安徽省合肥市小仓房污水处理厂二期新建及一期提标改造工程--设备采购及安装答疑公告 “安徽省合肥市小仓房污水处理厂二期新建及一期提标改造工程--设备采购及安装”项目(项目编号:2014CGAZ1543)答疑公告如下: 1、招标文件付款方式为:(1)在承包方提供合同总价10%的预付款保函后,发包方提供合同总价10%的预付款;(2)设备到货、验收合格后支付到场货物价款的65%,(3)安装费每月按发包方审核完成工程造价的70%支付;(4)在工程进度完成较好,已完成安装、技术服务、培训,且设备调试合格的可支付至合同额的70%;(5)竣工验收、出水水质达标、决算审计后支付至审定价的90%;(6)尾款在质保期满后支付(无息)。 问题: 上述付款方式(1)+(2),已经付至到场货物价款的75%,合计付款超过(4)在工程进度完成较好,已完成安装、技术服务、培训,且设备调试合格的可支付至合同额的70%,请澄清。 答:按招标文件执行。 2、招标文件付款方式是将设备款和安装款分开支付的,请问能否将报价表格式修改为如下格式? 序号 品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家、 单位 数量 设备单价 设备小计 安装单价 安装小计 备注 答:按招标文件执行。 3、招标文件第二章 投标人须知前附表29条提及“业绩须同时提供下述材料:完整合同;” 问题:因为完整的污水处理厂合同分若干卷,非常厚,能否提供合同中合同协议书等主要内容即可?(原件按照招标文件P65业绩承诺函的要求提供) 答:按招标文件执行。 4、招标文件第二章 投标人须知前附表29条提及“业绩须同时提供下述材料:与合同对应的建设单位盖章的竣工验收证明等相关证明材料” 问题:请问此处提及的“竣工验收证明”是指建设单位一家盖章即可的文件还是由建设单位、监理单位、施工单位、勘察设计单位均予以盖章的文件? 答:“竣工验收证明”必须有建设单位盖章或行政主管部门盖章。 5、招标文件第四章评标办法(P29)提及的业绩“……..原件携带至开标现场备查”。 问题:请问此部分业绩原件是否需要带至开标现场? 答:需要。 6、由于本次项目投资较大,并且质量目标确保国家级奖项,争创鲁班奖,为了保证项目保质保量完成,能否延迟开标时间? 答:本项目开标时间为“2014年7月16日9:00”。 7、招标文件第二章 投标人须知前附表(P12-P13)提及如下: 12 供货地点及时间 采购人指定地点, 合同签订后 国产设备供货不超过2个月,其他重要设备供货不超过4个月 13 工期 自合同生效之日起18个月(包括配合试运行期) 问题:根据上述内容,设备交货期才4个月,而总工期有18个月,能否由投标人按照总工期18个月自行安排设备交货期? 答:按招标文件执行。 8、招标文件第四章 评标办法 (P28)关于施工组织设计方案的指标描述提及“投标人投标文件中提供的设备安装工程质量控制方案、配套土建工程的施工组织设计方案基本可行的,得1分,方案合理有效的可酌情加分,最高得3分;” 问题:本项目是设备供货及安装,上述“配套土建工程”是否应该为“配套安装工程”? 答:因施工过程土建、设备安装为交错施工,按招标文件执行。 9、(1)投标人商务部分第四章 评标办法 (P30)(三)商务标评分指标2提及“商务标分项报价表中设备必须与技术标产品详细清单中设备对应一致。” (2)招标文件技术部分P49提及“ 含有几种设备的整套设备(如污泥浓缩脱水机及料仓成套设备、反硝化深床滤池成套设备、PAC加药设备、PAM加药设备、甲醇投加设备、除臭成套设备等)应详细列出各种设备及附件、备件、专用工具等分项价格,并包含在总价中; 问题:这两处关于清单报价有矛盾,能否以商务部分要求的“按技术标产品详细清单—货物需求一览表”报价,供货范围满足招标文件要求即可? 答:按招标文件执行。 10、招标文件技术部分P552提及的7.5备品备件一览表中 此部分备件是指质保期内必须计入总价的备件还是质保期后无需计入总价的备件,请澄清! 答:指质保期外必须计入总价的备件。 11、招标文件技术部分P554机械设备备品备件清单后面提及“上表所列备件数量均为单台(套)设备备件数量,设备商提供的备件总数应为上表数量乘以设备台(套)数后的总数。” 问题:7.5.1主要设备备品备件清单中的数量是否已经为乘以设备台(套)数后的总数? 比如:3-5M潜水搅拌机数量为32,如果该设备的备件(包括机械密封、O型圈包)数量为32*32,那此项备件就多达1024了,不符常理。故请删除此表备注内容! 答:按招标文件执行。 12、招标文件第二章投标人须知前附表(P10)提及“供电分包单位应具备电力承装、承修四级及以上资质。” 问题:请问如果投标人自身就有上述资质的话,是否可以不提供供电分包单位? 答:可以,具备电力承装、承修四级及以上资质,无需分包。 13、技术文件P15规定“承包人应保证在5年内以不高于此报价的价格及时提供,并在投标文件中提供制造商的书面承诺原件。”因为我方为该项目的供货方,在投标文件中提供制造商的书面承诺无意义,该表述的意思是否是在投标文件中提供投标人的书面承诺即可? 答:按招标文件执行。 14、招标图纸多处构筑物中均需附盖板,请问,盖板是否不属于本次招标供货范围? 答:按招标文件及招标附图执行。 15、招标技术文件P276页2.3.15.2电动蝶阀,招标文件要求:电动蝶阀位于一期生反池池内贴底处,池顶操作方式。 请问:按此技术描述,该阀门是否需要延长杆? 答:是。 16、招标文件技术部分P193页2.2.38.1起重设备供货范围为:“起重机应包括控制箱、地面操纵按钮盒、大车安全型滑触线、双速电动葫芦、电动葫芦移动电缆、通电指示灯、钢轨、端头挡柱、行程开关及固定件等有效和安全运行所需的附件。” 问题:起重机需要配套的工字钢轨道是否不在本次招标范围内? 答:工字钢轨道不属于本次招标范围。但本次中标单位需提供起重机配套工字钢轨道的要求。 17、招标技术文件P34页1.48.7技术规格偏离中要求:“承包人应提供技术规范要求的业绩等证明材料,证明材料应清楚可查,原件备查。”由于本次招标设备种类很多,可能出现多个投标商用同一家制造商的产品投标的情况,由于制造商的业绩原件只有一份,无法同时给多个投标商。能否:当采购人对投标人提供的证明材料存在异议时,中标人在中标公示期内提供原件供采购人核对? 答:投标人须按招标文件要求在投标文件提供相应的业绩等证明材料复印件或影印件,证明材料应清楚可查,原件作为备查项。投标人须对投标人文件中提供的材料的真实性、有效性负责。如对投标人提供的证明材料存在异议,中标人须在中标公示期内提供原件供采购人核对。 18、招标技术文件P129要求“搅拌轴应采用ASTM316不锈钢或以上材料制造。”P130要求“传动立轴 ASTM420不锈钢”,请问以哪个为准? 答:传动立轴采用ASTM316不锈钢或以上材料制造。 19、招标技术文件P131要求“搅拌轴应采用ASTM316不锈钢材料制造。”P132要求“传动立轴ASTM420不锈钢”,请问以哪个为准? 答:传动立轴采用ASTM316不锈钢或以上材料制造。 20、招标技术文件P488页要求“吸附剂和臭气的接触时间20s”,吸附剂是否指的是除臭装置中的填料? 答:吸附剂即生物填料。 21、招标技术文件P206页2.2.44.1要求阀门为法兰式硬密封蝶阀,而212页2.2.45.1要求电动蝶阀为软密封结构形式。蝶阀形式以哪种为准? 答:电动蝶阀要求见电动蝶阀专用条款。其他蝶阀见蝶阀通用条款。 22、招标技术文件《货物需求一览表》中设备编号为11—5M-01~03的絮凝剂添加泵规格只有功率,图纸和标书中均没有流量、扬程等参数。请提供详细技术要求。 答:絮凝剂添加泵属于浓缩脱水系统配套设备。由投标人根据浓缩脱水机的要求配备。该功率仅为参考功率。 23、 招标技术文件P205页拍门2.2.43.4要求:“拍门门体应由球墨铸铁制成,门板应由不锈钢制造,”由于门体包含门板的部分,材质要求的球墨铸铁与不锈钢矛盾。请问:该拍门门体材质是否指的是门框部分采用球墨铸铁,门板采用不锈钢? 答:是。 24、招标技术文件P125页,二沉池吸泥系统中进水槽厚度为3mm,堰板为5mm。招标技术文件P135页,高效沉淀池中不锈钢集水槽厚度为5mm,堰板为3mm。招标技术文件P137页,所有出水槽要求厚度为5mm,堰板为5mm。请确认以上述哪个要求为准? 答:二沉池内相关配件厚度以二沉池系统具体要求为准;高效沉淀池内相关配件厚度以高效沉淀池系统具体要求为准。 25、招标技术文件中,对于手电两用铸铁镶铜闸门、电动(手动)垂直式调节堰门、渠道闸门等闸门类设备的电动执行机构要求为一体化装置。请问:该一体化装置是开关型还是调节型?招标文件中电动调节堰门的电动执行机构要求采用AUMA、SEIBU、ROTORK、SIPOS等类似品牌。镶铜铸铁闸门、渠道闸门的电动执行机构的品牌是否没有要求? 答:闸门电动执行机构要求采用AUMA、SEIBU、ROTORK、SIPOS等同档次品牌。 26、招标技术文件P71页要求内进流细格栅配套的压榨机为无轴还是有轴螺旋压榨机?请问螺旋直径及长度? 答:应为无轴螺旋输送机。螺旋直径及长度由投标人根据招标文件及图纸确定。 27、招标技术文件P230页2.3.2.9砂水分离器需要配套增压水泵及所有管道、阀门等材料,请问:砂水分离器是否需要配套增压水泵?如果需要,请提供增压水泵的数量、流量、扬程等参数,并明确所有管道、阀门的供货范围? 答:现场提供根据招标文件约定的冲洗水源,其余全部由投标人根据自身设备需求统一配备。 28、招标技术文件P201页,渠道闸门门板技术描述上要求不锈钢316制造,但是在材料中写到由不锈钢304制造,请确认以哪种材质为准? 答:采用不锈钢316。 29、精确曝气系统⑴ 在招标技术文件P107页2.2.12.4制造商提供资料的第二条中,要求投标人提供“实验参数、系统计算书、技术参数表”。请问其中提到的实验参数具体是指哪些? 答:指活性污泥实验的相关参数。⑵ 在2.2.12.4制造商提供资料的第四条中,要求投标人提供“离线水质模型对于不同进水工况的模拟报告”。提此模拟报告是针对小仓房污水处理厂的模拟报告,还是对之前污水厂的模拟报告? 答:应为针对小仓房污水处理厂的模拟报告。 ⑶ 在2.2.12.8质量保证中,对溶解氧控制品质的要求是“生物池中溶解氧浓度调节波动范围要求控制在设定值±0.3mg/l”,而在质量保证评估办法中,要求“在控制系统连续运行的一个月时间内,对于同一个好氧控制区的溶解氧实际值控制在设定值±0.3mg/l的时间超过85%”,这两种描述显然是不同的,应以哪个为准? 答:按招标文件执行。 30、甲醇投加⑴、设计系统图中喂药泵安装于储罐罐坑内,《建筑设计防火规范GB50016- 2006》要求投送泵与甲醇储罐应分体设计,因此建议将喂药泵安装于甲醇投加间投加装置上;使用喂药泵直接给计量泵喂药,会导致计量泵无法准确计量投加,因此为保证甲醇投加泵长期安全准确有效持续的计量投加,建议加入甲醇投加中间罐系统;为保证系统有效运行,建议喂药泵采用气动隔膜泵。 答:应满足甲醇储罐及投加装置系统功能要求及相关规范。 ⑵、计量泵泵头材质,招标技术文件P182页2.2.34.4要求计量泵的材质为PVC,由于PVC不导电,不能用在甲醇上,建议改成不锈钢316泵头。 答:泵头调整为不锈钢316。 31、招标技术文件P558页7.6《管配件一览表》中所有的伸缩接头技术要求中均未标明压力等级,橡胶接头本体材质也没有要求,请明确上述两个问题。 答:压力等级为1.0MPa。橡胶接头按国内相关标准执行。 32、招标文件第27页,第一部分第四章评标办法,技术资信评分指标表: 配电设备 5 2 1、由评委会根据投标人所投高低压开关柜各项技术性能参数的响应程度,及选用的产品品牌知名度、市场占有率等情况,按2-4分评分。 2、开关柜和自动化设备为同一生产企业得1分。 表中:“2、开关柜和自动化设备为同一生产企业得1分。” 此条评分标准,我方理解开关柜为高低压开关柜(招标技术文件高压开关柜为KYN28-12,低压开关柜为GCK和MNS)属于电气系统设备,自动化设备属于自动系统设备,这样高低压开关柜与自动化设备无法为同一生产企业。请业主澄清此条评分标准。 答:按招标文件执行。 34、(1)招标技术文件第36页:1.51供电报批“★承包人应负责办理本工程送电所需的所有手续,包括对现有供电线路增容所产生的高可靠性供电费用在内的一切费用均由承包人承担。” (2)招标技术文件第41页:“★在试运行期间至少6个月的变压器基本电费由中标人承担。” (3)招标技术文件第315页“3.1.16条供电电源的申请以及当地电业部门验收 (4)★承包人应负责协助业主完成污水处理厂用电申请手续,并承担包括本次供电外线电源增容所产生的高可靠性供电费等一切费用,并在投标文件中予以分项报价。” 问题:以上招标要求中基本电费、高可靠性供电费由投标人承担,因这些费用均为供电电业部门收费,且按照业主当地供电部门收费标准,此费用是固定的,可否由业主按当地供电部门收费标准,给出这些费用的暂定金? 答:请根据合肥供电部门的要求对所涉及费用进行分项报价。高可靠性供电费收费标准请参照发展改革委物价局皖价服[2004]223号文执行,按210元/KVA,基本电费按照月30元/KVA。 35、招标技术文件P542“7.3主要仪表及自控设备一览表”中“主要在线检测仪表设备清单”之“一期提标改造工程”序号12要求如下: 序号 位号 名称 技术规格 数量 单位 安装位置 12 施工现场远程监控系统 2 套 一期、二期各一套 问题:招标技术文件中无该项系统的技术要求,请提供。 答:此内容为现场施工管理措施,须勘察现场后自行设计、安装、调试和维护。施工现场远程监控系统需采用带云台的IP网络摄像机,镜头采用20倍光学变焦、90mm焦距、不低于200万像素,并配套提供网络交换机、宽带路由器、上位视频服务器、NVR视频监控软件、通讯线缆等所有相关辅材;视频信号通过租用(2年)电信10MB光纤宽带进行视频数据上传,以上所有涉及费用均包含在此项报价范围内。 36、招标文件“投标人须知2.8业绩:系指符合本招标文件规定且已供货(安装)完毕的合同及相关证明(提标改造业绩仅须提供完整合同即可)。投标人与其关联公司(如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法人代表的公司等)之间签订的合同,均不予认可。” 投标人与其关联公司之间签订的合同,其确为实际发生,真实有效,和投标人与其非关联公司之间签订的合同具有同等法律效力,且合同执行与管理同样规范,项目验收符合国家及相关行业标准,因此该类合同不应排除在外,请予以认可。 答:按招标文件执行。 37、对投标人业绩及项目负责人业绩,招标文件“第一章投标邀请”中未做出排他性规定,但是在评审指标及评分指标中对上述业绩的要求增加了排他性条款即:“投标人以投资、建设以及运行的方式获得的BOT、TOT、BT项目业绩不予认同)”。我公司在2013年下半年参与了同样由贵中心组织的,且为同一采购人合肥市重点工程建设管理局负责的《合肥经济技术开发区污水处理厂三期工程—设备采购及安装(二次)》项目的投标工作,该项目在答疑文件中明确答复:“BOT项目合同中不但包括了设备的供货及安装,还包括市政污水厂的投资、工程建设以及运行,予以认同”。且在2014年5月份由贵中心组织的,且为同一采购人合肥市重点工程建设管理局负责的《环巢湖地区生态保护修复二期工程合肥市西部组团污水处理厂设备采购》的招标文件中也接受BOT业绩,未做出“投标人以投资、建设以及运行的方式获得的BOT、TOT、BT项目业绩不予认同”的排他性规定。且获得BOT业绩的公司往往在资金、人力、管理、经验等方面更具有优势,因此本项目中“投标人以投资、建设以及运行的方式获得的BOT、TOT、BT项目业绩不予认同)”的规定具有显著地排他性,请予以废除。 答:按招标文件执行。 38、招标文件中对伸缩接头技术描述均未标明压力,橡胶接头本体材质不明确,请予以明确。 答:压力等级为1.0MPa。橡胶接头按国内相关标准执行。 40、招标文件评分指标中对证书的要求如下:近五年内获得国家级(含工商总局颁发)“重合同守信用单位或守合同重信用”得3分、获得省部级“重合同守信用单位或守合同重信用”得2分、获得地市级“重合同守信用单位或守合同重信用”得1分; 许多地区(如北京)因为地理原因,已经多年不进行国家级、省部级、地方级“重合同守信用单位”的评审工作,该证书多由“中国信用评价协会”组织、颁发,等同于国家级“重合同守信用单位”证书,请予以认可。如不认可,则请取消该项条款,以给所在地区不进行国家级、省部级、地方级“重合同守信用单位”评审的投标人以公平的竞争条件。 答:“重合同守信用单位”应为国家工商部门颁发。不再进行评审的地区请提供相关证明材料。 41、投标人须知前附表中30业绩公示要求:“本项目将对预中标人经评委会评审认可的业绩(含项目名称、合同总金额)进行公示。(仅指投标人资格业绩)”投标人资格业绩要求共3个,但是根据评分标准,有5个业绩才能得满分10分,请问对计入评分标准的其他2个业绩是否也应进行公示,以符合公开、公平、公正的要求? 答:按招标文件执行。 42、投标人资格要求“5、近五年内(以竣工验收文件日期为准)具有2个单项合同金额不少于5000万元、且已成功正式运行一年及以上的规模不少于10万吨/日的城市污水处理厂设备供货(含安装)总承包业绩。” 近五年内如果以竣工验收文件日期为准,则存在认可执行3年以上,严重拖延工期合同的可能,该类项目属于违规项目,不能保证合同质量及工期进度,项目实施过程中会出现问题,而“招标文件在第五章投标人须知2.7条对“近X年内”做了明确的规定,即以“合同签订之日起为追溯结点”,因此请予以明确。 答:按招标文件执行。 43、招标文件评分指标中对企业实力的要求如下:“2013年银行授信额度在3亿元人民币以上的(不包括3亿),得4分。投标人须提供与基本账户开户银行签订的相应授信额度协议复印件,否则不得分。” 本项目开标时间为2014年7月份,按照国内外相关规定,当年度授信额度往往仅当年有效,因此2013年的银行授信额度已经失效,应以2014年度的为准,请予以确认。 答:按招标文件执行。 44、招标文件要求投标文件的正本和所有的副本均需打印。这样难以区分正副本,且不环保。副本可否采用正本的复印件的方式? 答:可以,详见招标文件。 45、招标文件技术部分P15要求“1.1 备件供应:我方提供满足本合同工程在正常使用2年后继续运行3年所需的备件、附件清单及分项价格,价格单列,不计入总价。如果业主选购这些备件,我方保证在5年内以不高于此报价的价格及时提供,并在投标文件中提供制造商的书面承诺原件。” 因为我方为该项目的供货方,在投标文件中提供制造商的书面承诺无意义,该表述的意思是否是在投标文件中提供投标人的书面承诺? 答:按招标文件执行。 46、招标文件技术部分前边描述出水堰板厚度为5mm,后面参数中不锈钢堰板I板厚:b=3mm,请问以哪个为准? 答:二沉池内相关配件厚度以二沉池系统具体要求为准;高效沉淀池内相关配件厚度以高效沉淀池系统具体要求为准。 47、招标文件中有如下描述:“一期生物反池改造涉及的土建工程量均属于本次招标范围内。”;“一期二次提升泵房改造涉及的土建工程量均属于本次招标范围内。”;“一期滤池改造涉及的现状设施(含管道)拆除及土建工程量均属于本次招标范围内。”;“一期污泥储运间改造涉及的现状设施(含管道)移位、拆除及土建工程量均属于本次招标范围内。”但在“1.1.5 本合同的性质及工程范围”中同时规定“本合同为污水厂机电设备及管道的采购及安装,并包括相应的调试、试运行和技术培训”,请问涉及土建内容是否在本次招标范围之内? 答:上述土建内容属于本次招标范围之内。 48、设备数量清单中与技术描述有如有不一致,以哪个为主? 答:按照招标文件执行。 49、商务文件,技术文件与图纸如不一致,以哪个为主? 答:按照招标文件执行。 50、絮凝剂添加泵技术参数只有功率P=1.5kw,其他参数不全,请提供。 答:絮凝剂添加泵属于浓缩脱水系统配套设备。由投标人根据浓缩脱水机的要求配备。该功率仅为参考功率。 51、细格栅(2-3M-01~02)在“细格栅曝气沉砂池平面-细格栅对称布置图”和“小仓房工艺及除臭图纸电子版”中的安装位置不一致,以哪个为准? 答:以“细格栅曝气沉砂池平面-细格栅对称布置图”为准。 52、货物需求一览表中紫外消毒渠的水位控制拍门(8-3M-01~04)无规格,请予以提供。 答:属于紫外消毒系统内设备。由投标人根据系统要求配备。 53、招标文件254页设备编号8-5M-01的起重机没有具体参数,请予以提供。 答:由投标人根据系统要求自行配备。 54、一期生物反应池反吊膜结构加盖分项,疑问如下: 1 )请明确生物反应池立面标高15米与16米6之间范围是否用膜覆盖? 2 )请提供膜材面积和钢结构用量及锚固数量。 3 )请明确反吊膜的报价范围,其中包括膜材部分与钢结构部分,是否还有其他内容? 4 )反吊膜结构是否需要考虑开门和观察孔,如有,需考虑几个,是否在本报价范围内? 5 )钢结构表面防腐采用什么类型面漆和底漆? 答:按招标文件执行。注意5.1节星号条款。 55、招标文件“3.1.2 电气设备与其他承包人的分界面:对一期现有外线电源的增容及现有设备的改造,本合同承包人有责任完成相关供电送审工作,并按时提供所需的一切资料并承担所有相关费用。” 招标文件对外线的电缆粗细、距离长短描述不清楚,所以改造费用估算缺少依据。请予以提供。 答:厂外电缆无要求,厂内电缆请承包商根据合肥供电部门要求及实际现场踏勘情况进行考虑,费用不予增加。 56、招标文件中有如下要求“承包人投标时需按照供货清单提供设备单价,以米计量的材料如电缆等需提供每米单价,当实际施工数量或长度超出投标所供数量或长度时,超出部分应按照投标时所提供的单价按数量或长度结算。”同时又有如下要求“承包人的投标价格需涵盖一切可能产生的风险,中标后将不做任何调整。” 以上两个要求有冲突,请问以哪个为准? 答:承包人的投标价格需涵盖一切可能产生的风险,中标后将不做任何调整。 57、招标文件中有如下描述: “塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA(~440V)、塑壳断路器运行短路分段能力≥50KA(~440V)、250A及以下塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA(~415V),400A及以上塑壳断路器极限短路分断能力≥65KA(~415V)” 其中 “塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA(~440V),塑壳断路器运行短路分段能力≥50KA(~440V)”跟“250A及以下塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA(~415V)”有冲突,以哪条为准? 答:塑壳断路器的极限短路分断能力:“250A及以下塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA(~415V),400A及以上塑壳断路器极限短路分断能力≥65KA(~415V)”。额定运行短路分断能力应与极限短路分断能力相同。 品牌要求: 1、框架式断路器 ABB:E 系列,智能脱扣器选择PR123/P-LSIG以上系列; LS 产电:AN、AS系,智能脱扣器AG6以上系列。 施耐德:MT系列,智能脱扣器MIC6.0D以上系列。 极限分断能力:Icu≥65kA,且Icu=100%Ics(在415V环境测量)。具有四段保护及通讯功能。 2、塑壳断路器: 塑壳断路器要求:160A以下(含160A)开关配热磁脱扣器;250A以上开关配电子可调型脱扣器。 ABB T 系列开关,电子脱扣器选择PR222/P以上系列; 施耐德NSX系列开关,电子脱扣器选择MIC5.3A以上系列; LS 产电TS系列,电子脱扣器选择ETS23以上系列; 极限分断能力:Icu≥50kA且Icu=100%Ics(在415V环境测量) 58、招标技术文件有如下要求:“4.1.1 本章节范围 (f) 厂区高低压配电柜、MCC控制柜等电气设备中的微机保护装置、变频器、软启动器、智能电力仪表,智能马达保护器等智能化元件和现场控制站(PLC)、远程I/O站之间的通讯或控制线缆的提供、敷设及连接。 (5)电力监控系统二期工程厂区新增高低压配电柜、MCC控制柜等电气设备中的微机保护装置、变频器、软启动器、智能电力仪表,智能马达保护器等智能化元件均通过Modbus-RTU(RS485)接口接入就近PLC现场控制站,由PLC现场控制站通过通讯方式采集各回路的电力测控参数,并上传至中央监控级,以便对厂区电气系统进行集中监控。” 请问是否要求使用智能MCC柜?低压所有回路的仪表是否都带通信接口? 答:请参照招标图纸及招标文件相应技术要求。 59、招标技术文件2.2.34.3:甲醇储罐及投加装置系统设计中喂药泵安装在甲醇储罐上部。建议:按《建筑设计防火规范GB50016- 2006》要求投送泵与甲醇储罐应分体设计。将喂药泵安装于甲醇投加间投加装置上,使用喂药泵直接给计量泵喂药,会导致计量泵无法准确计量投加。因此为保证甲醇投加泵长期安全准确有效持续的计量投加,加入了甲醇投加中间罐系统。为保证系统有效运行,建议喂药泵采用气动隔膜泵。 答:应满足甲醇储罐及投加装置系统功能要求及相关规范。 60、招标技术文件部分P87页潜水轴流泵2.2.7.2性能和结构1.叶轮“叶轮设计应满足无堵塞的使用要求,叶轮在水力学设计上,应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式,具有通过>φ80mm直径固体颗粒能力,确保叶轮在输送常规的市政污水和污泥时不会产生堵塞。为保证叶片清洁和排出容易积聚在叶片处的污物,建议叶片采用自清洁设计结构,磨损环带设有释放凹槽。” 是否接收偏离? 答:按招标技术文件非星号条款执行。 61、招标技术文件中对手电两用铸铁镶铜闸门有如下要求: “(1) 手电两用启闭装置当闸门采用手电两用启闭方式时,应配套阀用多回转式电动装置,其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、输入输出数据总线等。” 问:闸门为开关型产品还是为调节型产品,另电动驱动装置的控制装置与机械机构合为一体。是否有品牌要求:还是和堰门一样应采用AUMA、SEIBU、ROTORK、SIPOS等类似品牌。 答:闸门电动执行机构要求采用AUMA、SEIBU、ROTORK、SIPOS等同档次品牌。 62、请问招标技术文件中的电动(手动)垂直式调节堰门为开关型产品还是为调节型产品? 答:除特别说明外,堰门为调节型产品。 63、请问招标技术文件中的渠道闸门为开关型产品还是为调节型产品,另电动驱动装置的控制装置与机械机构合为一体。是否有品牌要求:还是和堰门一样应采用AUMA、SEIBU、ROTORK、SIPOS等类似品牌。 答:除特别说明外,渠道闸门为开关型产品。品牌见问题61的回复。 64、细格栅间栅渣压榨机是有轴还是无轴,输送长度多长? 答:无轴。输送长度参照招标图纸确定。 65、铸铁闸门与渠道闸门电动头采用什么品牌? 答:见问题61回复。 66、反硝化深床滤池搅拌器(7-11M-01)直径多大,池深度是多少?图上看不出。 答:见招标附图相关尺寸。 67、高效沉淀池搅拌机反应筒直径和高度图上看不出,请确认。 答:属系统内设备。由投标人根据整体性能要求配备。 68、招标技术文件P438页提到:“DLP大屏幕显示系统的LED背光投影单元,多屏拼接控制器,显示系统专用管理软件等系统硬件与软件应采用不低于科视、GQY、巴可档次的品牌产品。”其中科视与巴可为进口品牌,GQY为国产品牌,该条描述具有倾向性,是否可以修改为“DLP大屏幕显示系统的LED背光投影单元,多屏拼接控制器,显示系统专用管理软件等系统硬件与软件应采用不低于国内一线品牌产品?且在之后提到:“大屏幕显示系统制造商注册资金不低于1亿元人民币(投标时提供带工商管理部门颁发的大屏幕厂家营业执照彩色扫描件,原件备查)。”DLP作为整个项目其中一个单体设备要求过高,是否可以修改为:“大屏幕显示系统制造商注册资金不低于3000万元人民币(投标时提供带工商管理部门颁发的大屏幕厂家营业执照复印件,原件备查)。”? 答:DLP大屏显示系统选型不低于招标文件所列品牌档次,且满足招标文件所列技术条款的要求即可。制造商注册资金要求维持不变。 69、商务招标文件P54页及技术规范P277页中提到一期曝气管和推进器维修按45万元计入投标报价,投标人不得优惠,请问该项报价是否要在分项报价中单独列出? 答:须在分项报价中单独列出,投标人不得优惠。 70、P87页潜水轴流泵2.2.7.2性能和结构1.叶轮“叶轮设计应满足无堵塞的使用要求,叶轮在水力学设计上,应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式,具有通过>φ80mm直径固体颗粒能力,确保叶轮在输送常规的市政污水和污泥时不会产生堵塞。为保证叶片清洁和排出容易积聚在叶片处的污物,建议叶片采用自清洁设计结构,磨损环带设有释放凹槽。”请问是否接受偏离? 答:按招标文件非星号条款执行。 71、招标技术文件中(高效沉淀池)P137不锈钢出水堰板厚度为3mm。而在随后的要求中2.2.20中出水堰板一般规范中两者厚度均为5mm。问以哪个为准?招标文件2.2.20是否是对出水槽、出水堰的统一规范? 答:高效沉淀池内相关配件厚度以高效沉淀池系统具体要求为准。 72、招标技术文件P504页中提到:★必须在法国法拉利、德国杜肯WT9615或德国米乐FR8080防腐蚀专用膜材中选择,投标人须出示膜原材厂家针对本工程的书面授权,其使用年限应确保在市政污水酸、碱腐蚀性条件下不低于15年。承包人应考虑膜结构完整的气密效应,膜结构应考虑设备的检修、人员的进出,应方便打开。同时应根据需要在适当位置预留开启门。然而膜原材只是膜结构的一部分,原材料厂家无法给整个膜结构的性能提供担保,而且进口膜原材厂家一般都不直接参与授权国内的项目。而膜结构密封加盖作为生物除臭系统的配套部分,由除臭设备的制造商整体供货以保证整个厂区除臭系统的整体性能效果,请问是否可以出示膜原材厂家国内总代理或者原厂在国内的代表处关于本项目针对除臭设备制造商的书面授权即可? 答:可以。 73、招标技术文件P553页备品备件的报价是否要包含在投标总价中? 答:须包含在投标总价中。 74、投标人提供的污水厂SCADA组态软件应具有WEB发布功能,提供组态画面URL调用网址,污水厂数据应确保按排水管理办公室信息中心数据库规范标准传输至排水管理办公室信息中心核心数据库。 注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。 联系方法: 单 位:合肥公共资源交易中心采购部(合肥市政府采购中心) 地 址:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼 联系人:李工 电 话:0551-62627544 传 真:0551-62692101 合肥公共资源交易中心网址:www.hfggzy. com 合肥公共资源交易中心 2014年7月10日 |