作者信息\文章标题
12031-福建省厦门市前埔(原石渭头)污水处理厂三期工程(提标) (2012/4/7 15:09:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20124713543954862.jpg
 
   
  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 福建→ 浏览帖子:0736福建厦门市石渭头污水处理厂
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=7108&bd=6

0736福建厦门市石渭头污水处理厂
序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
736 福 建 厦门市石渭头污水处理厂 A/0 2002年 4月 10 9.5

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
350203 76925987-1(1) 厦门水务中环污水处理有限公司石渭头污水处理厂

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
厦门市 350203 76925987-1(1) 厦门水务中环污水处理有限公司石渭头污水处理厂

581-福建省厦门市前埔(原石渭头)污水处理厂二期改扩建工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=5108&classid=858

3656-福建省厦门市前埔(原石渭头)污水处理厂三期工程(扩建)
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=23609&classid=858

7417-福建省厦门市前埔(原石渭头)污水处理厂一期改造及后续工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?classid=858&articleid=47264

福建省:厦门拟规划17座污水处理厂 日处理污水达204万吨(图)

(水业中国网上海工作站12月2日讯)大海有自净能力,很多污水处理后都排往大海,有的没处理就直接排放。然而,不同的海域,对水质要求不同,自净能力也不同,厦门的污水处理后,该如何分配?

根据厦门市城市总体规划,2020年全市共有污水处理厂17座,其中主城区11座,外围乡镇和独立工矿小型污水处理厂6座。而厦门近岸海域分了7个排污功能区,分别为:同安浦头、集美凤林、杏林、澳头、石渭头、猴屿和茶口洋排污区。

预计到2020年,厦门17座污水处理站的污水处理能力,每天将达204万吨。昨天,市规划局、市城市规划设计研究所制定的《厦门市污水处理厂尾水排放口设置专题研究》出炉,以上排污区,将可处理110万多吨污水再排放,另有85.5万吨深度处理成中水。

石渭头成最大排放点

岛内目前有石渭头和筼筜两大污水处理厂,未来将再建2座:湖里和航空城北部污水处理厂。

石渭头污水厂承接岛内东部的污水,目前处理能力为20万吨/天,未来将提升到每天处理40万吨的污水。这40万吨水中,今后仍然将排到石渭头附近的深海,因为这里面向开阔的外海,水动力条件好,纳污能力大,较为理想,有8万吨将深度处理。

筼筜污水处理厂每天处理30万吨污水,排放口在猴屿排污区,有20万吨通过水下扩散器,在深海排放,10万吨在近岸排放。由于猴屿排污区离鼓浪屿较近,且位于西海域湾口,处于西海域新鲜海水的主要补充通道,所以,不能再增加纳污量,远期筼筜污水处理厂将实现10万吨中水回用,取消现状近岸排放口。

新建的湖里污水厂,将每天处理污水8万吨;由于机场阻隔,航空城北部污水自行处理,规划建设污水再生处理站,规模1万吨/天。两个污水厂的水都不排放,深度处理后作为中水回用。

杏林污水引到海沧排

规划中,海沧和杏林离得较近,排污也凑到一起。

现在的海沧污水处理厂,每天处理10万吨污水,未来将增加到40万吨/天,负责处理海沧区和杏林片区的污水,和石渭头相当。

现有的杏林污水处理厂将得以保留,每天处理污水6万吨,目前在临时排污口排放,从滩涂间的小潮沟,排入马銮海堤东面约1.6公里的海域。由于西海域现在的海水已经达到了Ⅳ类海水(差),离一类海水标准有较大距离,且水动力条件较差,所以,临时排污区将取消。

取消之后,6万吨水将引到位于嵩屿港区前沿的“茶口洋排放口”,和海沧的污水一起排放,这里的水动力条件较好。

集美污水处理厂由现状规模4.5万吨/天扩建至17万吨/天,服务范围为集美片区、后溪镇,目前在临时排放口排放,今后将深度再生处理后就近回用。

澳头排放口较理想

同安大同污水处理厂每天处理污水10万吨,远期不再扩建。目前这些污水在浦头临时排放口排放,未来将深度处理到达一级A的标准,就近回用。

翔安南部将新建澳头污水处理厂,到2020年,处理能力达到25万吨/天,处理翔安南部及大同片区转输污水。

据了解,位于澳头污水厂的“澳头排污区”,未来将消化澳头、翔安和同安的转输污水。它位于同安湾口以外,水体交换条件好,自净能力强,是较理想的排放口位置。

(来源:东南网-海峡导报,作者:记者吕寒伟、通讯员陈金平/文、叶允平/制图,2011年12月2日)

“......石渭头污水厂承接岛内东部的污水,目前处理能力为20万吨/天,未来将提升到每天处理40万吨的污水。这40万吨水中......有8万吨将深度处理......”
(此帖子已被作者于2019/5/15 7:28:41修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/30 2:01:00)
11


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前埔污水处理厂三期(提标)-反硝化滤池及配套系统的补充通知四

各潜在投标人:

我司代理采购的公开招标一XM2017-CS201704-前埔污水处理厂三期(提标)?D?D反硝化滤池及配套系统采购项目,接采购人通知,更改如下:

一、《前埔污水处理厂三期(提标)?D?D反硝化滤池及配套系统》的招标文件和《前埔污水处理厂三期(提标)设备采购、安装及调试招标文件技术规范---反硝化滤池成套性能包》有部分条款修改,请各潜在投标人以2017年9月19日发出的文件为准。新版招标文件和前埔污水处理厂三期(提标)设备采购、安装及调试招标文件技术规范---反硝化滤池成套性能包》请各潜在投标人携带购买标书的收款收据到厦门长实建设有限公司(厦门市湖里区兴隆路39号三楼)领取。

二、本项目开标时间与投标文件递交截止时间更改为2017年10月9日下午14:30。开标地点不变。

根据招标文件规定,本通知为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,对招投标各方均有约束力。本通知与招标文件不一致的部分以本通知为准。

特此通知。

厦门长实建设有限公司
2017年9月19日

采购单位:厦门水务集团有限公司
地 址:福建省厦门市莲前西路157号水务大厦
联系人:黄工
电 话:0592-5909126

代理机构:厦门长实建设有限公司
地 址:福建省厦门市湖里区兴隆路39号
联系人:魏先生
电 话:0592-6020719

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/30 2:04:00)
12


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前埔污水处理厂三期(提标)-反硝化滤池及配套系统的补充通知五

各潜在投标人:

我司代理采购的公开招标一XM2017-CS201704-前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统采购项目,接采购人通知,更改如下:

一、我司于2017年9月19日发布的补充通知四作废,《前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统》的招标文件和《前埔污水处理厂三期(提标)设备采购、安装及调试招标文件技术规范---反硝化滤池成套性能包》不修改。

二、本项目开标时间与投标文件递交截止时间更改为2017年10月16日上午09:00分。开标地点不变。

根据招标文件规定,本通知为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,对招投标各方均有约束力。本通知与招标文件不一致的部分以本通知为准。

特此通知。

厦门长实建设有限公司
2017年9月29日

采购单位:厦门水务集团有限公司
地 址:福建省厦门市莲前西路157号水务大厦
联系人:黄工
电 话:0592-5909126

代理机构:厦门长实建设有限公司
地 址:福建省厦门市湖里区兴隆路39号
联系人:魏先生
电 话:0592-6020719

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/30 5:41:00)
13


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前埔污水处理厂三期(提标)—反硝化滤池及配套系统补充通知七

项目名称:前埔污水处理厂三期(提标)—反硝化滤池及配套系统

项目编号:XM2017-CS201704

一、项目联系方式:
项目联系人:魏先生
项目联系电话:0592-6020719

二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2017年8月3日
本次变更日期:2017年10月13日
原公告项目名称:厦门长实-公开招标-XM2017-CS201704-前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统

各潜在投标人:

接采购人通知,现推迟本项目的投标截止时间及开标时间,具体时间将另行通知。

根据招标文件规定,本通知为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,对招投标各方均有约束力。

特此通知。

厦门长实建设有限公司
2017年10月13日

采购单位:厦门水务集团有限公司
地 址:福建省厦门市莲前西路157号水务大厦
联系人:黄工
电 话:0592-5909126

代理机构:厦门长实建设有限公司
地 址:福建省厦门市湖里区兴隆路39号
联系人:魏先生
电 话:0592-6020719

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/1/30 5:52:00)
14


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前埔污水处理厂三期(提标)-反硝化滤池及配套系统的补充通知八

各潜在投标人:

现就前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统招标文件(以下简称招标文件)的有关问题澄清解答修改、补充如下:

(一) 对招标文件的修改
1、本项目开标时间与投标文件递交截止时间更改为2018年02月05日上午09:00分。开标地点不变。
2、本项目之前发布的招标文件和《前埔污水处理厂三期(提标)设备采购、安装及调试招标文件技术规范---反硝化滤池成套性能包》有修改,请各潜在投标人携带购买标书的收款收据和招标文件到招标代理机构,地址:厦门市湖里区兴隆路39号三楼招标部(厦门长实建设有限公司)换取最新的招标文件和技术规范,提供的工程量清单仅供参考。

(二)对《前埔污水处理厂三期(提标)设备采购、安装及调试招标文件技术规范---反硝化滤池成套性能包》的补充修改

在确保出水水质和招标文件土建设计条件的前提下,为了增加滤料的多样性,本工程反硝化滤池增加滤料选择范围,将长纤维束滤料与石英砂滤料一并考虑。以下为反硝化纤维滤池专用技术要求,其他通用要求同原技术规范。

★1.1 主要技术参数
序号 内容 主要参数
1 滤池设计规模 200,000m3/d
2 峰值系数 1.5
3 反洗水用水量≤3%(应提供详细的计算过程)
4 平均设计流量 8333m3/h
5 峰值设计流量(含滤池反冲洗废水) 13104m3/h 
7 滤池数量 格数不小于18格,滤池整体土建长、宽尺寸应不超过招标图所示,每格尺寸需按招标图要求。
8 单格滤池土建尺寸(长x宽) 24.4x4.11m
9 砂滤池平均流量滤速(18格运行) ≤4.62 m/h
11 砂滤池峰值流量滤速(18格运行)(含滤池反冲洗废水) ≤7.26 m/h
12 砂滤池最大强制滤速(16格运行)(含滤池反冲洗废水) ≤8.17m/h
15 滤料层高度: ≥1.83m
16 滤池水头损失 约≤2.30m
17 水反洗冲洗强度 满足系统要求
18 气反洗冲洗强度 满足系统要求
19 液位控制 同时具备恒液位和变液位控制功能,可切换运行
20 反洗周期 12~48h
21 反洗历时 10~30min
22 碳源投加 采用前馈+后馈形式控制 承诺出水BOD、COD不升高
23 驱氮水冲洗频率 6~12次/d
24 反冲洗废水提升时间 18h均匀提升
25 反冲洗废水池有效容积 与反冲洗废水泵工作时间匹配,并且单格不小于单池反冲洗量的1.5倍

1.2 反硝化纤维束滤池概述
前埔污水处理厂三期(提标)项目共设反硝化纤维束滤池一座,设计规模为20万m3/d,kz=1.5。滤池分18格,单格滤池有效过滤面积100.28m2。
滤池池型为反硝化纤维束滤池。进一步去除水中色度、SS及BOD、COD、N、P等污染物,减少细菌数量。
滤池主要功能为进一步去除污水中的SS、TP、TN、BOD5、CODCr等物质。
滤池采用气水反冲洗,共设置反洗综合用房1座(与滤池合建),负责滤池的冲洗。反洗综合用房一次同时冲洗滤池格数为2格(每侧1格),轮流冲洗。反洗综合用房分别设置冲洗水泵5台,4用1备和冲洗风机5台,4用1备。
反硝化纤维束滤池应整个滤池工艺系统及配套设备(包括滤池核心设备、空压机、阀门、闸门、反冲洗风机及水泵、电气设备、自控设备、管道及材料等),还应包括加药成套装置(包括碳源储存与投加系统,这些系统位于加药间内)的工艺设计、供货、土建指导(含图纸设计及优化)、安装、调试、性能保证和配合验收工作,保证工艺系统设备安装后能够正常运行并达到出水要求,并最终通过性能验收。具体详见原技术规范2.3.1节。

1.3 反硝化纤维束滤池设备清单
主要设备清单包括但不限于以下内容。(所列设备清单仅供参考,投标人应根据实际采用的工艺方案补充完善所有为完成该部分功能所需的设备种类和数量,所有价格已包含在滤池系统的投标报价中。)
反硝化纤维束滤池主要设备清单表
构筑物名称 设备编号 名称 规格 单位 数量 备注
反硝化滤池 302-1M-01~18 反硝化滤池 单格4.11m*24.4m 套 18 含纤维滤元组件、纤维密度调节装置、布水布气装置、滤板支撑等保证滤料安装、运行所需的设施和紧固件,以及不锈钢堰板、集水装置等成套设施。
302-2M-01~18 气动闸门 600x600 套 18 进水用
302-3M-01~18 气动蝶阀 DN600 只 18 废水用
302-4M-01~18 气动蝶阀 DN600 只 18 反冲洗水用
302-5M-01~18 气动蝶阀 DN500 只 18 空气用
302-6M-01~18 气动蝶阀 DN500 只 18 出水用
302-7M-01~02 电动蝶阀 DN1200,P=3.0kW 只 2 超越用
302-8M-01~18 手动蝶阀 DN150 只 18 放空用
302-9M-01~02 存水泵 Q=10m3/h,H=8m,P=0.75kW 套 2 
302-11M-01~05 反冲洗风机 Q=77m3/min,风压H=78.6kpa,P=160kW 套 5 4用1备,附隔音罩
302-12M-01~05 反冲洗水泵 Q=753m3/h,H=10.5m,P=30kW 套 5 4用1备
302-13M-01~04 废水排水泵 Q=277m3/h,H=9.5m,P=11.8kW 套 4 2用2备
302-14M-01~02 空压机 Q=1.0m3/min,H=8bar,P=7.5kW 套 2 1用1备
302-15M-01~02 储气罐 1.0 m3 套 2 与空压机一体
302-16M-01~02 潜水搅拌器 P=6.0kw 套 2 
302-17M-01~02 电动蝶阀 DN400,P=1.5kW 只 2 反冲洗水用
302-18M-01~05 手动蝶阀 DN450 只 5 反冲洗水用
302-19M-01~06 手动蝶阀 DN400 只 6 反冲洗水用
302-20M-01~02 电动蝶阀 DN500,P=1.5kW 只 2 空气用
302-21M-01~10 手动蝶阀 DN300 只 10 空气用
302-22M-01~08 手动闸阀 DN250 只 8 废水用
302-23M-01~02 电动闸门 800x800,P=1.5kW 套 2 废水用
管道、管配件、阀门  项 1 见图纸
电气、自控系统  项 1 见图纸 加药间
304-6M-01~02 乙酸钠自吸式离心泵 Q=7.2 m 3 /hr, H=15m, P=2.2kw 套 2 
304-7M-01~03 立式搅拌机 D≥1200mm, P=4.0kw 台 3 
304-8M-01~03 乙酸钠隔膜计量泵 Q=3000L/hr, H=7bar, P=3kw 套 3 2用1备
304-9M-01~05 乙酸钠隔膜计量泵 Q=1500L/hr, H=7bar, P=1.5kw 套 5 4用1备
管道、管配件、阀门  项 1 见图纸
电气、自控系统  项 1 见图纸

1.4 工艺条件
1)用途
通过过滤进一步去除二级处理出水中SS及BOD5、CODcr、TP、TN等污染物,使出水达到设计标准。反冲洗保证滤池可持续工作和保证过滤效果。
2)安装及使用环境
池型:钢筋混凝土结构,双排布置。滤料及布水、布气系统位于滤池内水下,配套反冲洗设备、阀门等均设于室内。
3)过滤水量
污水厂处理规模按水量为200000m3/d,总变化系数1.5。
平均日流量:20.0x104m3/d;
峰值流量:12500m3/h(考虑滤池反冲洗废水后为13104 m 3 /hr)
4)进、出水水质
项目 设计进水水质(单位:mg/L) 出水水质要求(单位:mg/L) 保证率
COD Cr ≤50 ≤50 100%
BOD 5 ≤10 ≤10 100%
NH3-N ≤5(8) ≤5(8) 100%
SS ≤20 ≤8 100%
TN ≤23 ≤13需达到90%保证率;≤15需达到100%保证率
TP ≤1.0 ≤0.4 100%
注:本工艺段出水COD Cr、BOD5、NH3 -N 等指标不得高于进水。NH3-N在气温低于12℃时的浓度限值为8mg/L,不低于12℃时的浓度限值为5mg/L。
5)过滤面积
总格数:1座滤池共18格。每格有效过滤面积:100m2
6)冲洗方式和冲洗强度
采用三段式冲洗,即先气冲,后气水联合冲洗,最后单水冲;全过程伴有表面扫洗。反冲洗水来自滤池本身出水。
反冲洗时一次冲洗2格(每侧1格),轮流冲洗。
反冲洗过程:
A、单独水洗:水洗强度8L/(m2/s);
B、气水反冲洗:气洗强度80L/(m2/s),水洗强度8L/(m2/s);
C、表面扫洗:水洗强度1.4~2.8L/(m2?s);
反冲洗周期:24h;
7)冲洗设备配置
(1)冲洗水泵
数量:5台,4用1备
(2)冲洗风机
数量:5台,4用1备

