作者信息\文章标题
|
1933-江苏省昆山市北区污水处理厂二期扩建及深度处理工程 (2008/4/3 22:27:00)
|
楼主
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |
1073-江苏省昆山市北区污水处理厂一期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=6625&classid=858加 入 日 期: 2008-04-03 截 止 日 期: 2008-04-11 项目编号 KSS200804004 批准文号 昆发改投(2007)字第585号 项目名称 北区污水处理厂二期工程及深度处理工程(公开招标) 招标人名称 昆山金源环境投资有限公司 批准机关 昆山市发展计划委员会 资金来源 自筹 招标代理机构 昆山市中建项目管理有限公司 工程地点 周市镇北区污水处理厂内 申请人允许参与的最多标段数: 1 个 标段编号 发包内容 建筑面积 招标金额 规模 计划开工日期 计划竣工日期 Q01G 北区污水处理厂二期工程及深度处理工程(气水反冲洗滤池、反冲洗泵房、二沉池、生化池等) 0 3880 10万M3/ d 2008-05-08 2008-09-15 投标人资质类型 主项 市政公用工程施工总承包 资质等级 一级 辅项 资质等级 项目经理资质等级 一级 项目经理专业 企业业绩 项目经理业绩 项目经理须提供壹级建造师(市政专业)注册证书、执业资格证书和安全生产考核合格证(B类证) 其他条件 1、具有独立订立合同的能力;2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;4、企业的资质类别、等级和项目经理的资质等级满足招标公告要求;5、以联合体形式申请资格预审的,联合体的资格(资质)条件必须符合要求,并附有共同投标协议;6、资格预审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假;7、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;8、项目经理无在建工程,或者虽有在建工程,但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段,并已经向原发包人提出竣工验收申请,原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争;9、符合法律、法规规定的其他条件10、单项进市企业报名时,须携带经办人及报名项目经理在投标单位本单位的养老保险手册(或养老保险卡)及近12个月以来的养老保险缴费清单原件、邀请函等材料到昆山市行政审批中心建设局窗口开通网上报名权限.联系电话:0512-57379033,0512-57379037。;11、投标申请人办理投标报名、资格审查事宜必须由企业法定代表人(或法定代表人委托代理人)办理,委托代理人必须为本企业在职职工;12、经昆山市行政审批中心建设局窗口办理外地施工投标单位资格预审的投标报名企业在资格预审时需提供施工五大员证书原件。(施工五大员证书原件须经昆山市建设工程交易中心确认)。 投标报名单位需交纳信誉保证金: 捌拾万元整 (大写)单位全称:昆山市建设工程交易管理中心开户行:中国银行昆山支行 帐 号:45198608092001交纳方式:昆山本地企业,一律提供银行进账单;昆山以外的苏州范围内的企业,一律提供银行进帐单原件、复印件;苏州范围外的一律提供银行电汇凭证原件、复印件。交纳地点:昆山市建设工程交易管理中心(建设大厦1楼105室)联系电话:0512-57363105 报名开始日期 2008-4-3 9:00:00 报名结束日期 2008-4-10 16:00:00 资格预审文件递交日期 开始日期2008-4-11 9:00:00 结束日期2008-4-11 16:00:00 递交地点 昆山市建设局一楼交易中心 招标人联系方式 地点 昆山市长江北路 联系电话 0512-57066132 联系人 盛林 招标代理机构联系方式 地址 昆山长江中路498 联系人 赵文娟 联系电话 0512-57362878 (此帖子已被作者于2009-5-24 上午 12:03:24修改过) (此帖子已被作者于2009-5-24 上午 12:28:34修改过) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2008/4/3 22:28:00)
|
第1楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |
加 入 日 期: 2008-04-03 招 标 编 号: KSS200804004 所 属 行 业: 其他工程 截 止 日 期: 2008-04-11 招 标 机 构: 昆山市中建项目管理有限公司 地 区: 昆山市 项目编号 KSS200804004 批准文号 昆发改投(2007)字第585号 项目名称 北区污水处理厂二期工程及深度处理工程监理(公开招标) 招标人名称 昆山金源环境投资有限公司 批准机关 昆山市发展计划委员会 资金来源 自筹 招标代理机构 昆山市中建项目管理有限公司 资质证书编号 项目工程概况 工程地点 周市镇北区污水处理厂内 申请人允许参与的最多标段数: 1 个 标段信息 标段编号 发包内容 建筑面积 招标金额 规模 计划开工日期 计划竣工日期 J02G 北区污水处理厂二期工程及深度处理工程监理(气水反冲洗滤池、反冲洗泵房、二沉池、生化池等) 0 111.42 10万M3/ d 2008-05-08 2008-09-15 投标人资质类型 主项 市政公用工程监理 资质等级 甲级 辅项 资质等级 项目经理资质等级 国家级 项目经理专业 企业业绩 项目经理业绩 其他条件 1、单项进市企业须先到昆山市行政审批中心建设局窗口开通网上报名权限,联系电话:0512-57379033,0512-57379037 报名办法及相关事宜 报名开始日期 2008-4-3 9:00:00 报名结束日期 2008-4-10 16:00:00 报名地点 资格预审文件递交日期 开始日期 2008-4-11 9:00:00 结束日期 2008-4-11 16:00:00 递交地点 昆山市建设局一楼交易中心 其它 招标人联系方式 地点 昆山市长江北路 联系电话 57066132 联系人 盛林 传真 邮件地址 邮编 招标代理机构联系方式 地址 昆山长江中路498 联系人 赵文娟 联系电话 57362878
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/5/23 23:39:00)
|
第2楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |
昆山市北区污水处理厂二期扩建工程环境影响评价结论公示 (一) 建设项目情况简述 投资方:本项目由昆山金源环境投资有限公司投资新建。 建设规模:本期扩建规模为5万m3/d,本期扩建后可形成处理能力10万m3/d。 建设地点:厂址位于昆山北区中部,汉浦塘和曹里浜交汇处、长江北路西侧的梅家桥附近。 尾水排口:位于北环城河、太仓塘、青阳港交汇口以西约80m,北环城河北岸。处理达标后的尾水用压力管输送,尾水输送管沿长江北路西侧敷设。尾水输送管道长约10Km。 服务范围:东至太仓交界;南到太仓塘、北环城河及娄江,西抵古城路;北至杨林塘,总面积约115Km2。 处理工艺:主体工艺为改良型A2/O工艺+混凝沉淀过滤+紫外线消毒。 进水水质:CODCr≤350mg/l,BOD5≤150mg/l,SS≤200mg/l,TN≤40mg/l,NH3-N≤30mg/l,TP≤3mg/l。 出水水质:CODCr≤40mg/l,BOD5≤10mg/l,SS≤10mg/l,TN≤15mg/l,NH3-N≤5mg/l,TP≤0.5mg/l。 本项目主要建设内容见表1。 表1 本项目主要建设内容 序号 建设内容 主要工艺 1 污水处理工程 一期改造部分 ①原改良型A2/O池的好氧池改造为投料生物接触氧化池(强化生物处理工艺);②在强化生物处理后增加混凝沉淀过滤工艺,同时将原加氯间改造为加药间;③加氯消毒改造为紫外线消毒。 二期新建部分 按照一期改造后的工艺流程新建5万m3/d规模污水工程 2 污泥处理工程 二期建设5万m3/d污泥浓缩、脱水工艺流程 本期项目总投资5868万元人民币,其中环保投资约为300万元,占项目总投资的5.1%。 职工人数:二期工程定员30人。二期建成后全厂职工人数为60人。 (二) 环境现状评价结论 ⑴区域水环境现状评价结果 娄江河设有3个监测断面,本次监测江浦路桥W5断面除氨氮超标,两个例行监测断面数据均显示除氨氮和总磷超标,其余各项指标能够达到Ⅳ类水质标准,氨氮最大污染指数和超标率分别为3.29、100%,总磷最大污染指数为1.17。 太仓塘设有3个监测断面,本次监测青阳大桥W7断面溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、石油类,例行断面753和602断面溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、生化需氧量、石油类出现不同程度的超标。溶解氧最大污染指数和超标率分别为1.90、83.3%,氨氮最大污染指数和超标率分别为5.96、100%,总磷最大污染指数和超标率分别为3.75、100%,化学需氧量最大污染指数和超标率分别为1.21、100%,石油类最大污染指数和超标率分别为3.20、100%,生化需氧量最大污染指数为1.35,其余各项指标能够达到Ⅲ类水质标准。 庙泾河设有2个例行监测断面,762断面溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、生化需氧量出现不同程度的超标。氨氮和总磷超标较严重,最大污染指数分别为9.58、5.70;763断面水质相对较好,仅高锰酸盐指数一指标超标,污染指数为1.35。两断面其余各项指标能够达到Ⅱ类水质标准。 张家港W1、皇仓泾W2、汉浦塘W3、金鸡河W4、越河W6和青阳港W8分别设有1个监测断面,结果显示6断面溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量以及石油类均出现不同程度超标,其中溶解氧最大污染指数和超标率分别为4.96、100%(皇仓泾W2),氨氮最大污染指数和超标率分别为14.9、100%(皇仓泾W2),总磷最大污染指数和超标率分别为2.20、100%(越河W6),化学需氧量最大污染指数和超标率分别为1.86、100%(金鸡河W4),生化需氧量最大污染指数和超标率分别为1.90、100%(汉浦塘W3),六条河流石油类污染水平相当,最大污染指数和超标率分别为2.40、100%,此外,金鸡河W4悬浮物间断超标,超标率为50%。上述河流其余各项指标能够达到Ⅲ类水质标准。 分析上述河流水质部分指标超标原因有:目前污水管网没有全部覆盖昆山城区,部分生活污水不经处理直接排入附近河流;太仓塘、青阳港等较大河流的来往船舶没有严格按照有关规定排污;部分企业随意偷排、漏排和超标排污,同时流入昆山的上游来水水质超标也是重要原因。 经现状评价可知:昆山市市区内河和周边水体质量不容乐观,虽然北区、港东等污水处理厂已经投入运营多年,但河流水体水质未有较为明显的质的改善。因此更显示出本次二期扩建工程的建设的必要性和紧迫感。 ⑵大气环境现状评价结果 由评价结果可知,评价区内SO2、NO2、TSP、PM10、Cl2、氨、硫化氢、甲硫醇各污染物浓度均满足相应评价标准的要求,区域大气环境质量良好。 ⑶污水厂厂界声环境质量现状评价结果 污水厂厂界3个噪声监测点Z2、Z3、Z4的昼间噪声介于54.9~57.3dB(A)之间,低于3类标准昼间噪声65dB(A)限值;夜间噪声介于47.0~50.8dB(A),低于3类标准昼夜间噪声55dB(A)限值。Z1的昼间噪声介于60.2~61.0dB(A)之间,低于4类标准昼间噪声70dB(A)限值;夜间噪声介于53.8~54.6dB(A),低于4类标准夜间噪声55dB(A)限值。现状监测结果表明:厂址所在区域声环境质量良好。 ⑷4个提升泵站的噪声现状评价结果 4个泵站的16个噪声监测点中Z5、Z8、Z13、Z18、Z19的昼夜间噪声均超标。分析原因,Z5、Z8噪声超标原因为南侧400m处巴比伦小区施工噪声所致。Z13、Z18、Z19噪声超标为泵站噪声和周边社会、车辆噪声共同作用所致。 ⑸尾水受纳水体底泥现状评价结果 一期尾水排口处(太仓塘长江北路桥)底泥中镍浓度略有超标,其余各监测指数均小于1,说明水体中总体底泥质量基本达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准(6.5≤pH≤7.5),但Ni稍有超标。对比一期环评底泥数据,太仓塘底泥中重金属含量有所改善,应进一步加强管理,禁止含第一类污染物废水进入污水处理厂,并确保所有废水的达标排放。同时定期对底泥进行清淤处理。 (三) 环境影响评价结论 ⑴水环境影响评价结论 本项目建成运行后,COD 平均浓度的超标长度约为4000m,TP超标长度约为6500m。尾水排放对太仓塘、娄江和和青阳港造成一定程度的污染。但本扩建工程的建设对内河截留区的水质是有削减效应的。 ⑵臭气环境影响评价 项目建成投入运营后因粗细格栅、生物池、污泥浓缩池等构筑物均为敞开式建筑,并处于流动和搅拌中,会产生恶臭物质,主要成份为硫化氢、甲硫醇、氨等,将会对污水处理厂厂区内及周围环境造成一定影响。经计算,本污水处理厂厂界外需设置300m的卫生防护距离。 ⑶噪声环境影响评价 污水厂厂界3个噪声监测点Z2、Z3、Z4的昼间噪声叠加值介于55.03~56.83dB(A)之间,低于Ⅲ类标准昼间噪声65dB(A)限值;夜间噪声叠加值介于47.31~50.63dB(A),低于Ⅲ类标准昼夜间噪声55dB(A)限值。Z1的昼间噪声叠加值为60.61dB(A),低于Ⅳ类标准昼间噪声70dB(A)限值;夜间噪声叠加值为54.22dB(A),低于Ⅳ类标准夜间噪声55dB(A)限值。噪声预测结果均达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅲ、Ⅳ类(Z1点)标准限值要求,不会出现噪声扰民现象。 ⑷固废环境影响分析 本污水处理厂的固体废弃物主要是格栅废渣、沉砂池、污泥浓缩池等排放的污泥,经过浓缩、脱水后再行处理。 本工程近期污泥拟运至垃圾填埋厂进行填埋处理。远期泥量较大,可根据实际情况,污泥经消化处理后再进行填埋处理。 污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆,并加强车辆的管理与维护,杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。污泥运输时要避开运输高峰期,尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 生活垃圾由环卫部门负责清运处理,能得到及时有效的处理,不会产生二次污染。 项目产生的固体废弃物经上述方法处理处置后,对外环境影响较小。 根据本项目所产生固体废物对环境影响的分析结果,建议采取以下措施以消除或减少固体废物对环境产生的影响: ①在厂区堆存及外运过程中,确保污泥及时得到处理,尽量减少其与环境的接触时间,避免对周围环境造成污染。 ②脱水后的污泥外运,采用半封闭式自卸车,尽量保证污泥不落地,避免造成污泥落地后的二次污染。 ③生活垃圾及时清运处理,避免产生二次污染。 (四) 环评总结论 拟建项目选址符合规划要求;项目建设符合国家产业政策和清洁生产要求;各项污染物均可得到有效治理,能确保达标排放;污染物排放总量可在区域内平衡解决;项目排放的废水、废气、噪声等污染物对环境影响较小,项目实施后对昆山市整个区域水体质量有一定程度的改善;项目建设得到了昆山市各界公众的广泛关注和支持。结合昆山市水质现状,本项目的建设是十分必要和迫切的。从环保角度分析,昆山市北区污水处理厂二期扩建工程的建设是可行的。 (五) 查阅环境影响报告和相关信息的方式 可与本项目的环评单位联系,查阅环境影响报告简本和相关信息。 环评单位:江苏省环境科学研究院 资质证书编号:国环评证甲字第1902号 联系人:何卿 联系电话:025-86555752 (六) 征询公众意见形式 以电子邮件形式将您对该项目建设的意见及建议发送至以下邮箱:heqing1973@sohu.com ;或来电至:025-86555752。 (七) 征询公众意见起止时间 2007年10月22日至2007年11月2日。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/5/23 23:40:00)
|
第3楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |
关于对昆山市北区污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书的批复 苏环管〔2008〕88号 昆山金源环境投资有限公司: 你公司报批的《昆山市北区污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》及省建设厅预审意见、省环境工程咨询中心技术评估意见、苏州市环保局、昆山市环保局的预审意见均悉。经研究,批复如下: 一、根据报告书结论及省建设厅预审意见、技术评估意见、苏州市环保局、昆山市环保局预审意见,从环保角度同意你公司在昆山市长江北路398号现厂址内实施昆山市北区污水处理厂二期扩建工程,主要建设内容包括:扩建规模为日处理污水5万立方米/日,增加10万立方米/日的深度处理工艺设备,同时对现有一期工程(5万立方米/日)进行提标改造。 扩建项目建成后,昆山市北区污水处理厂总处理规模为10万立方米/日,服务范围包括:东至太仓交界,南到太仓塘、北环城河及娄江,西抵古城路,北至杨林塘,总面积约115km2。 二、原则同意苏州市环保局、昆山市环保局的预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中,你公司必须逐项落实预审意见和报告书中提出的各项环保要求,严格执行环保“三同时”制度,确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作: (一)项目设计中须认真吸取国内外污水处理厂的成熟经验,选用先进的处理工艺、设备、自控系统和水质监控系统,合理选用处理单元和工艺运行参数,确保项目建成后,污水处理厂尾水稳定达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准,该标准中未规定的其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准要求。扩建工程尾水排放利用一期工程现有排污口排放。 (二)污水收集管网、泵站等应与污水处理厂同步建成、同时投入使用。在污水处理厂及其管网建设中要采取防渗漏措施,避免污染周边环境。 (三)严格按报告书确定的接管水质要求接纳各类废水,并加强对接管水质的监控和管理,不符合接管要求的废水不得纳入处理。其中严禁接入《污水综合排放标准》(GB8978-96)规定的第一类污染物及医疗机构废水。 (四)建设足够容量的事故废水收集池,禁止污水事故性排放和未经处理直接排放。落实报告书提出的事故防范措施和应急预案,并定期组织演练。污水处理装置设置的紫外线消毒池应采取相应的防护措施,并安装自动报警装置及通风设施。 (五)工程设计中,提高脱氮除磷效率,制定尾水回用计划,至2010年,尾水回用率应不低于10%。 (六)采取有效措施控制恶臭气体的排放,防止污染环境和扰民。氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准要求,甲硫醇排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准要求。 (七)选用低噪声设备并合理布局,高噪声设备应置于车间内并远离厂界,对一期工程进行噪声污染防治措施改造,必要时应进一步采取基础减振和隔声等降噪措施,确保污水处理厂厂界噪声达《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准(交通干道一侧执行IV类标准)。 (八)建设污泥脱水设施,污泥暂存场所须落实防雨、防渗、防流失等污染防治措施,避免二次污染。工程建成运行后,你公司应对污泥进行定期监测,并视实际情况采取相应的处置措施。 (九)以主要恶臭排放源(粗细格栅、生物池、污泥浓缩池等)为边界设置300米的卫生防护距离,该范围内不得新建居民住宅等环境敏感目标,已有的环境敏感目标立即搬迁、拆除。 (十)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)的规定设置各类排污口和标识。污水排放口安装流量计和COD等主要水污染物在线监测仪并与当地环保部门联网。 (十一)厂界设置绿化隔离带,进一步减缓恶臭和噪声对外环境的影响。同时应按报告书提出的环境监测方案对本项目废水、无组织废气、噪声及污泥进行日常监测,污水处理厂下风向须设恶臭监测点。 (十二)服务范围内污水收集管网、泵站等配套工程不在本次评价范围之内,另行环评,上报审批。 三、项目实施后,全公司污染物年排放量初步核定为: (一)水污染物: 废水量≤3650万吨(10万吨/天):COD≤1825吨、SS≤365吨、NH3-N≤182.5吨、TP≤18.25吨。 本项目新增水污染物排放量由新增接纳城镇居民生活污水量不少于3.8万吨/日中平衡。 (二)固体废物零排放。 四、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用。项目竣工试生产须报我厅,试生产期满(不超过3个月)向我厅申办项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由苏州市环保局、昆山市环保局负责。省环境监察总队负责不定期抽查。 六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,须重新报批项目的环境影响评价文件。 七、你公司在项目环保验收前,须每半年向我厅上报一次项目进展情况,主要包括项目所处的阶段(土建、设备安装、调试等)、预计竣工时间、是否申请验收(监测)等,上述内容请发送至省环保厅开发处邮箱wyj@jshb.gov.cn。 二○○八年五月七日 (时间:2008-05-15) “......扩建规模为日处理污水5万立方米/日,增加10万立方米/日的深度处理工艺设备,......” (此回复已被作者于2009-5-24 上午 12:28:05修改过) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/5/23 23:42:00)
|
第4楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |
昆山市工程建设项目中标结果 编号:G(2008)200 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山金源环境投资有限公司 的北区污水处理厂二期工程及深度处理工程中标公示已经结束,公示期间无异议。现将中标结果公布如下: 中标人名称 北京金港机场建设有限责任公司 资质证书号码 A1014011010601 资质等级 一级 中标项目经理 高建华 资质证书号码 京111060805019 资质等级 一级 建设地点 周市镇北区污水处理厂内 工程规模 10万M3/d 结构类型 / 中标价(万元) 4386.4073 中标工期 127日历天 中标质量 昆山市优质工程 招标方式 公开招标 招标人或其委托的招标代理机构:昆山市中建项目管理有限公司 2008-5-14 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/5/24 0:37:00)
|
第5楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |
图审编号 项目名称 建设单位 勘察单位 设计单位 跨度 建筑审查人 给排水审查人 暖通审查人 审查技术负责人 审查机构负责人 20080203 昆山市北区污水处理厂二期工程及深度处理工程 昆山金源环境投资有限公司 化工部郑州地质工程勘察院 中国市政工程中南设计研究院 张德凯 孙嘉玉 郭莲桃 金洪涛 承诺单号 项目地址 建筑面积 勘察资质等级 资质等级 高度 建筑层数 结构审查人 电气审查人 勘察审查人 变更审查完成时间 08032509015 长江北路 4130 甲级 甲级 8.15 1 邵永建 张武水 徐惠良 2008-4-16 0:00:00 变更意见 (建筑)专业审查意见: 1、建施图应加盖注册建筑师执业章。 (电气)专业审查意见:
1、生化配电间未设应急照明,未见修改图。 2、深度处理配电间应急照明不能保证正常照度,仍未改。 3、深度处理配电间配电柜长度超过15m,中间未留出口,仍未改。 4、各灯具效率仍未明确。 (来源:昆山市建设工程质量监督站,2008-4-16) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/5/24 1:11:00)
|
第6楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/12/15 22:22:00
联系方式:
|
|
| |
|
| |

|
|
| |
|
| |
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂V型滤池、清水渠、管廊及提升泵房 质量监督号:S080505 施工单位: 北京金港机场建设有限责任公司 项目经理:高建华 建设单位: 昆山建邦环境投资有限公司 监理单位: 浙江江南工程管理股份有限公司 总 监:钟 义 存在问题: 1、滤池池壁多处蜂窝、孔洞、露筋; 2、清水渠沉降缝不顺直,偏位严重,使橡胶止水带不能有效止水; 3、管廊上立柱偏出下立柱,部分上下立柱接头处露筋; 4、提升泵房框架柱未预埋拉结筋; 本工程已发整改单1份。 (来源:昆山市建设工程质量监督站,2009-2-5) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2009/5/24 1:12:00)
|
第7楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
admin的回复(2009/5/24 1:13:00)
|
第8楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
admin的回复(2009/5/24 1:15:00)
|
第10楼
|
姓名: admin
发贴数:58915
回复数: 97743
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
