|
作者信息\文章标题
|
7323-天津市张贵庄污水处理厂及再生水二期工程 (2010/6/4 15:24:00)
|
楼主
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
6641-天津市张贵庄污水处理厂及再生水一期工程 http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=41350&classid=858天津市张贵庄污水处理及再生利用一期工程环评公示 按照国家环保总局《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》的要求,天津市环保局在受理建设项目环境影响报告书后,建设项目情况及报告书评价结论简介,公告期限为10个工作日。欢迎公众对公告内容提出真实、客观、科学、合理的意见。 项目名称:天津市张贵庄污水处理及再生利用一期工程 建设单位:天津城市基础设施建设投资集团有限公司 环评单位:中国市政工程华北设计研究总院 建设地点:本项目位于天津市东丽区,津滨高速公路以南,蓟汕高速公路以西、京山铁路以北。一条规划市政道路将地块分为南、北两部分,一期位于北部地块。 项目建设主要内容:本项目总用地面积55公顷,一期用地面积23公顷,二期用地面积32公顷。含污水处理和再生水处理两大部分。其中污水厂处理规模一期为20万m3/日,远期为50万m3/日。再生水处理一期规模为7万m3/日,本环评仅针对一期规模进行评价。 张贵庄污水处理厂设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级A排放标准,出水排入北塘排水河。再生水主要回用于军粮城热电厂用于循环冷却水,经5公里管道直接送到电厂。本项目拟采用“A/A/O”工艺,即:针对污水再生回用部分采用“A/A/O”微滤反渗透工艺,满足再生水水质标准。 本项目日产300t/日80%含水率的污泥,经干化送至电厂焚烧处理。 环境影响评价主要结论:本项目所在区域环境空气质量现状尚好,建设地声环境质量可以满足要求。本项目选址和建设符合《天津市城市总体规划( 2005-2020 年)》,选址可行。 施工期间通过施工现场隔挡、限制施工作业时间、及时清整、加强施工人员的管理等措施,可以将施工期环境影响控制在最低水平。 运营期产生的废水、噪声和固废在采取有效的环保治理措施后,可做到达标排放,对环境影响较小。本环评要求在厂界外设置至少300m的卫生防护距离,以防止污水厂恶臭气体对环境敏感目标的影响。 张贵庄污水处理工程的建设和实施是天津市总体规划和天津市区六大排水系统改造规划重要内容之一,是一项关系天津市城市发展和子孙后代的可持续发展工程,对改进北塘排水河、永定新河及渤海大沽口近海的水环境,开发利用水资源、保护市民健康;对提高城市污水处理率,改进城市环境质量、完善市政工程功能起重要作用。 在落实报告书提出的各项环保治理措施和加强环境管理的条件下,本项目具备环境可行性。 “......本项目总用地面积55公顷,一期用地面积23公顷,二期用地面积32公顷。......其中污水厂处理规模一期为20万m3/日,远期为50万m3/日......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2013/12/22 15:05:00)
|
第1楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
天津市张贵庄污水处理二期工程明春开工 (水业中国网上海工作站12月22日讯)张贵庄污水处理及再生利用二期工程将于明年3月开工,预计2017年3月投入试运行。二期工程包括28万吨/天污水处理工程、9万吨/天再生水工程和420吨/天污泥处理处置工程。 (来源:天津日报,作者:记者胡晓伟,上海供排水项目网戴晓红编辑,2013年12月19日) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2015/7/3 8:15:00)
|
第2楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
按照原国家环保总局《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》(环发〔2006〕28号)、环境保护部《关于发布〈建设项目环境影响报告书简本编制要求〉的公告》(环保部公告2012年 第51号)的要求,天津市环保局在受理建设项目环境影响报告书后,在本网公告建设项目情况及报告书评价结论简介,公告期限为10个工作日。欢迎公众对公告内容提出真实、客观、科学、合理的意见。 意见受理单位:天津市环境保护局 联系人:开发管理处 电 话:022-24538911,022-24538908。 建设项目环境保护情况简介
一、项目名称:张贵庄污水处理及再生利用二期工程 二、建设单位:天津城市基础设施建设投资集团有限公司 三、环评单位:中国市政工程华北设计研究总院 四、建设地点(四至情况):天津市东丽区范围内,整个污水厂选址位于津滨高速公路以南,蓟汕高速公路以西、京山铁路以北。 五、项目建设主要内容: 1、张贵庄污水系统规划建设张贵庄污水处理及再生利用工程,分为一期和二期建设,选址位于天津市东丽区范围内,四至范围为津滨高速公路以南,蓟汕高速公路以西、京山铁路以北。整个污水厂占地被一条东西向厂区道路划分为南北两个地块,其中一期工程全部位于北部地块内。二期工程再生水处理部分位于北部地块内,污水处理部分位于南部地块内。 2、张贵庄污水处理及再生利用一期工程的收水来自张贵庄环内子系统和航空城片区,二期工程收水来自军粮城、新立街、海河中游片区。 3、张贵庄污水处理及再生利用一期工程于2010年开工建设,并于2012年4月开始试运行。一期工程建设规模为日处理污水量20万吨,再生水供水能力6万吨/天,配套建设的污泥处理处置中心300t/d,该项目于2012年7月、2013年8月、2013年11月分别通过天津市环境保护局的竣工环境保护分期验收(津环保许可验[2012]075号、津环保许可验[2013]111号、津环保许可验[2013]160号)。 4、随着城市规模的不断发展,为解决二期工程收水范围内的城市排水问题,促进东丽区经济建设快速发展,满足城地区的可持续发展和招商引资的要求,天津市拟建设张贵庄污水处理及再生利用二期工程。 5、二期工程内容包括28万吨/天污水处理工程+9万吨/天再生水工程+420t/d污泥处理处置工程。主要工艺与一期工程相同,污水处理部分采用“连续流分段进水A/O+混凝沉淀过滤+二氧化氯消毒”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级A排放标准,尾水经管道直接输送至北塘排水河。再生水处理采用“CMF+部分RO+臭氧+消毒”的再生水深度处理工艺,出水供片区居民生活使用、工业冷却用水、绿化用水等。污泥处理处置工程采用好氧发酵工艺,干化污泥含水率45%,拟进行土地利用。本项目配套的管线工程不在本工程内,建设单位另行实施。 6、本项目由天津城市基础设施建设投资集团有限公司负责建设,项目总投资为21.35亿元。预计于2014年3月开始施工,预计2017年3月投入试运行。 六、环境影响评价主要结论: 1、建设地区环境质量现状 ⑴ 2012年东丽区SO2和NO2年均值能够满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求,PM10年均值不能满足要求。2012年东丽区达到或优于Ⅱ级良好水平天数为293天,占全年有效监测天数的81.2%。由此可见,项目所在区域环境质量现状良好。 ⑵ 根据《张贵庄污水处理及再生利用一期工程(第二阶段)竣工环境保护验收监测数据报告》(天津市环境监测中心,2013年8月)的现场验收监测数据,NH3、H2S、臭气浓度均可以满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中浓度的要求。 ⑶ 根据《张贵庄污水处理及再生利用一期工程(第二阶段)竣工环境保护验收监测数据报告》(天津市环境监测中心,2013年8月)的现场验收监测数据,厂区周边厂界声环境质量良好,监测点位昼间和夜间声环境质量均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 2、和项目规划符合性 ⑴ 对照对照2013年2月国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正),本项目属于第一类鼓励类,第三十八项环境保护与资源节约综合利用中第15条“三废”综合利用及治理工程。符合相关法规政策和产业政策。 ⑵ 本项目污水厂选址位于天津市东丽区内,根据《东丽区总体规划(2007-2020年)》,该区域内实行污水集中处理。本项目为区域配套环保措施,本项目项目所在地规划用地性质为市政公用设施用地,符合总体规划要求。 3、施工期环境影响预测评价结论 ⑴ 本项目施工期将会产生施工废水、施工机械噪声、扬尘以及施工弃土,短期内对建设地周边水环境、声环境和大气环境造成影响。随着施工结束,施工影响随之消失。 ⑵ 建设单位通过严格遵守相关法律法规、严格落实本评价提出的各项防治措施后,可最大程度避免施工扬尘对周围环境空气质量造成显著不利影响,将扬尘污染降至最低。认真落实本评价提出的噪声防治措施,以有效减轻施工噪声对附近声环境质量的影响,尤其要控制夜间施工。 4、运营期环境影响预测评价结论 ⑴ 由大气导则估算模式计算结果,NH3和H2S最大落地浓度均低于TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值(0.2 mg/m3和0.01 mg/m3)。NH3的最大落地浓度为4.89×10-3mg/m3,占标准限值的2.45%;H2S的最大落地浓度为0.0931×10-3mg/m3,占标准限值的0.931%。点源排放引起的(污泥脱水机房和污泥处理处置中心)最大落地浓度分别出现在下风向91m处和474m处。 ⑵ 根据张贵庄污水处理厂一期工程竣工验收监测数据,NH3、H2S、臭气浓度等恶臭类污染物均能达到厂界达标,在下风向最近厂界处监测臭气浓度指标均低于20,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(二级)中对于厂界臭气浓度限值要求。同时根据预测结果,污水厂恶臭类污染物最大落地浓度,均远远低于。综合考虑本污水处理厂工程处理规模和工艺,本评价认为本项目厂界处臭气浓度因子能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求,做到厂界达标。 ⑶ 收水范围内污水经污水处理厂正常处理后,按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。因此污水经过处理后外排,可以有效的减少污染物的排放量,对北塘排水河水体有一定改善作用。 ⑷ 在车间内墙体采取吸声措施,使得建筑墙体的吸声隔声量达到25dB(A)的条件下,污水处理厂设备间噪声可以满足厂界噪声达标排放的要求。 ⑸ 污水厂正式运营后,产生的污泥经监测合格考虑作为绿化用土。若作为园林绿化用土,污泥经检测所有成份均应满足《城镇污水处理厂污泥处理处置 园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)的土地利用指标要求;若作为土地改良用土,所有指标应满足《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》(GB/T 4600-2009)要求。 ⑹ 以污水厂厂界为中心确定300m的卫生防护距离,今后在此区域内也不得修建三产类公共服务设施 七、公众参与:本项目采取信息公示和发放调查问卷的形式征求公众对本项目的意见。公示期间未收到任何反馈意见。通过对调查问卷的统计,项目附近的群众、企业单位员工基本能够理解和支持本项目建设,没有反对意见出现,本项目具有可行性。 八、总量控制:本项目年废水排放量10220万吨,COD年排放总量约为5110t/a,氨氮年排放总量约为588t/a。 九、建设项目环境可行性:本项目符合国家产业政策。张贵庄污水处理厂二期工程是集中治理污染的环保项目,是一项环保公益性的市政工程,该项目的建设大大减小了废水污染物的排放,有利于本地区的经济建设和生活水平的提高。本工程实施后,对于促进当地国民经济稳步发展,保护城市生态环境都具有十分重大的现实意义。且项目符合产业政策,符合清洁生产原则,符合总量控制指标,项目污染物均可达标排放,项目建设符合总体规划、有利于当地环境改善。但是项目本身在建设期和运营期也会产生一定的影响。在建设和运行中,根据本环评提出的有关污染控制措施和对策,可将其不利的影响控制在允许范围内。在建设和运营过程中,切实落实本环评提出的各项污染控制措施和防治对策的基础上,从环境效益、社会效益、经济效益相统一的原则综合考虑,从环保角度分析,本项目建设可行。 (来源:天津市行政审批服务网) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2015/7/3 9:04:00)
|
第3楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
主要设备清单及技术参数 序号 设备名称 规格及参数 单位 数量 备注 进水泵房 1 电动铸铁圆闸门 Φ=2400mm 个 1 2 潜水排污泵 Q=4063m3/h H=21m 台 6 4用2备2变频 3 钢丝绳格栅除污机 B=1500mm H=17.5m 台 6 栅条12m 4 螺旋输送机 L=8m 10 t/h 台 2 5 电动单梁悬挂起重机 10t 个 1 6 手电两用铸铁圆闸门 Φ1000mm 个 12 7 方型闸门 L×B=1.6m×2m 个 2 细格栅 1 螺旋细格栅机 Φ2.0m,N=2.2kW 台 8 2 螺旋输送机 4~8 m3/h,功率1.5kw 套 2 3 提板闸 1840×1300 台 4 曝气沉砂池 1 吸砂桥 N=1.8kW 套 4 2 曝气管 套 4 3 排砂泵 30 m3/h,功率1.5kw 套 6 4用2备 4 电动葫芦 1t 套 2 5 手电两用铸铁圆闸门 Φ1200mm 个 9 6 电动抓斗 个 2 7 电动闸阀 DN200 套 8 计量槽 1 提板闸 2100×1200 套 4 初沉池 1 刮泥机 Φ40m,N=1.5kW 台 4 包括出水堰 初沉污泥泵房 1 污泥泵 30 l/s,功率15kw 台 4 2用2备2变频 2 手动闸阀 DN200 台 8 3 单梁悬挂吊车 2.3kw 台 2 4 手动闸阀 DN300 台 10 5 电动刀闸阀 DN300 4 生物反应池 1 刚玉曝气头 气量2.5m3/个.h 套 36200 2 搅拌器 P=5.5kW 台 96 3 内回流泵 Q=2916m3/h,H=1.2m,22KW 台 4 间歇运行 4 进水阀门+配套流量计 DN600 套 16 5 调节堰门 2500×500 套 4 6 精确曝气控制系统 套 1 鼓风机房 1 电驱动鼓风机 Q=18600Nm3/hH=7.8m,500KW 台(套) 7 6用1备 2 空气过滤器 台 7 鼓风机配套 3 消音器 台 7 鼓风机配套 4 进口空气过滤器及消声器 套 7 鼓风机配套 5 排气阀消声器 套 7 鼓风机配套 6 轴流风机 0.55kw 台 8 7 电动双梁桥式起重机 10t 套 1 8 屋顶风机 1.1kw 台 2 二沉池 1 周进周出吸泥机 Φ45m,2.2KW 台 8 包括堰,隔板,套筒阀,浮渣堰 二沉池配水井及回流剩余污泥泵房 1 回流污泥泵 Q=520L/S H=3m,16kw 台 8 2 剩余污泥泵 Q=50L/S H=10m,7.5kw 台 6 4用2备 3 电动单梁悬挂起重机 1t 台 2 二氧化氯间及原料库 1 二氧化氯发生器 加氯量20kg/h 台 6 5用1备 2 氯酸钠化料器 300kg/次 个 1 3 氯酸钠化料泵 6m3/h,3KW 台 1 4 氯酸钠储罐 20m3 套 2 5 盐酸卸料泵 30m3/h,2.2KW 台 1 6 盐酸储罐 20m3 套 2 7 水射器 套 6 发生器配套 8 二氧化氯检测仪等 套 2 发生器配套 9 盐酸、氯酸钠计量泵 套 6 发生器配套 混凝沉淀池 1 快速搅拌器 2.2kw 套 8 2 蝶阀 DN1200 套 4 3 手动闸阀 DN200 套 24 4 刮泥机 N=1.1kw 套 3 5 铸铁镶铜闸门 Φ1000 套 8 6 潜水排污泵 N=1.5kW 台 5 4用1备 中间提升泵房 1 潜水排污泵 Q=4063m3/h H=3.5m 台 5 4用1备 2 电动单梁悬挂起重机 5t 个 1 深床滤池 1 反冲洗鼓风机 Q=2084m3/h,H=7m,N=75kw 套 3 2用1备 2 反冲洗泵 Q=1337m3/h,H=9m,N=55kw 台 2 1用1备 3 空压机 Q=35.5m3/h,H=7m,N=1.5kw 台 2 1用1备 4 电动单梁悬挂吊车 2t 套 1 5 电动单梁悬挂吊车 1t 套 1 6 反冲洗废水排放泵 Q=304m3/h,H=8.5m,N=11kw 台 2 1用1备 7 滤池滤板 块 3072 8 滤池滤头 个 147456 9 滤池滤料 m3 3760 10 滤池卵石垫层 m3 260 11 气动闸门 400×600 台 24 12 气动闸门 600×600 台 24 13 双法兰气动蝶阀 DN400 台 24 14 双法兰气动蝶阀 DN600 台 24 15 双法兰气动蝶阀 DN500 台 24 污泥浓缩脱水机房 1 浓缩机 Q>85m3/h N=3kW 台(套) 6 5用1备 2 进泥泵 Q=50-80m3/h,H=20m N=11kW 台(套) 6 5用1备, 3 加药泵 N=1.1kW,与制备装置配套 台(套) 5 4用1备 4 絮凝剂制备装置 N=3kW 台(套) 1 与浓缩机配套 5 电动单梁桥式起重机 10t N=11kW 套 1 6 冲洗泵 N=7.5kW 台 2 1用1备 7 脱水机 Q=30m3/h N=3.7kW 台 8 7用1备 8 污泥进料泵 Q=35m3/h N=4kW 台 8 7用1备 9 絮凝剂制备装置 N=4kW 台 1 10 加药泵 N=1.5kW 台 8 7用1备 11 高低压冲洗泵 N=5.5kW/N=2.5kW 台 4 2用2备 12 空气压缩机 M=0.75kW 台 2 1用1备 13 输送机 N=11kW/N=7.5kW 台 2 加药间 1 混凝剂溶解池搅拌器 N=2.2kw 台 4 2 混凝剂加药螺杆泵 Q=500~1000L/h,H=0.5MP,1.1kw 套 9 8用1备,变频 3 流量计 DN40 套 4 4 球阀、止回阀等 套 4 5 助凝剂制备装置 15kg/h,3.4kw 套 1 6 助凝剂投加泵 1500~2500l/hH=20mN=2.2kw 台 4 7 电动单梁悬挂起重机 0.8 kw 台 1 8 轴流风机 0.06kw 套 5 乙酸钠加药间 1 乙酸钠干粉溶药系统 150kg/h 7.5KW 套 2 2 投加泵 Q=1.5m3/h,H=6bar 套 6 4用2备 3 集液槽 V=3m3 套 2 4 安全喷淋、在线稀释 套 1 雨水泵房 1 铸铁闸门 1600×1600 台 1 2 雨水泵 Q=0.62m3/s,H=6.3m,功率55kw 台 4 污泥水调节池及提升泵房 1 潜水搅拌器 7.5KW 台 2 2 提升泵 Q=160m3/h,H=12m 台 3 2用1备 污泥水混合反应沉淀池 1 浆叶式搅拌器 5KW 台 2 2 浆叶式搅拌器 1.5KW 台 4 3 刮泥机 Φ14m 台 2 出水泵房 1 潜水混流泵 Q=4063m3/h H=10m N=185kW 台 6 4用2备 2 电动悬挂起重机 7t,跨度15m,起吊高度8m N=5.5kW 台 1 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2015/7/3 9:06:00)
|
第4楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
表3 再生水系统设备一览表 序号 设备名称 规格及参数 单位 数量 备注 膜车间 1 自动滚筒格栅 500微米,直径2000mm,N=1.5kW 台 3 2 格栅高压反冲洗泵 Q=20m3/h H=55m,N=7.5kW 台 3 3 浸没式超滤膜(CMF-S) 35m2,每套416支膜 台 9 4 罗茨鼓风机 Q=42.76m3/min @0.4bar,N=55kW 台 2 1用1备 5 空压机 Q=0.69Nm3/min@9.8bar,N=5.5kW 台 2 1用1备 6 超滤产水泵 Q=600m3/h H=15.5m,N=37kW 台 9 变频 7 超滤反冲洗水泵 Q=1050m3/h H=15.5m,N=75kW 台 2 变频,1用1备 8 超滤化学清洗泵 Q=260m3/h H=10m,N=15kW 台 2 1用1备 9 次氯酸钠加药泵 Q=3000L/h@5bar 台 2 10 盐酸加药泵 Q=1800L/h@5bar 台 2 11 氢氧化钠加药泵 Q=2000L/h@5bar 台 2 12 柠檬酸加药泵 Q=1000L/h@5bar 台 2 13 杀菌剂加药泵 Q=9.5L/h@6.9bar 台 2 14 电加热器 N=30kW 台 2 16 搅拌机 N=0.75kW 台 4 17 超滤化学清洗罐 40m3 台 1 18 储气罐 2m3 台 1 19 加药箱 2 m3 台 4 20 杀菌剂加药箱 1 m3 台 1 21 药剂储罐 10m3 台 2 22 超滤进水加药泵 170L/h@6.9bar 台 2 23 超滤反洗加药泵 170L/h@6.9bar 台 2 24 吊车 起重1t,N=3kW 台 1 25 手动调节堰 B×H=1200×500 台 1 26 反渗透装置 167 m3/h ,264支膜/套 台 9 RO设备 27 保安过滤器 250m3/h 台 9 RO设备 28 反渗透高压泵 Q=238m3/h H=120m N=132kW 台 9 RO设备 29 反渗透化学清洗泵 Q=200m3/h H=40m N=37kW 台 1 RO设备 30 反渗透冲洗水泵 Q=200m3/h H=40m N=37kW 台 2 RO设备 1用1备 31 反渗透供水泵 Q=238m3/h H=40m N=45kW 台 9 RO设备 32 盐酸投加泵 Q=15L/h@7bar 台 7 6用1冷备 33 阻垢剂投加泵 Q=9.5L/h@6.9bar 台 7 6用1冷备 34 还原剂投加泵 Q=9.5L/h@6.9bar 台 7 6用1冷备 35 氢氧化钠加药泵 Q=15L/h@5bar 台 2 36 盐酸箱 2000L 台 4 37 冲洗水罐 20 m3 台 1 38 化学清洗水罐 20 m3 台 1 39 清洗过滤器 Q=200m3/h 台 1 40 盐酸投加泵 Q=330L/h@7bar 台 1 41 氢氧化钠头加泵 Q=330L/h@7bar 台 1 42 排污泵 Q=30m3/h H=40m N=7.5kW 台 1 43 轴流风机 Q=8000m3/h N=1.5kW 台 16 44 轴流风机 Q=3000m3/h N=0.37kW 台 10 45 中和水池搅拌器 N=3kW 台 2 46 不锈钢复合式洗眼器 台 1 臭氧车间 1 臭氧发生器 臭氧产量10kg/h, N=180KW 台 3 2用1备 2 空气压缩机 Q=194.4m3/h, N=22KW 台 3 2用1备 3 空气干燥器 Q=225m3/h N=40W 台 3 2用1备 4 冷却水循环泵 Q=21m3/h, N=4KW 台 3 2用1备 5 缓冲水罐 0.06m3 台 1 6 热交换器 换热能力66000Kcal/h 台 2 7 空气储罐 1.5m3 台 3 2用1备 8 尾气破坏器 Q=340m3/h, N=6.78KW 台 2 含一套排气臭氧浓度仪 9 露点仪 露点温度-100/+20°C 台 2 1用1冷备 10 臭氧浓度分析仪 0~5wt% 台 1 11 环境臭氧泄漏仪 0~1ppm 台 1 12 水中余臭氧浓度仪 0~2ppm 台 1 13 取样尾气浓度破坏器 台 1 14 轴流风机 Q=2500m3/h, N=0.35KW 台 5 防爆,带百叶 送水泵房 1 单级双吸离心泵 Q=1080m3/h,H=45m,2台变频,N=110kW 台 6 4用2备 2 潜污泵 Q=30m3/h,H=8m,N=0.75kW 台 1 3 起重机 起重量4t,起吊高度8米,N=2.2kW 台 1 加氯间 1 二氧化氯发生器 20kg/h N=11kW 台 3 2用1备 2 化料器 200kg/次 N=5.5kW 台 1 3 配套储药罐等 套 2 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2015/7/3 9:07:00)
|
第5楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
表4 污泥处理处置工程主要设备一览表 序号 设备名称 主要技术指标 功率(kW) 单位 数量 备注 一、脱水污泥输送系统 1 膏体提升机 提升能力20m3/h 22 台 2 2 保浆缓存仓 额定储存能力20m3 16.5 台 2 3 液压闸板阀 6502500mm 台 4 4 正压给料机 额定输送量20m3/h 5.5 台 2 5 膏体泵 额定输送量20m3/h,出口压力8MPa 110 台 2 6 综合液压站 7.5 台 2 7 高压放水阀 DN100 个 2 二、混料间 1 筛分机 筛分量≥60 m3/h 11 台 1 2 回填料仓 100 m3,含出料设备、破拱装置、液压盖板等 37 套 1 3 污泥料仓 100 m3,含出料设备、破拱装置、液压盖板等 30 套 2 4 混料机 混料量≥55 m3/h 37 台 1 5 皮带输送机 输送量≥30 m3/h 9 台 1 6 皮带输送机 输送量≥45 m3/h 9 台 1 7 成品料斗 5 m3 套 1 8 皮带输送机 输送量≥30 m3/h 9 台 1 9 皮带输送机 输送量≥15 m3/h 7.5 台 1 10 皮带输送机 输送量≥15 m3/h 7.5 台 1 11 分配器 台 1 12 液压站 台 1 三、调理剂间 1 调理剂料仓 100 m3,含出料设备、破拱装置、液压盖板等 37 套 1 2 粉碎机 粉碎量≥2t/h 50 台 1 3 皮带输送机 输送量≥15 m3/h 5 台 1 四、发酵车间 1 多功能匀翻机 150 台 2 2 移行车 3 台 2 3 单梁悬挂起重机 5t(含工字钢),起吊高度7米 10 台 1 五、鼓风机房 1 罗茨风机 带隔声罩 55 台 14 2 单梁悬挂起重机 3t(含工字钢),起吊高度7米 7.5 台 2 3 电动蝶阀 DN500 0.75 个 42 六、除臭系统 1 玻璃钢离心风机 Q=35000 m3/h,P=2500Pa 45 台 4 2用2备,全部变频 2 玻璃钢离心风机 Q=25000 m3/h,P=2500Pa 30 台 2 3 立式离心泵 Q=25 m3/h ,H=32m 4 台 2 1用1备 4 立式离心泵 Q=50 m3/h ,H=32m 7.5 台 2 1用1备 5 1#生物滤池 Q=60000m3/h,L×B×H=17.2×10.2×5m 座 1 6 氟碳纤维膜 厚度0.8mm m2 16400 7 不锈钢调节阀 DN1000 台 16 8 不锈钢调节阀 DN800 台 6 9 电动不锈钢调节阀 DN600 台 14 10 不锈钢调节阀 DN400 台 28 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2016/4/20 2:25:00)
|
第6楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
天津5座污水处理厂今年提标改造 出水达A类标准 记者从天津城投集团了解到,按照今年天津20项民心工程和“美丽天津·四清一绿”工作的总体部署,市城投集团梳理任务节点目标,明确责任,制订了保障工程推进的具体措施,确保工程如期保质保量完成。 据了解,作为天津重大城市基础设施的投融资及建设公司,该集团将实施中心城区5座污水处理厂的提标改造工程,为确保实现“2018年1月处理厂出水达到天津地标A类标准”的目标,确定了建设组织模式,明确了责任主体和分工。 结合5座污水处理厂实际情况和工程量,该集团制定了详细的工期安排。总目标为:津沽、北辰污水处理厂改扩建和张贵庄污水处理厂(一期)提标改造,于2017年12月完成施工并进行调试;咸阳路污水处理厂迁建与东郊污水处理厂(含张贵庄二期)提标改造工程,于2018年6月完成施工并进行调试。根据计划,8月份完成施工招标,按照施工条件分别在今年9月、10月实现进场施工。 此外,今年该集团将加快实施海泰北道、新科道等10个项目再生水管线建设,其中有资金来源的4个项目,计划4月份开工,上半年完成建设任务,其余6个项目待落实资金后,争取上半年开工建设。此外,在20项民心工程中,该集团承担了郑庄子、太湖路和柳林3座雨水泵站的建设任务,确保上述三座泵站今年汛期前竣工投入使用。针对以上这些建设项目,市城投集团将在建设中狠抓文明施工,避免施工扬尘和工程渣土污染。 (来源:天津日报,作者:记者李家宇,2016-02-25) “......咸阳路污水处理厂迁建与东郊污水处理厂(含张贵庄二期)提标改造工程,于2018年6月完成施工并进行调试......” |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2019/11/4 22:35:00)
|
第7楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
张贵庄污水处理厂二期工程(张贵庄污水处理厂二期工程环境影响评价)中标候选人公示 张贵庄污水处理厂二期工程(张贵庄污水处理厂二期工程环境影响评价)评标工作已结束,评标委员会按照招标文件的规定推荐了中标候选人,现将中标候选人情况进行公示,公示期为2019年11月1日至2019年11月4日。公示内容如下: 1、第一中标候选人 (1)投标人名称:中水北方勘测设计研究有限责任公司 (2)投标报价:批复相应环境影响评价费(含地下水、土壤、水环境等影响评价专题)的97% (3)质量目标:符合招标文件《技术要求》的规定 (4)服务期:2020年4月1日前提交相应环境影响评价成果 (5)项目负责任人:申彦科,社会服务类环境影响评价工程师(证书编号:hp00018880) (6)评标情况:实质性响应招标文件要求 (7)资格能力条件:为依法经登记的企业法人,近五年(2014~2018)具有完成类似项目环境影响评价工作的业绩 2、第二中标候选人 (1)投标人名称:北京中地泓科环境科技有限公司 (2)投标报价:批复相应环境影响评价费(含地下水、土壤、水环境等影响评价专题)的98.5% (3)质量目标:符合招标文件《技术要求》的规定 (4)服务期:2020年4月1日前提交相应环境影响评价成果 (5)项目负责任人:于国庆,社会服务类环境影响评价工程师(证书编号:0009100) (6)评标情况:实质性响应招标文件要求 (7)资格能力条件:为依法经登记的企业法人,近五年(2014~2018)具有完成类似项目环境影响评价工作的业绩 3、第三中标候选人 (1)投标人名称:河南江河环境科技有限公司 (2)投标报价:批复相应环境影响评价费(含地下水、土壤、水环境等影响评价专题)的95% (3)质量目标:符合招标文件《技术要求》的规定 (4)服务期:2020年4月1日前提交相应环境影响评价成果 (5)项目负责任人:黄玉芳,社会服务类环境影响评价工程师(证书编号:0003354) (6)评标情况:实质性响应招标文件要求 (7)资格能力条件:为依法经登记的企业法人,近五年(2014~2018)具有完成类似项目环境影响评价工作的业绩 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定,投标人或者其他利害关系人对上述公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 异议受理单位:天津市水务工程建设管理中心、天津普泽工程咨询有限责任公司 联系人:李鑫淼,张珍珍 电 话:022-58792065、022-23266688转8023、8053,15510813359、17502271206 电 邮:puzezixun@126.com 招标投标行政监督部门:天津市水务建设工程招标投标管理站 联系电话:022-24538327 招标人:天津市水务工程建设管理中心 招标代理机构:天津普泽工程咨询有限责任公司 2019年11月1日 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/2/7 3:53:00)
|
第8楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
张贵庄污水处理厂二期工程环境影响评价第一次信息公示 张贵庄污水处理厂二期工程位于天津市东丽区,该项目环境影响评价于2019年11月1日中标,根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》的相关规定,并受业主委托,我单位对该项目进行公众参与第一次环评公示。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等相关规定,现将有关张贵庄污水处理厂二期工程环境影响评价事宜公告如下: 一、建设项目概况 1、项目名称:张贵庄污水处理厂二期工程; 2、工程概况:本次工程内容主要为厂内工程,包括生产和管理辅助设施,公用工程设施等,所有专业的厂外工程均不在本次范围内。工程位于在天津市张贵庄污水厂一期工程南侧,张贵庄污水厂二期预留用地内建设,建设用地可用面积约33ha,污水处理规模为25万吨/天。 二、建设单位名称和联系方式 建设单位:天津市水务工程建设管理中心 地 址:天津市河西区广顺道8号 联系人:刘工 电 话:022-58792052 三、环境影响报告书编制单位:中水北方勘测设计研究有限责任公司。 四、提交公众意见表的方式和途径:可将公众意见表扫描后发送至邮箱tjsjgzx@163.com。 建设单位名称:天津市水务工程建设管理中心 2019年11月8日 (来源:中水北方勘测设计研究有限责任公司,2019年11月11日) |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/2/7 3:57:00)
|
第9楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
索 引 号:000125209/2019-00062 发布机构:天津市发展和改革委员会 文 号:津发改农经〔2019〕475号 发文日期:2019年7月30日 主题分类:市政 水利 供水 名 称:市发展改革委关于张贵庄污水处理厂二期工程项目建议书的批复 市发展改革委关于张贵庄污水处理厂二期工程项目建议书的批复 市水务局: 你局《关于报批张贵庄污水处理厂二期工程项目建议书的函》(津水函〔2019〕154号)收悉。根据国清、顺清、文魁、树起等市领导在《市水务局关于加强本市污水处理厂建设和管理工作的报告》上的批示精神和已修编待批的《天津市排水专项规划(2018-2035年)》,为落实水污染防治行动,改善水环境,保障水安全,经研究,基本同意你局组织编制的《张贵庄污水处理厂二期工程项目建议书》。具体批复如下: 一、工程选址:基本同意张贵庄污水处理厂二期工程选址。张贵庄污水处理厂二期工程北侧比邻现状张贵庄污水处理厂一期工程,西侧比邻规划市政路,南侧比邻京山铁路,东侧比邻津汕高速,位于其工程预留地内,占地面积33公顷。 二、工程规模和主要建设内容:基本同意新建张贵庄污水处理厂二期工程,包括污水处理及污泥处置两部分。其中,污水处理部分建设规模25万吨/日,污泥处置部分建设规模700吨/日(加上一期污水处理设施规模20万吨/日,污泥处置设施规模300吨/日,张贵庄污水处理厂总规模将达到规划确定的近期规模,即污水处理设施规模45万吨/日,污泥处置设施规模1000吨/日)。工程主要建设内容为厂内工程,包括生产和管理辅助设施、公用公共设施等。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)中的A标准。 三、工程估算投资和资金来源:按照基本满足功能、切实发挥效益原则,下阶段要优化建设方案、合理控制工程造价,具体投资以可行性研究报告批复为准。资金来源按照你局《关于报批张贵庄污水处理厂二期工程项目建议书的函》,采取政府和社会合作(PPP)模式。 据此,请抓紧办理相关前置文件,可行性研究报告编制完成后报我委审批。 2019年7月30日 (此件主动公开) 抄送:市财政局、市规划和自然资源局、市生态环境局,市城投集团。 天津市发展和改革委员会办公室 2019年7月30日印发 |
|
|
|
|
|
|
作者信息\文章标题
|
admin的回复(2020/4/7 1:05:00)
|
第10楼
|
姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级:
管理员
登陆否:
已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式:
|
|
|
|
|
东郊污水处理厂年内完成迁建 提升污水处理能力 从近日召开的渤海综合治理攻坚战工作进展新闻发布会上获悉,在渤海综合治理中,市水务局全力加强城市面源污染治理工作,重点推动合流制地区改造、初期雨水治理及污水处理厂建设和运行监管等工作,有利改善了河道水环境,减少了污染物入河。 合流制地区及初期雨水是造成本市河道污染的主要原因。在渤海综合治理任务中,该局统筹考虑合流制地区改造和初期雨水治理工作,进一步完善本市城市排水系统。经排查,本市城市建成区共有73片、62.04平方公里合流制地区,全部纳入了渤海综合治理任务。结合初期雨水治理,本市已基本建成先锋河、新开河两座调蓄池,总调蓄规模10.4万吨,可有效缓解本市和平区五大道、河西区上海道、河北区七马路等7个片区、约9平方公里合流制地区初期雨水污染问题。明年汛期投入使用后,可进一步减少汛期降雨对本市海河、新开河等重要河道影响。 随着本市经济社会发展,污水处理设施能力明显不足,尤其是中心城区矛盾更加突显。今年中心城区已完成北辰污水处理厂(5万吨/日)规模扩建和咸阳路污水处理厂(45万吨/日)迁建工程,出水主要指标达到了类Ⅳ类地表水标准,年内可再完成60万吨日处理规模的东郊污水处理厂迁建工程;同时正在实施张贵庄、咸阳路2座污水处理厂共17万吨/日应急扩建工程,年底中心城区5座污水处理厂处理能力达到222万吨/日,较去年同期增加52万吨日处理能力,基本补齐污水处理能力不足欠账。 计划2021年年底前,本市还将完成津沽污水处理厂三期(45万吨/日)、张贵庄污水处理厂二期(25万吨/日)、咸阳路污水处理厂二期(15万吨/日),共85万吨/日规模扩建工程。2021年中心城区污水处理能力达到290万吨/日,预计污水处理富余量86万吨/日;基本实现“污水处理有余量”目标,并可进一步减少初期雨水入河污染。 (来源:北方网-城市快报,作者:韩爱青,2019-10-24) “......计划2021年年底前,本市还将完成津沽污水处理厂三期(45万吨/日)、张贵庄污水处理厂二期(25万吨/日)、咸阳路污水处理厂二期(15万吨/日),......” |
|
|
|
|
|
|
|