1.5 过滤系统
1、滤料系统
纤维束滤池池体内设备材料主要有纤维密度调节装置、纤维滤元组件(含纤维滤元、滤板等)、布气装置、布水装置和滤板支撑及紧固件。
1)纤维滤元组件
滤元材质:专用有机高分子材料,长度不小于2.0m。
纤维滤料形式应为长纤维束,不得使用其它形式如纤维球滤料、短纤维滤料等。
性能特点:
滤元两端由绳索悬挂在上下上滤板上,确保气水反冲洗时滤料不纠缠、不掉毛、不堵塞,固定不流失。
滤元使用寿命大于30年,在寿命期内无需用任何药剂清洗、不脱不掉、无需更换和补充滤料。
滤元组成及长度:滤料由单丝绕制若干圈形成一束,长度为2.0m。单束易悬挂,压缩量可控制可调节,变孔隙深层过滤。
2)滤板
滤板采用玻璃钢材质,滤板表面光滑平整。滤板采用模具加工成型,以保证滤料安装的精度和牢固。滤板与池壁预埋件连接。纤维滤元下端用专用连接环固定在滤板上,且滤元形成的滤床依靠其支撑。
滤板单块参考尺寸:L×B=1.0m×0.5m
3)纤维密度调节装置
纤维密度调节装置用于调节和控制纤维压实密度,以适应不同的水质和水量要求。
纤维密度调节装置依靠水力自动调整纤维密度满足运行需要,不需要任何外力作用调节。
4)布气布水系统
布气布水装置均采用布水布气支管配水配气系统,材质采用UPVC。采用独立的布水布气系统以实现水或气脉动清洗,易于滤料清洗。布水布气系统均匀分布在下滤板的下方,在进行反冲洗过程中,反冲气和反冲水均匀分布在下滤板的下方,在气、水的共同作用下,滤料层放松,呈舒展状态,水和气同时对滤料进行擦洗,布气布水系统的布置应保证每一束滤料都能得到彻底清洗。
5)固定件和预埋件:均采用不锈钢。
2、电气要求
要求成套提供配电控制箱(柜),为纤维滤池上相关用电设备提供配电、控制、保护。由该控制箱(柜)至各用电设备的电缆由安装单位负责。控制箱(柜)技术要求详见电气和控制总规范中工艺设备成套电控箱部分及电气设备技术规格数据表。
滤池系统投标商应成套提供配电控制设备、电线电缆及辅材。
3、专用技术资料
投标人除按“要求提交图纸及技术文件”的要求提供资料外,还应在投标提供下述专用技术资料:
(1)提供滤池工艺设计导图。
(2)提供滤池过程及工艺介绍。
(3)对土建施工质量要求。
4、安装
供货人应遵照标书及对应土建工程的图纸,负责对过滤系统进行安装和调试。
设备到现场之后,根据业主通知供货人应按时派有关技术人员到现场进行安装。
所有机件及安装均由供货方负责,须配合土建工程进行,或事先取得认可预留埋设孔或预留接合钢筋,将来机件装妥后由供货方灌填安装完成,或采化学螺栓施工。
供货人在设备安装前,需对建成构筑物的相关土建尺寸和池底平整度进行核对,并提出详细记录,对不符合安装条件的部分,向监理工程师报告,经批准及修正后,方可安装。
根据招标文件规定,本通知为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,对招投标各方均有约束力。本通知与招标文件不一致的部分,以本通知为准。

特此通知。

厦门长实建设有限公司
2018年1月19日

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/2/11 15:11:00)
15


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统-结果公告

采购项目编号/包号:xm2017-cs201704
 
采购人名称、地址和联系方式:
采购人名称:厦门水务集团有限公司 
采购人地址:厦门莲前西路157号水务大厦 
联系方式:黄工 0592-5909126
 
采购代理机构名称、地址和联系方式:
厦门长实建设有限公司 
地址:厦门市湖里区兴隆路39号 
联系方式:0592-6020719

采购项目名称:前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统
 
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质):前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统,1项。
 
来源:非市级
 
采购方式:公开招标

定标日期(确定成交日期):2018-02-05
 
本项目信息公告日期:2017-08-03

中标、成交供应商名称、地址:
波鹰(厦门)科技有限公司、厦门鑫利基工业设备安装有限公司
地址:厦门市集美区杏林西路42号之一、厦门市思明区后埭溪路28号皇达大厦17n室之二 
中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): 前埔污水处理厂三期(提标)――反硝化滤池及配套系统,1项。
 
中标、成交金额(万元):4058.180000
 
合同履行日期: ――
 
评标委员会(谈判小组、询价小组)成员名单:石泳、杨义欢、李小明、张江龙、袁耀文、曹杨、张广宇

采购项目联系人姓名和电话:
魏先生
电话:0592-6020719
传真:0592-6020719 
其他:中标、成交服务费帐户 
开户名称:厦门长实建设有限公司  
开户银行:厦门市工行湖里支行  
银行账号:4100 0218 0902 2121 287
 
未中标、成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未中标、成交通知书,同时凭退还保证金申请书办理退还保证金等事宜。
 
2018-02-05

 
     
第2页   1  2  上一页  
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:216.73.216.121,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible