1.招标条件及承包方式
1.1本次万州区境内招标的污水处理项目重庆市万州区分水镇污水处理工程 ,已由重庆市发展与改革委员会以渝发改环(2008)1089号文批准建设,项目法人(即招标人)为 重庆市万州区投资公司, 建设资金来自国家投资及地方配套资金。项目已具备总承包招标条件,现对该项目进行公开招标。
1.2本次招标采用设计、施工(含设施设备采购)、试运行(期限一年)总承包方式(交钥匙工程),由总承包单位根据项目的可研报告及批复、建设用地规划红线、可研报告和地勘等资料完成从初步设计、施工图设计、施工(含设施设备采购)到试运行(期限一年)全过程的工作内容,并按总承包协议在竣工试运行期结束后将满足要求的污水处理厂移交项目业主。
2 .项目概况与招标范围
2.1项目地址、规模、计划总工期
项目编号 项目地址 项目规模 计划总工期
1 万州区分水镇剪家坝 设计日处理
城镇生活污水1700 t 300日历天

2.2招标范围:
(1)污水处理项目勘察、设计,包括:
① 对招标人提供的建设前期资料(含地勘资料)的复核、补充(含补勘及其审查)和完善;
② 根据可研报告及批复确定的建设规模、内容、投资和建设地址选择合适的污水处理工艺并组织完成污水处理厂各阶段设计及配合业主报审等工作。
③ 根据可研报告及批复的规模及可研报告完成城镇排水系统(厂区外管网)及进厂道路各阶段设计及配合业主报审等。
(2)污水处理项目厂区工程及其配套工程(含三通一平)的建造,包括:
④ 厂区内全部土建、安装工程及环境绿化;
⑤ 厂区内供电、供水、通信工程;
⑥ 尾水排放工程;
⑦ 设备仪器制造或采购;
⑧ 备品备件购置。
⑨ 中标人负责厂区红线内的施工工作,但同时也负责为保证本项目正常运行而必须的厂外供电、供水及交通(含桥梁)等工程施工。厂区红线外城镇排水系统部分只做设计,不做施工。
(3) 污水处理项目试运行及有关服务,包括:
① 污水处理厂的竣工试验;
② 水质测试及达标排放;
③ 人员培训、操作维修手册编制;
④ 一年试运行期内的生产运行管理、维护;
⑤ 工程质量缺陷责任期内的整改工作;
⑥ 有关服务。
3 .投标人资格要求
3.1 投标人应同时具备以下几类资质:
(1)设计资质:市政公用工程设计乙级及以上或环境工程设计专项资质——水污染防治工程甲级资质;
(2)施工资质:市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
(3)环保运行资质:具有相应污染治理资质。
3.2未同时具备以上资质的投标人可以组成联合体投标。
3.3投标人还应在人员、设备、资金、业绩等方面具有承担本项目设计、施工和试运行总承包能力。
4 .资格审查方式
本招标工程项目选择合格投标人采用资格后审的方式。
5 .招标文件的获取
5.1请于 2008 年9月25日起(节假日除外),每日上午 9:30 时至11:30 时,下午 14:00 时至 17:00 时(北京时间,下同), 在 重庆市大溪沟街12号华信大厦15-3重庆宏达招标代理有限公司,持单位介绍信或法人授权委托书、本人身份证、营业执照和资质证书(验原件,留加盖公章的复印件)购买招标文件。
5.2 招标文件每套售价 1000 元,售后不退。工程前期资料押金 500元,在退还工程前期资料时退还(不计利息)。
5.3 邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费) 100 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后 3 日内寄送。
6 .投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2008 年10月30日9 时 30 分,地点为:重庆市渝通宾馆三楼中会议室。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.3 投标保证金每标段人民币5万元整,须付现金或电汇方式,在规定时间内转入到指定帐户。
7 、联系方式
招标人:重庆市万州区投资公司 招标代理机构:重庆宏达招标代理有限公司
地 址:重庆市万州区 地 址:重庆市渝中区大溪沟街12号 华信大厦15—3
联系人:张源源 联系人: 幸力
电 话:(023)58230966 电 话:(023)63002908
传 真:(023)58228366 传 真:(023)63003900

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2008/11/6 8:57:00)
1


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2008-11-05
截 止 日 期: 2008-12-05

1.招标条件及承包方式
1.1本次万州区 境内招标的污水处理项目 重庆市万州区分水镇污水处理工程 ,已由重庆市发展与改革委员会以渝发改环(2008)1089号文批准建设,项目法人(即招标人)为 重庆市万州区投资公司,建设资金来自国家投资及地方配套资金。项目已具备总承包招标条件,鉴于第一次招标因故失败,现对该项目进行二次公开招标。
1 万州区分水镇剪家坝 设计日处理城镇生活污水1700t 300日历天
2.2招标范围:
⑤厂区内供电、供水、通信工程;
⑥尾水排放工程;
4 .资格审查方式:本招标工程项目选择合格投标人采用资格后审的方式。

5 .招标文件的获取
5.1请于 2008 年11月5日-11日(节假日除外),每日上午 9:30 时至11:30 时,下午 14:00 时至 17:00 时(北京时间,下同), 在 重庆市大溪沟街12号华信大厦15-3重庆宏达招标代理有限公司,持单位介绍信或法人授权委托书、本人身份证、营业执照和资质证书(验原件,留加盖公章的复印件)购买招标文件。
5.2 招标文件每套售价 1000 元,售后不退。
5.3 邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费) 100 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后 3 日内寄送。

6 .投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2008 年12月5日9 时 30 分,地点为:重庆市渝通宾馆三楼中会议室。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.3 投标保证金每标段人民币5万元整,须付现金或电汇方式,在规定时间内转入到指定帐户。

7 、联系方式
招标人:重庆市万州区投资公司
地 址:重庆市万州区
联系人:张源源
电 话:(023)58230966
传 真:(023)58228366

招标代理机构:重庆宏达招标代理有限公司
地 址:重庆市渝中区大溪沟街12号华信大厦15—3
联系人: 幸力
电 话:(023)63002908
传 真:(023)63003900

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/8/10 3:44:00)
2


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  [初设]协会关于万州分水镇污水处理厂项目工程初步设计专家审查意见

重庆市勘察设计协会关于万州分水镇污水处理厂项目工程初步设计专家审查意见

2009年3月31日,市勘察设计协会组织召开万州分水镇污水处理厂项目工程初步设计专家审查会。会议邀请了五名专家组成专家组,重庆市万州区投资公司、重庆市环境保护工程设计研究院有限公司等单位参加会议。在听取重庆市万州区投资公司、重庆市环境保护工程设计研究院有限公司对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,初步设计审查结论为“修改通过”,专家审查意见详附件。

附件: 万州分水镇污水处理厂项目工程初步设计专家审查意见
二OO九年四月二日

(来源:重庆市勘察设计协会,2009年4月2日)

重庆市勘察设计协会
地 址:重庆市渝北区红金街2号总商会大厦12楼  
邮 编:401147
电 话:67523411、67515653、63626930  
传 真:67522131
网 址:http://www.cksx.org  
E-mail:No1@cksx.org

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2010/8/10 3:45:00)
3


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  万州分水镇污水处理厂项目工程初步设计专家审查意见
  
2009年3月31日,重庆市勘察设计协会组织召开万州分水镇污水处理厂项目工程初步设计专家审查会。会议邀请了五名专家组成专家组,重庆市万州区投资公司、重庆市环境保护工程设计研究院有限公司等单位参加了会议。在听取相关单位对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,形成专家审查意见如下:
  
专家组经过认真讨论认为该工程初步设计资料基本齐全,设计文件基本满足国家及我市规定初步设计深度要求,执行的国家及我市工程建设规范、标准基本正确,该工程初步设计审查结论为“修改通过”,设计单位应对以下审查意见内容进行修改后报经协会确认:

一、给排水专业
1、图纸签署不完善,缺项目负责人和专业负责人的签字。
2、设计说明太通用化,没有针对性。
3、污水处理厂:
(1)未见完整的工程数量表,图中仅有各构筑物的工程数量。
(2)ZT-04中,缺总图定位坐标。厂区采用同一高程,不满足地面排水要求 。
(3)各总图(ZT-04~ZT-07)中缺图纸比例,图中表达不完善。
(4)缺厂区管网布置总平面图。特别是消防给水电力、通讯、厂区雨水等管线的布置图。
(5)各处理构筑物的水力停留时间是如何确定的?设计中没有说明,只是直接给出了水力停留时间。
(6)ZT-07中裸露地面如何处理,能否达到设计提出的绿化率。
(7)厂区靠近河流,该河的设计洪水位标高是多少,是否能满足防洪要求?
4、污水管线:
(1) 污水管线平面图比例太大,而且缺现状地形图,无法确认平面布置是否合理。
(2)工程量表中缺土石方数量,缺道路恢复的结构图。
(3) 未反应污水管道和分水河防洪堤之间的关系,防洪堤是已建还是规划,污水管道和防洪堤之间如何衔接。
(4) 缺以下图纸:污水检查井大样图;管道开挖大样图;管道典型横断面图。特别是在建筑物密集区。该图可以体现管道开挖是否影响到这些建构筑物。井位坐标表。管道基础及接口大样图。缺污水截流井的设置位置图及大样图。
(5)管道布置在车行道下,如何和建筑物的出水管衔接。如果支管不能同步到位,以后修建支管时将再次开挖车行道。
(6)采用1.0的截流倍数是否合适,请进一步核实在本项目的可研中是否有相关的论述。
(7)污水检查井建议不采用砖砌,应采用目前重庆市的常规做法。
(8)污水管线起点埋深采用1.5米偏小,建议根据起点处的现状和规划建筑物的高程情况具体核实。
5、本工程设计依据和资料中宜列入可研批复意见、环保部门批准书、选址意见书、污泥处置接纳协议等。
6、污水管道系统应按近期旱季污水设计流量进行校核。截流系数全部取n=1不合理。
7、污水管道系统应补充必要的水力计算表。
8、说明书中宜补充论证厂址选择、污水处理工艺选择、污水消毒工艺选择和污泥处理处置方案选择。复核沉淀池出水直接进入快渗池会否导致堵塞。
9、投加混凝剂宜采取有效的混合措施。絮凝池、调节池均只设一组,停留时间长,应考虑完善的排泥设施。复核竖流沉淀池的宽深比是否偏大。
10、厂区宜完善室外消防给水设计、场地雨水系统设计,明确厂区防洪标准,附属建筑物应完善建筑灭火器配置设计。
11、厂区总图布局宜充分考虑与二期工程的衔接(构建筑物布局、道路交通、预留场地等)。
12、复核环保部门是否要求污水排放口设置水质在线监测装置。
13、复核污水处理厂劳动定员是否符合国家相关规定。
14.污水管道平面图比例过小,难以阅读。厂外污水管道系统设计深度距《编制深度规定》有较大差距,请复核。

二、结构专业
1.建议对厂区进行补充勘察。
2.设防烈度为6度。
3.建议各类池体砼均采用抗渗混凝土。
4.调节池为埋入式,1-1剖面内侧竖向钢筋可按构造配筋。
5.快渗池1-1、2-2剖面中45°土体能否维持长期稳定?应对土性和施工方法做出规定。

三、电气专业
1、说明
(1)“电力工程电缆设计规范”应为GB50217-2007。
(2)根据民规JGJ16-2008第4.5.10条,干变与高压设备贴邻布置时,其防护等级应为IP3X及以上。
(3)变压器的负载率太低,变压器容量应作调整。
(4)自控设计范围与测控方式有矛盾,应统一测控方式。
(5)PLC包括的内容应明确。
2、图纸
(1)根据GB50054-95第2.2.6条和2.2.9条,相线截面小于16mm2时, PE线应与相线截面相同。中性线(气体放电灯)应与相线截面相同。
(2)P&I图中测量内容应与说明内容一致,应增加总进水测量内容。

四、工程造价专业
1、概算编制依据中写明“本工程建设工程费用取费标准按2006年颁布的《重庆市建设工程概算定额》编制,而该工程未按此标准概算定额编制,请重新编制。
2、构筑物的土建工程取费按“人工土石方”类,错误。
3、根据财综【2008】78号文,定额测定费用已取消。
4、税金计取错误,应为3.41。
5、工艺工程的取费等级有误,应按“低压工艺管道工程”安装二类计取。
6、同一项目的材料价格的计取不一致。
7、工程建设监理费的计取依据错误,应按发设价格(2007)670号文计取。
8、建设工程综合服务费的计算有误。
9、安全文明施工费的计取有误。
10、应明确生产准备及开办费、联合试运转费的计取依据。
11、应明确城市占道费、绿化赔偿费的计取依据。
12、应明确工程勘察设计费、施工图审查费、环境影响评价费、招投标代理费、工程造价咨询费等的计算依据。
13、未采用商品砼。
14、概算中水泥32.5价格为250元/t,汽油2.2元/t,价格偏低。
15、污水处理厂总图土建工程“单位工程三材汇总表”为空表。
16、请补充编制人员名单,并完善签章手续。
注:违反国家强制性标准和存在安全隐患的意见加注﹡号