当及时覆盖破损路面,并采取洒水等
措施防治扬尘污染;道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。
4.4 环境监理
本工程环境保护监理包括两个部分内容:一是主体工程的施工过程应符合环保
要求,如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、减少水土流失和生态环境破坏,
二是对保护运营期和施工期建设的配套环境保护设施进行监理,包括房间隔声、生
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
113
物除臭滤池、防渗工程、排污口规范标志等。
5、风险防范措施
5.1 污水泄漏防范措施
为了避免污水泄漏事故的发生,提出如下事故防范措施及对策:
①应采用双电路供电,关键设备应一备一用或一用多备,易损部件要有备用,
在出现故障时能尽快更换,机械设备采用性能可靠的优质产品。
②建立可靠的污水处理厂运行监控系统,确保在线监测系统正常运行,以时刻
监控和预防发生事故性排放。
③ 污水处理系统出现问题,废水不能达标排放时进入事故水池储存,事故水
池修建在厂区南侧湿地附近,建议容积不少于一天的进厂污水量,以5000m3 为宜,
平时空置。
5.2 危险化学品泄漏防范措施
①各种原辅材料储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃,相对湿度不超过
85%。保持容器密封。各类物资单独存放,应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②如果发生硫化氢或者甲烷泄漏,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行
隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。
不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
③检修时设施中存在硫化氢气体,应先行排除后进行检修。操作人员必须经过
专门培训,严格遵守操作规程。
5.3 储罐区风险防范措施
①次氯酸钠储罐设置专门储罐区,周围设围堰,且储罐区地面防渗,防止储罐
区泄露污染地表水及地下水。
②储罐区及装卸区设置安全距离并设置防雨、防雷系统,标明危险区域。
③与储罐相连接的泵,其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外,并可在
发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。
④加强操作人员业务培训,岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途;
确保储料不从储罐溢出;定期检查管道密封性能;罐内储料按规定控制温度;储罐
清理和检修必须按操作规程执行,取样分析合格,确认无爆炸危险后进行操作。
⑤储罐区采用固定式泡沫灭火系统,在罐区周围设置环状泡沫管网,还设置一
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
114
定量的泡沫枪以扑灭流散火焰。清水池作为消防水池,设置抽水泵,并保持完好。
5.4 环境管理防范措施
①设立环境管理机构,实行公司领导负责制,配备专业环境管理人员,负责环
境监督管理工作,同时加强管理人员的业务水平和管理水平,主要操作人员上岗前
应严格进行理论和实际操作培训,做到持证上岗。
②项目投产前,应全面检查安装设施并造册登记,针对检查结果,及时维修和
更换设备、部件,消除隐患。关键设备应一备一用,易损部件要有备用,在出现故
障时能尽快更换。
③加强事故的预防监控,各种管道、闸阀、水泵、药剂、车辆交通工具、通讯
设施等物资都有备份,保证事故时更换和急需。除定期进行巡检、调节、保养、维
修外,应配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样测定。及时发现有可能引起
事故的异常运行苗头,消除事故隐患。
④加强废水收集输送管网的维护和管理,防止泥沙沉积、堵塞影响管道过水能
力。管道衔接处应防止泄漏而污染地下水和淘空地基,及时疏浚淤塞,保证管道的
通畅。管网铺设完一段,应立即进行验收,检查有无泄漏,确保施工质量。
5.5 应急预案
根据有关法律法规,坚持“预防为主”的指导思想兼有“统一指挥、行之有理、
行之有效、行之迅速、将损失降到最低”的原则,编制本项目风险事故应急预案。
(1)设立救援指挥部
为有效预防事故,尽量减少事故造成的损失,保证在发生重大事故时,贯彻“统
一指挥,分级负责”的原则,项目建设单位要在工程项目开工之前,成立事故应急
救援指挥部,其组织机构如下:
总指挥:厂长
副总指挥:副厂长
成员:生产管理人员、生产运行人员、后勤维修等。
如厂长、副厂长不在污水厂时,发生重大事故由当职的主要负责人为临时总指
挥,并及时向厂长、副厂长汇报。
(2)预防与预警
1)事故预防
含定期进行臭气监测,各类在线仪表,人员的定期巡视等和各厂相关管理制度
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
115
如下井作业,动火、临时用电等管理制度。
2)应急响应
按事情重要性分级别,一级为上报公司的,二级、三级为厂内自行解决的。
3)事故处理程序
建立完善的风险应急预案是减少环境风险损失的有效措施,具体见事故处置程
序示意图见图8-3。
图8-3 事故处置程序示意图
根据工程风险分析,建设单位应制定相应的应急预案,具体见表8-6。
表8-6 应急预案表
序号 项目 内容及要求
1 应急计划 危险目标:污水管道、阀门,硫化氢等恶臭气体收集装置,
各种污水井等。
2 应急组织机构、人员 建设单位应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工
作。
3 预案分级响应条件 将应急预案分成三级,根据相应的级别分类,采取相对应的
程序,进行应急措施。
4 应急救援保障 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材、防毒面罩等。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
116
5 报警、通讯联系方式 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保
障管制等。
6
应急环境监测、抢救、
救援及控制措施
应设置专门人员负责对事故现场进行监测、对事故性质、参
数与后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。需要与环保
监测站事先联系,确定事故时监测项目,例如,硫化氢、甲
烷环境浓度等。
7 应急检测、防护措施、
清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域、封锁入厂道路、控制
和清除污染措施及相应设备。
8 人员紧急撤离、疏散、
撤离组织计划
事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护,医
疗救护。
9 事故应急救援关闭程
序与恢复措施
规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近
区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10 应急培训计划 应急计划制定后,定期安排人员培训与演练
6、环保投资
本项目环保总投资估算为 355 万元,占项目总投资3148.53 万元11.28%。项目
各项环境投资及治理设施所需费用估算见表8-7。
表8-7 环保投资估算一览表
治理内容 环保设施 估算投资
(万元)
运营期: 325
格栅、沉砂池、污泥脱水间设置排风机,将恶臭气体收集
到生物除臭系统进行处理,生化池采用喷洒生物除臭剂方
式净化恶臭气体,定期监测硫化氢和氨的排放浓度和厂界
浓度。
40
臭氧尾气采用高温法进行分解处理 10
废气
在厌氧池和厂区内多处按照甲烷气体报警器 10
总排口设置排污口标志,COD、NH3的在线监测及数据传
输、进水和出水流量计 40
生活污水生产废水修建管道引入污水处理系统处理,不排
放 5
盛水构筑物防渗处理(含调节池、膜池、污泥脱水间地面、
消毒池等) 80
事故水池,修建在南侧人工湿地附近,容积不少于5000m3,
平时空置。 10
废水
厂区南侧规划的湿地进行建设 30
栅渣、沉砂收集和清运 5
固废 污泥收集和清运 5
生活垃圾分类收集和清运 2
噪声 低噪声设备、房间隔声和吸声设计 45
绿化 选择具有净化空气的树种,例如椿树、松柏等 30
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
117
风险应急预

编制风险应急预案,制定风险减缓措施和物质储备,人员
培训,消防水池采用中水池,安装抽水泵 10
环境管理 建立相关档案:进出水监测数据,污染防治设施运行记录
编制企业环境报告。 3
施工期: 30
废气 施工厂界围挡、土方覆盖,及时清扫洒水 5
废水 生活污水、生产废水引入污水处理系统进行处理,不排放 5
固体废物 建筑垃圾、生活垃圾分类收集,定期清运 5
噪声 低噪声设备、厂界围挡 5
施工监理 定期监测 10
合计(万元) 355
7、建设项目环保“三同时”验收内容
本项目施工期和营运期污染控制措施主要包扬尘污染、水污染、噪声控制、生
态环境保护等方面,建设项目必须按规定程序申请环保设施竣工验收,污染处理设
施需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;项目建成后三个月内需办理
环境保护竣工验收手续,环保设施投资及“三同时”一览表见表8-8。
表8-8 环保措施汇总及“三同时”验收一览表
措施名称 主要环保措施内容 验收标准
格栅、沉砂池和污泥脱水机房臭
气收集后引入生物滤池除臭设备,去
除率90%以上,处理后尾气经过1 根
5m 排气筒排放, 风量不低于
10000m3/h
生化池采用植物除臭剂进行除臭
净化,净化率不低于85%。
NH3 和H2S 排放浓度和排放速率执行
《大气污染物综合排放
标准》(DB11/501-2007);
厂界处臭气浓度执行《恶臭污染物排放
标准》(GB14554-93)表1 中的二级“新
扩改建”与《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002)表4“厂界(防
护带边缘)废气排放最高允许浓度”中
的二级限值
臭氧尾气采用高温降解技术。
车间浓度达到《工业企业设计卫生标准》
TJ36-79 中车间空气中有害物质的最高
容许浓度(0.3mg/m3)。环境浓度执行《环
境空气质量标准》(GB3095-2012)中的
二级标准
大气环境
保护措施
甲烷
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)厂界(防护带边缘)
废气排放最高允许浓度二级标准
水环境保
护措施
污水处理采取“强化预处理
+A2/O+MBR+臭氧催化氧化”的处理
工艺,排污口设置排污口标志牌,安
装CODCr、NH3-N 等在线监测仪及自
动控制系统
《城镇污水处理厂水污染物排放标准》
(DB11/890-2012)中表1 中的A 标准
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
118
噪声
控制措施
对采用低噪声设备,安装产噪设备的
房间进行隔声吸声处理,噪声设备采
取减震基座等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中的3 类区域标准
污泥:采用“机械浓缩脱水”处理工
艺,含水率低于80%,运到旧县镇污泥
处置中心处理,运输途中密闭防泄漏
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中有关污泥的控制标
准,签订接收协议和接收单
栅渣、沉砂与生活垃圾一起清运到垃
圾处理场处理
固体废物
除臭系统废滤料作为鲍尔环填料资源
回收、木片与生活垃圾一起运输和处

与垃圾处理场签订接收协议和保存接收

绿化
种植抗污染能力较强的乔木,厂区各
构筑物间设置绿化隔离带或种植花
草。
绿化率不低于30%
风险
对进水水质进行常规监测,及时调整
运行参数,确保稳定达标排放。对泵、
阀门等定期检修维护,防止泄漏。
运行中加强入网污水的监测
制定应急预案,物质准备和人员培训
有完善的管理体系和应急预案,环境风
险在可控制的范围内
环境管理 建立环境设施运行档案
设置管理机构制定应急预案。
建立档案管理制度和配备相关人员
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
119
九、结论与建议
1、项目概况
(1)项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改
造工程。
(2)建设性质:改扩建
(3)建设单位:北京市延庆县水务局
(4)项目实施及运营单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
(5)建设地点:北京市延庆县永宁镇西关村西南800m 处、孔化营村西北500m
处。
本项目用地原有污水处理厂用地3573.72m2,新增用地2706.64m2,总占地面积
6280.36m2。
污水处理厂四周均为林地。污水处理厂东南500m 为孔化营村,西北600m 为三
里墩村,北侧滨河北路240m,距延琉路720m,西侧为清泉蒲河。
(6)总投资:
本项目为环保工程,投资均为环保投资,其中用于二次污染防治的投资估算为350
万元,占项目总投资3148.53万元11.28%
2、产业政策和规划符合性分析
本项目的建设符合北京市和国家当前产业政策的要求。
项目符合建设部和国家环保总局在《城市污水处理及污染防治技术政策》相关规
划;符合北京市延庆新城规划 2005-2020 年;符合延庆县“十二五”水务规划;符合永
宁镇镇域规划(2008);符合用地规划。
3、评价区环境质量现状
(1)环境空气质量现状
由《2013 北京市环境质量公报》可以看出延庆县延庆镇二氧化硫、二氧化氮年
均值能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,PM2.5 超标0.9 倍,
PM10 超标0.1 倍,与北京大气污染的总体趋势基本一致。
2014 年10 月28 日~11 月27 日延庆县延庆镇空气污染指数介于31~286,首要污
染物为细颗粒物,占到22 天。空气质量为优的天数为7 天,占监测总天数的22.58%;
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
120
空气质量为良的天数为10 天,占监测总天数的32.26%;空气质量为轻度污染的天数
为5 天,占监测总天数的16.13%;空气质量为中度污染的天数为4 天,占监测总天
数的12.90%,说明这段时间项目区空气质量一般,与北京市的空气质量一致,受到
多种因素污染影响。
北京联合智业检验检测有限公司2014 年11 月29 日对项目区周围的环境敏感目
标三里墩村和孔化营村的特征污染物大气环境质量现状进行监测。三里墩村和孔化营
村大气环境空气中氨、硫化氢和臭气浓度均符合有关环境标准,项目区周围环境敏感
目标大气环境质量良好。
(2)地表水环境质量现状
1)妫水河水质
地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。根据北京
市环保局《2014 年11 月河流水质状况》报告,妫水河上段Ⅲ水质,妫水河下段Ⅳ类
水质,没有达到环境功能区指标。
2)清泉蒲河及新华营河水质
2014 年11 月30 日和2014 年12 月1 日在清泉蒲河及妫水河上共设3 个采样断
面,监测项目有:pH、溶解氧、水温、高锰酸盐指数、化学需氧量(CODCr)、五日
生化需氧量(BOD5)、总磷、总氮、氨氮(NH3-N)、石油类、粪大肠菌群。监测结
果显示,除了石油类和pH 值外均有超标现象,超标值随着与排污口距离的加大而降
低。
(3)地下水环境质量现状
2014 年12 月1 日进行项目区上下游地下水监测,小南园村村南水井属于地下水
的上游方向,小庄科村水井属于地下水的下游方向。项目区周围小南园村村南水井和
小庄科村水井水质均符合地下水质量Ⅲ类标准,项目区现状地下水水质良好。
(4)声环境质量现状
2014 年11 月30 日对项目区声环境现状进行的监测,监测数据表明,项目区昼
夜4 个厂界声环境均可以达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)的3 类标准。
4、运营期环境影响分析及保护措施
4.1 大气环境影响分析及保护措施
(1)恶臭污染物环境影响及保护措施
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
121
1)污染物排放量
本项目NH3 产生量5.279t/a、H2S 产生量为0.204t/a。有组织排放净化后排放量
NH30.3134t/a、H2S 0.0121t/a。无组织净化后排放NH30.4289t/a、H2S 年0.0166t/a。有
组织排放和无组织排放净化后合计排放量NH30.742t/a、H2S 0.0287t/a。
2)大气环境影响分析
①有组织排放污染物预测
污水处理厂除臭生物滤池排气筒排放的H2S 和NH3的最大落地浓度在47m 处(距
离厂界边缘8.5m),H2S 最大落地浓度为0.0003584mg/m3,占标率为3.58%,NH3 最
大落地浓度为0.009298mg/m3,占标率为4.65%,排气筒距离最近的敏感点孔化营村
580m,H2S 和NH3 的浓度分别为0.0001033mg/m3 和0.00268mg/m3,占标率分别为
1.03%和1.34%,污染物浓度较低,项目区产生的H2S 和NH3 经过净化后由排气筒排
放对周围敏感点大气环境影响不大,对周围环境影响不大。
②无组织排放污染物预测
污水处理厂无组织排放的H2S 和NH3 的最大落地浓度在244m 处(距离厂界205m
处),H2S 最大落地浓度为0.0007618mg/m3,占标率为7.62%,NH3 最大落地浓度为
0.01968mg/m3,占标率为9.84%,项目边界距离最近的敏感点孔化营村500m,H2S
和NH3 的浓度分别为0.0005494mg/m3 和0.0142mg/m3,占标率分别为5.49%和7.10%,
项目区排放的H2S 和NH3 大部分被收集净化处理后排放,没有收集造成无组织排放
的H2S 和NH3 净化后对周围环境空气和敏感点大气环境影响不大,厂区周围都是林
地,可以进一步净化排气。项目采取在厂区内种植可以净化空气的植物,进一步消减
污染物在周围环境中的浓度。
本项目无组织排放的NH3、H2S 在厂界外无超标点,无须设置大气环境防护距离。
本项目的卫生防护距离为100m,在污水处理厂厂界周边100m 范围内不应建设
居住建筑、学校等环境敏感建筑物。根据现场踏勘,距离本项目边界距离最近的环境
保护目标为孔化营村(距离500m),满足卫生防护距离要求。
③敏感目标臭气影响分析
敏感目标处硫化氢和氨的浓度低于臭气强度的1 级阈值,村民闻不到污水处理厂
产生的臭气,臭气对敏感目标影响不大。
3)污染防治措施
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
122
粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、污泥脱水机房臭气采用生物滤池进行净化,臭气
收集率为95%,生物滤池硫化氢和氨的去除率可以达到90%,除臭生物滤池排风量
10000m3/h,除臭系统设置1 根高度为5m 的排气筒,排气筒内径为1m,采用防腐材
料。生物滤池除臭滤池平面尺寸为8.0m*3.0m*1.5m,风机管道上设置管道式加湿器,
风机将臭气送至生物除臭滤池。设加湿器循环水泵一台,当厂区给水压力不足0.3MPa
时使用增压泵。
生化处理单元无组织排放的臭气采用喷洒植物除臭剂的方法,通过每日多次喷
洒,恶臭物质去除率不低于80%。
(2)臭氧尾气净化处理措施
臭氧尾气采用高温法进行分解处理,排气筒高度5m,加热温度300°C。排气筒
风量2000m3/h。
4.2 水环境影响分析及保护措施
(1)地表水环境影响分析
本期处理规模为3600m3/d,采用强化预处理+A2O+MBR+臭氧氧化组合污水处理
工艺。按照镇域规划全部通过再生水管网回用于绿化、道路清扫、冲厕等,但是,在
规划实施前仍将排入清泉蒲河,经现场调查,清泉蒲河在新华营河汇入前没有其他水
流排入,与新华营河汇合后成为妫水河上游。
1)预测因子
本工程是城市生活污水治理项目,排污口所排水为处理后的再生水,根据排水特
征和考虑污染物总量控制相关规定,确定预测因子为:CODCr、NH3-N。
2)预测时段及预测内容
本项目主要预测污水排放设定两种情景,一是在理想工况处理时排放,二是实际
可能状态,即按照设计的进水水质和处理方法,而进水水质为目前实际水质。理想状
态为达标排放。实际可能工况为采用近一年的监测数据和本次设计给定的去除率进行
水质计算。分别预测排水对妫水河上游水环境的影响。
理想工况下排水到官厅水库后CODcr7.1mg/L,氨氮浓度为0.26mg/L,均可以满
足官厅水库执行的地表水Ⅱ类标准,本项目按照理想工况下排水后对官厅水库水质影
响不大。
实际可能工况下排水到官厅水库后CODcr19.4mg/L,氨氮浓度为0.51mg/L,均
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
123
不能满足官厅水库执行的地表水Ⅱ类标准,本项目实际可能工况下排水后对官厅水库
水质有一定的影响。
因此,在项目南侧原规划的湿地需要进行建设,进一步去除排水中的氮磷浓度,
确保排水水质达标。
(2)地下水影响分析
本项目属于截污治污工程。项目运营前,一些生活污水未经处理排入地表或者地
下,对地表水和地下水造成影响。项目运营后,永宁镇区的所有污水将经由采取防渗
的污水管道输送至污水处理厂内进行处理,对减轻地表水和地下水的污染影响具有明
显的改善效果。
地下水防护条件取决于包气带地层的厚底、岩性、渗透性能及其对污染物的阻滞、
吸附、分解等自然净化能力。项目建设区表层为黄土质粘质砂土,厚度大于10m,降
水垂直入渗系数为0.1~0.13,渗透系数为6×10-5cm/s 左右。根据北京市地质环境监
测总站对同类土的淋滤模拟试验资料来看:对污染物的阻滞、吸附、分解等自然净化
能力较强,地下水防护条件较好。
本项目所有盛水构筑物内壁、建筑物地面均进行防渗处理,均为C30 水泥,垫
层为C15,抗渗标号:S8,抗冻标号:F150。其它建筑物混凝土为C30。污水通过构
筑物和管道下渗量很少,不会使得周围地下水位升高,对厂区及邻近的地下水环境影
响不大。
(3)污染防治措施
①职工生活污水、车间地面冲洗水、生产废水(膜组件反冲洗废水、污泥滤液等)
通过厂区管道排至粗格栅间进水井,进入污水处理系统进行处理。
②污水处理厂出水在污水处理厂总排放口设置永久性排污口标志。安装COD 在
线测定仪、氨氮在线测定仪和进出水流量仪,并与环保局进行联网,保证设备正常运
行。
③建立完善的档案制度,记录进厂水质水量变化及污水处理设施的处理效果和尾
水水质变化状况。重点是脱磷、脱氮工艺运行情况,确保去除效率满足设计标准。
④地下污水管道、污水预处理区、深度处理区、污泥处理区基础层的防渗要求进
行设计施工,采用防渗混凝土的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。
⑤建设项目区南侧原规划的湿地,进一步去除排水中的氮磷浓度。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
124
4.3 噪声环境影响及保护措施
本项目建成后内部噪声源包括各种水泵、鼓风机、加药泵、计量泵、污泥泵、污
泥脱水机等设备运行时的噪声。
设备选型上进口鼓风机,风机进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸
音板及采用隔音、消音材料及减震设施。泵房通过采取减振、隔音等措施。
根据预测各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中3 类标准,项目距离敏感目标三里墩村600m、孔化营村500m,
采取隔声和减震措施后,对敏感目标声环境影响不大。
4.4 固废对环境影响分析及保护措施
1)栅渣、沉渣送至延庆县生活垃圾处理场处理。
2)除臭生物滤池滤料,除臭生物滤池滤料的鲍尔环和木片填料作为一般工业固
废,鲍尔环填料可以作为废旧资源进行回收利用,木片运往延庆县垃圾处理厂处置,
对周围环境影响不大。
3)污泥经脱水后含水在80%以下,由于污泥含水量较高,在堆放等待外运出厂
的过程中,会有渗透出水的情况发生。因此,必须要设置专门的污泥贮存间和污泥收
集池,污泥压滤液和污泥渗水进行收集返回到粗格栅间进入污水处理系统进行处理。
污泥送至延庆县污泥处置中心进行处理,污泥处置中心和污水处理厂均属于延庆水务
局管理,便于污泥处理工作的安排和正常运行。
延庆县污泥处置中心位于延庆县旧县镇西南、常家营村东南,设计延庆污泥处置
工程设计能力为200t/d,污泥收集范围包括永宁镇污水处理厂。延庆县污泥处置中心
已经获得环评批复,计划于2016 年投入运行,因此,污泥只要妥善存放和运输过程
不泄漏和封闭运输,及时运到污泥处置中心进行处理,对周围环境影响不大。
4)生活垃圾
生活垃圾分类收集,及时清运,对周围环境影响不大。
项目产生的固废妥善处置,对周围环境影响不大。
4.5 风险应急预案和减缓措施
(1)化学品泄漏
根据本项目的特点,本次环境风险评价化学品泄漏主要包括原辅材料的次氯酸钠
和液氧,对生产岗位工人人身造成局部伤害,此外次氯酸钠溶液在运输的过程中发生
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
125
事故泄漏,对地表水和地下水会有一定的影响。液氧运输发生车辆事故引发爆炸和起
火。
(2)生产设施风险
1)污水处理系统风险
①由于排水的不均匀性,导致进厂污水水量超过设计能力,污水停留时间减少,
污染负荷去除率低于设计去除率,另外,进厂污水水质负荷变化,污染物浓度瞬间升
高,也会导致污染物去除率下降,出水超标。
②由于停电、设备损坏、试运行时操作管理不当、停车检修等造成大量污水未经
处理直接排放,造成事故污染。
③污水处理设备、设施质量问题或养护不当,造成污水或污泥处理系统的设备故
障,使污水处理能力下降,出水水质变差或活性污泥变质、发生污泥膨胀或者污泥解
体等异常情况。
④根据国内一些城市污水处理厂事故统计,事故性排放累积为3~5 天/年,需要
设置事故水池,维修一般在1-2 天完成,事故水池修建在厂区南侧湿地附近,建议容
积不少于一天的进厂污水量,以5000m3 为宜,平时空置。采用措施可以有效的减少
事故性排放对周围地表水和地下水的影响。
2)恶臭气体收集和处理装置运行不正常
本项目粗、细格栅间、曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房的恶臭污染物经收集后,
通过生物滤池处理排放。如果除臭系统风机损坏,不能及时更换,易造成恶臭污染物
的局部浓度增高,对周围环境空气造成污染,形成周围人员的中毒甚至死亡。同时产
生的甲烷不能及时排放稀释,形成高浓度区,存在爆炸起火的风险。
(3)由于发生地震等自然灾害致使污水管道、水处理构筑物损坏,污水渗流于
厂区及附近地区,造成严重的局部污染。
暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导
致的环境危险可以出现上面分析的各种危害,建设项目自然灾害风险的防范措施主要
是加强建筑设计的各种安全等级。本项目采用抗震等级为9 级。
(4)污水泄漏防范措施
为了避免污水泄露事故的发生,提出如下事故防范措施及对策:
1)应采用双电路供电,关键设备应一备一用或一用多备,易损部件要有备用,
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
126
在出现故障时能尽快更换,机械设备采用性能可靠的优质产品。
2)建立可靠的污水处理厂运行监控系统,确保在线监测系统正常运行,以时刻
监控和预防发生事故性排放。
3)污水处理系统出现问题,废水不能达标排放时进入事故水池储存,事故水池
修建在厂区南侧湿地附近,建议容积不少于一天的进厂污水量,以5000m3 为宜,平
时空置。
(5)危险化学品泄漏防范措施
1)各种原辅材料储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃,相对湿度不超过
85%。保持容器密封。各类物资单独存放,应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
2)如果发生硫化氢或者甲烷泄漏,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行
隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不
要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
3)检修时设施中存在硫化氢气体,应先行排除后进行检修。操作人员必须经过
专门培训,严格遵守操作规程。
(6)储罐区风险防范措施
1)次氯酸钠储罐设置专门储罐区,周围设围堰,且储罐区地面防渗,防止储罐
区泄露污染地表水及地下水;
2)储罐区及装卸区设置安全距离并设置防雨、防雷系统,标明危险区域。
3)与储罐相连接的泵,其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外,并可在
发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料;
4)加强操作人员业务培训,岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途;
确保储料不从储罐溢出;定期检查管道密封性能;罐内储料按规定控制温度;储罐清
理和检修必须按操作规程执行,取样分析合格,确认无爆炸危险后进行操作。
5)储罐区采用固定式泡沫灭火系统,在罐区周围设置环状泡沫管网,还设置一
定量的泡沫枪以扑灭流散火焰。备用砂土、灭火器具。清水池作为消防水池,设置抽
水泵,并保持完好。
6)检修人员穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。搬运时要轻装轻卸,防止包
装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目永宁镇污水处理厂升级改造工程
127
(7)制定环境管理防范措施和应急预案
1)设立救援指挥部。
2)编制预防与预警方案。
5、总量控制指标
根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》,需要进行总量控制的
污染物是:大气污染物SO2 和NOx,水污染物为COD 和氨氮。
(1)本项目供暖采用空调,没有SO2 和NOx 排放,不需要申请总量控制指标。
(2)本项目总量控制因子为COD及NH3-N,根据延庆县水务规划和本次设计排
水全部进行利用,不排放,不需要申请水污染物总量控制指标。
处理后的出水量为131.4 万m3/a,出水中COD:26.28t/a;NH3-N:1.314t/a,作
为近期的总量控制指标。
升级改造前出水量为36.5 万m3/a,出水中COD:161.181t/a;NH3-N:11.899t/a,
本项目实施后COD 数量减少了134.904t/a,NH3-N 数量减少10.585t/a。
升级改造后项目污水处理量每年增加了94.9 万m3/a,减少了周围废水排放量,
按照常规生活污水污染物含量计算,项目运行后消减了COD排放量3258.72 t/a、BOD5
1702.94t/a、TN 118.29t/a、NH3-N 110.41t/a、TP 10.25t/a,环境效益显著。
6、结论
本项目为污水治理环境保护工程,符合国家和北京市产业政策。工程实施后,应
具体落实各项环保措施,切实做到达标排放,项目在实施过程中要严格遵守“三同时”
制度,在设计、施工期切实落实各项污染治理措施,运营期加强风险防范,同时规范
和加强施工期、运营期管理的前提下,对环境的影响是可接受的,从环保角度出发,
本项目建设是可行的。
 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:216.73.216.80,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible