欢迎第1726137个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:61347 | 回复总数:103390
 
欢迎『周云起』最新加入论坛
 
     
   用户名: 密码: (您的操作因为以下原因被限制:没有登陆、权限不够)返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共60761贴 | 103317回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
18876-四川省眉山市彭山县成眉石化园区污水处理厂一期第一阶段工程 (2014/10/4 23:19:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  四川彭山经济开发区成眉石化园区规划调整环境影响报告书二次公示

项目名称:四川彭山经济开发区成眉石化园区规划调整

评价单位:四川省环境保护科学研究院

证书号: 国环评证甲字第3205号

本次公示主要就四川彭山经济开发区成眉石化园区规划调整的环境保护问题,征求规划区所在地或者与本规划有直接或者间接关系,或者对本规划环境保护感兴趣的企事业单位或者个人的意见或建议,对规划在施工期间和运行期间所造成的环境影响的意见和建议,以及对规划区选址及规划支持与否的态度。

公众可用信件、电子邮件、传真、电话、网上留言回复等反映自己的意见或建议,供政府主管部门、建设单位、评价单位听取参考。

如你有任何意见与建议,或者需要索取更加详细的信息,请于公示日10天内与建设单位或评价单位联系,联系方式为:

1、建设单位

名称:四川彭山经济开发区成眉石化园区管委会

联系人:雷先生

电话:13778880388

2、环评单位

名称:四川省环境保护科学研究院

地址:成都市人民南路四段十八号

电话:028-85554742、028-85530597

一、规划背景与规划概述
1、四川彭山经济开发区成眉石化园区是根据省政府要求,于2009年启动的石化下游产业承接园(隶属彭山经济开发区),已完成一期4.33平方公里(PTA等产业链)的规划环评,后因PTA等项目调整,原规划已不符合园区的产业定位。
2、根据四川省石化及下游产业发展规划(2011-2020),彭山经济开发区南区规划面积16.8平方公里,重点发展油气化工产业和除PTA、聚酯尼龙以外的其它下游加工产业。目前《四川彭山经济开发区成眉石化园区控制性详细规划》的修编已完成,按照“统一规划,分期实施”的原则,本次规划面积为6.33平方公里,包含原PTA产业链的4.33平方公里。
3、园区四至范围界限:北至毛河路、东至凤鸣镇庙儿山台区、南至东坡区、西至工业大道。
4、规划目标:充分利用四川在资源、市场、基础设施等方面的优势,依托四川石化基地炼化一体化的项目及天然气资源,以建设高技术含量、高附加值、高辐射力的项目为核心,以培育和构建下游产品链为重点,实现石油化工、天然气化工和相关精细化工及橡塑产业的聚集发展,逐步形成科技含量高、经济效益和社会效益好、资源配置合理、具有持续发展能力、环境友好的成眉石化园区。
5、规划年:2013~2020年;

二、规划方案
1、布局规划:规划区主要是三类工业区,规划结合用地布局及自然条件,各个功能区按一环两轴一区进行布置,即:
⑴ 一环——一条环绕整个规划区的环形交通功能轴线;
⑵ 两轴——即横穿规划区的石化八路(横轴)运输轴线和贯穿规划区的石化五路(纵轴);
⑶ 一区——石化园区工业集中区。
2、用地规划
⑴ 工业生产项目之间按照工业生产流程的要求,注重相互之间的衔接,紧凑布局,以利于节约用地。规划二类工业用地约120.44公顷,占建设总用地的19.03%。规划以三类工业用地361.4公顷,占建设总用地的57.09%。工业用地总面积481.84公顷,占建设总用地的76.12%。
⑵ 规划城市道路用地总面积共59.35公顷,占总建设用地的9.38%。
⑶ 规划供应设施用地1.39公顷,环境设施用地11.3公顷,安全设施用地1.39公顷,公共设施用地总面积14.08公顷,占总建设用地的2.22%。
⑷ 园区内无公共绿地,规划防护绿地面积共约21.24公顷,占建设总用地的3.36%。

三、选址的环境合理性
1、成眉石化园区在交通、资源供应、公共资源和政策等方面都具有一定的优势,但同时也受到搬迁居民基数大、水环境容量、环境安全等条件制约。
2、在采取相应的避让措施及控制要求,并认真落实“报告书”中提出的环保对策和减缓措施后,制约因素不会对规划实施造成阻碍。

四、环境承载力
1、地表水环境承载力
⑴ 根据水资源论证报告,成眉石化园区2020设计水平年园区生产取水规模为12万t/d,项目取水地点位于彭山县谢家镇毛河村,取水口设置在通济堰西干渠14km处,通过提水方式输送至工业园区净水厂,然后供给工业园区生产用水。通济堰来水丰富,在满足灌区已有用水户用水要求下,尚有大量余水,完全满足石化园区取水的水量和水质要求。工程取水符合区域水资源总体规划和流域总体规划的水资源配置要求。
⑵ 纳污水体岷江满足环境容量控制要求。
2、大气环境承载力:园区产生的废气量小,大气环境容量能够支撑园区发展,对园区大气污染物的排放量不存在限制性因素,园区大气污染物外排总量小于大气环境容量。

五、影响预测
1、水环境影响预测:在正常、异常、事故排放情况下,园区外排污水不会对岷江造成明显影响,能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求;
2、大气环境影响预测:从预测结果看,园区建设实施后,区域SO2、NO2等均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求,可见不会对区域大气环境造成明显污染。
3、固体废弃物环境影响预测:加强环境管理,园区固体废物不会对区域环境造成明显不利影响。
4、声环境影响预测:入区的工业企业,采取有效的防噪措施,确保厂界达标,园区对周围环境的影响范围较小。
5、生态环境影响预测:园区属城市近郊,受人为活动影响深远,属典型的农村环境,土地利用以农业用地为主,成分单一,生物多样性较低。区域内无珍稀濒危保护动、植物的自然分布。总体而言,园区建设对区域生物多样性的影响甚微。
6、对社会环境的影响
⑴ 园区规划实施后能更好地开发和利用当地资源,加快工业结构调整和产业升级,并带动相关产业的发展,实现彭山县经济腾飞,加速和谐社会和小康社会建设步伐。
⑵ 规划实施拆迁搬迁工作量大,相关部门必须高度重视,确保移民生活质量不降低,将移民搬迁的影响降至最低。

六、规划合理性分析及调整建议
1、园区选址的合理性分析:园区具有交通便捷、资源丰富、生产要素丰富、成本相对较低等有利条件,但同时也受到搬迁居民基数大、水环境容量、环境安全等条件制约。针对上述制约因素,环评提出需要采取的环境保护对策和措施,见报告书 表9-5 环境制约因素与采取的环境对策措施。在此前提下,成眉石化园区的选址基本合理。
2、产业定位的合理性分析
⑴ 本次规划实施面积6.33km2,重点发展产业包括:天然气化工、石油化工下游产业、合成橡胶产业、精细化工产业。
⑵ 园区可引入与园区主导产业不相排斥和不矛盾、不形成交叉影响的企业。园区产业定位是合理的。
3、居民搬迁合理性分析
⑴ 本次规划面积6.33平方公里,涉及总人口约1200户,3700人,现已完成2.33平方公里场地平整,搬迁农户485户,1500人,还需征地拆迁4平方公里,搬迁农户约715户,2200人。
⑵ 规划实施后,园区内目前散居农户将按照《彭山县人民政府办公室关于印发〈彭山县集体土地征收拆迁补偿安置办法〉的通知》(彭府办函[2013]81号)文件,谢家、义和两个乡镇拆迁人员安置区位于谢家镇吴埝村,凤鸣镇拆迁安置人员由彭山县人民政府统规统建。环评要求,妥善安排搬迁工作,移民搬迁工作不得产生二次环境污染,搬迁后居民生活质量不得低于现状。
⑶ 居民搬迁安置方案是合理可行的。
4、环保、基础设施的合理性分析
⑴ 给水设施合理性分析
① 在规划区西部新建供水厂,水源取自通济堰,规划规模12万立方米/日(为远景发展预留空间),一次规划、分期建设,主要用于工业用水。
② 供水厂供水规模能够满足园区用水需求。并且,从园区减少前期投资,分期建设,逐步改善的角度,供水方案合理可行。
⑵ 污水厂规划合理性分析
① 在规划范围内东部毛河下游布置一座污水处理厂,日处理能力总规模为5万吨,分二期建设。一期设计日处理能力为2万吨,先期按1万吨规模建设,随着园区工业污水量的增加,再进行另一条1万吨规模建设。考虑到毛河的环境容量问题,污水处理厂的排放口设置在东部距离污水处理厂8公里左右的岷江。
② 规划范围内生活污水和工业污水经管道收集后全部排入东部的污水处理厂集中处理,达标排放。各工业企业产生的废水在厂内处理达到相应的行业排放标准或《污水综合排放标准》三级标准后再接入园区的污水管网。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A标后,通过污水管道引至岷江下游,在彭山境内(宝珠寺附近)排入岷江。

七、入区企业环境门槛及准入条件
1、鼓励入园企业类型
⑴ 天然气化工、石油化工下游产业、合成橡胶产业、精细化工产业等符合现行国家产业政策行业,符合园区规划产业,企业效益明显,对区域不造成明显污染,遵循清洁生产及循环经济的项目;
⑵ 在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平;清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目。
2、禁止入园行业类型
⑴ 不符合国家产业政策、不满足行业准入条件的项目。
⑵ 禁止引入黄磷、金属冶炼、化学农药、皮革、食品、医药、纺织(印染)、化学制浆造纸、酿造、屠宰、含表面处理(除喷涂外)的项目。
⑶ 技术落后,项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均污渍生产水平的项目;
⑷ 与园区主导产业不相容的项目。
3、清洁生产门槛:入驻企业须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术,能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级水平。

八、规划环评总体结论:四川彭山经济开发区成眉石化园区规划调整符合产业政策,符合《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《眉山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发展思路,符合《眉山市城市总体规划(2010~2020)》、《彭山县总体规划(2009~2020)》。规划实施后,将充分利用彭山县的交通优势、资源优势、区位优势,有利于推动全县产业升级和社会经济的发展,同时还将带动相关产业及周边地区的经济社会发展。经规划环评建议进行相应调整后,园区选址、产业、布局总体可行,区域资源及环境条件可支撑规划的实施,只要认真落实风险防范措施,园区的环境风险是可以接受的。规划环评提出的减缓措施可有效减缓因园区建设造成区域环境不良影响,有效的节约资源、能源,有利于“三废”的集中治理。从环保角度来看,规划方案是可行的。

(来源:中国·彭山,2014-06-09)

“......① 在规划范围内东部毛河下游布置一座污水处理厂,日处理能力总规模为5万吨,分二期建设。一期设计日处理能力为2万吨,先期按1万吨规模建设,......”
(此帖子已被作者于2014-10-4 23:19:37修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:23:00)
1


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于《彭山首创水务有限公司“成眉石化园区1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目”环境影响报告书》环评网上第一次公示

一、项目情况:
1、建设单位:彭山首创水务有限公司。
2、项目名称:成眉石化园区1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目。
3、项目位于彭山石化园区彭山县凤鸣镇,彭山县发展和改革局以彭发改许[2014]27号下发了项目开展前期工作的批复,彭山县国土资源局以彭国土资预[2014]14号下发了项目用地的审查意见。彭山县城乡规划局以选字第[2014]022号下发了建设项目选址意见书。项目总投资3288.60万元。项目符合国家产业政策。项目符合当地规划。项目不涉及自然保护区等环境敏感目标。

二、环境保护:
1、项目有污水处理恶臭废气无组织外排;项目有经处理后的污水外排;有污泥等固废产生;项目产生设备运行噪声。
2、采取相应的措施后,项目污染物可达标排放,项目建设对区域环境不会产生明显影响,项目建设可有效地减少成眉石化园区经处理后的污水对岷江水质的影响,具有间接的经济效益和社会效益,同时可增加工作机会,为当地经济的可持续发展做出贡献。

三、根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定要求,为了在本次环评中充分了解和考虑公众对本项目在环保方面的意见,尊重公民的意见和选择,特公示本项目的相关情况,您如有意见或建议,请拨打如下电话反映:
1、建设单位:彭山首创水务有限公司
联系人:吴波
电 话:13458755888
2、环评单位:四川省环境保护科学研究院
联系人:孙放
电 话:13183856553

四、第一次公示时间:上网后10个工作日。

(来源:中国·彭山,2014-07-15)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:25:00)
2


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  县政协召开“成眉石化园区战区”征地拆迁个案监督座谈会

2014年7月25日,县政协召开“成眉石化园区战区”征地拆迁安置个案监督座谈会。县政协主席谭福轩出席会议,成眉石化园区战区、相关乡镇及部门负责人,部分政协委员参加会议。

会议听取了“成眉石化园区战区”征地拆迁安置工作情况汇报,相关负责人结合自身工作实际就新旧征地拆迁安置政策实施情况、存在的问题及意见进行了汇报和交流。与会人员还填写了关于“七大战区”征地拆迁安置个案监督调查问卷。

会议指出,园区征地拆迁主要涉及凤鸣镇、谢家镇和义和乡,征地面积达221.31亩。在新旧政策交替过程中涉及项目有义和供水项目、谢家变电站项目及石化大道项目、凤鸣污水处理厂项目,将严格按照新政策对涉及项目进行落实。

谭福轩指出,个案监督属于政协民主监督的工作范畴,是政协的工作之一,此次座谈会旨在调查政府办函[2013]81号文件在“成眉石化园区战区”的实施情况,了解在实施过程中遇到的困难和问题,收集相关意见和建议,加快成眉石化园区战区建设进程。

(来源:中国·彭山,作者:记者夏飞飞,2014-07-30)

“......园区征地拆迁主要涉及凤鸣镇、谢家镇和义和乡,征地面积达221.31亩。在新旧政策交替过程中涉及项目有义和供水项目、谢家变电站项目及石化大道项目、凤鸣污水处理厂项目,将严格按照新政策对涉及项目进行落实.......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:25:00)
3


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于《彭山首创水务有限公司“成眉石化园区1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目”环境影响报告书》环评及报告书简本第二次网上公示 

一、项目情况:
1、建设单位:彭山首创水务有限公司。
2、项目名称:成眉石化园区1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目。
3、项目位于彭山石化园区彭山县凤鸣镇,彭山县发展和改革局以彭发改许[2014]27号下发了项目开展前期工作的批复,彭山县国土资源局以彭国土资预[2014]14号下发了项目用地的审查意见。彭山县城乡规划局以选字第[2014]022号下发了建设项目选址意见书。项目总投资3288.60万元。项目符合国家产业政策。项目符合当地规划。项目不涉及自然保护区等环境敏感目标。

二、环境保护:
1、项目有污水处理恶臭废气无组织外排;项目有经处理后的污水外排;有污泥等固废产生;项目产生设备运行噪声。
2、采取相应的措施后,项目污染物可达标排放,项目建设对区域环境不会产生明显影响,项目建设可有效地减少成眉石化园区经处理后的污水对岷江水质的影响,具有间接的经济效益和社会效益,同时可增加工作机会,为当地经济的可持续发展做出贡献。

三、根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定要求,为了在本次环评中充分了解和考虑公众对本项目在环保方面的意见,尊重公民的意见和选择,特公示本项目的相关情况,您如有意见或建议,请拨打如下电话反映:
1、建设单位:彭山首创水务有限公司
联系人:吴波
电 话:13458755888
2、环评单位:四川省环境保护科学研究院
联系人:孙放
电 话:13183856553

四、第二次公示时间:上网后10个工作日。

(来源:中国·彭山,2014-09-30)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:26:00)
4


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  《彭山首创水务有限公司“成眉石化园区1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目”环境影响报告书》简本

2.1 建设项目概况

2.1.1 建设项目名称、地点及建设性质

项目名称:成眉石化园区1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目

建设单位:彭山首创水务有限公司

建设性质:新建

建设地点:成眉石化园区彭山县凤鸣镇,地理位置见附图1。

2.1.2 工程服务范围及对象

污水处理厂的服务范围内的污水来源主要由二个方面组成,即是:①工业企业生产废水(不达标的工业废水需经过厂内预处理);②谢家镇镇域内及成眉石化园区内产生的生活污水。总服务面积覆盖约21.5km2,规划人口近期约3万人,远期4万人。

1、服务范围内场镇、社区(街道)

根据《彭山县谢家镇总体规划编修》(2010-2020),谢家镇近期(至2015 年)人口规模30000 人,远期人口(至2020 年)规模40000人。《四川省用水定额》(2010 修订稿)中规定四川省镇级别居民生活用水定额为100L/人·d,污水排放系数0.9,总变化系数1.3,故谢家镇生活污水总量为近期2077m3/d,远期2769 m3/d。

2、服务范围内产业园区情况介绍

(1)规划定位

根据《四川省石化及下游产业发展规划(2011—2020年)》,成眉石化园区在确保环境安全的前提题下,重点发展油气化工深加工产业和除PTA、聚酯尼龙以外的其他下游加工产业。

1)天然气化工与石油化工结合相关产业。以天然气、苯、丁醇和辛醇为主要原料,天然气制丙烯(MTP)、天然气制氢氰酸及衍生物,以丙烯、苯、丁醇、辛醇、硫磺、氨等原料发展油气结合的石化深加工产业链。

2)石油化工下游产业。以邻二甲苯为原料产品链。主要生产苯酐进而生产不饱和聚酯树脂,生产玻璃钢制品等。

3)合成橡胶产业链。以彭州石化基地所产顺丁橡胶等为原料,发展橡胶加工产业链,重点产品包括橡胶轮胎及其他橡胶产品。

根据《四川彭山经济开发区成眉石化园区控制性详细规划》,园区一期6.33平方公里产业定位为:重点发展产业包括:天然气化工、石油化工下游产业、合成橡胶产业、精细化工产业,并经彭山县人民政府 彭府函[2014]34号 文件确认。

其中,石油化工下游产业、合成橡胶产业与《四川省石化及下游产业发展规划(2011—2020年)》中的定位一致;天然气化工符合《四川省石化及下游产业发展规划(2011—2020年)》中的天然气化工与石油化工结合相关产业;精细化工,是生产精细化学品工业的通称,是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。《四川省石化及下游产业发展规划(2011—2020年)》中,天然气化工与石油化工结合相关产业中包括油气结合的石化深加工产业链。并且,精细化工是天然气化工、石油化工产业链的扩展和衍生,三者互相交叉,密不可分。因此,环评认为《四川彭山经济开发区成眉石化园区控制性详细规划》中对园区的产业定位(重点发展产业包括:天然气化工、石油化工下游产业、合成橡胶产业、精细化工产业)与《四川省石化及下游产业发展规划(2011—2020年)》中对成眉石化园区产业定位(天然气化工与石油化工结合相关产业、石油化工下游产业、合成橡胶产业链)是相协调一致,不冲突的。本规划环评后续文本中以《四川彭山经济开发区成眉石化园区控制性详细规划》中的确定产业定位为园区主导产业。

(2)规划规模

1)用地规模

园区主要涵盖了谢家镇的毛河村部分区域,义和乡的杨庙村部分区域和凤鸣镇的金烛、惠灵村部分区域,园区规划用地面积约为6.33平方公里(涵盖原一期规划4.33平方公里)。

园区四至范围界限:北至毛河、东至凤鸣镇庙儿山台区、南至东坡区、西至工业大道。

2)发展定位

充分利用四川在资源、市场、基础设施等方面的优势,依托四川石化基地炼化一体化的项目及天然气资源,以建设高技术含量、高附加值、高辐射力的项目为核心,以培育和构建下游产品链为重点,实现石油化工、天然气化工和相关精细化工及橡塑产业的聚集发展,逐步形成科技含量高、经济效益和社会效益好、资源配置合理、具有持续发展能力、环境友好的成眉石化园区。

3)人口规模

园区内未规划居住用地,除企业职工外,无居住人口。

2.1.3 工程建设规模及总投资

1、工程建设规模

本项目污水处理厂一期第一阶段设计规模为:1 万m3/d,预留后期发展用地。其中污水收集管道按《彭山经济开发区(南区)控制性详细规划》建设逐步敷设完成。本环评仅针对近期工程,建设规模1万m3/d,采用预处理:格栅+旋流沉砂+水解酸化调节;二级处理: A2/O 生化处理;深度处理:D型滤池+紫外消毒。工艺为主体的三级处理工艺。不包括厂外截污干管和后期污水厂工程,厂外截污干管和后期污水厂工程将另行环评。

污水处理厂规划总用地面积32526.67平方米,本项目一期占地为219m×84m,约27.6 亩;远期预留用地约41.4亩。

2、工程总投资

工程建设总投资3074.68万元,本工程建设资金按照自筹考虑。本项目污水处理厂一期第一阶段设计规模为:1万m3/d,其中提升泵房、旋流沉砂池、风机房、污泥脱水间以及消毒渠土建以2万m3/d 规模考虑,设备按照1万m3/d规模考虑。

2.1.4 劳动定员及生产制度

根据《城市污水处理工程项目建设标准(修订)》中的有关规定,结合污水处理工艺的特点以及当地实际情况,污水处理厂工程人员编制为15人。

项目年运行365天,每天24小时;污水处理工段采用四班三运转制,每天工作24小时,每班次工作8小时。

2.1.5 服务范围内排水现状

目前服务范围内污水未经处理直接排放,给周边环境造成了较大的危害。主要的排放水体包括毛河、岷江及其支流。

2.1.6 排水系统规划

根据《彭山经济开发区(南区)控制性详细规划》,确定的排水规划方案如下。

1、排水规划原则

排水总的原则是:雨污分流、分区治理、统一规划、分期实施。

(1)雨水工程规划原则

1)结合地形及街区竖向高程,雨水以最短的线路按重力流直接排入天然水体。

2)改造已形成主干排水功能的灌溉沟,形成完善的截、导、排系统。

3)城区外围设置防洪沟,拦截外部洪水的侵入,由排洪渠直接排入江河。

4)排涝工程与防洪工程规划的标准必须协调一致。

(2)污水工程规划原则

1)坚持雨、污水分流原则,从区域性、系统性出发,保护水资源、提高环境质量,适应经济社会发展的需要。

2)污水管道规划按照远期规模建设,避免重复建设;污水处理厂分期建设;污水管网和厂站建设统筹安排,相互协调。

3)以重力流管网布局为主。污水处理厂布局与环境水域规划相适应。加强区域城乡统筹,统一考虑污水管网和污水处理厂的建设.

4)在经济技术合理的基础上,考虑污水回收与利用,设置中水系统,形成再生资源。

2、排水体制

(1)城市园区原则上采用雨污完全分流制。

(2)已建合流制排水系统的地区,进一步完善截流式合流制系统。

(3)其他已建合流管道、尚未形成系统的地区,逐步改造为分流制,即原有合流管道作为雨水管道,新设污水管道。

2.1.7 设计规模的合理性分析

污水处理厂的服务范围内的污水来源主要由二个方面组成,即是:①工业企业生产废水(不达标的工业废水需经过厂内预处理);②谢家镇镇域内及成眉石化园区内产生的生活污水。

2.1.7.1 工业废水量的预测

工业废水量通过工业用地面积和不同工业用水量的指标进行大致推算。根据《四川省彭山经济开发区(南区)总体规划》2010-2020),工业园区主要为建设天然气化工、石油化工下游产业、合成橡胶产业、精细化工产业等产业。

详细的占地规模见下表2-1-1:

表2-1-1规划园区总用地布局规划表

序号
用地名称
用地代码
规划面积(公顷)
比例(%)

1
工业用地
M
481.84
76.12

其中
一类工业用地
M1
 
二类工业用地
M2
120.44
19.03

三类工业用地
M3
361.4
57.09

2
道路与交通设施用地
S
59.35
9.38

其中
城市道路用地
S1
59.35
9.38

交通枢纽用地
S3
 
交通场站用地
S4
 
3
公用设施用地
U
14.08
2.22

其中
供应设施用地
U1
1.39
0.22

环境设施用地
U2
11.3
1.79

安全设施用地
U3
1.39
0.22

4
绿地与广场用地
G
21.24
3.36

其中
公园绿地
G1
 
防护绿地
G2
21.24
3.36

广场用地
G3
 
合计
 576.51
91.08

5
非建设用地
E
56.49
8.92

总计
规划范围总面积
 633.0
100


根据《城市给水工程规划规范》(GB50282-98),二类工业用地用水指标为2~3.5万m3/km2·d,三类工业用地用水指标为3.5~5万m3/km2·d,本次环评工业用地用水指标分别取2.0m3/km2·d、3.5万m3/km2·d,结合其主导产业特征,水循环利用率按86%计。

工业新鲜水用量:二类工业用地(1.2044×2.0)×(1-86%)=0.3372万m3/d

三类工业用地(3.614×3.5)×(1-86%)=1.771万m3/d

整个工业园区建成后的平均日排污量约为1.8492m3/d。而控制性规划中提出在规划范围内东部毛河下游布置一座污水处理厂,日处理能力总规模为5万吨,分二期建设。一期设计日处理能力为2万吨,先期按1万吨规模建设,随着园区工业污水量的增加,再进行另一条1万吨规模建设。

2.1.7.2 生活污水量

⑴ 谢家镇域生活污水量

根据《彭山县谢家镇总体规划编修》(2010-2020),谢家镇近期(至2015 年)人口规模30000 人,远期人口(至2020 年)规模40000人。《四川省用水定额》(2010 修订稿)中规定四川省镇级别居民生活用水定额为100L/人·d,污水排放系数0.9,总变化系数1.3,故谢家镇生活污水总量为近期2077m3/d,远期2769m3/d。

⑵ 工业园区的生活污水量

A.近期生活污水水量

工业园区内生活污水量较小,生产废水的水量已经考虑到这部分水量,不另作统计。

B.远期生活污水水量

工业园区远期共有公共管理与公共服务用地0.1408平方公里,此部分暂按5000m³/km²·d 计,排污系数0.9,生活污水量约634m3/d。

2.1.7.3 建设规模确定

项目区域大致的污水水量见表2-1-1:

表2-1-2 项目污水量预测表

项目
近期(2015)
远期(2020)

谢家镇生活污


规划人口(万人)
3
4

综合用水量指标(L/人·d)
100
100

生活用水日变化系数
1.3
1.3

污水排放系数
0.9
0.9

生活污水量(万m3/d)
0.21
0.28

工业废水
综合污水排放量(万m3/d)
-
1.8492

园区生活污水
规划用地(km2)
——
0.1408

单位用地用水量指标(m3/km2·d)
——
5000

污水排放系数
——
0.9

生活污水量(万m3/d)
——
0.0634

总污水量(万m3/d)
0.21
2.1926

由表2-1-2可知:远期污水总量约为5万m3/d,近期污水总量约为2万m3/d,为了适应园区建设进度,根据园区企业入驻的阶段性特点,本可研建议将污水厂建设工作分为两阶段进行,一期第一阶段建设规模为1万m3/d,根据园区的建设进度,第二阶段再扩建1万m3/d,二期增加3万m3/d。可研建议污水厂按5万m3/d规模征地。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:27:00)
5


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2.1.8 园区排水工程规划

1、规划原则

(1)雨污分流、统一规划、分期实施;(2)雨水采用重力流,充分利用地形,相对集中、就近排入水体。(3)具有特殊污染的污水必须经过处理达到相关标准后方能排入城市污水管网。

2、规划排水体制

规划区严格按照雨、污分流制的排水体制执行。

3、雨水工程规划

(1)暴雨强度公式(成都市)

式中:q——暴雨强度(L/s·ha);P——重现期(a),采用1~2年;t——降雨历时(min),t=t1+mt2,其中t1—地面集水时间(按5min计)t2——管内流行时间(min);m——延缓系数,取1~2。

(2)雨水系统

本规划区雨水排放结合地形相对集中尽量就近排入改线整治后的毛河。

(3)管网布置

雨水管道沿规划道路敷设,雨水管道东西向道路布置在南侧车行道下,南北向道路布置在西侧车行道下,红线宽度超过40米的道路两侧均布置雨水管道。

4、污水工程规划

(1)污水量预测

规划区污水排放总量约为1.8492万立方米/日。

(2)污水处理系统

在规划范围内东部毛河下游布置一座污水处理厂,日处理能力总规模为5万吨,分二期建设。一期设计日处理能力为2万吨,先期按1万吨规模建设,随着园区工业污水量的增加,再进行另一条1万吨规模建设。考虑到毛河的环境容量问题,污水处理厂的排放口设置在东部距离污水处理厂8.5公里左右的岷江。

规划范围内生活污水和工业污水经管道收集后全部排入东部的污水处理厂集中处理,达标排放。各工业企业产生的废水在厂内处理达到相应的行业标准或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,其中一类污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的第一类污染物最高允许排放浓度后再接入园区的污水管网。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A标后,通过8.5km污水管道引至岷江下游,在彭山境内(宝珠寺附近)排入岷江。

四川彭山经济开发区成眉石化园区污水处理厂工程总处理规模为5万吨/日,建设全厂公用及辅助工程,同时配套建设厂外8.5公里排污管道。处理园区内工业废水、生活污水及地面冲洗水。根据园区废水特点和前段预处理工艺,通过比选分析,园区污水厂污水处理采用“A/O +臭氧预氧化+过滤”工艺。园区污水处理厂处理达标后40%的尾水经排水管道沿毛河、眉洲河排入岷江;其余60%回用作为成眉石化园区工艺装置的循环冷却水补充用水。污水厂污染物排放总量控制指标为:计中水回用(40%外排):CODCr144吨/年;氨氮14吨/年。

(3)管网布置

截污干管沿毛河布置,其他污水管网沿道路敷设就近接入截污干管,输送至污水处理厂。污水管道东西向道路布置在北侧车行道下,南北向道路布置在东侧车行道下,红线宽度超过50米的道路两侧均布置雨水管道。

规划环评要求:

在园区污水处理厂和截污管道系统建成前,各项目不得投产。环评要求各进驻企业不得在毛河、岷江上新建排污口,废水中污染物排放量严格按环评提出的总量控制指标进行控制。

2.1.9 厂址选择

1、选址原则

污水处理厂位置的选择,应考虑以下因素:⑴在城镇夏季主导风向的下风向;⑵有良好的工程地质条件;⑶少拆迁,少占地,有扩建的可能,和周围有一定的卫生防护距离;⑷有方便的交通运输和供电条件;⑸厂区地形应满足防洪要求,有较好的排水条件。

2、 选址依据

根据《彭山经济开发区(南区)控制性详细规划》,通过对彭山经济开发区成眉石化园区的用地现状和发展规划分析,选定本污水处理厂建设位置。

3、选址优点

①上述厂址位于彭山县西南面,是当地夏季主导风向的下风向;②与石化园区相邻,便于污水收集。处于规划用地最邻近排放水体的一端,便于出水的安全排放;

③邻近园区主干道,交通便利,便于污泥外运;④参照《控规》中用地适宜性分析,选址位置处于适宜建设用地区域,有较为良好的工程地质条件;⑤选址场地内不涉及拆迁问题,预留备用地,有扩建的可能;

综上所述,此选址既符合园区整体规划的需要,也符合污水处理厂选址的基本原则。

2.2 工程建设内容及项目组成

污水处理厂工程近期设计处理能力1万m3/d,污水处理厂采用改良型A2/O+D型纤维滤池工艺为主体的三级污水处理技术,处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标后,尾水通过管道排入岷江。

本项目污水处理厂一期第一阶段设计规模为:Q=1.0×104 m3/d,总变化系数取1.35(按远期5×104 m3/d 考虑),其中提升泵房、旋流沉砂池、风机房、污泥脱水间以及消毒渠土建以2 万m3/d 规模设计,设备按照1万m3/d 规模选用。配套工程:综合楼 1 栋(二层,平面尺寸25m×12m),包括中控室、化验室(包括实验设备及水质监控设备)、食堂、值班室等;仓库1 间(平面面积14m×9m);检修车间1 座(平面面积12m×9m);门卫1 间(平面面积4m×6m);加药间1 间(平面面积12m×9m)。变配电间(平面面积12m×6m)在本期工程建设。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:28:00)
6


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  工程项目组成及主要环境问题见表2-2-1。


表2-2-1 工程项目组成及主要环境问题表

项目名称
建设内容
主要环境问题

施工期
营运期

污水处理厂主体工程
预处理

单元
1)格栅井:数 量: 1 座;尺寸规格: 2.5m×2.0m×2.0m;主要设备: 机械粗格栅;数量: 2 台(一期1 用1 备,二期扩建2 用);主要参数: 栅条间隙20mm,栅前水深1m,栅宽800mm,N=1.1KW;在每台格栅前端设有0.7m×0.7m 铸铁方闸门,共2 台。配手电两用启闭机,每台启闭机配用电机功率N=1.5kW。配无轴螺旋输送机1 台,N=1.1kW。

2)提升泵房:数 量:1 座;尺寸规格:6.0m×5.0m×4.5m,有效水深3.5m;主要设备: 自耦式不堵塞潜污泵;水泵数量: 3 台(2 用1 库备);共设潜污泵4 台,二用二库备。一期设大泵一台,备用小泵一台,预留远期大泵泵位。大泵单泵流量Q=580m3/h,扬程H=15m,电机功率N=37kW,设变频;小泵单泵流量Q=290m3/h,扬程H=15m,电机功率N=22kW,库备大泵、小泵各一台。二期小泵换大泵。

3)细格栅及旋流沉砂池:数 量:2 座;尺寸规格: φ2.43m×3.4m;停留时间: 33s;主要设备: 机械细格栅;数量: 2 台(一期1 用1 备,二期扩建2 用);主要参数: 栅条间隙5mm,栅前水深1m,栅宽700mm,N=1.1KW;在每台格栅前端设有1.3m×0.7m 铸铁方闸门,共2 台,备作检修和切换用。配手电两用启闭机,每台启闭机配用电机功率N=1.5kW。配无轴螺旋输送机1 台,N=1.1kW。砂水分离器2 台,一用一备,功率为0.37kW。罗茨风机2 台,一用一备,Q=1.43m3/min, P=49kPa,N=3.0kW。
①地面开挖填垫,破坏原有植被,水土流失隐患。

②产生弃土石,堆放至弃土场,有水土流失隐患,对景观有不利影响。

③施工作业产生的噪音、扬尘、废水的排放会污染环境。

④施工作业影响景观。
污水处理厂尾水对岷江的影响;

恶臭排放对空气环境质量的影响;

设备运行噪声对当地声环境的影响;

隔栅渣、污泥等固体废弃物排放的影响。

生化处理单元
4)水解调节池:数量: 1 座,分2 格;尺寸规格: 35m×38m×7.0m;有效水深: 6.5m;HRT: 8.0h;主要设备:①布水装置:服务面积: 1050m2;②潜水搅拌器;数 量: 4 台;叶轮半径: 400mm;单台功率: 2.2kW;③排泥泵:数 量: 2 台(1 用1 备);参 数: Q=30m3/h,H=12m,N=1.5kW;水解调节池将生产污水中可能含有的较难生化的大分子,初步降解为较易被生物降解的小分子,一定程度上提高污水的可生化性。同时有调节进水水质,使生产污水与生活污水混合均匀的作用。

5)A2/O 池:污泥龄:15d;MLSS: 3500mg/L;污泥负荷 0.08≤0.18 kgBOD/(kgMLSS·d)污泥回流比: 50%~100%;混合液回流比:100%~200%;数 量 : 1 座,分2 格;外 形 尺 寸:40.0m×35.0m×6.0m,有效水深5.5m;有效容积: 3988m3;各段停留时间比: A:A:O = 1.5:3:8.8;总停留时间: 13.3h;主要设备:①微孔曝气器;采用盘式微孔曝气器,详细布置安装按照池型设计。②潜水搅拌机:数 量: 4 台;叶轮半径: 400mm;单台功率: 2.2kW;③潜水推进器:数 量: 4 台;叶轮半径: 1800mm;单台功率: 3kW;④混合液回流泵:数 量: 设4 台,2 用2 备;主要参数: 流量Q=290m3/h,扬程H=3m,N=5.5kW。

6)二沉池:形式: 辐流式沉淀池,周进周出数 量: 2 座;最大表面负荷: 1.10m3/m2.h;平均表面负荷: 0.82m3/m2.h;池 直 径: 18m;单池面积: 254m2;污泥回流比: 100%;停留时间: HRT = 3.8h;有效水深: H = 4.5m;进水污泥浓度: 3.5 g/L;回流污泥浓度: 7g/L。主要设备:①刮吸泥机:数 量: 2 台;设备参数:N=1.1kW;②布水装置:每单池包含进、出水堰板一套。

深度处理单元
7)D 型滤池:设计滤速: 正常滤速18.52m2/h,强制滤速24.69m2/h。单格过滤面积: 9.0m2;滤池格数: 共4 格:反洗过程: 冲洗周期24h 一次a. 单独气洗:历时3-5min,气洗强度28-32L/m2.s。b. 气水同时反冲洗:历时8-10min,气洗强度:8-32L/m2.s,水洗强度:5-6L/m2.s。c. 清水漂洗:冲洗历时3-5min,冲洗强度5-6L/m2.s。反冲洗全过程伴有表面扫洗,表面扫洗强度2.8L/m2.s。平面尺寸: 13.94m×11.66m×4.0m。

8)反冲洗及回用水泵房:平面尺寸:12.0m×6.0m:主要设备:①反冲洗泵:数 量: 2 台,1 用1 备;设备参数: Q=195m3/h,H=10m,N=11kW;②鼓风机:数 量: 2 台,1 用1 备;设备参数: Q=17.28m3/min,风压49kpa,N=22kW;③回用水泵:数 量: 2 台,1 用1 备;设备参数: Q=15m3/h,H=20m,N=2.2kW;12)紫外消毒渠(与计量渠合建):尺寸规格: 13.5m×5.0m×2.5m;数 量: 1 座2 格杀菌指标: ≤1000 个大肠杆菌群数/L;辐射强度: 紫外线透射率>65%;辐射剂量: >20,000μWs/cm2;主要设备:紫外消毒模块组数量 1 组/格;紫外灯管排架总数 4 个/组;紫外灯管总数 80 支;镇流器 80 个;总装机容量: 18kW。

9)风机房:设计参数;数 量: 1 座;平面尺寸: 12m×6m;鼓风机房内还设有与风机配套的空气过滤器、消声器、必要的闸阀、流量计及减震设施等。消音减震:风机房采用封闭式建筑,以减少对外界的干扰。机房内设吸音吊顶、吸音墙板。风机基座设橡胶减震装置,车间内的管道采取消音包扎处理。每台风机均配有进气口消声器、放空消声器。管道与风机连接处设补偿减声器。设备类型:无级变频离心鼓风机, 3 台(2 用1 备);设备型号:Q=30m3/min,N=55kW,风压6500mmH2O;

配套设备有:起重量为3t 的电动单梁起重机1 台,便于设备安装和维修。

污泥处理单元
10)储泥池:数 量: 1 座;尺寸规格: 8m×5m×4m;有效容积: 284m3;有效深度: 3.5m;停留时间: 12.0h;主要设备:潜水搅拌机;数 量: 2 台,1 用1 备

设备参数: N=1.5kW。

10)污泥回流泵房:污泥回流比:100%;剩余污泥量:1380kg/d 含水率99.3%,污泥量为198 m3/d。外形尺寸: 10m×4.4m,总高9.0m;①污泥回流泵:数 量: 潜水泵3 台,2 用1 库备;主要参数: 流量Q=240m3/h,扬程H=10m,N=11kW;②剩余污泥泵:数 量: 潜水泵2 台,1 用1 库备;主要参数: 流量Q=30m3/h,扬程H=10m,N=3kW。

11)污泥脱水间:数 量: 1 间;剩余污泥干重: 1380kg/d;需浓缩脱水污泥量: 198 m3/d,含水率99.3%;浓缩脱水后污泥量: 6.9 m3/d;含水率75%~80%絮凝剂(聚丙烯酰胺)投加量:3~5kg/t 干固体;外形尺寸: 22m×10m;主要设备:①带式浓缩脱水一体机;数 量: 2 台(一期1 用1 备,二期2 用);型 号: DYH1500;处理能力: 110~320kg·Ds/ h;泥饼含水率: 70~80%;总装机功率: 2.5kW。②无轴螺旋输送机:数 量: 2 台,水平放置1 台,倾斜30°放置1 台;主要参数: 功率N=1.1kW;运行方式:污泥脱水机、加药机和污泥泵协调运行,每天工作时;间约8 小时。③进料螺杆泵:数 量: 2 台,1 用1 备;设备参数: Q=10~20m3/h,H=60m,N=7.5kW;④加药螺杆泵:数 量: 2 台,1 用1 备;设备参数: Q=1~10m3/h,H=10m,N=0.37kW;⑤清洗水泵:数 量: 2 台,1 用1 备;设备参数: Q=10m3/h,H=50m,N=1.5kW。⑥絮凝剂制备及投加系统:数 量: 1 套;设备参数: 处理能力1000L/h,浓度0.3%-0.5%,整机;功率N=2.4kW。

尾水管网
排水干管采用DN600,埋管50米(其余排污干管由园区建设,不属本次项目范围,需另行环评)

辅助、公用工程及办公生活设施
综合楼 1 栋(二层,平面尺寸25m×12m),包括中控室、化验室;(包括实验设备及水质监控设备)、食堂、值班室等;仓库1 间(平面面积14m×9m);检修车间1 座(平面面积12m×9m);门卫1 间(平面面积4m×6m);加药间1 间(平面面积12m×9m)。变配电间(平面面积12m×6m)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:29:00)
7


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2.2.1 项目可研设计概况

2.2.1.1 建筑设计

⑴设计理念

在建筑设计上,我们以“简洁、大方”为设计指导思想,以追求和谐整体为设计目标,解决好“人、建筑、环境”三要素的密切关系,使人、建筑与环境融为一体,相得益彰。在建筑蓬勃发展的今天,生态、节能已经成为建筑创作的时代主题,本方案建筑设计十分注重生态节能设计意识,通过合理安排建筑朝向、体形系数控制、外墙保温措施等来达到节能减排的目的。在整体风格上,建筑以灰色为主,同时通过适当的线条来丰富立面,整体风格清新、时尚、简洁、大方。

⑵总平面布置

总体规划设计应从科学性、合理性和前瞻性三个方面出发,创造舒适、安全、实用、新颖的厂区环境和办公空间,同时使规划设计符合国家有关技术标准、规范,符合城市总体规划框架,满足消防、安全、环保等要求。① 深入分析水厂周边用地现状,结合厂区总体布置,力求将厂区内外环境作为一个整体考虑,使其统一、协调。② 在厂区总平面布置上,力求使各功能空间布置合理、交通流线清楚便捷。合理安排工艺及办公用地,同时通过精心设计建筑、景观小品等各个元素,形成丰富的厂区外形轮廓,同时营造内部和谐办公及生活空间和友好的环境亲和性。

⑶主要单体建筑设计

① 综合楼:综合楼是水厂的主要办公场所,因此也是展示水厂面貌的关键建筑之一,应进行精心设计。总平面位置:通过分析厂区现状及功能要求,将综合楼布置在厂前区入口附近的一个单独地块,综合楼周围设置停车场以及厂区标志等构筑物。将综合楼设置于厂前区主要是考虑到如下几个方面:首先,功能分区清楚,避免办公和生产空间交叉混乱。前面办公,后面生产,明确合理。其次,综合楼是主要的单体建筑之一,将综合楼设置在入口处,通过精心设计综合楼造型,能够展示水厂的新风貌。第三,综合楼有时需要接待外来人员,而水厂是安全性很高的场所,综合楼布置在前面,可以避免不必要的人员进入水厂的生产区域,给水厂带来安全隐患。立面设计:立面设计以简约、大方的设计手法为主,整体色调以白色为主,通过灰色线条穿插形成生动立面。另外通过推敲各个构件的比例、形态,使整体建筑观感协调、柔和舒适。② 其它附属建筑物:水厂除主体综合楼外,还有很多的水厂设施的配套设备用房。对于这些附属建筑的设计,首先必须满足工艺的要求,然后再进行平面、立面的完善设计。从建筑的角度出发,主要还是对其在立面上进行修饰,使之与全厂环境协调。

2.2.1.2结构设计

⑴设计依据

1)本工程设计使用年限为50 年,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,框架抗震等级为四级。2)由于尚未得到当地的地质勘探报告,根据相关资料分析:从地质结构看,场地无断裂构造,无其他不良地质作用,场地整体稳定,本区抗震设防烈度为七度,地震对工程场地的影响为IV-V度,已考虑龙门山地震带影响,属相对稳定地块。选在凤鸣镇属于彭山县境域内西南部台地,比高20-30 米,台地表层多为棕黄至褐黄色粘土,砂质粘土,下部为中下,更新统黄褐色夹泥沙砾石及风化的含砂粘土砾石。台地基岩之上覆盖粘土层或强风化泥质砾卵石层,基岩中主要富集风化带裂隙水,该含水层组含水贫乏,水文地质勘探一般单孔出水量小于100 立方米/日,单孔出水量小于0.1 升/秒/米,渗透系数0.05-0.1 米/日,不易造成地下水污染。

⑵采用主要工程材料

1)混凝土强度等级:水池池壁、底板为C30;平台、顶板、柱、基础为C30。垫层、配重C15。混凝土抗渗等级:水池池壁、底板为S6,混凝土水灰比≤0.5。外露的钢筋混凝土池体混凝土抗冻等级F150。砂石:骨料应级配良好,不得使用分细砂,含泥量不超过1%,不得使用石灰岩等碱活性骨料,否则应控制砼中碱含量不得超过3kg/m3。水泥:最小用量不得小于300kg/m3,不得使用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥(详标准CECS138:2002)。混凝土外加剂:不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合料。应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)的规定。2)钢筋及钢材:①钢筋:直径d≤8,HPB235(φ),d≥8,HRB335,HRB400(φ)。钢筋锚固长度及搭接长度按《钢筋混凝土设计规范》GB50010-2002 的规定进行计算。钢筋绑扎搭接、焊接应符合《钢筋混凝土设计规范》GB50010-2002、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002。②钢材:Q235。③焊条:HPB235(φ) 采用E430 系列焊条,HRB335,HRB400(φ)。采用E500 系列焊条,④压型钢板:厂房轻钢结构,围护结构及屋面采用的压型钢板(带保温),材料标准及性能由厂方提供质量保证。3)砖砌体:应用黏土多孔砖水泥砂浆砌筑。

⑶结构措施

1)伸缩缝、沉降缝、抗震缝设置:按《混凝土结构设计规范》( GB50010-2010 )、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)的要求设置温度变化的伸缩缝,为了减少设伸缩缝,对超长构筑物设置加强带或后浇带的结构措施;按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的要求根据建筑结构型式或基础类型的不同等设置沉降缝; 按《建筑抗震设计规范》( 2008 版)(GB50011-2010)的要求,根据抗震设防烈度、建筑体型的复杂程度设置抗震缝。2)其它构造措施:钢筋混凝土池体为防止温度裂缝,在混凝土中加入膨胀补偿型外加剂、采用小直径,小间距的水平构造钢筋、严格控制水灰比、加强振捣及养护措施、采用优化混凝土配比。

2.2.1.3电气及仪表自动化控制设计

⑴电气设计

1)电源:为保证污水厂的连续、可靠、安全运行,本工程按双电源供电进行设计。供电电源采用架空线路引来。2)电源及电压:本工程属于二级重要负荷,采用双电源供电,一用一备,每回路均应能承担污水厂全部负荷,以保证污水厂的运行安全。厂内建一座10kV 主变电站。污水厂外部供电电源电压等级10kV。3)供配电负荷及主要分布本工程厂区总用电(高低压设计)计算负荷为358.32kVA,无功补偿容量为120kvar,补偿后负荷为301.59kVA。根据计算负荷容量并考虑到本工程用电负荷性质,拟设两台400kVA-10/0.4kV 变压器,一用一备。正常运行时变压器负荷率75%;当一台变压器因故障切除时,另一台变压器承担所有用电负荷运行。变配电室向全厂供电,控制范围为水解池、二沉池等。其它构筑物污泥脱水机房、D 型滤池等分别设置了低压配电控制柜。本工程二期厂区总用电(高低压设计)计算负荷为561.48kVA,无功补偿容量为150kvar,补偿后负荷为486.51kVA。因一期两台变压器容量均为400 kVA,因此无需更换变压器,只需将单母线结线方式改为单母线分段结线方式即可,两台变压器同时使用,互为备用。正常运行时每台变压器负荷率61%;当一台变压器因故障切除时,另一台变压器能够承担所有二类用电负荷运行,故障保证率为77%。4)配电系统结线:高低压均采用单母线结线方式,采用放射状配电。5)保护和控制:继电保护原则上按国家有关规定配置,采用变电站自动化系统对全厂的供配电系统进行保护和监控,使开关站和变配电站均可做到无人值守,使全厂自动化程度提高到新的水平。本工程控制可分为自控和手控二部分,自控由计算机进行控制,手控分为机旁按钮操作及本柜操作,二者可通过切换开关进行选择。6)电动机起动方式:从系统容量及负荷性质看,本工程提升泵房大污水提升泵及鼓风机房内鼓风采用变频控制,其它电动机均可按直接全压起动考虑,直接起动线路简洁控制方便,更容易和自控配合。7)照明:在保证照度的前提下,优先采用高效光源和高效节能灯具,厂房内一般采用单灯混光型灯具,办公室、值班室、控制室等采用高效荧光灯。室外以草坪灯庭园灯为主,露天水池采用高杆投光灯。8)功率因数补偿:根据本工程高低压负荷均有的特点,本工程功率因数补偿采用低压侧采用集中自动补偿方式,全厂无功补偿容量为120kvar,补偿后全厂功率因数达到0.95。9)防雷与接地:变电站等重要生产构筑物,按二类防雷建筑设避雷装置。其余辅助生产构筑物按三类建筑设防。对计算机、仪表等贵重电子设备采用电源避雷器及弱电信号避雷器双重保护,避免感应过电压损坏设备。本工程采用TN-S 接地系统,对手握式电气设备及插座加装漏电开关,进一步提高安全性,充分利用构筑物的底板钢筋、地下金属管道等经电缆沟接地干线与各建筑物的重复接地装置联接,形成可靠的接地网。全厂采用共用接地体装置,接地电阻≤1Ω。10)计量:按照供电部门的规定,在10kV 电源侧设计量柜一台安装有功无功电度表作商业性计量使用。11)电源及操作机构:10kV 高压系统的操作电源采用PLC 控制的免维护电池的直流电源,作为系统中的断路器控制及合闸、跳闸用。所以,电池的容量选用40AH。操作机构采用一体化弹簧操作机构,便于操作管理。12)电缆选型及敷设方式:本工程动力配线采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。室内电缆沿缆沟、电缆桥架敷设,电缆出桥架后至设备段穿钢管沿地面明敷或暗敷。室内照明配线采用塑铜线,穿钢管或阻燃塑料管沿墙及屋顶暗敷,控制室等有吊顶的房间照明线穿筘接钢管在吊顶内敷设。由变配电室配出至泵房、滤池、加药间等建筑物的电缆沿室外电缆沟敷设,至单体构筑物改穿电缆桥架或穿钢管敷设。穿越车行道时电缆均穿保护钢管埋地暗敷;所有电缆埋地-0.8 米。当电缆穿越道路时,均须穿保护钢管埋地-1 米暗敷。厂区照明电缆采用直埋敷设方式,电缆穿越道路时穿焊接钢管保护。13)主要设备选型:电气设备依照先进、可靠、维护工作小等原则进行选择,本工程。主要设备选型如下:高压柜采用金属铠装移开式中置柜。操作轻便互换性好,主开关采用真空断路器。低压柜采用GCS 抽屉式开关柜,结构简洁可靠性高。变压器采用干式变压器,安全可靠。继电保护采用“变电站自动化系统”,自动化程度高,保护精确可靠。

⑵仪表自动化控制设计

为保证污水处理厂污水处理过程的安全可靠性和生产的连续性,使污水厂的管理和操作人员能够全面有效的管理和监控整个污水处理厂的运行过程,提高污水处理厂管理的自动化水平,自动控制系统采用目前在国内外污水处理厂都广泛应用的PLC+PC 控制系统,配以相应的仪表检测设备, 对污水处理全过程进行实时管理和监控。1)系统的组成:整个污水处理系统采用PLC 控制,用计算机作为工程师站(兼作操作员站)对污水处理工艺过程进行实施监控,通过变送器采集现场数据,主要如液位、流量、pH、温度、溶解氧等进行监测和控制。整个装置的自控系统设一个主系统兼操作站,三个PLC 子站,以及报警装置。2)实现的主要功能:①计算机终端:所有设备参数和操作状态可以在计算机屏幕上设置、调节,并实时显示。操作数据也可以存在计算机系统中,历史趋势可以显示并打印。不同级别的操作人员具设置和调整操作参数的不同权限。这可以通过给不同级别的操作人员不同的密码来实现。②PLC:所有参数可以通过PLC 界面调整。PLC 程序的任何变化均可改变计算机终端的预设参数。如果计算机系统出错,处理厂可在该PLC 水平下维持运行。③MCC:所有的电机可由MCC 控制。MCC 的反馈可以改变PLC 或计算机终端的指示。④现场控制柜:所有的电机可以在现场控制。现场控制可以改变所有其他MCC 或PLC 或计算机终端的指示。3)系统的扩展由于本系统的二级网络均采用国际上先进的开放式结构,从而使本系统与上一级网络或其它系统间进行数据交换是极其便利的。无论是今后污水处理厂控制系统的扩展,还是要采集城市管网的工艺参数和污水泵房的工况;无论是要求接受公司或上一级网络的调度,还是与公司其它处理厂的联网,均是十分简捷的。4)仪表:污水厂配置的线检测仪表,也是自动化系统中不可缺少的一个重要组织部分,它是自动控制系统的耳目。为解决仪表信号的传输能力和进一步提高抗干扰能力,在本设计中各检测仪表均采用Ⅲ型仪表标准的电流输出形式(4~20mA)。关键的水质在线仪表采用进口仪表,其它大部分仪表则采用国产质量过关的产品。

⑶闭路电视监控系统

1)系统目标与要求:CATV 监控系统兼有工艺设备监视和厂区安全保卫两种功能,该系统采用计算机多媒体技术,组成一个全方位、全天候实时监视、控制系统,CATV 系统与计算机自动控制系统有机结合,以便管理人员及时掌握现场情况,实现科学、安全、高效的生产调度及管理系统。2)系统功能:CATV 系统建成后能满足以下功能要求:①每个监控点将图像信号、声音信号和报警信号准确无误地传送到中心控制室。②中心控制室对所有监控点的设备进行控制和操作。③中心控制室可对每个摄像机的图像进行存储和回放。④CATV 系统中传输通道选用有线双工光缆传输模式,同时在系统设置时充分考虑系统的可靠性、适用性、先进性、可扩容性和经济性。中心控制室显示系统由主控制器、视频、音频接口、监视器和多媒体电脑等组成。利用中心控制室的安防控制站PC 机显示控制点的图像。主监视应能对所有的前端图像信号进行切换观看或调度指挥。

2.2.1.4给排水设计

⑴管网设计

厂区内管线综合的基本原则:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最下覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道让大管道,高程布置将电力、自控放在最上层,中层是小口径污水、污泥压力管,最下层是大口径污水管。

⑵给水设计

厂区内生活用水,生产用水及消防用水来自市政自来水管网。考虑到远期规模较大,拟从市政管网上接入两根DN100 的给水管,厂区内给水管沿道路布置成环状,主干管管径为DN100。厂区内回用系统作为独立系统,不与生活用水系统相连。该系统由回用水池、回用水泵、回用水管、阀门等组成。

⑶排水设计

厂区排水采取雨污分流制。污水由厂区内污水管道收集后排入调节池,与其他污水一起经水泵提升后进入污水处理系统进行处理。雨水通过雨水管渠收集后,排至厂外,最终排入岷江。

2.2.1.5厂区道路

厂区道路分为主干道和次干道,主干道连接厂区主要建(构)筑物,并尽量形成环路,使整个厂区的道路交通顺畅,便于车辆进出、管道养护及满足消防要求。厂区道路主干道宽6m, 次干道宽4 m。道路与建(构)筑物间操作人员出入处用人行道板相连。道路及硬地均为混凝土路。

2.2.1.6厂区绿化

厂区周围和厂内空地将充分绿化,绿化率不小于总面积的 40%。污水处理厂由于其用地性质的特殊性对该厂厂区绿化也有相应的特殊要求。主要表现在:1)隔离功能:污水处理厂的绿化种植要求能有效的隔离污水处理过程中产生的臭气,创造良好的厂区生态环境。2)美观功能:单位绿化是城市绿化环境组成的重要部分,创造良好绿视效果不仅有助于体现园区的整体形象,更加可以影响厂区职工的劳动心情。3)改善地区生态环境的功能:污水处理厂区环境绿化在满足自身功能需要外,还需要为整个园区服务,改善地区生态环境。污水厂绿化配植主要考虑到污水泵站和污水处理厂露天池、井等构筑物较多,且处理的污水有一定的难闻气味。因此选择绿化树种时应考虑环境的特殊性,多选吸抗性强的树种。除了考虑树种的吸抗性外,还应尽可能选择一些能吸收臭气、净化空气的树种。在此前提下,配植一些花木,使泵站及污水处理厂环境优美、洁净、工作人员心情愉快。

2.2.2 总图布置及合理性分析

2.2.2.1 布置原则

⑴满足规划文件的要求,污水处理工程在规划区内布置。在满足工艺流程顺畅简洁、合理的前提下,力求布局紧凑,管线便捷、直通,避免迂回曲折、尽量少交叉,并充分注意节省占地。⑵在处理构筑物间,应保持一定的间距,以保证敷设连接管线的要求;各处理构筑物在平面布置上应考虑适当紧凑。⑶尽量做到功能区域划分合理,生活区与生产区相对隔离;生产区内污水处理区域、污泥处理区域等亦做到相对隔离。⑷厂区主要人流与物流分开,避免人流与物流交叉及物流外运对厂前区的干扰、污染。⑸厂前区布置在地区主导风向的上风向,污泥处理区布置在下风向。

2.2.2.2 平面布置设计

根据厂址的地形地貌、风向、道路等自然条件,按照合理布局、功能分区、流程有序、预留发展及减少征地的原则,按照生产工艺功能的要求, 将污水处理厂分成三个功能区,即生产辅助区(厂前区)、污水处理区和污泥处理区。辅助生产建筑物应集中布置,以提高处理区统一管理及生产的可靠性和方便性。辅助建筑物,如值班室、综合楼等,是处理系统不可缺少的组成部分。值班室、综合楼均应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物的全年主导风向的上风向处,且值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物运行情况的位置,还需兼顾安全要求。

由于彭山县全年主导风向为北风,因此将生产辅助区置于厂区北面,离生产区保持一定距离,并用绿化带隔离,使之有良好的办公和生活环境;污水处理区内按工艺流程布置构筑物;环境污染较为严重的污泥处理区布置在厂区南侧。变配电间尽量靠近厂区负荷中心,以减少线路损失,节约能源。

1)厂前区:厂前区现位于厂区北部,处于污水厂的主导风向的上风侧。主要包括综合楼、汽车库与自行车棚等。作为全厂生产管理及办公中心的综合楼,设置在厂区主入口北侧。

2)生产区:生产区布置在厂区中部,依次主要包括进水格栅井、进水泵房、沉砂池、A2/O 池、二沉池、D 型滤池、紫外消毒渠、鼓风机房及变配电间等。

3)辅助生产区:辅助生产区布置在厂区南部,依次为污泥提升泵房、储泥池、污泥浓缩脱水机房等。本项目一期占地为219m×84m,约27.6 亩;远期预留用地约41.4亩,平面布置详见附图。

2.2.2.3 厂区高程设计

水厂高程设计遵循如下原则:⑴充分满足防洪、排水及工艺流程需要;⑵主要构筑物应尽可能坐落在老土上,以减少地基处理费用;⑶厂区与周边道路衔接方便,便于厂内外交通组织;⑷构筑物埋深适当,场地设计标高合适,尽量减少厂区挖填土方量,并力争就地平衡。场地自然地面标高433.00m~434.70m,地势起伏不大。该段排放口附近10 年一遇洪水位为428.14m。考虑土方平衡、防洪以及雨水自流排放等需要,厂区设计地面高程433.50m。污水处理构筑物高程以总排口管底高程高于岷江洪水位为基准,然后按照各工艺单元自身的水头损失及联络管渠间的水头损失逐一推算,具体结果详见工艺流程图。根据计算结果,主要生产构筑物高程布置既避免了埋深过大,又防止了构筑物底板脱空,有利于施工和降低造价。

本工程多余土方可用于园区低洼地的填方。

按上述布置,各处理区功能分区明确、按照工艺流程相对集中布置,便于工作、管理。各区之间以绿化带相隔,用道路相连接。充分考虑了地形、地貌及风向等因素,符合环保要求及消防安全要求,总图布置合理。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:29:00)
8


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2.2.3 主要建(构)筑物一览表

污水厂主要建(构)筑物见下表2-2-1。

表2-2-2 项目主要建(构)筑物一览表

编号
名称
主要尺寸(m)
结构形式
单位
数量

1
格栅井
2.5m×2.0m×2.0m
钢筋砼

1

2
提升泵房
尺寸规格:6.0m×5.0m×4.5m,有效水深3.5m
钢筋砼

1

3
细格栅及旋流沉砂池
φ2.43m×3.4m
钢筋砼

2

4
水解调节池
分2 格;尺寸规格:35m×38m×7.0m;有效水深:6.5m;
钢筋砼

1

5
A2/O 池
分2 格;外 形 尺 寸: 40.0m×35.0m×6.0m,有效水深5.5m;有效容积: 3988m3
钢筋砼

1

6
二沉池
池 直 径: 18m;单池面积: 254m2;
钢筋砼

2

7
D 型滤池
13.94m×11.66m×4.0m
钢筋砼

1

8
反冲洗及回用水泵房
12.0m×6.0m
钢筋砼

1

9
储泥池
尺寸规格: 8m×5m×4m;有效容积: 284m3
框架

1

10
污泥回流泵房
外形尺寸: 10m×4.4m,总高9.0m
钢筋砼

1

11
污泥脱水间
22m×10m
钢筋砼

1

12
紫外消毒渠(与计量渠合建)
13.5m×5.0m×2.5m
钢筋砼

1

13
风机房
12m×6m
钢筋砼

1

14
综合楼
二层,平面尺寸25m×12m
钢框架

1

15
仓库
平面面积14m×9m
钢框架

1

16
检修车间
平面面积12m×9m
钢框架

1

17
门卫
平面面积4m×6m
钢框架

1

18
加药间
平面面积12m×9m
钢框架

1

19
变配电间
平面面积12m×6m
砖混

1

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:30:00)
9


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2.2.4 主要原辅材料、动力供应及主要设备清单

本项目主要原辅材料及动力供应见下表2-2-3。

表2-2-3 主要原辅材料及动力消耗

类 别
名 称
年耗量
来 源
主要化学成分

原辅材料
聚合氯化铝
66t
外购
 
聚丙烯酰胺
5.6t
外购
[-CH2-CH2-]2-CONH2

钢 材
446t
外购


木 材
72m3
外购


水 泥
1809t
外购


钢筋砼管
1147 m
外购


动力消耗
电(万kw·h)
17
市政电网


自来水(t)
329
自来水网

污水处理厂所需的的絮凝剂等化学药品,均由供应商直接运送至使用点,储存量不超过1个月。PAM又名聚炳烯酰胺,俗称絮凝剂或凝聚剂,分阳离子、阴离子、非离子型,产品外观为白色或略带黄色粉末,易溶于水。特别对酸性和偏酸性水中的有机悬浊物和赤泥起絮凝沉淀及泥液分离作用。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/4 23:30:00)
10


姓名: admin
发贴数:59791
回复数: 98841
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2026/9/11 0:55:00
联系方式: 给他发邮件
   
  本期工程主要设备见下表2-2-4。

表2-2-4 本期工程主要设备一览表

序号
名 称
设 备 规 格
单位
数 量
备 注

一、格栅井

1
格栅除污机
B=0.6m b=5mm ,N=1.1kW

2
一期1 用1 备,二期2 用

2
无轴螺旋输送机
N=1.1kW

1
 
3
方闸门
0.7mx0.7m,N=1.5kW

2
启闭机(手电两用)

二、提升泵房

1
潜污泵
Q=580m3/h H=15m;N=37kW

2
一期1 用1 库备,二期2 用(变频)

2
潜污泵
Q=290m3/h H=15m;N=22kW

1
二期取消换大泵

3
电动葫芦
MD12-6 N=3.8kW

1
-

三、旋流沉砂池

1
回转式格栅除污机
B=0.7m b=5mm;N=1.1kW

2
 
2
无轴螺旋输送机
N=1.5kW

1
 
3
砂水分离器
处理量18~43 m3/h;N=0.37kW

2
 
4
旋流搅拌器
转速12r/min N=0.55kW

2
-

5
罗茨鼓风机
Q=1.43m/min P=49kPa;N=3.0kW

2
1 用1 备

四、水解酸化调节池

1
潜水搅拌器
N=2.2kW

4
 
2
布水装置
服务面积1050m2

1
 
3
潜水排泥泵
Q=30m3/h H=12m;N=1.5kW

2
1 用1 库备

五、、A2/O 池

1
潜水搅拌机
叶轮400mm,N=2.2kW

4
-

2
潜水推进器
叶轮1800mm,N=3.0kW

4
-

3
污水回流泵
Q=290m3/h H=3m;N=5.5kW

3
2 用1 备

4
微孔曝气器
氧利用率>28%

若干
支架及支管配套

六、二沉池

1
周边传动吸泥机
D=16m,N=1.1kW

2
2 用

2
布水装置
进水出水堰板

2
厂家配套

七、D 形滤池

1
滤 头
φ20

520
-

2
滤 板
980×490×50

18
-

3
盖 板
497×330×24

54
-

4
鹅卵石
16-32mm
m3
1.4
 
5
铸铁方闸门
300x300

1
 
八、反冲洗泵房

1
鼓风机
Q=17.28m3/min H=49kPa

2
1 用1 备

2
反冲洗泵
Q=195m3 /h H=10m;N=11kW

2
1 用1 备

3
回用水泵
Q=15m3 /h H=20m;N=2.2kW

2
1 用1 备

九、储泥池

1
潜水搅拌机
N=1.5kW

2
-

2
潜污泵
Q=15m3 /h H=10m;N=1.5kW

-
 
十、污泥回流泵房

1
回流污泥泵
Q=240m3/h H=10m;N=11kW

3
一用一备

2
剩余污泥泵
Q=30m3/h;H=16m;N=3kW

2
一用一备

十一、污泥浓缩脱水车间

1
带式浓缩脱水一体机
带宽1500mm,总装机功;率2.5kW

2
一期1 用1 库备,二期2 用

2
进料螺杆泵
Q=10~20m3/h ;H=20m;N=7.5kW

2
一用一备

3
加药螺杆泵
Q=200~1500L/h;H=10m;N=0.37kW

2
一用一备

4
全自动加药装置
N=2.4kW

1
-

5
空压机
Q=0.48m3/min P=0.8Mpa;N=0.75kW

2
一用一备

6
清水泵
N=1.5kW

2
一用一备

7
无轴螺旋输送机
N=1.1kW

2
-

十二、鼓风机房

1
离心鼓风机
Q=30m3/min;H=6500mmH2O;N=55kW

3
2 用1 备(变频)

2
LX 电动单梁悬挂起重机
Gn=2t S=5m N=4.2kW

1
-

十三、加药间

1
一体化加药装置
V=1.4 m3 N=1.47kW

1
-

十四、紫外消毒渠

1
紫外消毒模块
2排,每个模块6 支灯管

1
18kW

2
水位控制溢流堰
100×100×1350

6
-

3
插板闸门(电动启闭机)
500×1000

2
N=1.5kW

4
插板闸门(电动启闭机)
1000×1600

1
N=1.5kW

十五、实验室

1
化验设备
污水厂相关化验设备

1
-

十六、尾水管道

1
双壁波纹管
DN500

50

 
     
第1页   1  2  下一页  