| 昆山市政府采购公开招标文件 谈判编号:SZZX2008-G-009 采购项目:开发区精密机械产业园污水处理升级改造工程设备供货、安装及调试 采购单位:昆山经济技术开发区水务有限公司 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 二OO八年十月 总 目 录 第一章 投标邀请函 3-5 第二章 投标人须知 6-15 第三章 合同一般条款 14-20 第四章 合同的特殊条款 20-25 第五章 投标文件格式 25-36 第六章 招标书 37-41 第七章 评标办法、标准 41-43 第八章 附件: 设计图、安装位置及参数表(供参考)
第一章 投标邀请函 ________________________: 受昆山经济技术开发区水务有限公司委托,苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司对其开发区精密机械产业园污水处理升及改造工程等设备、安装和调试进行国内公开招标。欢迎污水的制造厂或具备制造厂授权经销供应商前来参加投标。 一、招标项目编号:SZZX2008-G-009号 二、招标内容:开发区精密机械产业园污水处理升及改造工程设备供货与安装,具体内容以招标清单为准,包括设备的单体调试;完成操作人员的培训和质保期内的维修。 三、交货日期:在2008年12月15日前安装和调试完成; 四、投标人资质要求 1、投标单位应当具备下列条件 1.1、在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任,独立企业法人; 1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1.5、购买招标文件,完全满足招标文件的实质性要求; 1.6、遵守有关的国家法律、法令和条例。 2、须向招标代理机构提供的资格预审材料: 2.1、注册资金需达到人民币200万元及以上,提供营业执照复印件; 2.2、为保证项目质量,本项目不接受联合投标。 注:1、投标单位在制作及销售过程中,要充分考虑知识产权问题,应保证采购单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等,以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。 2、欢迎符合条件的投标单位前来报名。请各投标单位提供以上资格要求的证明文件的复印件,且须加盖投标单位公章后方为有效,原件带到招标代理机构备审查后退还,以原件为准。如有伪造或虚报,则招标代理机构有权取消该单位的报名资格。 3、递交资格预审材料时间:2008年10月30日-2008年11月14日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—16:30,北京时间、-节假日除外)。资格预审材料必须加盖单位红章。 4、投标单位报名时须领取本次项目的图纸及相关资料,图纸仅作参考。 5、递交资格预审材料及领取图纸及相关资料地点:昆山开发区同丰路656号(苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司)。 五、招标文件发售信息 1、出售招标文件时间:2008年10月30日-2008年11月14日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—16:30,北京时间、-节假日除外)。 2、出售地点:昆山开发区同丰西路656号。 3、只有通过资格预审的投标单位方可以报名购买招标文件。 4、售价:本套招标文件(含施工图纸)售价人民币叁佰元整,售后不退。 六、投标文件接收信息 1、开始接收时间:2008年11月27日13:00--13:30(北京时间) 2、接收截止时间:2008年11月27日13:30 (北京时间) 3、接收地点:昆山市同丰西路482号(昆山市政府采购中心一楼) 4、接收人:苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 七、开标有关信息 1、开标时间:2008年11月27日13:30 (北京时间) 2、开标地点:昆山市同丰西路482号(昆山市政府采购中心一楼) 3、投标文件:正本份数:一份,副本份数:三份 4、履约保证金:中标金额的2.00%(合同备案前交昆山市政府采购中心) 5、勘察现场:各投标单位自行前往勘察现场和周围环境,所产生的费用由投标单位自理 6、答疑时间:2008年11月10日13:30(北京时间) 7、答疑地点:昆山市同丰西路482号(昆山市政府采购中心一楼) 8、中标服务费:以差额累计法收费(按中标金额100万元以下,收取1.20%;100-500万元,收取0.88%;500-1000万元按0.64%收取) 八、投标保证金 1、投标保证金人民币伍仟元整(RMB:5000.00元); 2、交纳截止时间:2008年11月27日下午13:30(北京时间)前须到达指定帐号(苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 帐号:910015332000015171 开户行:江苏银行昆山支行) 九、联系事项 1、采购人:昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2、联系人:乐嘉敏 联系电话:0512-57381876 十、招标代理机构名称:苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 地址:昆山开发区同丰路656号 邮政编码:215300 联系电话/传真:0512-57360631转114/0512-57368271 联系人:陶丽清(13506266700)、司马子清(13914977847) 备注:请贵单位领取本次招标采购文件后,认真阅读各项内容,进行必要的准备工作,按文件的要求详细填写和编制响应文件,并按以上确定的时间、地点准时参加投标。 第二章 投标人须知 一、说明和释义 1、说明 1.1、本招标文件仅适用于苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司组织的招标活动。 1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。 1.3、本招标文件的解释权属于苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司。 2. 词语释义 2.1、招标人:具体组织实施招标活动的法人。 2.2、投标人:经认定有资格响应招标,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。 2.3、响应:投标人根据招标人或招标人发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。 2.4、合同:采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。 2.5、甲方(采购方):合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。 2.6、乙方(供应商):合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。 2.7、伴随服务:根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务,比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。 2.8、知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。 2.9、天:日历日。 2.10、交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。 2.11、合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。 2.12、产地:货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。 2.13、不可抗力:不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。 二、 投标人 1、 合格投标人的范围 1.1、在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任,独立企业法人; 1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1.5、购买招标文件,完全满足招标文件的实质性要求; 1.6、遵守有关的国家法律、法令和条例。 1.7、投标人应遵守相关的国家法律、法令和条例。 1.8、招标书中明确的其他要求。 1.9、制造许可证或厂方授权销售许可证书(经销单位提供)。 2、投标委托 如投标人代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权委托书》(格式见附件)。 3、投标费用 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 4、为保证项目质量,本项目不接受联合投标。 三、招标文件的说明 1、招标文件 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料,可能导致投标被拒绝。 2、招标文件的澄清 2.1、投标人在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件后以书面形式向招标人提出,招标人将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答(包括对询问的解释,但不说明来源),答复将通知相关的投标人。 2.2、投标人的询问通知不得迟于投标截止日前15天使招标人收到,如有投标答疑会,应不得迟于投标答疑会前使招标人收到。 3、招标文件的修改 3.1、在投标截止时间15日前,招标人无论出于自己的考虑,还是出于对投标人提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 3.2、招标人对招标文件的修改,将以网上发布的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人有约束力。 3.3、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,或出于其他原因,招标人可酌情推迟截止日期和开标日期,并予以公布。 4、投标答疑会 4.1、供应商认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的,应在答疑会前一天,以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。招标人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内做出答复,并通知提出质疑的供应商。 4.2、投标人应派代表按照规定的时间地点出席投标答疑会。 4.3、勘察现场。 4.3.1、根据需要,投标人将被邀请对有关现场和周围环境进行勘察,以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 4.3.2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 4.4、投标答疑会产生的对招标文件内容的修改,由招标人按照规定,以补充通知的方式发布。 四、投标文件说明 1、投标文件计量单位和使用文字 1.1、投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。 1.2、投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。 2、投标文件的组成和顺序 2.1、投标书一(报价及相关资格部分): 2.1.1、法定代表人授权委托书 2.1.2、投标函; 2.1.3、关于投标声明函(格式见附件) 2.1.4、投标人营业执照副本复印件(加盖投标人公章) 2.1.5、投标人税务登记证复印件(加盖投标人公章) 2.1.6、投标人法定代表人身份证明 2.1.7、投标人被授权人身份证明 2.1.8、开标一览表(统一格式,用于唱标) 2.1.9、投标报价表 2.2、投标书二(技术及相关文件部分): 2.2.1、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表(本表不得出现价格); 2.2.2、投标货物的技术参数、性能、样本、图表等; 2.2.3、投标货物和服务的质量保障(证)及技术支持等; 2.2.4、投标单位情况表(格式见附件)及技术、商务编制表(说明); 2.2.5、生产制造厂对本项目的授权证书,投标人投标产品的安装和维修许可证书; 2.2.6、其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、推荐信、业绩介绍等资料; 2.3、投标文件组成要求 2.3.1、投标人必须提交“2.1”、“2.2”条款规定的资料,否则,投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝; 2.3.2、投标人所提交的“2.2”全部内容的完整与否,将直接影响投标人的评分。 2.3.3、投标文件由2.1、2.2、2.3款规定的内容共同组成。 3、投标文件编制说明 3.1、投标文件按统一格式、顺序编写`,投标书一(报价及相关资格部分)、投标书二(技术及相关文件部分应分别编目编码并装订成册,投标书一、投标书二出现交换内容时,则其投标文件将被拒绝。 3.2、投标人按规定编制投标文件,一份“正本”和 三份“副本”,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。如投多标段的,各标段的投标文 件勿需单独列开响应,各标段的投标文件按标段顺序整合为一正三副。 3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容,要求按格式填写,统一规范,不得自行增减内容。 4、对本次投标的详细说明的编制 4.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制,规格幅面应与正文一致,附于正文之后,与正文页码统一编目编码装订成册。 4.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容: 4.2.1、货物组成说明,货物主要技术数据和性能的详细描述。如有货物样本,应一并提供; 4.2.2、主要材料、结构明细表(包括名称、规格型号、需用量、生产厂名); 4.2.3、主要材料的质量鉴定证书; 4.2.4、加工设备情况(包括用于本次招标货物生产的加工、检测设备仪器); 4.2.5、货物制造、安装、验收标准; 4.2.6、详细的交货清单。 4.2.7、投标人提出的合理化建议(如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等)。 4.2.8、货物的技术服务和售后服务的内容及措施。 5、投标报价 5.1、除非合同中另有规定,投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 5.2、投标人应按《投标报价表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价,并由法定代表人或授权委托人签署。 5.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价,只投其中部分内容者,其标书将被拒绝。 5.4、一项投标内容只允许一个报价,招标人不接受任何有选择性的投标报价。 5.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示,除非合同的特殊条款另有规定。 5.6、最低报价不能作为中标的保证。 6、投标保证金 6.1、投标人应提供《投标邀请函》中所规定的投标保证金。 6.2、投标人交纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户并提供证据到本公司换取投标保证金收据。 6.3、投标保证金只接收汇票和银行转账,拒收现金。 6.4、未按上述要求提交投标保证金的投标人,招标人将拒绝其投标文件。 6.5、落标的投标人的投标保证金,将在招标人发出中标通知书后五个工作日内由招标代理机构以银行转帐的方式凭我公司出具的收据予以退还(无息)。中标人的投标保证金将在采购方与中标方签订的合同生效后五个工作日内由我公司以转账的方式凭投标人出具的收据予以退还(无息)。 6.6、发生下列情况之一,投标保证金将被没收。 6.6.1、在投标有效期内,投标人撤回其投标文件的。 6.6.2、中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与采购人签订合同的。 6.6.3、中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的。 6.6.4、投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。 7. 投标文件的有效期 7.1、自开标日起30天内,投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。 7.2、在特殊情况下,招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件,投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝,但投标保证金不会被没收。 8、投标文件的份数和签署 8.1、投标人按规定编制一份投标文件“正本”和 三份“副本”,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。 8.2、投标文件正本和副本中的下列文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写,由投标人法定代表人或授权委托人亲自签署,并加盖公章。 8.3、全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标人签字确认。 五、投标文件的递交 1、投标文件的密封及标记 1.1、投标文件应按以下方法进行密封 1.1.1、投标书一,一正三副(包括有必要提交的其他资料)。 1.1.2、投标书二,一正三副(包括有必要提交的其他资料)。 1.1.3、以上二个文件应分别进行密封。 1.1.4、在使用的标书函袋上,在原(包括全部用纸张封装)的每一个接缝处及本次粘贴接缝处,必须加封贴条,在封条与封袋的骑缝处加盖单位公章、法定代表人的印鉴、签名或委托代理人的印鉴或签名、签名必须完整;密封袋的封皮上应写明招标编号、招标代理人名称、招标项目名称、投标人名称,并注明投标书一(或二)和开标时启封字样。标书函袋上不可出现漏洞,缝隙。 1.2、投标单位未按上述规定提交投标文件,将被视为无效投标文件,其投标文件将被拒绝,并原封退还给投标单位。 1.3、投标文件的正、副本不一致时,以正本为准。未分正、副本而出现不一致的由评审小组确定处理意见。 2、投标截止时间 2.1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达规定的投标地点。 2.2、招标人推迟投标截止时间时,应以网上公布的形式,通知投标人。在这种情况下,招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。 2.3、在投标截止时间以后送达的投标文件,招标人拒绝接收。 3、投标文件的修改和撤回 3.1、投标以后,如果投标人提出书面修改和撤标要求,在投标截止时间前送达的,招标人可以予以接受,但不退还投标文件。 3.2、投标人修改投标文件的书面材料,须密封送达招标人,同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。 3.3、撤回投标应以书面的形式通知招标人。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标人为准。 3.4、开标后投标人不得撤回投标,否则投标保证金将被没收。 六、开标和评标 1、开标 1.1、招标人按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持,采购人、投标人代表及政府采购监管部门、公证机关等方面代表参加。 1.2、参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签名报到,以证明其出席开标会议,并向公证员提交投标文件时出示投标保证金收据。未向公证员出示投标代表人身份证(原件)和投标保证金收据(原件)的,将拒绝接受投标文件。 1.3、开标时由公证员查验投标文件密封标志情况并公证,确认无误后由公证员拆封验证,招标工作人员当众唱标。 1.4、在开标仪式上,将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等,招标人将作唱标记录,投标人代表应在唱标记录上签字确认。 1.5、投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标,其投标文件将不予评审。 2、评标委员会或评标小组 2.1、评标委员会或评标小组(以下简称评标委员会)成员由政府采购管理部门负责组织,评标委员会或评标小组(以下简称评标委员会)由招标采购单位依法组建。 2.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事务,并独立履行以下职责: 2.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求,并作出评价。 2.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。 2.2.3、推荐中标候选供应商名单,或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。 2.2.4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。 2.3、评标委员会成员应当履行下列义务: 2.3.1、遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责。 2.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标,对评审意见承担个人责任。 2.3.3、对评标过程和结果,以及投标人的商业秘密保密。 2.3.4、参与评标报告的起草。 2.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。 2.3.6、配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。 3、评标内容的保密 3.1、公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料,有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。 3.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将取消其投标资格。 3.3、在评标期间,招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。 3.4、评标委员会不向落标人解释原因。 4、对投标文件初审 4.1、初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。 4.2、初审中,对价格的计算错误按下述原则修正: 4.2.1、大写金额与小写金额不一致时,以大写金额为准。 4.2.2、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 4.2.3、单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。 4.2.4、投标人不同意以上修正,则其投标将被拒绝。 4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量(包括品牌)、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。投标人不得对招标文件进行实质性修改,包括但不限于付款方式、付款条件等商务条款,否则投标文件将被拒绝。 4.4、招标人对投标文件的判定,只依据投标内容本身,不依靠开标后的任何外来证明。 4.5、投标文件有下列情况之一者将被拒绝: 4.5.1、投标文件未按照本须知规定签署和盖章。 4.5.2、未按本须知规定提交资格文件。 4.5.3、与招标文件有重大偏离。 4.5.4、投标人拒绝修正错误。 4.5.5、投标人的报价是选择性的。 4.5.6、投标人的报价只投了部分内容。 4.5.7、其他被评委会认定无效的情况。 5、投标的澄清 5.1、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。 5.2、有关澄清的答复应采用书面形式,该书面答复应有投标人全权代表签署确认,并将作为投标内容的一部分。 5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格(校核时发现的算术错误除外)及实质性内容。 6、废标 6.1、在招标过程中,出现下列情况之一的,应予废标: 6.1.1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。 6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。 6.1.3、投标人的报价均超过了采购预算,采购方不能支付的。 6.1.4、因重大变故,采购任务取消的。 6.1.5、评审小组认为投标文件由重大偏离或与招标要求严重不符的为无效。 6.2、废标后,招标人将把废标的理由通知所有投标人 。 7、投标文件的评价和比较 7.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。 7.2、评价和比较采用综合评分法,评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准,对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较,同时考虑以下因素: 7.2.1、交货状态和交货期。 7.2.2、零配件价格及维修服务措施。 7.2.3、货物设备出厂验收情况。 7.2.4、投标者的资信情况和履约能力。 7.2.5、投标者的供货状况及销售服务措施。 7.2.6、投标者提供的其他优惠条件。 7.2.7、参与政府采购工作的态度及信誉。 7.3、最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件,但不是唯一条件。 七、授予合同 1、中标单位的确认 1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况,对投标文件进行评价和比较,按照评标办法和标准进行评标,并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。 1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后,招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议,应在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向招标人提出质疑,同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内,对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署,招标人有权对该质疑不予答复。 1.3、政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 1.4、评标委员会有权评定中标,同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。同时,为维护国家利益,招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力,且无须向受影响的投标人承担任何责任。 2、合同授予标准 招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。 3、中标通知书 3.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前,招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。 3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。 3.3、投标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。 4、合同的签订 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点,由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。 5、履约保证金 5.1、中标的投标人应按规定提交履约保证金。 5.2、中标的投标人必须在发出中标通知书后(合同签订前)的三日内按规定将履约保证金交至昆山市政府采购中心。 5.3、履约保证金(无息)将在乙方履行完合同义务后,质保期满后的五个工作日内退返乙方。 八、其他事项 1、中标服务费 1.1、中标单位须按规定支付中标服务费,该费用应在合同签订后三天内付清。 1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费,招标人将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。 2、监督和公证 2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。 2.2、招标人的招标过程将通过公证机关进行公证。 3、未尽事宜 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。 第三章 合同一般条款 一、合同文件 1、合同文件适用法律 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。 2、合同文件组成和解释顺序 2.1、合同文件的组成和解释顺序如下: 2.1.1、合同的特殊性条款。 2.1.2、合同的一般性条款。 2.1.3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议。 2.1.4、中标通知书、投标书和招标文件。 2.1.5、有关图纸。 2.1.6、标准、规范的其它相关技术资料和技术要求。 2.2 、合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。 3、合同文件使用文字 3.1、合同文件使用中文书写、解释和说明。 3.2、合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范;国家没有相应标准、规范时,可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 二、标的物的一般条款 4、完整物权 对于出卖的标的物,乙方应当拥有完整物权,并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利(包括知识产权)的义务。 5、质量保证 5.1、乙方应保证所供的标的物是全新的(未使用过的、非积压的库存商品),完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,乙方应保证其提供的标的物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。 5.2、根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果,或者在质量保证期内,如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。 5.3、除合同特殊条款规定外,合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算,且质量保证期不低于承诺,具体质保期按国家标准和乙方承诺的高于国家标准的质保期(甲方有特殊要求的除外)。 6、包装 乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,应当按照双方补充协议约定的方式包装,或者按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式。 7、伴随服务 7.1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外,还应提供下列服务。 7.1.1、标的物的现场安装、启动、调试、监督(如果必须安装、调试的话)。 7.1.2、提供标的物组装和一般维修所必须的工具。 7.1.3、在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。 7.1.4、对甲方技术人员的技术指导或培训。 7.2、除合同另有规定之外,伴随服务的费用均已含在合同价款中,甲方不再另行支付。 三、标的物的交付、检验和验收 8.标的物的交付 8.1、标的物的所有权自标的物交付时转移。 8.2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。 8.3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。 9、检验和验收 9.1、在交货前,乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验,并出具一份合格检验证明,合格检验证明作为甲方验收的依据,但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。 9.2、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收,同时比较乙方出具的检验证明,经检验无误后出具验收合格证明,该证明作为最终付款所需文件的组成部分。 9.3、验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的,双方应在合同的特殊条款中约定。 9.4、如双方对验收结果有分歧,则以技术质量监督部门的检验结果为准,检验费用由有过失的一方支付。 四、对标的物提出异议的时间和办法 10.1、甲方在验收过程中,应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。 10.2、如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。 10.3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题,否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。 五、合同价款和支付 11.1、本合同的结算货币为人民币,单位元。 11.2、乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款: 11.2.1、合格的销售发票。 11.2.2、甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。 11.3、甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。 11.4、根据现行税法规定与本合同有关的一切税费对甲方征收的由甲方承担,对乙方征收的由乙方承担。 六、违约责任 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 12、甲方违约责任 12.1、在合同生效后,甲方要求退货的,应向乙方偿付合同总价款的5%,作为违约金,违约金不足以补偿损失的,乙方有权要求甲方补足。 12.2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。 12.3、甲方违反合同规定,拒绝接收乙方交付的合格标的物,应当承担乙方由此造成的损失。 13、乙方违约责任 13.1、乙方不能交货(逾期超过十五天视为不能交货),或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的,应向甲方偿付合同总价款5%的违约金,违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 13.2、乙方逾期交货的,应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商,甲方仍需求的,乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金,同时承担甲方因此遭致的损失费用。 14、不可抗力 14.1、因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。 14.2、合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。 七、索赔 15.1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。 15.2、在本合同规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任,则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜: 15.2.1、乙方同意退货,并按合同规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。 15.2.2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经双方协商确定降低标的物的价格。 15.2.3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。 15.3、如果在甲方发出索赔通知后七天内,乙方未能答复,上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内,按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额,如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 15.4、甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。 八、履约保证金 16.1、乙方应在本合同签订时,按招标文件的约定提供相应的履约保证金,保证金的有效期应不低于合同有效期。 16.2、乙方如提供履约保函,则应按照所给定格式或甲方可接受的其它格式提供。 16.2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。 16.3、履约保证金(无息)将在乙方履行完合同义务后,质保期满后五天内退回。 九、合同的解除和转让 17、合同的解除 17.1、甲方和乙方协商一致,可以解除合同。 17.2、有下列情形之一,合同一方可以解除合同: 17.2.1、因不可抗力致使不能实现合同目的,未受不可抗力影响的一方有权解除合同。 17.2.2、因合同一方违约导致合同不能履行,另一方有权解除合同。 17.3、有权解除合同的一方,应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同,合同在书面通知到达对方时解除。 18、合同的转让 合同的部分和全部都不得转让。 十、合同的生效 本合同在双方签字盖章并由乙方缴纳履约保证金或履约保函后,经政府采购管理机构鉴证后生效。 十一、争议解决 甲乙双方因合同发生争议,应在招标方的主持下进行调解,协商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。 十二、附则 本合同一式四份,甲乙双方、代理方一份、政府采购管理部门各执一份。 十三、未尽事宜 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。 第四章 合同主要条款 甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 根据《合同法》有关规定,为明确采购单位(甲方)和供应单位(乙方)购销过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,签订以下条款,共同遵守。 一、定义:以下术语有特定的含义: “货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 (货物名称)及其全部备品备件,它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。 “服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务,比如运输、保险以及其它伴随服务,比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。 “合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。 “甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。 “乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。 “损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用,还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用,车旅费用、律师费用等。 二、交货地点: 项目名称: 项目地点: 三、货物或服务名称、数量及价格: 四、合同总价款: 元整。 五、合同总价范围: 1.货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用; 2.货物的免费质保期 1年; 3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。 4.甲方有权根据设计变更作相应调整,乙方应予同意,其单价按投标报价按实结算。 六、交货内容: 1.符合本合同及招标文件规定的货物或服务。 2.保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件,至少应包括以下内容: 货物清单; 出厂合格证; 操作的标识和中文标注; 使用中文说明书; 使用维修保养中文说明书; 3.其他必备材料和必备工具、货物等。 七、交货地点:乙方交货至甲方指定地点,所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。 八、工期 1.交货日期:在2008年12月15日前安装和调试完成; 2.交付使用:200 年 月 日前。 九、货物产地: 十、付款方式: 合同签订后,乙方向昆山市政府采购中心提交设备合同总价款1%履约保证金(必须是银行汇票、银行本票或转帐支票,不接受银行保函)。①、设备款项:合同生效后7天内甲方收到乙方20%银行保函后,预付设备款项20%;设备全部到达现场经验收合格付至100%,并返回银行保函。②、安装费、调试费等无预付款,按施工进度支付50%形象进度款,工程竣工验收合格审计之后付至安装费、调试费等工程价款的100%。 十一、颜色、储放和保护 1.颜色以甲方提供或确定的色样为准。 2.货物由乙方运至甲方指定地点,验收交货前存放及保管概由乙方负责。 十二、技术条款 乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求,乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。 十三、质量保证 货物及其各部件应为全新,未曾使用过之优质产品,与规定的质量、规格和性能相符,并保证该产品确系原厂制造,同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。 十四、本合同应为完整货物及功能的提供。 对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能,乙方应无条件提供,由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能,乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。 十五、保修期: 自验收合格之日起算,保修期为 1 年。 十六、售后服务 售后服务见合同附件二乙方投标文件中的承诺。 十七、不可抗拒事故 由于不可抗力的原因造成延期或不能交货,乙方将不承担责任,但乙方应立即通知甲方,不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下,乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上,甲方有权取消此合同,并保留要求乙方赔偿的权利。 十八、违约责任 乙方有下列违约情况之一,并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失,甲方有权单方终止部分或全部合同,在这种情况下,并不影响甲方向乙方提出索赔。 1.除人力不可抗拒因素外,乙方不能按期交货,或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时,乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金,具体标准按合同总价每日万分之五计算。 2.延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约,甲方有权立即终止合同,乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金,并赔偿甲方相关损失,双倍返还定金及甲方已支付的合同款。 3.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的,甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的,由乙方另行支付,由此引起的后果,甲方保留进一步追索的权利。 4.乙方应在 200 年 月 日前(或甲、乙双方另外规定的时间内)货物经验收后交付甲方使用,除因不可抗拒力造成的误期或延期外,任何交付期限的延长,乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金,同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。 5.乙方全部履行合同,甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款,如有违约,甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。 6.乙方提前交货的,甲方接货后,按合同规定的付款方式付款。 十九、索赔: 如在货物交货、使用过程中,甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果,或者在质量保证期限内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时,有权向乙方提出索赔,乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担,同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。 索赔方式除上述规定之外,甲方还有权选择以下方式进行索赔: 1.乙方同意退货,并双倍返还定金及甲方已支付的合同款,并承担由此发生的一切损失和费用,包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 2.根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经甲乙双方商定降低货物的价格。 3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。 4.从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用,包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 二十、资料提供:合同签订一周内乙方提供货物图样 套和安装图 套。 二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。 二十二、特别条款 1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。 2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分;其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。 3.本合同一式四份,甲乙双方、备案机构和招标代理人各执壹份,各份具有同等法律效力。 二十三、其他 1.政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,采购人应当将合同副本报昆山市政府采购中心备案后生效。 2.本合同未尽事宜,签约双方应友好协商解决。协商不成,任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。 甲方: 乙方: 法定代表人(授权代表): 法定代表人(授权代表): 签约日期: 签约日期: 开户行: 开户行: 帐户: 帐户: 合同签定地: 第五章 投标文件格式 说明:对本章所有的投标书格式 ,投标方可根据自身情况进行补充和修改,但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、投标函 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 : 我们在苏州市政府采购网上获知贵公司SZZX-2008-G-009号的招标采购信息,经仔细阅读和研究,决定购买标书并参加投标。 1、我们愿意按照招标文件的一切要求,决定投该项目的全部内容。 2、总报价为人民币(大写):______________________元整(¥: )。 ⑴、该报价含从供货、安装、调试、培训直至验收合格及质保期内所发生的全部费用。 ⑵、该报价与开标一览表和明细报价的总价一致。 3、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。 4、我们同意按招标文件中的规定,本投标书的有效期限为开标后 30天。 5、我们认为你们有权决定中标者,还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。 6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。 7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效,不作任何更改和变动。 8、如果我们的投标书被接受,我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同的义务,如果不履行愿意承担由此产生的一切后果。 9、我们愿意按招标文件的规定交纳____________元的投标保证金; 10、如果我们中标,我们愿意在签订合同时按合同金额的2.00%支付给昆山市政府采购中心履约保证金、并按合同金额支付中标服务费(以累计法收费:中标金额100万元以下,收取1.20%;100-500万元以下,收取0.88%;500-1000万元以下按0.64%收取)。 11、中标单位必须在2008年12月15日前安装和调试完成; 12、有关投标偏离、服务保证措施、要求甲方配合及其他说明均在投标书二中详细阐述。 13、所有有关本次投标的函电,请按下列方法联系 联系人: 投标方:(单位盖章) 地址: 联系电话: 法定代表人或授权委托人:(签字并盖章) 传真: 年 月 日 2、(投标方)法定代表人授权委托书 本授权委托书声明: 我 (姓名)系 (投标单位名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司组织实施的编号为SZZX2008-G-009号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务,我均予以承认。 代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效,除非有撤销授权委托的书面通知,本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。 代理人无权再委托 特此委托 投标单位:(盖章) 法定代表人:(签字) 代理人:(签字) 年 月 日 3、开标一览表
开标一览表 项目名称 市场价 投标价 投标品牌 交货时间 投标报价(人民币大写) 投标人:(公章) 法定代表人或被授权人:(签字或盖章) 年 月 日 4、投标报价表 (4-1)设备投标报价汇总表 投标人名称(盖章) 单位:元 序号 费用名称 金 额(人民币) 备注 1 材料设备 2 材料、附件费 3 运杂费 含运输保险、上下力费 4 累计 5 安装费 含间接费 6 调试费(含报验费) 含间接费 7 税费 8 其它费 投标单位认为应列费用 投标总报价(人民币大写) (¥: ) 投标人签字: 日期:
注:⑴、本投标报价汇总表序号1、2、3、4之和应与空调系统设备投标报价表合计数一致; ⑵、本投标报价汇总表的“投标总报价”应与“开标一览表”投标价一致。 (4-2)设备投标报价表 投标人名称(盖章) 设备名称 1 投标品牌及产地 2 型号 3 单位 4 数量(套) 5 单价(元) 6 单项报价 7=5×6 合计人民币(大写): (¥: ) 投标人签字: 日期: 注:⑴、本表合计报价与“投标报价汇总表”序号1、2、3、4之和相一致; 5、偏离表 (5-1)技术部份 项 目 招标要求 投标内容 偏离说明 投标人(单位盖章): 法定代表人或被授权人(签字或盖章): 年 月 日 (5-2)商务及付款方式部份 项 目 招标要求 投标内容 偏离说明 投标人(单位盖章): 法定代表人或被授权人(签字或盖章): 年 月 日 6、质保期内备品备件、易损件一览表 设备(配件)名称 型号规格 数量 备注 投标人(单位盖章): 法定代表人或被授权人(签字或盖章): 年 月 日 7、质保期满后五年内备品备件、易损件报价表 设备(配件)名称 型号规格 单价 备注 投标人(单位盖章): 法定代表人或被授权人(签字或盖章): 年 月 日 8、资格证明文件 (1)、关于资格文件的声明函 关于资格文件的声明函
苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 : 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为SZZX2008-G-009号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符,本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 (投标方)法定代表人签字: (投标方)公章: 年 月 日 (2)、投标单位情况表 投标单位情况表 单位名称(盖章) 法定代表人 成立日期 企业地址 注册资本 万元 经营范围 职工人数 其中:有中高级以上职称的人数 资产总计 万元 净资产 万元 股东权益 万元 销售收入 2007年 万元 实现利润 2007年 万元 营业面积(含厂房面积) 平方米 其中: 自有面积 平方米 承租面积 平方米
单位简历及内设机构情况 单位优势及特长 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 (包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果) 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 (包括解决方式和结果) 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 其他需要说明的情况 9、银行履约保函 鉴于 (中标单位)于 年 月 日参加 (招标方)组织实施的招标编号为SZZX2008-G-009号招标活动, (下称“本银行”)在此愿意为 (中标单位)对第SZZX2008-G-009号合同的履行承担人民币__________元的履约保证责任。 一、如果中标单位未能忠实地履行合同文件规定的义务,本银行在收到招标方的书面通知后的三天内,本银行将不争辩、无条件地立即向招标方支付上述数额的金额,并且不需要招标方申述和证实他的要求。 二、上述承付的金额是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税款、费用或任何性质的由任何人加予的保留款。 三、本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改,以及招标方所允许的时间改变或任何让步,除非在合同条款中有规定免除银行责任外,都不能解除我们银行在这方面的义务。 四、本保函自签署之日起生效,在合同条款规定的交货验收期满后90天内一直有效,但如果在此期间内存在合同争端并且未能解决,则本保函的有效期将延长到上述争端最终解决为止,除非经招标方的同意提前截止。 银行名称:(盖章) 邮政编码: 法定代表人:(签字、盖章) 电话: 银行地址: 年 月 日 10、中标通知书回执 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 : 我们于 年 月 日收到贵公司编号为SZZX2008-G-009的中标通知书,特作以下确认: 1、我们愿意遵守招标文件和中标通知书的规定,在指定时间和地点与采购方签订合同。 2、我们愿意遵守招标文件规定,向贵公司支付中标服务费(以差额累计法收费:中标金额100万元以下,收取1.20%;100-500万元,收取0.88%;500-1000万元按0.64%收取),逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。 3、我们愿意按招标文件的规定于 年 月 日之前向昆山市政府采购中心支付中标总金额2.00%的履约保证金。 4、如果我们不遵守招标文件和中标通知书上的规定,贵公司可以按招标文件的规定从我公司的投标保证金中取得补偿,并有进一步向我公司要求赔偿的权利。 中标单位:(盖章) 法定代表人或授权委托人签字: 年 月 日 第六章 招标书 受昆山经济技术开发区水务有限公司委托,苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司作为招标代理人,对其总部基地所需采购的多联变流量空调机组等设备、安装和调试进行国内公开招标。 一、招标编号:SZZX2008-G-009号 二、招标内容:开发区精密机械产业园污水处理升及改造工程设备供货、安装及调试 三、招标范围设备清单 3.1、设备清单: 序号 设备名称 规格(型号) 单位 位置 数量 1 潜水泵 Q-520m3/h H=8m N=22KW 台 中间提升泵房 2 2 潜水泵 Q-290m3/h H=8m N=11KW 台 中间提升泵房 1 3 气动闸板 孔300*300 套 V型滤池及反冲洗泵房 4 4 气动闸板 孔400*500 套 V型滤池及反冲洗泵房 4 5 气动排气阀 DN50 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 6 气动蝶阀 DN500 L=127 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 7 调节型气动蝶阀 DN300 L=78 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 8 气动蝶阀 DN300 L=78 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 9 气动调节蝶阀 DN300 L=78 个 V型滤池及反冲洗泵房 1 10 卧式罗茨鼓风机(BK7018型) 31M3/min,50KP, 1000r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 2 11 Y225S-4型电机 380V,37KW,980r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 2 12 进气口消音器 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 13 出气口消音器 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 14 气动泄压阀 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 15 止回阀 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 16 空压机(带电机 一机双头) 1.0M3/min,0.69MPa 6KW 台 V型滤池及反冲洗泵房 1 17 压力罐 ∮1000(含干燥机过滤器等) 台 V型滤池及反冲洗泵房 1 18 卧式离心泵 302M3/h, 9m, 1480r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 3 19 Y180M-4型电机 380V,18.5W,1480r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 3 20 溶解桶 1000L 个 加药间 1 21 溶解桶 2000L 个 加药间 2 22 溶药搅拌机 N=1.5KW 台 加药间 3 23 加药螺杆泵(带计量装置) Qmax=200L/h N=1.8KW 台 加药间 2 24 磅秤 200Kg 台 加药间 1 注:上述工程量仅作参考,有误可作调整; 潜水泵 1 潜水泵 Q-520m3/h H=8m N=22KW 台 中间提升泵房 2 2 潜水泵 Q-290m3/h H=8m N=11KW 台 中间提升泵房 1 1.2供应商提供的潜污泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的排水连接座、藕合器、上下握持器、不锈钢制作的导杆和起吊链、紧固件、备品备件及安装用化学螺栓。应成套提供设备就地控制箱及与保护装置配套的监控装置。 标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务,所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。 1.3泵的试验规程以ISO2548为准。 1.4每台泵均应能泵送原生污水或含水率不小于96%的污泥。 1.5现场条件详见相关工艺设计图。 1.6需方保留对技术要求微调的权力。 第二节 型式及性能 2.1型式 所供潜水泵均为立式、可提升自动藕合式、抗堵塞通道式叶轮潜水泵,并与潜水电机直联成一个整体,泵必须能够输送原生的和未经过滤的污水。 每台潜水泵应该能在全浸没或部分浸没的条件下连续工作,同时应能适应于连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。 每台潜水泵都需配备排水连接座、导向杆和提升链(尺寸应满足最终设计施工图纸要求),用于提升和自动就位时的耦合组件以及固定件等。 水泵装置在设计的负荷范围内,应无气蚀发生,运行平稳。水泵的转动部件应做动、静平衡试验。 设计的水泵装置必须适合于本工程设计所需留出空间,满足吸入条件、杂物(包括固体颗粒和长纤维物)的通过能力和装拆的极限条件。 电机应能保证连续的正常运行,每小时的启动次数应不少于12次,且不会发生任何对潜水泵及电机的有害影响。 泵装置应适合于安装在如附图所示的泵房集水池内,作固定式湿式安装。 用于泵和部件组装的所有螺栓、螺母、垫圈和其他紧固件都必须采用不锈钢材料制作。 除不锈钢部件外,对所有接触污水的表面都应涂上按一定标准要求的且经业主批准的防腐涂层作保护。 2.2性能要求: A: 设备编号:1 单泵流量 Q= 520m3/h 单泵扬程 H=8m 潜水泵台数:2台 运行方式: 1 用1备 电压/频率/相:380V/50HZ/3相 电机额定输出功率 22KW 电机效率(满载)≥75% 功率因素(满载)≥85% 电机防护等级:IP68 电机绝缘防水等级:F级 电机的电缆长度: 10 m 潜水电机监控保护措施:定子绕组热敏开关、定子室泄漏传感器。 潜水泵启动方式:采用软启动。 电机输出功率必须有足够的额定值,当泵连续运行时不会使电机超载,供货主应提交泵的所有特性曲线。 B:设备编号:2 单泵流量 Q=290M3/h 单泵扬程 H=8m 潜水泵台数:1台 运行方式: 1用0 备 电压/频率/相:380V/50HZ/3相 电机额定输出功率 11KW 电机效率(满载)≥75% 功率因素(满载)≥85% 电机防护等级:IP68 电机绝缘防水等级:F级 电机的电缆长度:10 m 潜水电机监控保护措施:定子绕组热敏开关、定子室泄漏传感器。 潜水泵启动方式:采用直接启动。 电机输出功率必须有足够的额定值,当泵连续运行时不会使电机超载,供货主应提交泵的所有特性曲线。 2.3、设计与结构 2.3.1潜水泵的整体安装设计 潜水泵应能自动稳固地与泵的排水连接座耦合连接,并且水泵应能在2根平行导杆引导下从泵房集水池顶部自由滑动至水泵排水连接座,无需工人下至集水池底部进行检查和安装。 泵和电机的全部重量应由泵的排水连接座承担。 2.3.2泵壳 每只泵壳都必须是单蜗壳型,侧向排水和底部喇叭口吸水,蜗壳应是整体的灰口铸铁,材质为HT-200,泵壳内表面经加工后应光滑、无砂眼或其他铸造缺陷,所有过流表面应设计成无锐角,使水流速度和方向变化平稳。通道断面要足够大,以使杂物能通过叶轮,并保证纤维物能通过叶轮时不发生缠绕现象。 泵壳要有足够的厚度来承受所有的负荷,包括要求的静水试验压力以及连续工作压力。每只泵壳都必须在制造厂做静压试验,试验压力不得小于设计压力的二倍,且应符合有关制造规范、标准的要求。在这一试压力下,泵的任何部分均不准有渗漏、冒汗等现象。 泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。 需提供泵的排水连接底座和导向装置,以使泵在吊装、检修时能自动入座。 泵壳所有外露的螺栓、螺母均应由不锈钢材料制造;除不了锈钢外,所有与泵送污水接触的金属表面以及泵壳的外部均应喷涂经业主同意的防腐底漆、面漆作保护。 2.3.3泵叶轮 泵叶轮的材质应采用灰口铸铁HT-200,并经过静、动平衡试验,采用开式自清洁流道型的设计,蜗壳中应有一个释放凹槽,并精心地进行加工和表面处理。每个叶轮都必须整体铸造。叶轮应具有非常好的过流特性,能使污水中通常存在的固体、纤维物质、污泥等其他特质无阻塞流通。叶轮需键入泵轴,且用特定螺栓扭紧固定。叶轮应能保证水泵长时间以恒定的高效率运转. 2.3.4泵轴 泵和电机的轴应是连续无间断的轴,泵轴应是电机轴的延伸,电机轴与泵轴之间不能采用耦连形式。泵轴应与被泵送的液体完全隔离。 2.3.5泵轴承 泵轴应在一直用自润滑的两个轴承里转动,上轴承应是一是单列滚珠轴承;下轴承应是一双列角接触球轴承,用于承担径向力和轴向推力负荷。 2.3.6泵的耐磨环 为了在泵蜗壳和叶轮之间保证有效密封,必须安装耐磨环,耐磨环是一只安装在蜗壳进口处的静止环。耐磨环由涂有晴橡胶的钢铁或黄铜制成。耐磨环必须可靠地紧固在叶轮和泵壳上,在正常的运行条件下或逆向运时都不会发生松动。耐磨环紧固时要考虑到容易拆除更换。 2.3.7泵的机械密封 每台潜水泵泵轴必须配有一个上下双重独立的机械轴密封系统,机械密封在泵与电机之间的油腔内运行,该油室能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行动力式润滑。 在泵壳和油室之间设第一道机械密封,在油腔和电机室之间设第二道机械密封。 每个机械密封必须配备一只耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅静环和一只正向旋转的耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅动环。各环的磨擦面必须通过自身的弹簧系统压紧,机械密封应能保证在顺时针或逆时针转动时都能正常运行不损坏或丢损密封元件,并且密封装置不需要调节或维修,但必须便于检查和更换。 需在外机械密封的外腔装上防磨损装置如螺旋凹槽,以去除沉积颗粒。每台潜水泵的轴密封系统应设有一个密封油室,该油室应配备带有防漏密封的注油孔和检查孔,并应保证很容易地从外部进行检查和维修。密封系统不应依靠所泵送的介质润滑。 2.4电动机 2.4.1电动机必须具备以下特点: 当泵在其特性曲线的任何一点上运转时,电机应有足够的轴功率以保证泵在整个性能曲线范围内都不会超负荷,防护等级为IP68,额定电压为380伏。 泵的电机应为鼠笼式感应电动机,在额定的转速下,电机必须能输出足够的扭矩使水泵正常运行。 对电机的定子线圈和定子引出线,必须采用F级155℃防水绝缘。 定子应热压嵌入定子室。 电机应设计为能连续泵送温度≤40℃的污水,且每小时必须能够至少启动12次,而不会引起任何有害影响。 电机的电缆进线防水密封设计必须符合规定的扭矩要求,以确保防水和潜水密封,电缆进线盒应由一个圆柱高弹性衬套以及外侧垫圈等组成,所有部件的内外径尺寸需与电缆的外直径、接线室的内直径相吻合,并应符合一定的公差范围。电缆进线弹性衬套应能被电缆进线室挤压并消除拉紧应力。进线装置应保证能方便地替换电缆。接线室与电机室应被一接线板隔离,以避免外来杂物从泵的顶部进入定子室。电缆进线防水密封不能采用环氧、硅胶或其它二次密封。接线盒应包括端子板,端子板应用弹性O形环与电机密封,接线板应采用穿线压紧杆方式长期连接电缆导线和电机定子进线,应采用绕线式接线柱或其他绕线式连接器。 潜水泵电动机的设计必须考虑综合工作因素(即电压、频率及比重的综合效应)至少为1.15,且电动机允许电压偏差范围为±10%,同时要求电动机的设计应保证能在不超过40℃的室温下连续工作,并且其温升不超过85℃。 电机供货商应提供一份能显示转矩、电流、功率因数,输入/输出功率和效率的性能曲线图,该性能曲线图还应包括启动和空载启动时的特性数据。 潜水电动机必须具备能在水下20M处连续使用而不失去其防水性能(根据IP68标准制作),接到电机上的供电和控制电缆必须适用于水下应用且符合IP68防水性能要求,并应采用柔性的防水电线,这些电缆必须有足够的长度并连结到安装在一定高度且可地面操作的控制盘上,以便对每台泵进行手动控制。 2.4.2电机的保护装置 电机必须具有下列保护装置,把引线引至动力及控制板,使电缆与遥控报警系统连接起来,如果是终端箱应为防火防水型的,供货商要说明各种保护传感器的输出信号形式: 电机的定子绕组应装有三个串联的、常闭的温度过热传感器并配热保护开关用于监测每相绕组的温度,热敏开关需能有效地保护电机过热并及时切断电源,热敏开关需与电机过载保护连接并引至控制柜,以关闭电机并发出报警信号。定子室要设置泄漏传感器,该种传感器应是一个小浮子开关以监测定子室的泄漏液体状况,以防止污水进入定子端线圈,一旦出现泄漏情况,必须能及时关闭电机并报警。 应成套提供与保护装置配套的监控装置,以便装在电气柜内。 2.5安装、附件、测试、备品备件及报价 2.5.1安装要求 在泵房集水池中每台泵必须安装一只固定的出水联结弯管,泵应能通过双导杆装置降至井中就位,并能通过自动耦合器,将泵出水口自动地与出水弯管支撑座连接。同时,在检修时应能使泵方便地提升至地面以上。 泵体与出水弯管支撑座之间的密封可方便地通过泵垂直降下移动来完成,出水弯管支撑座和滑动的导向耦合装置应作为泵设备的一个重要组成部件。泵机组的整个重量应靠自动耦合装置法兰之间的接触而紧紧地压在出水联结弯管上。 潜水电泵及其附件、电线等,应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏,并应有可靠的密封性。部件间必须作装配记号,在需要的地方应配定位销,确保在现场能正确地再次装配和定位。 2.5.2泵附件 a. 不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上,铭牌采用冲压的数字标记。 b. 每台泵须配置起吊的不锈钢吊耳,其位置应该位于泵的重心附近。吊耳的材质应采用耐污水腐蚀的不锈钢。 2.5.3测试 供方应提交全部的测试试验报告交买方批准。 供方应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告,交买方批准。 泵安装完毕后,供方应进行泵的试验,以证明其符合所规定的技术要求。 2.5.4备品备件及报价 供方应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转二年所需备品备件的详细清单,由业主审查确定。 报价数量为本次采购的潜污泵及备品备件和专用工具。潜水泵以台计,随机的备品备件和专用工具以套计,包含在设备价格中。二年用的其它备品备件和推荐给业主的备品备件,须另列清单并单独报价。所有的易损件和备件应具有互换性。 阀门: 3 气动闸板 孔300*300 套 V型滤池及反冲洗泵房 4 4 气动闸板 孔400*500 套 V型滤池及反冲洗泵房 4 5 气动排气阀 DN50 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 6 气动蝶阀 DN500 L=127 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 7 调节型气动蝶阀 DN300 L=78 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 8 气动蝶阀 DN300 L=78 个 V型滤池及反冲洗泵房 4 9 气动调节蝶阀 DN300 L=78 个 V型滤池及反冲洗泵房 1 一. 基本要求(加★为必须达到的要求,否则为废标) 1、总体要求 ★(1)闸门的设计、制造应符合DIN/ISO/GB标准或同等标准的规定。 ★(2)全部阀门应为同一制造商生产,同一型号的阀门,零部件、易损件应能互换; ★(3)全部气动执行装置应为Festo或以上品牌同一制造商生产,同一型号的零部件、易损件应能互换。 (4) 蝶阀醒目处,应铸有阀门型号、口径、工作压力和水流流向箭头。 (5) 蝶阀公称压力均为1.0MPa。 (6) 蝶阀均采用双法兰连接。阀门法兰接口应符合GB4216的规定。 ★(7) 蝶阀必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指示。 (8)闸门的电气防护等级不小于IP65。 (9)闸板阀的气动装置均应设在操作层平台上 ,按施工图的要求配备接杆。 (10)所有阀门气源压力≥0.5Mpa,工作温度:-10℃~80℃,使用介质温度:0℃~40℃。 2、分类要求 1、气动蝶阀的技术要求 ★(1) 蝶阀型式为双偏心双法兰立式。 (2) 法兰蝶阀应具有很好的导流性,使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数在0.1-0.2之间。 ★(3) 阀座应为阀体内壁环氧树脂涂层本体。 (4) 阀体采用QT450-10、GGG-40或GGG-50球墨铸铁。 ★(5) 阀体内表面和阀瓣采用环氧树脂静电喷涂处理。 (6) 阀体应能承受1.5倍额定压力,且阀体不能发生变形,法兰与阀体为一体式。阀体上应有明显的铸造商标。 (7) 阀瓣采用QT450-10、GGG-40或GGG-50球墨铸铁。 (8) 阀瓣在承受较高压差时工作压力不超过使用材料抗拉强度的1/5,阀瓣的厚度不得超过阀轴直径的2倍,阀瓣应采用双平板桁架或导流结构。 (9) 阀瓣密封圈采用NR-NBR或EPDM橡胶材料,能实现双向等压自由式密封。同时应具备±1°的与阀座密封面的有效密封(即保证阀门在关闭89-91°范围内均能完好密封)。阀瓣上的密封圈应具有在线方便更换的特性。 密封圈具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性,能确保在正常情况下使用10年以上。 (10) 阀轴材质为1Cr13不锈钢、铁素体铬不锈钢。 (11) 阀轴其最薄弱处应能满足力矩及有关参数要求。 (12) 阀轴与阀板的连接要能承受阀门最大扭矩1.5倍的强度。 (13) 轴承采用铝青铜或不锈钢,轴承应具有自润滑功能,操作可靠,免维护。 ★(14) 法兰蝶阀外涂层采用环氧树脂,厚度在0.25mm以上,涂料应为无毒产品,需提供权威机关的无毒检测报告。 (15) 所有蝶阀均应带有吊耳,以便安装。 2、气动闸板阀技术要求 (1)闸板阀带有启闭滑槽、阀板、启闭丝杆和气动启闭头,闸板阀工作水头一般在1~5m,闸板和门框采用软密封,双向止水。 ★(2)闸门板和门框采用橡胶带密封。门框为附壁式,螺栓紧固,与墙面孔口外框处密封。门板导轨采用工程塑料一体成型,与门框形状吻合,能方便的插入或取出门框。 (3)所有不锈钢部件均应经过酸洗和钝化。 ★(4)闸板阀主要部件材质: 门板 SS304不锈钢或以上等级材质 门框 SS304不锈钢或以上等级材质 密封条 NB、NBR、EPDM 门杆 SS304不锈钢或以上等级材质 紧固件 SS304不锈钢或以上等级材质 阀杆螺母 青铜或SS304不锈钢 (5)泄漏率应≤0.0002L c.m。 (6)安装形式:通过化学螺栓与混凝土连接 3、气动执行机构 气动执行机构至少应包含气缸、电磁阀和限位开关。 ★ (1)气动执行机构应选用Festo或以上品牌国际知名厂家。 (2)气缸壳体材质采用铝合金,其表面为硬化阳极处理;气缸端盖涂装环氧树脂涂层,外观光滑平整,可适应于室外及室内环境。 ★ (3)能在额定负载下平滑动作100万次以上,每次开关时间<20秒。 (4)气缸内部的密封材料采用特殊的复合式密封结构,带有自润滑功能,另有“O”型密封圈。 (5)气缸应符合欧洲的:Atex 94/9/CE (防爆)标准或相同等级标准。 (6)执行机构带有行程调节装置,在一定范围内可满足用户的使用要求。 (7)气动蝶阀、气动闸板阀有内置开关位置信号。 ★ (8)气动调节蝶阀有4-20Ma输出/输入位置信号,能通过定位器调节到需要的位置。 ★ (9)附件与缸体应组装成一体。所有阀门都应配有过滤调压装置。 (10)主要部件材料: 缸体 铝合金,静电喷涂,阳极硬化处理铝合金 缸盖 铝合金,阳极硬化处理铝合金,阳极硬化处理 活塞杆 不锈钢 密封 PTFE+石墨 (11)气动调节蝶阀应随滤池池面水位变化,要满足滤池的恒水位过滤要求,根据滤池液位自动调节阀门的开启度。阀门调节器的防护等级为IP65。闸板阀气动装置防护等级为IP68。 (12)电磁阀技术参数 电磁阀:采用国际知名品牌 形式:2位5通(带就地手动开/关按钮) 线圈电压:DC24V 防护等级:IP68 公称压力:1.0Mpa 最低动作压力:0.15Mpa 驱动介质:压缩空气 使用介质温度:-10℃-50℃ 电磁阀的启闭信号能反馈到中控室,可将全开、全闭输出信号端子接到计算机系统PLC总控机,并能手动控制启闭,满足计算机经PLC的远程自动及手动控制的要求。 (13)限位开关:采用国际知名品牌,防震动性能要好,调整装置可在0-90度内调整位置信号,防护等级:IP68 罗茨鼓风机 10 卧式罗茨鼓风机(BK7018型) 31M3/min,50KP, 1000r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 2 11 Y225S-4型电机 380V,37KW,980r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 2 12 进气口消音器 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 13 出气口消音器 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 14 气动泄压阀 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 15 止回阀 鼓风机配套产品 个 V型滤池及反冲洗泵房 2 一、鼓风机基本要求(加★为必须达到的要求、否则废标) 1、工作条件 罗茨鼓风机机组安装在室内,连续工作。环境温度≤50℃,相对湿度85% 2、总体要求 投标人应向招标人显示鼓风机是由已建立信誉的制造厂提供的符合IEC国标和GB国家标准的优质产品,并应负有确保鼓风机系统质量的不可推卸的责任,在安装、调试、检验时,派遣全权代表参加并指导,发现质量问题,代表负责处理,到业主满意为止。投标人须对所供货物提供一年质保。制造商需要同时5个以上类似用户成功运行的用户证明材料。 3、供货范围 投标人应根据标书要求的性能提供完整的、标准化的罗茨鼓风机机组的设备供货、指导安装和负责单体调试。全套设备包括但不限于罗茨鼓风机主机、配套电机、直联(或皮带)传动系统、进口消声器/空气滤清器、出口消声器、整体底座、止回阀、挠性接头、压力泄放阀、压力仪表、整体底座、减震器(按工厂标准)以及必要的连接管道、附件和不锈钢底脚螺丝、隔音罩、就地变频控制柜。 4、性能要求 ★为保障系统运行于安全状态,防止系统外部因素波动造成鼓风机机组的损坏,鼓风机的设计性能应在升压参数要求的基础上留有不小于10%的余量,即鼓风机的最高升压不小于0.77Bar。投标人应在投标文件中提供鼓风机的设备样本、性能参数表和性能曲线等加以说明。 ★招标文件中的鼓风机流量是指风机出口排出流量。 ★为保障系统在环境温度条件下能够正常运行,且在夏季高温季节不需要打开隔音罩或采取额外降温措施的情况下仍能正常运行,鼓风机的设计温升应在实际运行温升的基础上留有不小于10%的余量,夏季隔音罩内最高温度按55℃计。投标人应对鼓风机的温升情况进行说明,并提供鼓风机的温升曲线。 ★要求在运行条件范围内,成套鼓风机机组应运行平稳,无异常噪音,无明显振动、无过热现象。隔声罩外1m处的噪音不大于80dB(A) 鼓风机采用风冷方式,无需冷却水,方便使用维护,节省使用费用。 ★供货商应在投标文件中须明确告知招标人鼓风机润滑油的更换周期、油品、牌号和每次换油数量。 5.1、罗茨鼓风机主机 鼓风机整体设计寿命应大于20年 鼓风机机壳、基座、墙板、油箱由灰铸铁HT250制造,具有足够的强度和热传导性能。鼓风机壳具有1 ℃的设计温度和表压110KPa的设计压力,接口应进行机加工,使其光滑平整,以保证装配气密封。出气接口法兰应符合中国国家标准规定法兰,否则卖方应提供配对法兰。鼓风机应设有供起吊用的吊耳。 转子应具有足够的强度,转子叶面应进行精加工并进行静平衡和动平衡试验。 转子轴由45#钢制造,应有足够的强度和刚度。 鼓风机转子、轴的使用寿命不应低于100000小时。 同步齿轮由合金钢制造,应有足够的尺寸和强度,以传递鼓风机在任何运行条件下输入的最大扭矩和功率。齿轮、轴承的寿命不低于30000小时。 在叶轮轴穿过机壳的位置,提供一道V型油封,以使空气泄漏最少;穿过油箱处,提供骨架油封以防止油箱中油的泄漏。 在任何条件下,为适应连续24小时重荷载运转,应保证轴承和齿轮具有足够的润滑。 5.2、附属设备 电机 电机应按NEMA、IEEE和ANST标准制造,电源电压为380V±10%,50HZ,电机防护等级不低于IP55,绝缘等级为F级。 能提供给鼓风机足够的扭矩和功率,额定功率应不小于运行范围内鼓风机最大轴功率的110%。 传动系统 传动系统应能满足所有工况下的传递扭矩和功率的要求,应经动平衡试验以满足对最大连续转速和长期连续运行的精度要求,传动系统应配有安全护罩。 空气滤清器 由过滤棉组成,对进入风机前的气体进行过滤,保证干净的空气进入鼓风机。 出口消音器 采用抗式消声器,主要消除鼓风机出口气流噪声。不可使用内衬吸音材料的阻式消音器,避免吸音材料纤维进入反冲洗管路,堵塞滤头。 压力泄放阀 为确保系统可靠安全的运行,每套机组在其气体出口设置压力泄放阀。当机组运行状况异常,压力高于额定值时,压力泄放阀自动开启,将气体排出,防止风机和电动机过载。 出口压力仪表。 每台鼓风机的排气管上应装有压力仪表和温度仪表,现场指示仪表安装在隔音罩上,仪表应具有4-20mA信号输出的功能。 隔音罩 带通风系统的隔音罩是采用2mm厚钢板压制而成,内衬玻璃纤维吸音棉作为吸音材料,具有较好的隔音效果,保证在距离风机机组隔音罩外侧1米处噪音不大于80dBA(自由环境下)。隔音罩外表面采用普通喷涂工艺。隔音罩前后双开门,打开后能方便进行运行巡检和维护维修工作。隔音罩内罩通风系统,使机组在较为理想的环境下运行。隔音罩能方便拆卸并采用两边双开门,便于安装、调试和检修。 5.3、其他 备品备件 投标人应提供随机配置的备品备件和专用工具;另外还须提供正常运行5年所需的备品备件清单和价格,供招标人参考,价格不计入总价。 润滑剂 投标人还应提供系统调试所需润滑剂。 油漆及表面处理 所有表面应进行处理的设备应按照有关标准涂底漆并按制造商的标准复涂两层油漆。不涂油漆的表面应涂防腐蚀剂加以保护。 文件资料 应提交所供货物完整的中文技术文件,例:合格证、检验报告、图纸、操作手册、安装说明、维护手册和服务指南等。 6、招标人声明 6.1上述技术要求如有异议,可与需方和设计院共同协商解决。 6.2需方保留对技术要求微调的权力。 空压机 二、空压机及附件基本要求(加★为必须达到的要求、否则废标) 16 空压机(带电机 一机双头) 1.0M3/min,0.69MPa 6KW 台 V型滤池及反冲洗泵房 1 17 压力罐 ∮1000(含干燥机过滤器等) 台 V型滤池及反冲洗泵房 1 投标商应提供1套完整的、标准化的空气压缩机系统,整套系统包括2台空气压缩机及与之配套的电机、直联传动装置、空气进气过滤器、油分离系统、制冷干燥系统、热交换器、气水分离器、油气分离器等设备。机组应配置电脑控制器。空气压缩机系统还包括减压阀、压缩空气过滤器、储气罐、气源分配器等。投标商还应提供自气源分配器至各气动阀门的压缩空气管道及附件。气源分配器设置在滤站管廊内每格滤池的气动阀门附近,投标商应根据招标文件附图确定需提供的压缩空气管道的长度。 4.2工作条件 空气压缩机系统用于净水厂气动阀门的动力供应,为室内工作。 环境温度:夏季室内最高温度为40℃,相对湿度90%。 电源:380V+5%,50 ±1 Hz 4.3性能要求 空气压缩机系统应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行,并满足各种性能和工况要求。空压机主机应采用进口产品。 空压机额定工作压力0.69Mpa(表压),额定排气量不小于1m3/min,电机功率不超过7.5kw。进气口处配有重负荷进气过滤器,以保证在恶劣环境下的高效运行。机组内装有紧凑型冷冻干燥机、热交换器、气水分离器。排气温度为环境温度+10~12℃。空压机噪音应小于65dBA。 经二级压缩空气过滤器过滤后的空气粉尘颗粒尺寸≤0.01μm,最大压力露点为3℃,最大含油量0.01ppm。 压力储气罐共设1个,设计压力1Mpa,每个容量2m3,材料为热镀锌钢,应包括自动排污阀、安全阀和压力表等。压力罐的生产厂家必须具备压力容器设计及制造许可证。 4.4结构形式 空气压缩机结构为整体箱式结构,空压机为风冷式微油双螺杆式,采用密闭钢制,刚性底盘。冷却方式为风冷式,冷干机与空压机为一体式。 空压机驱动方式为皮带传动,配套电机为三相异步电机,降压启动,配有Y/△启动器。电机绝缘等级F级,防护等级IP54。空压机的全部组件一起组装在一个箱体内,制造商应在工厂内装配好机组内的全部电子及控制线路。 机体减震装置应能有效的减除机体在运转时的震动,避免低频噪音通过固体共振传播,全封闭机壳内附吸音棉起到消音效果。 4.5 控制 空压机应采用智能控制系统,能连续监视并精确反映压缩机运行状态,具有快速故障诊断功能,当压缩机运转异常时,该系统会自动报警或停机,并在面板上显示报警或停机原因。可实现无人值守化连续运转。空压机应能与上位计算机连接通讯,计算机可根据空气量的需求自动调节负荷空载运行时间,每小时的最多开停次数应能够任意设定。 4.6压缩空气管路及附件 4.6压缩空气管路及附件 投标商负责的空气管路范围为: 1、空压机至用气设备之间的所有过滤器、阀门等附件,该段管路采用不锈钢管。 2、每个滤池空气支管隔离阀、滤池各控制阀、过滤器、气源分配器等附件。气源分配器前应设过滤器,出口各路应设旋塞阀或针阀。气源分配器至滤池各控制阀的之间所有空气管应是高强尼龙管,所有的弯头、三通等连接附件均为快速接头,气源分配器各出口的旋塞阀或针阀也必须与快速接头相匹配。滤池气源分配器共8套,高强尼龙管数量100m。 4.7 气路阀门 1、压缩空气减压阀 减压阀应将压缩空气从9~10bar减至5~6bar,在150%的工作压力下阀门的额定过流量至少应为安装点额定过流量的200%。 阀门的压力设置值应能通过人工调节,设置好后应使用铜锁锁住。出厂时,该阀应调整到最大安全工作压力,并用铜锁锁住,厂家还要提供检验合格证及备用钥匙,铜锁有时也可用金属线锁及刻有压力设置值的铅封来代替。 2、压缩空气排液阀 自动排液阀应是浮子型的,应设计成能够自动连续排放管路中的油、水及其他凝结液体。 其大小尺寸应满足在指定的最大工作压力下能连续工作的要求。 排液阀上应加装人工排放装置,用于排放其中的凝结水。 3、压缩空气隔离阀 所有的隔离阀均为球阀,阀两端可以是法兰或设活络接头,该法兰与接头要与所连续的管路相匹配。 阀门上应具有手动操作杆。 4.8储气罐 投标商应随空气压缩机一起供应1个储气罐。每个储气罐容积为2m2,罐的尺寸由承包商确定。储气罐工作压力为1.0MPa,罐顶应设有压力表和安全泄压阀,罐底应有人工排放装置,用于排放其中的凝结水。储气罐为立式安装,由钢制支柱固定在砼基础上。储气罐应安装有自动排液阀,自动排液阀应是浮子型的,应设计成能够自动连续排放储气罐中的油、水及其他凝结液体。 4.9 检测 空气压缩机出厂前须作工况点和性能试验,测定在规定压力下的流量、效率和压力、噪声、振动是否符合额定标准。 压力储气罐生产厂家应具备压力容器生产许可资质,储气罐须做耐压试验,承包人应向业主提供检验报告。 4.10空气压缩机系统设备技术参数: 空气压缩机 1、1 产品形式:箱式、单级、风冷、低噪音、内置冷冻干燥器式螺杆机 1、2 主要性能参数 容积流量 1.0m3/min 最大工作压力 1.0 Mpa 压缩空气含油量 ≦0.1ppm 噪音值 64 dB(A) 控制方式 计算机控制器 冷却方式 空气冷却 排气温度 ≦环境温度+8 ℃ 功率 电机参数 7.5KW 防护等级 IP54 激活方式 直接激活 绝缘等级 F级 电源 380V/3相/50HZ 冷干机电机功率 0.48KW 压力露点 1-6℃ 后置高效过滤器 2、1 主要性能参数 处理量 1.0 m3/min 最大工作压力 16 bar 除油精度 0.01ppm 除尘精度 0.01um 进出气口管径 G3/8” 滤心材质 欧州原装进口 滤芯工作寿命 正常8000h 3、压缩空气储气罐 3、1 主要性能参数 容积 2m3 工作压力 10kg 温度 100℃ 内径 ∮1100mm 进出气口管径 DN80mm 排污阀 1” 供货范围 罐体、安全阀、压力表、手动排污阀、地脚螺栓、国家安全检验证 卧式离心泵 18 卧式离心泵 302M3/h, 9m, 1480r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 3 19 Y180M-4型电机 380V,18.5W,1480r/min 台 V型滤池及反冲洗泵房 3 注:上述工程量仅作参考,有误可作调整; 3.4.1、配置设备的技术及使用要求 一、技术要求 1、总则 标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务,所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。卧式离心泵必须成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。 2、制造商的服务、经验及资格 制造商及货物总承包商的技术代表到工作现场进行工作,协助安装、检查,提交安装完毕的证明。并协助进行调试运行,进行启动前的培训和工作现场培训。用户员工的培训将按照承包商与用户签订的合同执行。 离心泵应由单一制造商设计和制造,制造商对所述设备承担唯一原始责任。制造商应在这种设备的设计、并相应地在此领域的成功运营方面至少具有10年的能力。提供10个以上的国内外用户证明,并提供用户名称、具体地址、邮编、设备负责人、联系电话及传真等。在中国有良好的售后服务机构及备品备件的长期供应商,请提供维修中心地址及联系方式. 3、卧式离心泵的主要结构描述 卧式离心泵3台;流量为 302m3/h、扬程9米、转速1480转/分。水泵的其他工况点应在泵的性能曲线范围内。离心泵应配有18.5kw的三相鼠笼式电机并与下列电源相连.380伏3相50Hz 1. 标准与规范 1.1下列标准与规范的最新版本可构成本规定的一部分: (1) 按GB5662轴向吸入离心泵(1.6MPa)标记、性能和尺寸; (2) 按GB/T5656离心泵技术条件(Ⅱ类); (3) 按ISO2858轴向吸入离心泵(16Bar)标记、性能和尺寸; (4) 按ISO5199离心泵技术条件(Ⅱ类); 1.2 数据表中指定的其他标准与规范也可成为本规定的一部分。 1.3 卖方必须使其设计、制造、检验和试验等符合指定的标准、规范以及有关法规的要求。 1.4 当买方的数据表/工程规定与指定的标准、规范或法规的要求相矛盾时,卖方应及时通知买方。 1.5 当卖方不能接受买方数据表或工程规定的某些条款时,应将偏离内容和修正意见及时通知买方并征得买方书面同意。 2、离心泵的设计 2.1 一般要求 2.1.1 泵及其辅助设备应能适合露天安装及操作。 2.1.2 泵应具有稳定状特性曲线,在曲线上应标出泵的容许工作范围,泵的正常工作点应不超过最佳效率点,并应尽量远离最小流量点。 2.1.3 卖方应保证泵的性能,包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均应达到规定的要求。 2.1.4 可用汽蚀余量(NPSH)a应至少比必需汽蚀余量(NPSH)r大0.5m,且不考虑对烃类液体的修正系数。 2.1.5 所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验,未经买方同意,不得使用样机或试制产品。 2.2 承压零件 2.2.1 泵壳的设计压力应等于最高进口压力与泵所能达到的最大压差之和,最高进口压力若低于大气压时,按大气压计算。 2.2.2 对于操作温度在0℃以上的泵,其设计温度应按可能遇到的最高温度加10℃来考虑。 对于操作温度等于或低于0℃的泵,其设计温度应按可能遇到的最低操作温度来考虑。 2.2.3 泵应设计成后开门结构型式,使之不用移动进、出口法兰接管就可以移出叶轮、轴、轴封和轴承部件。 2.3 叶轮 2.3.1 叶轮应由一整体铸件做成。 2.3.2 对于某一规格的泵壳,不推荐采用最大尺寸的叶轮。 2.3.3 如果需要的话,应装叶轮密封环。叶轮密封环应被牢固地锁定而不能转动,但在磨损后可以更换。 2.4 运转间隙 2.4.1 密封环之间及其他构件之间的运转间隙,应根据热膨胀量、材料种类、转动件的挠度等来决定。 2.5 轴封 2.5.1密封环采用灰口铸铁(HT200),轴密封采用软填料函密封、且不受旋转方向限制, 2.5.2当密封压力超过0.49MPa(G)时,应采用平衡型机械密封。 2.5.3 机械密封和填料密封在水压试验时不应使用。 2.5.4 在制造厂做机械运转试验时应装上密封。试验通过以后,机械密封应保留,而填料密封应拆下。 2.5.5 机械密封的使用寿命可在合同中作出规定。 2.6 轴承及轴承箱 2.6.1 一般说来,径向和推力轴承采用滚动轴承。在额定操作条件下,轴承的最小计算寿命为17,500小时。 2.6.2 轴承箱应能有效地密封,以防水份、尘埃及其他杂质的侵入。 2.6.3 轴承的润滑系统和冷却系统要根据使用条件来选择,并应满足在连续操作情况下,轴承箱的温度不超过70℃或环境温度加40℃,以低者为准。 2.7 动力学 2.7.1 刚性轴承的第一横向临界转速至少应超过最高操作转速10%以上。 2.7.2 卖方提供的支承系统(底座、机身及轴承箱),在 10%操作速度范围以内不得产生共振。 2.8 材料 2.8.1 材料的选择应按买方的要求和指定的操作条件由制造厂负责进行,并应得到买方的确认。 2.8.2 如果卖方确认自己提供的材料优于买方数据表中的规定时,经买方同意后也可选用这些材料。 2.8.3除非另有规定,由碳钢和低合金钢制造的承压零件,其腐蚀留量应为3mm,由合金钢和有色金属材料制造的承压零件,其腐蚀留量为0。 2.9 铭牌和转向 2.9.1 铭牌应由适合于环境条件的不锈钢制成,并应牢固地固定在泵体上容易看见的位置处。 2.9.2 铭牌上应清楚地显示以下内容:(1) 位号;(2) 制造厂名称;(3) 泵系列号;(4) 制造日期;(5) 规格和型号;(6) 额定流量(m3/h);(7) 额定扬程(m);(8) 额定转速(r/min);(9) 泵壳水压试验压力[MPa(G)];(10) 轴功率(kW);(11) 泵重量(kg)。 2.9.3 旋转方向应当用结构牢固而突起的箭头来表示。 3. 辅助设备 3.1 驱动机和传动装置 3.1.1驱动机的额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应等于GB/T5656-94标准 3.1.2传动装置(包括变速箱)的额定功率至少应等于驱动机的额定输出功率。 3.2 联轴器和护罩 3.2.1 通常采用挠性联轴器。联轴器应能满足传递驱动机的最大扭矩和可能达到的最高转速的要求。 3.2.2 应该提供加长联轴器,以便可以不移动驱动机而拆下泵的转子。 3.2.3 制造厂应提供联轴器防护罩。若泵在危险区内工作,则防护罩应是无火花型的。 3.3 底座 3.3.1 底座应是铸铁或钢材焊接的单件整体结构,供安装泵及驱动机的接触面应进行机械加工。 3.3.2 除非另有规定,泵和驱动机应安装在公共底座上。 3.3.3 除非另有规定,地脚螺栓、螺母、垫圈及附件应由制造厂成套供应。 3.4 管路系统 3.4.1 泵的进出口应为法兰联结,对于单、双级泵的进出口法兰应取相同的压力等级。 3.4.2 泵应具有排气、排液、密封冲洗等接口,这些都应在数据表中规定。 3.4.3 当泵壳用合金钢制造时,工艺流体管线和/或冲洗系统的所有元件的材料都应等于或优于泵壳的材料,并都应是钢制的。 4. 检验和试验 4.1 概述 4.1.1 当合同有规定时,卖方应向买方提供下列内容的检验和试验报告: (1) 材料检验合格证; (2) 无损检验报告; (3) 尺寸检验报告; (4) 动平衡试验报告; (5) 水压试验报告; (6) 性能和机械运转试验报告; (7) 汽蚀性能试验报告; (8) 其他检验和试验报告。 4.2 液压试验 4.2.1 所有承压零、部件,包括冷却夹套,都应按数据表规定的压力,用水或轻油做液压试验。 4.2.2 液压试验压力应为设计压力的1.5倍,保压时间至少应为15分钟。 4.3 性能试验及运转试验 4.3.1 除非另有规定,每台泵都应在额定转速下进行下述试验: (1) 性能试验 性能试验至少应选择包括关闭点(或最小流量点)、额定点及110%额定流量点等五处不同流量来进行。 (2) 在性能试验后,接着做运转试验,以对泵进行机械检验。包括性能试验在内,其连续运转时间通常为1小时。 4.3.2 试验时要检查密封的可靠性,故不应采用代用密封。 4.4 汽蚀余量试验 4.4.1 在下列情况下应做汽蚀余量试验: (1) 当(NPSH)a - (NPSH)r 1m时; (2) 当被输送液体的介质特性要求时。 4.4.2 汽蚀余量试验应包括以下四个不同的流量值: (1) 最小流量; (2) 中等流量; (3) 额定流量; (4) 110%额定流量。 四、装运准备 1. 发运前卖方应清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护,以保证泵及其附属设备运到现场后不用采取另外的措施至少能在室外存放6个月而不会产生任何损坏。 2. 所有带法兰的开口都要用金属盲板封死,所有不带法兰的开口均应采用堵头加以封闭。 3. 所有部件均应适当地包装和固定,以防在运输过程中造成损坏。 五 油漆、标志、包装和运输 1. 油漆 1.1 除机加工表面外的所有外表面均应涂底漆和面漆,机加工表面应涂上防锈剂。 1.2 泵的内表面应喷(涂)适当的防锈涂层。 1.3 不锈钢零件表面不需涂漆。 2. 标志 2.1 所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标牌或做出标记。 2.2 所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。 3. 包装和运输 3.1 泵的包装应按国内供货和出口包装的有关规定进行。 3.2 除非另有说明,每个包装箱应有两份装箱清单,一份在箱内,另一份固定在箱外。 六 图纸及资料 1. 卖方的报价资料 1.1 卖方应按买方的要求和询价书的规定提供报价文件资料。 1.2 报价资料一般应包括下列内容: (1) 工厂介绍及资格证书; (2) 数据表及性能曲线; (3) 供货范围及供货状态; (4) 检验及试验项目; (5) 外形尺寸及管口方位; (6) 剖面图; (7) 推荐的备品备件清单; (8) 业绩表。 2. 合同资料 2.1 在订货合同中应规定卖方提供的技术文件的名称、份数及提交时间。 2.2 卖方提供的技术文件一般应包括(但不限于此)下列内容: (1) 文件目录; (2) 数据表及性能曲线; (3) 外形尺寸、电气、仪表及基础条件图; (4) 带材料明细表的泵剖面图; (5) 带材料明细表的密封剖面图; (6) 备品备件清单; (7) 安装、操作、维护、检修说明书; (8) 产品检验合格证; (9) 合同规定的检验、试验报告。 七. 保证 1. 性能保证 泵应达到合同文件规定的各项技术指标,并需满足工艺要求。 加药装置 序号 设备名称 规格(型号) 单位 位置 数量 1 溶解桶 1000L 个 加药间 1 2 溶解桶 2000L 个 加药间 2 3 溶药搅拌机 N=1.5KW 台 加药间 3 4 加药螺杆泵(带计量装置) Qmax=200L/h N=1.8KW 台 加药间 2 5 磅秤 200Kg 台 加药间 1 注:上述工程量仅作参考,有误可作调整; 3.5.1、配置设备的技术及使用要求 一、加药装置基本要求(加★为必须达到的要求、否则废标) 螺杆泵、不锈钢溶药桶自成一套絮凝剂成套加药装置, 溶药桶材质为不锈钢SS316,药液桶容积及数量:1000L一个 ,2000L二个,外型尺寸参照加药间工艺图,图号施—排601。装于药液桶内的溶药搅拌机轴与浆板均采用不锈钢304,搅拌机转速88-400转/分,采用SEW公司生产手动无级变速齿轮箱和驱动电机,功率1.5KW,三相380V,50HZ。 1、投加泵采用带计量装置的容积式单螺杆,要求变频调速,变频器为西门子、ABB或同一档次的产品。 2、流量要求:max200 L/h,0.2Mpa。 泵流量和扬程完全满足工作要求,完全满足平稳而无人值守地长期运转。 3、加药泵材质要求, ★3.1 吸入室排出体及转子及传动部件要求抵抗矾液的腐蚀,输送矾液介质可为液体硫酸铝、聚氯化铝或聚丙烯酰胺,材质为316不锈钢, 转子工作寿命不低于12000小时。 3.2 定子橡胶应与外壳牢固结合,其工作面没有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷,定子采用配方丁腈橡胶SBBPF材质,在规定工况下,设计正常工作寿命不低于10000小时。定子入料端为漏斗型设计,利于物料充分流入。 4、泵的万向节应适应螺杆泵转子的偏心传动,万向节外面是不锈钢护套(AISI 316),坚固耐磨;端部骨架橡胶防护套为流线型设计,利于物料顺畅流动,不缠绕,不堵塞。 泵的入料和排出端,泵入料口可方向调整,朝上,朝左或朝右,排出端为标准法兰设计,为水平方向。 轴的密封,要求采用机械密封.应抵抗矾液的腐蚀,输送矾液介质可为液体硫酸铝、聚氯化铝或聚丙烯酰胺,避免粘结造成的损坏。 齿轮减速电机,泵选用的齿轮减速箱与电机为一体化紧凑设计,电机适合380V/3Ph供电电源,完全适用于15~87 Hz范围调节,电机配带三相热敏电阻保护,防护等级为IP55,绝缘等级为F级。 泵组噪音<75分贝。 9、每台机组提供备件一套(定子、转子、机械密封等)。 控制柜要求 电控柜一控一泵, 简易壁挂式,无防爆,起停就地, 并含指示。 系统具备电气常规保护。远程就地控制/手动,可接受控制中心远程起停,起停/手动/自动/就地/远程。 每台泵配一套恒扭矩变频器。变频可在面板手动设定,调节泵流量。也可接受4-20mA/自动。 柜体显示电源及运行灯指示。 变频柜 配套PLC控制器,可远程PLC对柜体柜进行监控。 本系统的从溶解到投加的所有电气控制,所有的电缆及联接均包含在本招标范围内。 本系统的管线及安装包含所有的加药管(含加药头部),加药间内部的所有管线等,设备安装包含所有投标范围供给的设备、柜、仪器仪表等;还包含搅拌机的安装 四、需方配合工作:负责及时提供安装设备所需的电源、通道、场地;负责办妥安装前有关手续并配合供方办理有关验收手续;负责提供供方所需的图纸和相关资料;负责供方与其他施工队伍的协调。 五、伴随服务:投标单位应以优良的服务态度,便利、快捷的方式在2小时内响应,12小时内解决使用单位提出的维修要求,质保期满后,提供五年内设备最优惠的维修保养及零配件供应价格(具体细则由投标单位投报)。 六、各投标单位对《合同主要条款》中的付款方式不能偏离。 七、凡涉及招标文件的补充说明或修正,均以招标服务机构书面依据为准。 第七章 评标方法、评分标准 一、评分办法 1、本次招标评标方法为综合评分法,即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。 2、综合评分的主要因素为:价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度,以及相应的比重或者数值等。总分值100分,价格分值占总分值的比重为50%(权重),资信、业绩、技术方案、性能指标及其它50分。 3、评标时,评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分,然后汇总,按算术平均方法,计算出每个投标人的得分;报价得分通过计算直接取得;报价得分加评委算术平均得分,为投标人的总得分。 二、报价(50分) 1、投标总报价大于财政预算价格的,为无效投标报价。 2、分析总报价及各个分项报价是否合理,报价范围是否完整,有否重大错漏项,特别说明:如果某投标方的投标报价中有漏项,且该投标方中标,则其中标价不能调整,即漏项部分的价格需该投标方自行消化。 3、价格得分计算方法:根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 价格得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100%;(计算到小数点后二位) 三、企业资信、业绩及技术与质量(50分) 总分为50分, 1、潜污泵业绩、技术方案、性能指标;(6分) 2、阀门设备业绩、技术方案、性能指标;(6分) 3、罗茨鼓风机设备业绩、技术方案、性能指标(6分) 4、加药系统、螺杆泵业绩、技术方案、性能指标;(3分) 5、卧式离心泵业绩、技术方案、性能指标;(6分) 6、空压机设备、业绩、技术方案、性能指标(3分) 以上5项按下述细则评比,并折算为相应分值: 序号 评比内容 分值 a 投标产品是否通过国际ISO9000质量体系认证 10 b 投标产品的品牌效应、用户信誉 10 c 技术性能响应(包括基本功能要求、技术参数) 20 d 所配置的主要部件的品牌、性能 20 e 投标产品的技术专利、设计先进性、技术可靠 20 f 设备关键部件所用材料的材质、防腐处理等 10 g 所配的附件、备品备件、各类技术资料的完整、合理、充分 10 7、投标人注册资本、财力状况、商业信誉、履行合同能力、银行资信等级;(4分) 8、培训及售后服务承诺:服务响应时间、保证服务质量的措施及承诺、售后服务的能力高低等、培训的内容和计划是否符合项目的需要;(4分) 9、设备交货期以及安装工期组织承诺;(4分) 10、投标文件编制质量:内容、格式的编排、签字、盖章、装订质量、对招标要求的响应性和提交资料的完整性、有效性;(4分) 11、近三年投标人同类产品在水处理行业的销售业绩;(4分) |