欢迎第4505701个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:60118 | 回复总数:102000
 
欢迎『chongqing』最新加入论坛
 
     
   用户名: 密码: (您的操作因为以下原因被限制:没有登陆、权限不够)返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共59532贴 | 101927回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
1047-吉林省延吉市污水处理厂二期工程 (2007/10/30 23:05:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  1046-吉林省延吉市污水处理厂一期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=6556&classid=858

吉林延边州第一座城市污水处理厂建成运行

从延吉市环保局获悉。总投资2.4亿元、设计规模为日处理20万吨的延吉市城市污水处理厂,经过几年的努力建设,日处理污水能力达10万吨的一期工程现已建成投产。

延吉市污水处理厂于1998年经国家科委立项,2000年通过了省计委初步设计批准,2001年开始正式实施建设。项目总规模为日处理能力20万吨。经过六年的建设,一期日处理能力为10万吨的污水处理厂及29公里配套污水管网已经完工,并于2006年11月8日进行试运行。一年来的运行结果及监测表明,废水的进口浓度为COD261.2mg/L,出口浓度为87mg/L。处理后的水质已达到国家二级污水排放标准。并已于2007年8月5日通过了单项预验收。延吉市环保局副局长徐佰伦介绍:“没建成污水处理厂前,延吉市每天产生的九万多吨生活废水,未经过任何处理就通过14个排放口流入布尔哈通河,对图们江流域水质造成极大威胁。现在这些废水不仅可全部得到处理,还可每日减排COD16.55吨左右,年征收污水处理费1000万元”。

目前,该污水处理厂还投资55万元安装了污染物在线自动监测装置。以确保全部污水处理设备的正常运转。

据吉林省环保局污控处有关负责人介绍,目前,省内现已建成各种规模的城市污水处理厂11座,每天共可处理生活污水100万吨、日减排COD200吨左右。这位负责人还强调,各地要充分保证污水处理设施的正常运转,如果出现弄虚作假等欺骗行为,将按照国家和省政府的有关规定进行严厉惩罚,决不姑息迁就。

(来源:上海供排水项目网陆僶睿编辑,2007年10月30日)

“......项目总规模为日处理能力20万吨。经过六年的建设,一期日处理能力为10万吨的污水处理厂及29公里配套污水管网已经完工......”
(此帖子已被作者于2011-8-30 1:23:04修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/6/28 1:08:00)
11


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期: 2013-06-26
截止日期: 2013-08-02
招标编号: JLCTTC-13YZYSG4056-1/2/3 

一、招标条件:本招标项目延吉市污水处理厂二期工程项目已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批字【2009】37号文件批准建设,项目业主为延吉市污水处理有限公司,建设资金为国债和自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行国内公开招标。

二、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
2.1.1 项目名称:吉林省延吉市污水处理厂二期工程项目安装、施工、设备采购。
2.1.2 资金来源:国债和自筹;出资比例为40:60。
2.1.3 工程建设规模:处理能力10万吨/日污水厂,不包括与之配套的污水管网工程。污水处理厂主体工程进水粗格栅间、污水提升泵及细格栅间、预沉砂池、初沉池、旋流沉砂池、A2/O反应池、二沉池、紫外线消毒渠间、应急排水泵房、鼓风机房、污泥处理间、污泥贮池、低压配电室等;辅助工程包括给排水、供电与采暖系统等及道路、绿化等全部工程。
2.1.4 招标范围和内容:(详见图纸及工程量清单)
一标段:粗格栅间、预沉砂池及提升泵房,细格栅,旋流沉砂池及一号配电间全部工艺、电气、自控仪表采购。
二标段:二沉池土建;粗格栅间、预沉砂池及提升泵房,细格栅间,旋流沉砂池及一号配电间设备安装。
三标段:A2/O生化反应池、初沉池及配水井、厂区平面。
2.1.5 结构类型:混凝土。
2.2 工程建设地点:延吉市污水处理厂二期预留地。
2.3 二标段和三标段计划开工日期2013年8月15日,计划竣工日期为2014年10月30日,工期441日历天;一标段交货期:签订采购合同之日起3个月;水泵4个月。
2.4 工程质量要求符合国家建设工程施工验收规范合格标准。
2.5 招标编号:JLCTTC-13YZYSG4056-1/2/3。

三、投标人资格要求
3.1 一标段要求:投标人须携带如下资料原件及复印件:
⑴ 营业执照副本原件(注册资金400万元及以上)
⑵ 法人授权委托书原件
⑶ 制造厂商授权书原件(代理商提供)
⑷ ISO9000质量认证
⑸ 类似工程业绩(经建设行政主管部门备案的)
3.2 二标段要求:
⑴ 投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质和机电设备安装工程施工总承包二级及以上资质,具有安全生产许可证的法人或其他组织,近三年具有相关类似业绩一项及以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
⑵ 投标单位拟派出的项目经理需具备经建设行政主管部门注册的市政公用工程专业二级建造师及以上资格及安全生产培训考核合格证。
⑶ 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。
3.3 三标段要求:
⑴ 投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质,具有安全生产许可证的法人或其他组织,近三年具有相关类似业绩一项及以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
⑵ 投标单位拟派出的项目经理需具备经建设行政主管部门注册的市政公用工程专业二级建造师及以上资格及安全生产培训考核合格证 。
⑶ 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 外省施工企业需按照吉林省建设行政主管部门要求办理备案手续后方可参加投标。(详见吉建管[2011]32号文件)。
3.6 拒绝被政府取消投标资格期间的企业或个人投标。

四、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2013年6月27日至2013年7月3日(法定公休日除外),8时30分至11时30分,下午13时至16时(北京时间,下同),在吉林省政务大厅六楼(吉林省贵阳街287号建设大厦六楼)持单位营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、符合本工程要求的项目经理证、项目经理安全生产考核证及法人委托书原件及复印件一套购买招标文件。
4.2 招标文件售价一标段1500元,二标段2500元,三标段3000元。
4.3 邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费)100元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后2日内寄送。

五、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间为2013年8月2日上午9:00,地点为吉林省政务大厅六楼开标室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 投标保证金应由投标人基本账户转出或已在建设行政主管部门备案的专业担保公司出具的投标保证金保函。一标段投标保证金15万元。二标段投标保证金15万元。三标段投标保证金25万元。
5.4 有效投标人不足法定人数时,招标人另行组织招标。
5.5 当投标人的有效投标报价超出招标控制价时,该投标报价视为无效报价。

招标人:延吉市污水处理有限公司
地 址:吉林省延吉市小营镇小营村污水处理厂预留地
联系人:洪文笔
电 话:18943332850

招标代理机构:吉林省机械设备成套招标公司
地 址:吉林省长春市人民大街副54号
联系人:王工
电 话:0431-88906266

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/8/5 22:40:00)
12


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  延吉市污水处理工程二期污水处理设备采购(一标段) 预中标人公示


吉林省机械设备成套招标公司受延吉市污水处理有限公司的委托对延吉市污水处理工程二期污水处理设备采购(一标段)项目所需设备 进行公开招标,该项目于2013年8月2日在吉林省政务大厅6楼会议室公开开标。现将预中标结果公布如下:

项目名称:延吉市污水处理工程二期污水处理设备采购(一标段)

招标编号:JLCTTC-13YGCFW4056-1

预中标单位名称:上海锦鸿环境工程有限公司

中标金额:壹仟叁佰零伍万捌仟伍佰捌拾元整(¥1305.858万元)

预中标结果公示时间为2013年8月5日至2013年8月9日,在公示期间如果没有异议,预中标人将被确定为中标人,并向其发出中标通知书。如果本项目的投标人对预中标结果有异议,请在公示期内以书面形式提出质疑。

招标代理机构:吉林省机械设备成套招标公司
联系人:王洪波
电 话:0431-88906266

二0一三年八月五日

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/1/5 2:20:00)
13


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  前言

延吉市污水处理厂一期工程始建于2002年,2006年11月18日竣工调试运行,2007年8月5日投入正式运行,2007年12月通过国家环保总局的竣工环境保护验收。一期工程处理规模为10万m3/d,处理工艺采用厌氧——好氧活性污泥法(A/O法),出水指标达国家二级排放标准。一期工程的运行投产大大改善了布尔哈通河严重污染的局面。

一期工程的设计服务年限至2010年,但是,由于城市的快速发展,目前污水处理厂已超负荷运行。随着还原铁项目、热电厂及垃圾焚烧项目等排水大户的相继建成投产及延吉市新区污水管网改扩建工程实施,进入污水处理厂污水量还会大幅度的增加。为了保护环境和人们的身心健康,给延吉市经济和社会的发展创造更加良好的环境基础,实现可持续发展的战略目标,延吉市决定建设污水处理厂二期工程。

受延吉市污水处理有限责任公司委托,在对一期工程的运行情况进行深入了解的基础上,我院编制了延吉市污水处理厂二期工程可行性研究报告。

总论
概述
项目名称
工程名称:延吉市污水处理厂二期工程。
工程建设地点
工程建设地点:延吉市区东部,溪洞火车站南侧,布尔哈通河下游北岸,延吉市污水处理厂的二期工程预留地,占地面积约5.5ha公顷。
建设单位简介
建设单位:延吉市污水处理有限责任公司。
延吉市污水处理有限公司位于延吉市区东部,溪洞火车站南侧,布尔哈通河下游北岸。公司集污水处理厂、医疗废弃物处理中心、污水深度处理厂兼城市污水处理管理、收费为一体的国有独资企业。现有员工103人。其中,主要岗位专业技术人员中93名具有大专以上学历。公司拥有先进配套的机器设备,具有雄厚的经济实力和专业技术力量。公司主要经营:城市污水处理工程的施工、预算及管理,污水处理的再生回用及污水处理收费,医疗废弃物的运输及无害化处理。
项目建设的背景
宏观政策背景
随着我国市场化、工业化和城市化的快速发展,资源短缺、环境污染等问题越来越突出。为此,国家提出要以科学发展观为指导、实现全面、协调、可持续发展。促进城镇化健康发展、建设资源节约型、环境友好型社会,推进和谐社会建设。以上目标和任务是本项目可行性研究报告编制的重要宏观政策背景。
区域发展背景
1、大图们江地区的开放开发
图们江是我国内陆进入日本海最近的水上通道,大图们江地区地处东北亚的中央部位,中、俄、朝三国毗邻,这一地区被公认是世界最具增长潜力的经济区域之一。
从最近几年贸易额看出,中俄、中朝的贸易关系不断升温。吉林省正积极推动长吉图开放开发合作区的建设。利用与俄、朝双边经贸关系和出海通道的改善,延吉要积极做大做强,发展面积东北亚地区的对外贸易、出口加工、跨境旅游等,在大图们江地区进一步的开放开发争取更加重要的地位。
2、延龙图一体化战略的实施
随着“一体化纲要”的颁布实施,“推进延龙图一体化、构建以延吉为核心的区域中心城市”战略已经从规划阶段进入全面实施阶段。特别是2008年朝阳川纳入延吉市后,“一体化”进入了一个新阶段。作为全州的经济、文化中心,延吉市在“一体化”的发展过程中都将起到主导作用。
3、延吉市自身的发展
延吉市是延边朝鲜族自治州首府城市,是延边地区政治、经济、文化及交通的中心,是以“工贸旅”为主的中国图们江流域中心城市,是具有东北亚地区民族特色的重要的边疆旅游城市。经过延吉市各族人民的共同努力,延吉市已经发展成为一个以工贸旅为主的新兴城市,形成了食品工业、医药工业、纺织工业,机械电子工业、铝加工工业等为主体门类较齐全的工业体系,许多种产品为国家和省优质产品,远销北美、亚洲、俄罗斯等地。优越的地理位置,交通方便且四通发达,客源基础良好,使延吉市已成为区域旅游的大本营和中转站,这对延吉市发展旅游产业创造了优越的条件。同时民族工业的迅速发展,使延吉市成为全国朝鲜族特需用品的重要基地和集散地。
优越的地理环境和重要的经济地位,要求延吉市的环境建设向更快、更新、更高的目标迈进。
污水治理背景
最近几年,在国家、省、州各有关部门的大力支持下,经延吉市政府的不懈努力,延吉市污水处理厂一期工程建设项目和部分污水截流干管铺设项目相继建成入使用。这在很大程度上缓解了延吉市的河流水库的污染状况,但随着几个大型工业项目的建成、延吉市新的6万m3/d供水工程——烟集供水工程建设、5万m3/d中水回用工程的建设及污水收集管网的向外延伸,进入污水处理厂的污水将大幅度的增加。
目前污水处理厂已超负荷运行。为了保护环境和人们的身心健康,给延吉市经济和社会的发展创造更加良好的环境基础,实现可持续发展的战略目标,延吉市决定建设污水处理厂二期工程。
编制依据、主要基础资料、规范和标准
编制依据
1、《延吉市城市总体规划纲要文本》(2007~2020年),中国城市规划设计研究院、延吉市规划勘测设计院,2008年11月;
2、《延吉市城市总体规划专题研究报告》(2007~2020年),中国城市规划设计研究院、延吉市规划勘测设计院,2008年11月;
3、《延吉市城市总体规划纲要说明书》(2007~2020年),中国城市规划设计研究院、延吉市规划勘测设计院,2008年11月;
4、《2008年延吉统计年鉴》,延吉市统计局,2008年5月。
5、《延吉市污水处理厂二期工程环境影响评价报告》,中国市政工程东北设计研究院,2008年12月;
6、《吉林省延边朝鲜族自治州延吉市西部城区改造详细规划》,2007年08月
7、《延吉经济开发区控制性详细规划》
8、《铁南居住区控制性详细规划说明书》;
9、《兴华新村控制性详细规划》,2004年08月;
10、《中华人民共和国水法》 (1989年12月);
11、《中华人民共和国环境保护法》 (1989年12月);
12、《中华人民共和国环境污染防治法》 (1984年5月);
13、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年修订);
14、《中华人民共和国水污染防治实施细则》 (1989年5月);
15、《城市污染水处理及污染防治技术政策》 (2000年6月);
16、《中华人民共和国水土保持法》;
17、《投资项目可行性研究指南》。
主要基础资料
1、《污水处理厂一期工程施工图设计》,中国市政工程东北设计研究院,2002年;
2、《污水处理厂厂址地形图》,哈尔滨市测量高等专科学校,(比例 1:1000)。
3、《污水处理厂厂址地形图》,延吉市规划勘测设计院,(比例 1:500)。
4、《地质勘测资料》,延吉市规划勘测设计院,1999年12月;
5、《延吉市新区污水管网改扩建工程可行性研究报告》,中国市政工程东北设计研究院,2007年9月。
规范和标准
1、《工程建设标准强制性条文》(城市建设部份)(2002版);
2、《城市污水处理工程项目建设标准》(修订)(2001年)建设部,国家计委;
3、《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002);
3、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000);
4、《污水综合排放标准》 (GB8978-1996);
5、《污水排入城市下水道水质标准》 (CJ3082-1999);
6、《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93);
7、《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)
8、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)
9、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);
10、《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003);
11、《城市防洪工程设计规范》 (CJJ50-92);
12、《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
13、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87);
14、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95);
15、《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2002);
16、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
17、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);
18、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
19、《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001);
20、《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002);
21、《水工砼结构设计规范》(SL/T191-96);
22、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006);
23、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87);
24、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
25、《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2001);
26、《10KV及以下变电所设计规范》 (GB50053-94);
27、《工业与民用供配电系统设计规范》 (GB50052-95);
28、《低压配电装置及线路设计规范》 (GB50054-95);
29、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92);
30、《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94);
31、《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93);
32、《生活垃圾填埋场污染控制标准》,GB-16889-2008;
33、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。
编制原则
1、符合延吉市城市总体规划的要求,并满足排水系统总体发展的要求。
2、执行国家环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。
3、采用高效节能,节省用地,便于运行的工艺方案和设备,并能够实现生产管理的自动化,确保出水满足处理要求,减少工程投资和运行费用。
4、稳妥可靠地确定污水、污泥处理工艺及技术参数,保证出水水质全面达标。
5、妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣和污泥,避免二次污染。
6、合理选用工程机械设备,以国产优质设备为主,采用高效、先进的设备,以确保污水厂稳定、高效的运行。
7、在设计中必须充分考虑污水厂的建筑布局、与周围环境的协调、绿化覆盖率及噪音等问题,力争将污水处理厂建成一个花园式的园林景观。
编制范围及规划年限
编制范围
本工程编制范围仅为污水处理厂,不包括与之配套的污水管网工程。
规划年限
根据延吉市总体发展规划,本工程的规划年限确定为:
近期:2015年;
远期:2020年。
工程规模
工程设计规模按近期2015年确定为10万m3/d。
项目建设的目的
延吉市污水处理厂一期工程的建成投产,改善了布尔哈通河的水质情况。为了能进一步治理和改善布尔哈通河的水质,控制污水处理厂污染物达标排放,保护布尔哈通河水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ、Ⅳ类水体标准要求。
可行性研究报告摘要
工程规模
工程规模:10万m3/d。
排水体制
合流制,污水截流倍数为1。
推荐方案
推荐工艺方案:具有较强除磷脱氮功能的A2/O污水处理工艺;
出水指标
出水指标:一级B标准。
污泥处置方式
污泥处置方式:经半干化处理后,进行卫生填埋。
主要工程内容
本工程主要包括:粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、旋流沉砂池、初沉池、A2/O反应池、二沉池、紫外线消毒池、污泥贮池、污泥处理间、鼓风机房及干泥棚。其余附属建筑物已于一期工程建成,锅炉房需更换锅炉。
新增人员
本工程新增生产及辅助生产人员30人。
建设周期
建设周期为2年,计划于2010年末建成投产。
工程投资及成本
推荐工程投资及成本简表
第一部分费用(万元) 12974.67
第二部分费用(万元) 1655.62
基本预备费(万元) 1463.03
其它费用(万元) 716.52
总投资(万元) 16809.84
单位经营成本(元/m3) 0.53
单位处理成本(元/m3) 0.754
投资利润率 5.39%
财务内部收益率 6.09%
投资投资回收期 13.05年
盈亏平衡点(%) 67.85%


项目区域概况及建设的必要性
城市概况
历史沿革
   延吉市历史悠久,早在新石器时代,就有人类在这块土地上繁衍生息。唐朝以前,延吉曾先后属渤海国、高句丽王朝辖地。元、明时代,延吉先后属辽阳行省元路、努尔干都使司布尔哈图等卫所。清宣统元年(公元1909),延吉厅升为延吉府,1912年改为延吉县。1952年9月,成立延边朝鲜族自治州。1985年1月,国务院批准延吉市为全国甲级开放城市。
城市性质
   延吉市是延边朝鲜族自治州首府城市;是吉林省东部最大的工业、商贸、旅游中心;是延边地区政治、经济、文化及交通中心;是具有民族特色的边疆城市。
随着“一体化纲要”的颁布实施,“推进延龙图一体化、构建以延吉为核心的区域中心城市”战略已经从规划阶段进入全面实施阶段。特别是2008年朝阳川纳入延吉市后,“一体化”进入了一个新阶段。作为全州的经济、文化中心,延吉市在“一体化”的发展过程中都将起到主导作用。
   优越的地理环境和重要的经济地位,要求延吉市的环境建设向更快、更新、更高的目标迈进。
城市特点
   延吉市地处东北亚经济圈腹地,是联合国开发署拟定的图们江区域开发大金三角中的支撑点之一,是吉林省对外开放的桥头堡和参与东北亚国际经济技术合作的热点区,也是我国城市综合配套改革试点城市之一。改革开放以后,经过延吉市各族人民的共同努力,延吉市已经发展成为一个以轻纺工业为主的工业城市。形成了卷烟、纺织、机械电子、制药、食品、冶金、塑料等为主体的门类较齐全的工业体系,许多产品已成为国家和省优质产品,远销北美、亚洲等地。
   延吉市经过建国后五十多年的建设,政治、经济、文化等各项事业发展很快,已经形成工业、农业、商业、交通、建筑等行业较齐全的国民经济体系。目前,延吉市的第三产业比重、私营工业产值、电话普及率、出租汽车人均拥有量、城市居民人均收入等均位居吉林省各城市之首。同时,民族工业发展较快,是我国朝鲜族特需用品的重要基地。
从最近几年贸易额看出,中俄、中朝的贸易关系不断升温。吉林省正积极推动长吉图开放开发合作区的建设。利用与俄、朝双边经贸关系和出海通道的改善,延吉要积极做大做强,发展面积东北亚地区的对外贸易、出口加工、跨境旅游等,在大图们江地区进一步的开放开发争取更加重要的地位。
行政区划与人口
   延吉全市土地面积为1350平方公里,2007年末全市总人口为43.64万人,其中非农业人口为39.21万人,城区人口为40.41万人,全市人口密度为323人/平方公里。
   中心城区范围:由长珲高速公路、松老公路(S202)、小营镇西南边界、朝阳川、东南边界和三道至朝阳川公路围合的范围,总面积约为336平方公里。
   延吉是多民族聚居但以朝鲜族为主的城市,朝鲜族人口占总人口的57.6%,汉族人口仅占40.0%,其它还有满、回、蒙古等少数民族。
地理位置
   延吉市位于吉林省东南部,东经129°01~129°48,北纬42°50~43°23,座落于长白山北侧延吉盆地中部,北靠敦化市、汪清县,西接安图县,南与龙井市毗邻,东与图们市接壤,距省会长春447km。
延吉属近海市,距中俄边境150公里,与日本海直线距离仅为80公里。
地形地貌
延吉市市区四周群山环绕,丘陵起伏,为周围群山环绕的山间盆地,南北狭窄,地形西北高,东南低,平均最低海拔高程170米左右,丘陵高程为200米左右。延吉市南有帽儿山,北有烟筒山,东有帽儿山,均为低山区,最高点高程为517米(帽儿山),市区内平均地形坡度为5.8%。
水文地质
延吉市境内主要河流有布尔哈通河、海兰江、烟集河;市区沿河平地,由河漫滩形成冲击层,其厚度5至8米,覆盖层为表土,下面是亚粘土和砂砾层。丘陵地带基本为粘土层覆盖,厚度为8至10米,地质状况良好。
地下水受布尔哈通河河水控制,随河水水面的涨落而提高或降低。
初见水位绝对标高为77.90~177.88m。
稳定水位绝对标高为116.90~177.88m。
地下水对混凝土无侵蚀性。
根据国家地震局《中国地震参数区划图》〔GB18306—2001〕,延吉市城区范围内抗震设防烈度为VI度。
工程地质条件
本工程为二期工程,还没做详勘,但是它的场地紧邻一期工程,地质情况可借鉴一期工程的地质报告。根据一期的地质报告,场地地层由上而下分为九层,现分述如下:
1、耕土(含填土):灰黑色。松散,湿。在砂场处由填土替代,有粉质粘土和卵石组成。此层厚度为0.3~2.8m。
2、粉质粘土:灰褐色~灰黑色,可塑,具中压缩性。底部含较多粉,细砂以及少量有机质。此层厚度为0.2~1.7m。地基承载力标准值160kpa。
3、中砂:黄褐色,稍密、颗粒均匀,级配一般,在场地内层位断续,零星分布,厚度不均,其厚度为0.2~2.6m。地基承载力标准值180kpa。
4、粗砂:黄褐色。稍密。颗粒均匀,级配一般。零星分布,厚度不均,其厚度为0.5~1.5m。地基承载力标准值200kpa。
5、砾砂:黄褐色。湿~饱和,稍密。颗粒较均。级配一般。场地内连续性差,厚度不均,其厚度为0.2~1.7m。地基承载力标准值220kpa。
6、圆砾:黄褐色。饱和,稍密~中密。颗粒不均。级配良好。主要成分为花岗岩,安山岩等。场地内层位较稳定,但厚度变化大,其厚度为0.2~4.3m。地基承载力标准值300kpa。
7、泥岩:棕褐色~灰色。强风化~中风化。白垩系龙井组地层,本区基岩之一。出露厚度为2.7~3.7m。强风化地基承载力标准值350kpa。中风化地基承载力标准值700kpa。
8、安山质凝灰岩:灰绿~深绿色。碎状构造。强风化~中风化。分布范围小,具有一定厚度,出露厚度为1.2~3.9m。地基承载力标准值500kpa。
9、花岗岩:灰绿~红褐色。强~中~微风化。强风化地基承载力标准值500kpa。中风化地基承载力标准值1500kpa。微风化地基承载力标准值4000kpa。
本建筑场地土属于中软场地土,场地类别为二类,属于有利地段。本地地基土标准冻结深度为1.6m。
结论与建议:拟建建筑场地内覆盖层为河漫沉积地层,表层厚度小,变化大。下部圆砾层和基岩层,层位稳定,厚度大,承载力高,可作为建构筑物的天然基础持力层。其他岩土层虽具有一定的承载力,但埋深不齐,层位不稳定,故不可作为独立的基础持力层。
场地内以圆砾层为主要的含水层。水位随季节而变化。初见水位0.7~3.9m,标高为154.9~155.94m,静止水位0.6~3.8m,标高为154.9~155.84m。
本工程地质条件较好,适宜天然地基。持力层为圆砾层,未及部分进行地基处理,建筑场地类别为Ⅱ类。基础结构设计等级为乙级。
气象条件
   延吉市地处高纬度地带的山林盆地,故呈大陆性气候特点。春季干燥多风,夏季温热少雨,冬季漫长寒冷,属中温带半湿润气候区。
   极端最高温度:   38℃
   极端最低温度:   -32.7℃
   年平均气温摄氏:  5.7度
   平均相对湿度:   80%(7、8月份),53%(3月份)
   年平均降水量:   550mm
   月最大降水量:   128.7mm(8月份)
   月最小降水量:   6.3mm
   日最大降水量:   105.3mm
   最大积雪深度:   580mm
   最大冻土深度:   200cm
   最大风速:     19.7m/s
   基本风压:     450Pa
   全年无霜期:    142天
   平均日照:     2190小时
   结冰日平均:    178天左右
河流及河流污染概况
   延吉市境内主要有布尔哈通河、烟集河、朝阳河、依兰河和海兰江,都是图们江的支流。其中布尔哈通河流经城镇区段水质较差,水质为劣V类,没有达到水功能区的功能要求。由于水污染比较严重,水质安全受到威胁,增加了城市供水成本和治污成本。报告显示,延吉市啤酒厂一带面积为11.81平方公里范围内,由于超量开采地下水,引起了地下水位的持续下降,地面有少量沉降现象。
水环境功能区划
   依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和规划控制目标,延吉对地表水按功能进行的区划为:
   II类水环境功能区:朝阳河五道水库以上、延吉河延吉水库以上、依兰河依兰水库以上。
   III类水环境功能区:布尔哈通河城区段、延吉河、朝阳河及依兰河水库以下。
   IV类水环境功能区:布尔哈通河城区河段下游。
   不设V类水环境功能区。
供水工程现状
   目前,延吉市城区的生活用水为地下水和地表水,现市政日供水能力为10万m3/d,共有一个地表水源地、多个地下水源地,一座净水厂,延吉市区内共有3座高位水池(单座水池容积为2500m3),12处二次加压泵站,加压泵站配套蓄水池容积均为1000m3。
   五道水库是目前延吉市的唯一地表水供水水源,以城市供水为主,农田灌溉和发电为辅,其设计日供水能力为10×104m3/d,以五道水库为水源的城市唯一城市净水厂-白石净水厂位于距市区6.0km处小营乡民主村白石沟,现在延吉市的城市供水基本依靠白石净水厂。
   白石净水厂设计供水能力为10.0×104m3/d,再加上市区自备水源供水能力(6.5×104m3),目前供水能力为16.5×104m3/d。
   另外,延吉市烟集供水工程净水厂正在建设中,其处理规模为6.0×104m3/d,计划于2009年建成投产。为了进一步削减污染物,增加延吉市的供水能力,在建的中水回用工程规模为5万m3/d,计划于2009年建成投产。
   到2009年末延吉市总供水能力将达到27.50×104m3/d。
   根据城市工业和人口的发展及人民生活水平的不断提高,延吉市的给水水源、市政供水厂仍需不断建设,方能满足需要。
排水工程现状
排水体制
   排水体制的选择是城市排水系统规划的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理。对城市规划和环境保护也有着深远的影响,同时也影响着排水系统工程的总投资和运行管理费用。
   根据延吉市总体规划、环境保护的要求,根据现有排水设施、水环境容量、地形、气候等条件,从全局出发经综合分析后确定,延吉市老城区为雨污合流制,新区采用雨污分流制。
   而由于截流主干管是按合流制设计的,因此本工程污水处理厂仍按雨污合流制进行设计。
城市排水系统现状
   延吉市市区四周群山环绕,南北狭窄,地形南、西、北地势较高,东部低,市区内平均地形坡度为5.8%。布尔哈通河和延吉河流经市区,地区以两条河流为界,分为河北区、河南区和公园区三大排水区。
排水设施现状
   中心城区污水处理厂一期工程已经建成投产,污水处理规模为10万m3/d,到目前为止,城区污水管道总长度达到181公里,管网密度为4.08公里/平方公里。
污水处理厂一期简介
一期工程建设过程
   延吉市污水处理厂可行性研究报告于1998年编制完成并通过专家评审,施工图设计于2001年完成,一期工程由于资金问题建设周期较长,到2007年才建成投产。
一期工程工艺方案
   一期工程采用的是A/O工艺,按照当时的水域功能及污水处理的排放标准,设计出水水质执行的是二级标准。
一期工程存在的问题
   一期工程设计服务年限到2010年,由于建设缓慢,到2007年才建成投产,而延吉市近年的经济发展较快,导致一期工程现在已经超负荷运行。
   一期工程设计出水执行二级标准,与现在的水域功能类别不符。
解决办法
   一期工程应则期进行升级改造。在升级改造实施前及二期没有满负荷运行前,可将一期工程将负荷运行,以提高一期工程的出水水质。
排水工程存在问题
   1、现状管网收集率较低。西部新区、北部新区(兴华新村)、南部新区(铁南居住区)、东部新区(经济开发区),这四个片区由于现状管网不完善,无法收集污水,因此该区域的污水也就无法进入污水处理厂进行处理。关于新区污水管网的论述详见《延吉市新区污水管网改扩建工程可行性研究报告》。
   2、由于工业废水的处理与生产发展不能同步,污水未完全得到处理就近排入下水道或河道。结果一是河道受到污染,二是使进入污水处理厂的污水COD含量高,根据污水处理厂一期工程源水监测数据,自2007年12月至2008年4月,月平均的COD值接近500mg/l,最高月平均值发生在2008年1月,达到571mg/l,这给污水处理厂的正常运行带来较大的压力。
项目建设的必要性
   1、一期工程超负荷运行客观需要。
   污水处理厂一期工程冬季满负荷运行,夏季已超负荷运行。
   2、新的供水水源的建设投产必将增加更多的污水量。
   延吉市利用亚行贷款,正在建设的烟集供水工程规模为6万m3/d,在建的中水回用工程规模为5万m3/d,计划于2009年建成投产,这两个水源的建设投产,必将增加更多的污水量。
   3、几个大型工业项目的建成,它们既是用水大户,同时也必将是排水大户。
   还原铁项目需水量为2万m3/d,热电厂需水量为3万m3/d,垃圾焚烧项目需水量为5000m3/d,这些项目都将于2010年前建成并投入生产,它们既是用水大户,同时也必将是排水大户。
   4、延吉市新区污水管网改扩建工程可以收集更多的污水进入污水处理厂。
   延吉市新区污水管网改扩建工程将于2010年建成投产,污水收集管网的向外延伸,进入污水处理厂的污水将大幅度的增加。
项目建设的可行性
   1、由一期工程的运行监测资料可以看出,源水中COD值较高,但污水可生化性较好,只要污水处理厂的工艺方案及流程合理,设计参数选用合理,工程措施采用得当,取得良好的处理效果是不存在任何问题的。
   2、延吉市正在按照规划,加大城市建设的步伐,随着城市规划道路网的形成,相应的雨污水管网也将得到改造和扩建,为污水处理工程的顺利实现,打下了一定的基础。
   3、近年来,延吉市的经济发展,为污水处理工程提供了强有力的财政支持,可以确保污水处理工程顺利开展。
   综上所述,延吉市建设污水处理厂二期工程,在技术上可行,经济上有保障,得民心,顺民意,是可行的。
   
工程方案
雨、污水排放体制
   排水体制的选择是城市排水系统规划的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理。对城市规划和环境保护也有着深远的影响,同时也影响着排水系统工程的总投资和运行管理费用。
   根据延吉市总体规划、环境保护的要求,根据现有排水设施、水环境容量、地形、气候等条件,从全局出发经综合分析后确定,延吉市老城区为雨污合流制,新区采用雨污分流制。
   而由于截流主干管是按合流制设计的,因此本工程污水处理厂仍按雨污合流制进行设计,截流倍数取1.0。
排放污水量论证
需水量预测
   需水量预测方法在《室外给水设计规范》和《城市给水工程规划规范》分别都有规定,编制可行性研究报告时一般采用《室外给水设计规范》推荐的方法,而在进行给水工程规划时,一般采用《城市给水工程规划规范》推荐的方法。
   本可研报告根据延吉市的特点,对城区按照《室外给水设计规范》推荐的方法进行需水量预测,即:
   需水量Q=综合生活用水Q1+工业企业用水Q2+浇洒道路和绿地用水Q3+管网漏损水量Q4+未预见水量Q5
需水量预测表
项 目 2008年 2011年 2015年 2020年
综合生活用水
Q1 用水人口(万人) 43.64 55.5 66.7 70.9
人均综合生活用水量(L/人.d) 0.18 0.21 0.23 0.25
综合生活用水量Q1(万m3/d) 7.86 11.66 15.34 17.73
工业用水
Q2 年工业总产值(亿元) 54 68 80 95
万元产值耗水量(m3/万元) 48 45 40 35
工业用水重复利用率 0.25 0.3 0.35 0.4
工业用水量Q2(万m3/d) 5.33 5.87 5.70 5.47
道路及绿化用水Q3 道路及绿化面积(ha) 320 350 380 420
单位面积用水量(l/(m2·d)) 1.5 1.5 1.5 1.5
浇洒道路及绿化用水量Q3(万m3/d) 0.48 0.53 0.57 0.63
管网漏损水量
Q4 管网漏失率(占前三项的百分比) 0.08 0.08 0.08 0.08
管网漏失水量Q4(万m3/d) 1.09 1.44 1.73 1.91
未预见水量
Q5 未预见水量(占前四项的百分比) 0.1 0.1 0.1 0.1
未预见水量Q5(万m3/d) 1.48 1.95 2.33 2.57
平均日用水总量Q Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5(万m3/d) 16.23 21.44 25.67 28.30
排水量预测
   因为浇洒道路及绿化用水量及管网漏失水量不会产生污水,因此在进行排水量预测时应将其扣除。即产生污水的是综合生活用水量Q1、工业用水量Q2、未预见用水量Q5。排水量按供水量的85%计算;2007年、2010年及 2020年排水管网收集率分别按80%、85%及90%计算;此外,由于排水管道多为混凝土管,且该区域地下水位较高,管道另外考虑15%的地下水渗入量。则设计目标年总排水量为:
排水量预测表
项目 2008年 2011年 2015年 2020年
产生污水的用水总量(万m3/d)Q=Q1+Q2+Q5 14.66 19.47 23.37 25.76
污水转化率 0.85 0.85 0.85 0.85
污水量(万m3/d) 12.46 16.55 19.87 21.90
污水收集率 0.75 0.85 0.87 0.9
应收集污水量(万m3/d) 9.34 14.07 17.28 19.71
地下水入渗率 0.15 0.15 0.15 0.15
地下水入渗量 1.40 2.11 2.59 2.96
进入污水处理厂污水量(万m3/d) 10.75 16.18 19.88 22.67
污水处理厂设计规模的确定
   二期工程污水处理厂的计划于2010年建成投产试运行,2011年正式运行,处理水量为6.18万m3/d,二期工程污水处理率为61.8%;2015年时,处理水量为9.88万m3/d,二期工程污水处理率为98.8%,基本达到满负荷运行;2020年时,处理水量为12.67万m3/d,需要建设新的污水处理设施。
污水处理厂进水水质论证
进水水质
   由于一期工程污水处理厂已经运行,经过进水水质的连续监测,积累了大量资料。下面是一期工程污水厂2007年8月至2008年8月一年间的月平均进水水质情况:
一期工程污水厂进水水质实测资料
单位:mg/l
时间 BOD5 COD SS NH3-N T-P
2007.8 90 220 364 29.3 0.85
2007.9 108 167 257 28.4 0.76
2007.10 99 309 237 31.5 0.88
2007.11   391 264 32.4 1.56
2007.12   495 275 19.4 2.61
2008.01   571 387 20.6 3.16
2008.02   442 261 22.3 1.79
2007.03   516 359 18.9 2.15
2008.04   441 317 13.4 1.95
2008.05   326 213 14.3 2.13
2008.06   254 261 9.5 1.63
2008.07   391 323 10.2 1.51
2008.08 142 276 248 17 1.71
进水水质分析
   从一期工程进水实测资料可以看出,BOD5检测值只有四个月的数据,四个月平均B/C值约为0.45,最小B/C值发生在2007年10月,约为0.32,最大值发生在2007年9月,约为0.64。总的来看,污水的可生化性较好。但也应该看到,进水中COD值较高,特别是在冬季。原因是污水处理厂按合流制运行,夏季,进入污水厂的是雨、污合流水及部分地下入渗水;而冬季降水较少及地下水位下降,入渗水量较少,所以,进入污水厂的以城市污水为主,因而检测值也相应较高,SS、NH3-N及TP值的变化也大致如此。
   COD值较高也说明延吉市的点源处理有待加强,工业点源处理的污水应达到排入下水道标准,否则,会大大增加城市污水处理厂的处理负荷,也会使城市污水处理厂的达标排放出现困难。从检测资料中还可以看出,全年的SS值均较高,这与合流制运行有关。为了降低曝气池的负担,污水处理厂设置初沉池是必要的。
进水水质预测
   参照延吉市污水厂一期工程的实测进水资料,考虑到点源治理的长期性及合流制运行等因素,综合预测本工程设计进水水质如下:
污水处理厂进水水质设计指标
   (mg/L)
pH SS COD BOD5 TN NH3-N 总磷
6.8-8 300 500 200 40 30 2
   污水处理厂主要处理对象为区域内的居民生活污水和工业废水。虽然在确定原污水水质中,只预测了BOD5、SS、COD、NH3-N、TP这几个主要的污染指标,但并不表明对其它指标没有要求。如果油的浓度过高,会直接影响活性污泥和生物膜的正常新陈代谢;酚的浓度过高,对生物处理单元中的微生物具有抑制作用,使出水水质难以达到排放标准。
   为了保证污水处理厂的正常运转,使处理后的出水水质达到规定的排放标准,不至于造成二次污染,在此特别强调点源治理。经验证明,小量的特殊工业废水汇集到污水处理厂一并处理是不经济的。应当在各工业企业内部进行处理,并达到《污水综合排放标准》(GB18918—2002)和《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082—1999)的要求后,方可排入城市排水系统。同时本工程污水处理厂设计是按照各污染源满足上述标准要求为前提考虑处理方案的。
污水处理厂出水水质指标论证
   本工程位于布尔哈通河城区河段下游,按照水环境功能区划,该区段为IV类水环境功能区。
   根据《延吉市污水处理厂二期工程环境影响评价》,按照中华人民共和国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),污水处理厂出水需执行一级B标准,其主要水质指标如下:

污水处理厂出水水质
   (mg/L)
pH SS CODcr BOD5 TN NH3-N 总磷
6-9 ≤20 ≤60 ≤20 20 ≤8(15) ≤1.0
污水处理厂厂址论证
   污水处理厂厂的厂址确定是一个十分重要的问题,它对厂区周围的环境卫生、污水处理厂基建投资及运行管理都有很大影响。在考虑排水规划总体布局的基础上,污水处理厂厂址选择又考虑了如下原则:
   1、厂址须位于集中给水水源下游。
   2、污水处理厂要和受纳水体靠近并考虑防洪问题。
   3、要考虑污水处理厂建设位置的工程地质情况,以节省造价,方便施工。
   4、充分利用地形,随坡顺势建设污水处理厂,节省能量。
   5、厂址选择考虑远期发展的可能性,为以后的扩建留有余地。
   6、应考虑交通、供水和供电等方面的条件。
   延吉市污水处理厂一期工程征地时,已预留了二期用地。具体为延吉市区东部,溪洞火车站南侧,布尔哈通河下游北岸,延吉市污水处理厂的二期工程预留地,占地面积约5.5ha。污水处理厂处理后的出水排放到布尔哈通河中。
污水预处理工艺方案论证
   污水处理的预处理一般应由厂外各企业预处理和污水处理厂预处理二部分组成,各企业的预处理主要针对废水浓度特别高、废水中含有有毒、有害物质的废水,使其达到国家规定的的排入城市下水道标准后,方能纳入污水处理厂进行处理。
   国内目前对类似污水的预处理主要采用物理法、化学法两大类。
物理处理
   物理处理部分主要包括格栅、沉砂池及沉淀池等。处理工艺简单、经济,但是只能达到初级处理的效果。
   对本工程来说,拟考虑设置格栅(粗、细两道格栅)和沉砂池作为本工程的物理处理措施。
化学法处理
   化学处理方法主要是通过化学强化去除或分离废水中的胶体物质和溶解性物质,降低或平衡废水中的酸碱度,去除金属离子,氧化某些物质。主要具体方法为混凝法、氧化法和电解法,特点是常年运行费用较高,本工程中不拟采用。
污水一级处理工艺方案论证
   一级处理设施常为初沉池,这种设施在去除SS的同时,对污水中BOD5含量和COD含量都能在不同程度上进行去除,从而减轻了后续处理构筑物的负荷,降低污水厂运转费用。
   由于本工程为合流制污水,而且进水中SS值较高,在沉砂池后设置初沉池,用以缓冲夏季洪峰对污水系统的冲击,是非常有效的。
污水二级处理工艺方案的论证
工艺方案概述
   根据设计原则,本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、技术成熟、处理效果稳定可靠,运行管理方便的处理工艺方案,要求操作运转灵活、技术设备先进、成套性好、便于分期实施、适应性强。
   污水二级处理的方法通常可选用活性污泥法、生物膜、化学法三种方法。
   其中,活性污泥法和生物膜法在处理有机废水方面和化学法相比具有处理效率高、处理效果好、处理较为稳定、运转经验丰富、运行费用低等优点,在国内外被普遍采用。化学法由于运行成本高,在市政行业很少采用。
   而生物膜法采用填料或滤料挂膜提高微生物单位体积的密度可大大提高容积负荷,减少占地,具体工艺如生物滤池。但在实际运行控制过程中广泛存在池型复杂、控制困难、膜易积存、滤料流失、水流短路以及氧化池底布气管检修不便、填料堵塞、板结等问题。而且生物膜法对预处理要求高,且不具有生物除磷功能,需要大量药剂进行化学法除磷,增加了处理难度和运行成本。
   活性污泥法是城市生活污水和有机工业废水的有效生物处理法,它于1914年在英国曼彻斯特市建成试验厂以来,已有八十多年的历史。随着工程实践中的应用和不断改进,特别是近三十多年来,在对其生物反应和净化处理进行广泛深入研究的基础上,活性污泥法得到了很大的发展。活性污泥法的最基本流程是向污水中注入空气进行曝气,持续一段时间后,污水中即生成一种絮凝体,这种絮凝体主要由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀分离,并使污水得到澄清,这就是“活性污泥”。活性污泥法则是以活性污泥为主体的生物处理方法。
   需处理的污水与回流的活性污泥同时进入曝气池,成为混合液,随着曝气池注入空气进行曝气,污水与活性污泥充分混合接触,只要供给混合液以足够的溶解氧及养料,在好氧状态下,污水中的有机物能被活性污泥中的微生物群体分解从而得到稳定。然后混合液进入二次沉淀池,活性污泥与澄清液分离,一部分活性污泥回流到曝气池进行接种,另一部分剩余污泥需要从系统中排除,澄清液则溢流排放。鼓风曝气因采用鼓风机供氧,池深可根据需要建设(一般为6~8m),因此,具有占地小、充氧效率高等特点。
   本工程污水处理工艺应选择具有降C、脱N、除P功能,并具有较强抗冲击能力的工艺。综上所述,拟选择技术成熟、运行成本低的活性污泥法作为本工程的二级生物处理工艺。
   活性污泥法在生物脱氮除磷要求下通常采用的形式主要有三大类:氧化沟及其改良系列、A2/O工艺及其改良系列、SBR工艺及其改良系列,其中东北地区常用的生物脱氮除磷处理工艺有:A2/O工艺及其改良工艺、SBR工艺及其改良工艺,这两种工艺特点说明如下:
   1、A2/O工艺
   A2/O(A/A/O)法是既除氮又除磷的工艺,它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的一种,A2O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的,该工艺具有脱氮除磷的功能,是一种深度二级处理工艺。
   该工艺在厌氧—好氧除磷工艺(A2/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到脱氮的目的。
   在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
   A2/O工艺的特点:
   有厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
   在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
   在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于100,不会发生污泥膨胀。
   污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
   脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
   2、SBR工艺
   SBR是序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是 SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
   SBR工艺主要类型有传统式SBR工艺、DAT—IAT工艺、CASS工艺、CAST工艺、UNITANK工艺、CW—SBR等。
   循环式活性污泥法(简称CAST)是从国外引进的一种工艺,是在传统间隙式活性污泥法(SBR法)工艺基础上发展起来的一种新技术,该工艺将可变容积活性污泥法过程和生物选择器原理进行有机的结合。
   其特点是一个池子周期性运行,进水、曝气、静止沉淀、排水及闲置四个过程在同一个池子内完成,生化池既是曝气池又是沉淀池。
   CAST是一种循环式活性污泥法,整个工艺为间隙式反应器,在此反应器中活性污泥法过程按曝气和非曝气阶段不断重复进行,该法将生物反应过程和泥水分离过程结合在一个池子中进行。这是一种“充水和排水”活性污泥法系统,废水按一定的周期和阶段得到处理。CAST方法在七十年代开始得到研究和应用,随着电子计算机应用和自动化控制的日益普及,间隙运行的CAST艺越来越得到重视,该工艺已广泛用于城市污水和各种工业废水的处理。
   CAST原理是通过可变容积的曝气和非曝气、充水和停止顺序,结合池首端选择器中VFA的吸收储存和磷的释放,循环上述运行周期,从而提高生物除磷脱氮效果。
   ●同时硝化/反硝化
   在好氧条件下,有机物被降解的同时,污水中有机氮被异养菌氧化为氨氮,在供氧充足的条件下,氨氮再被硝化菌氧化成硝态氮,产生的能量用于合成新的硝化菌细胞。在好氧条件下产生的大量NO3-,在缺氧条件下,反硝化细菌中利用NO3-作为最终电子受体,氧化水中有机物,用来增能和增殖。与此同时,硝酸盐被异化还原成氮气,从水中逸出,从而达到除氮的目的。
   为实现同时硝化/反硝化实现脱氮必须连续测定池子主曝气区的溶解氧数值,并加以控制调节,在曝气阶段需要不断调节溶解氧水平,在曝气开始时,溶解氧控制在较低的水平(约0.2~0.5mg/O2/L),直到在曝气阶段结束前,才使溶解氧达到最高水平(约2~3mg/O2/L)。
   这种运行方式无需如前置反硝化系统那样需要将硝酸盐氮从硝化区回流至反硝化区,因此可省去内循环系统,而且在CAST系统中,也不需要单独设置一个缺氧运行以进行反硝化。
   大量运行中的循环式活性污泥法污水处理厂在进行水曝气阶段氨氮浓度、硝酸盐氮浓度以及溶解氧尝试的典型变化曲线可以看出,在曝气阶段结束时,氨氮浓度和硝酸盐浓度均很低,表明系统具有很好的同步硝化反硝化效果。
   ●生物除磷
   用潜水泵将部分混合液从主反应区送至首端厌氧选择器,选择器使曝气混合液与进水相接触。混合液回流主要在于利用活性污泥中的微生物快速吸附VFA,进行磷的释放。在主反应区曝气工程中进行磷的吸收,在排泥过程中随剩余污泥排到污水处理系统外。
   上述反应机理在CAST系统的曝气阶段和非曝气阶段不断重复进行,在此过程中,废水中残余的硝酸盐对生物除磷的影响极微。在一般的循环周期的CAST系统中,其生物除磷的效果在80%左右,如需再一步提高除磷的效果,可通过调整非曝气时间占整个循环时间的比例实现。必要时可投加化学药品作为辅助措施。
   大量采用CAST工艺的污水处理厂的运行结果表明,在不加任何化学药剂的条件下,生物除磷的除磷效果在90%左右。如德国的新勃兰登污水厂采用循环式活性污泥法工艺,其进水BOD5浓度在315mg/L,总磷浓度在13mg/L左右,在不加任何化学药剂的条件下,其出水总磷浓度维持在0.35mg/L左右。活性污泥对磷的吸收高达进水BOD5浓度的4%(常规仅为1%左右)。从中可以看出该工艺优异的生物除磷效果。
   ●CAST工艺特点:
   1、处理流程简单、构筑物少。可比常规活性污泥法少建污泥回流系统和二沉池。
   2、采用的机械设备种类少,建设投资省,运行管理简单。
   3、用模块式布置方式,故系统扩建极其方便。
   4、整个工艺系统的操作完全自动化,维护费用及人员费用能降到最低。
工艺方案技术比较
   以上所述的A2/O处理工艺适合于大、中、小型各种规模污水处理厂,CAST处理工艺适合于中小型污水处理厂,各方案技术比较见下表:
各处理方案技术比较表
内容 方案一(A2/O系统) 方案二(CAST系统) 备注
C处理效果 好 好
N处理效果 好 好
P处理效果 好 较好
运行可靠性 好 好
抗冲击负荷 较好 好
操作管理 较方便 管理要求高
构筑物数量 较多 较少
机械设备利用率 高 较低
对自控的要求 一般 很高
出水水质控制 好 较好
构筑物占地 较大 较小
基建投资 一般 稍小
工艺流程 较复杂 较简单
曝气形式 微孔鼓风曝气 微孔鼓风曝气
供氧利用率 高 高
内回流比 较大 小
工程实例 最多 较多
规模适应性 特大、大、中、小型 中、小型
土地使用面积 一般 较少
   
   从国内多个污水处理厂的实际情况综合来看,两个方案在总投资上,还是在运行成本上相差不大,在技术上,以上方案各有各的优缺点,但A2/O法对自控水平的要求较低,便于管理维护,具有一定的优势,更适合于大规模的污水处理厂。故本工程推荐A2/O工艺作为本工程污水处理厂的推荐处理工艺。
A2/O处理工艺流程图
工艺方案经济比较
   对A2/O方案及CAST方案投资及成本比较如下:
工程投资及成本简表
A2/O方案 CAST方案
第一部分费用(万元) 12974.67 第一部分费用(万元) 13272.96
第二部分费用(万元) 1655.62 第二部分费用(万元) 1594.49
基本预备费(万元) 1463.03 基本预备费(万元) 1486.74
其它费用(万元) 716.52 其它费用(万元) 734.27
总投资(万元) 16809.84 总投资(万元) 17088.47
单位经营成本(元/m3) 0.53 单位经营成本(元/m3) 0.50
单位处理成本(元/m3) 0.754 单位处理成本(元/m3) 0.726
投资利润率 5.39% 投资利润率 5.89%
财务内部收益率 6.09% 财务内部收益率 6.61%
投资投资回收期 13.05年 投资投资回收期 12.58
盈亏平衡点(%) 67.85% 盈亏平衡点(%) 65.57%
   由上表可知,从投资上看,CAST方案略高,而从成本上看,A2/O方案略高。
污水消毒方案论证
常用消毒剂性能比较
消毒性能比较表
消毒剂 优 点 缺 点
液氯 ①消毒效果好;②设备简单,运行管理方便;在世界范围内大规模水厂应用广泛,具有成熟可靠的运行经验;④投资及运行成本低。 ①产生三卤烷等三致物质;②氯气的运输和储存具有一定的危险性;③接触时间较长,约30min。
二氧
化氯 ①消毒效果好,能有效杀灭水中用氯消毒效果较差的病毒和孢子等;
②能大大降低消毒后水中三氯甲烷等氯消毒副产物; ①药剂用量大,价格较高,消毒成本较高;②二氧化氯的检测手段还不完备;③对于二氧化氯的消毒副产物亚氯酸根的毒理学认识尚无定论,目前仍处于研究阶段。缺乏大规模污水处理厂的使用和运行经验;④接触时间较长,约30min。
紫外线 ①消毒效果好,对细菌、病毒、原生动物具有广谱性;②无消毒副产物;③无危险品的运输和储存;④接触时间短,约2~4s,占地面积小,基建费用省。 ①设备价格高;②属于较新型消毒工艺,缺乏长时间的使用经验,因此对紫外消毒设备的使用寿命、更换周期数据不足;③缺乏大规模污水处理厂的使用和运行经验。
   在以上三种消毒方式中,液氯投资最高,二氧化氯和紫外线消毒基本持平,在运行成本上,二氧化氯最高,紫外线消毒其次,液氯最低。
经济技术比较
   1)二氧化氯和紫外线消毒方式在消毒可靠性上略优于液氯消毒。
   2)二氧化氯消毒投资和运行成本较高,其消毒副产物并非绝对安全(相关研究认为:二氧化氯的消毒副产物ClO2-和ClO3-毒理学影响较大,可能会抑制人体甲状腺素的分泌,亚氯酸根可能导致溶血性贫血症)。
   3)紫外线消毒日益引起重视和推广,其设备价格逐年降低,有一定优势,因此,对于本工程而言,在设计时以安全性为前提,我们推荐采用技术先进的紫外线消毒工艺,杜绝“三致”物质的产生。
污泥处理工艺方案论证
   城市污水污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~30%。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存 在重金属、致病菌和寄生虫等有毒有害成分。为防止污泥造成的二次污染及保证 污水处理厂的正常运行和处理效果,污水污泥的处理处置问题在城市污水处理中占有的位置已日益突出。
   污水处理过程中产生的污泥集中送到污泥处理系统。
   对污泥的处理要求:减少有机物,使之稳定化;减少污泥体积,方便输送和处置,降低其费用;减少污泥中的有害物质,例如采用脱氮除磷工艺,应尽量避免磷从污泥中重新游离出来而造成二次污染。
   针对本工程属于中等规模污水处理厂,没有初沉池,仅有剩余污泥,其污泥处理一般有如下两个方案:
   一般现行的污泥处理流程框图如下:

剩余污泥 → 浓缩池 → 消化池 → 脱水间
污泥消化处理流程
   污泥经消化后进行脱水,能够有效地杀死污泥中的病原菌,缩小污泥容积,易于脱水。
   还有一种污泥经浓缩后直接进行脱水的工艺,污泥处理流程框图如下:
  污泥 →   浓缩 →   脱水
污泥直接脱水流程
   上述两个方案的工艺区别主要在于污泥是否要进行消化处理。对此,现作如下分析:
   本工程污水处理采用的脱氮除磷工艺,污泥性质已接近稳定,根据国内及已建的同等规模二级处理工艺的污水处理厂的经验,一般不设置消化池。
   而且从国内少数已建消化池的运行情况看来,消化池所产生的沼气量远低于设计值。致使沼气发电设备连续运行所提供的能量根本无法维持消化池的正常运行。主要原因是:我国的城市污水无机物多(因雨水进入量大),有机物比例小(因中国人的生活习惯,食物中肉类比例少),所以沼气产量比例偏少。
   而且消化池的建设费、运行费都较高,且设备工艺复杂,管线较多。而且本工程所采用的处理工艺具有污泥稳定、产量少的特点,故不宜设置污泥消化系统,而采取直接浓缩脱水这种流程,运行管理很方便,节省了设备和基建投资。
   故本工程污泥脱水采用浓缩脱水机脱水。
   离心式是从国外引进的新型高效固液分离机械,离心机具有安装占地少、自动化程度高、脱水率和分离率高、加药量低、设备寿命长、封闭式工作环境好、附属设备少,操作管理方便等优点,能24小时连续工作。
   本工程拟采用离心浓缩脱水一体机。
污泥的处置
污泥处置方法概述
   污泥的最终处置是污水处理工程的重要环节,也是关系到能否取得预期环境效益的重要标志。污泥最终处置的方法包括农用、卫生填埋、堆肥、改良土壤、用于建筑材料、焚烧等。从总体上说,这些方法可归结为弃置法和利用法。可以说前者为被动处置,后者为主动处置。
   由于污泥焚烧的一次性投资及运行费用均较高,且污泥中无机物偏高,热值偏低,因而国内现阶段较少采用。
   作为城市污水产生的污泥,在得到稳定处理与处置前,是不宜直接进行农用及改良土壤。然而,污泥中含有植物生长所需的大量营养物质,进行农用确实是变废为宝的好办法,堆肥处理工艺从投资上看,低于焚烧工艺,高于卫生填埋方法,工程实际中也不乏先例。但要求有使用污泥的用户和用于进行污泥堆肥的合适场地,而这两方面都无法落实,因此本工程也就无法采用。
   卫生填埋的处置方法技术简单,经济上合理可行,因此,得到国内外的广泛采用。因此本工程污泥也采用卫生填埋的污泥处置方法。
污泥处置方法选则
   一直以来,污泥经过脱水处理后,污泥含水率达到80%时,就运至垃圾填埋场进行卫生填埋。
   2008年4月1日,环境保护部与国家质量监督检疫总局联合发布了《生活垃圾填埋场污染控制标准》,标准号为GB-16889-2008,该标准于2008年7月1日正式实施。该标准明确要求,进入生活垃圾填埋场进行卫生填埋的污泥含水率应小于60%。
   要想使处理后的泥饼含水率小于60%,靠机械脱水的方法很难实现。因此需要进行污泥干化。基本方法有以下两种:
   1、污泥加钙进行全干化和半干化,然后填埋;
   2、利用电能加热进行全干化和半干化,然后填埋。
污泥加钙法
   1、污泥加钙法原理
   钙是地壳的一种自然组成部分,由于其适宜的化学和物理属性,在污泥处理中被大量应用。生石灰和污泥中的水发生放热反应,生成钙的水合物或者氢氧化钙。生石灰的加入,一方面提高了污泥的固体物含量,另一方面在水合反应放出的热量的作用下(每千克溶解性氧化钙放热1164千焦)系统温度将提高,使致病菌和寄生微生物减少,从而实现对污泥的无害化处理。石灰与污泥的混合同时增加了系统的碱性(pH值的升高),从而进一步强化了无害化效果。
   每公斤生石灰可以化学形式结合0.32公斤的水,增加了污泥的干化。另外由于反应放热,每公斤生石灰可以蒸发污泥中0.5公斤的水,从而较少的生石灰用量即可生产出流动性能良好的松散物料。不仅显著改善了污泥储存运输的形态,而且实现了污泥的半干化。
   除此之外,根据不同的应用目的,还可以向污泥中添加其他填料和废料,如粉煤灰、煤粉、杂土等。
   处理基本流程参见图。

污泥二级处理工艺流程示意图
   2、处理效果
   污泥加钙二级处理后可以达到多种效果,以进一步利用和资源化。主要效果如:
   (1)、杀菌和无害化
   污水处理厂排出的污泥中含有大量致病微生物。既使采用好氧或厌氧生物稳定处理方法进行处理, 污泥中的致病微生物也仅能得到一部分的去除。脱水污泥如不进行进一步处理,除了卫生方面的问题外,还存在中间堆积过程中气味大,污泥运输不方便,垃圾填埋场填埋困难,污染环境等问题。
   特殊的混合技术与设备在低能量消耗的情况下可以使粘稠的污泥破碎并与加入的钙粉在小于1毫米的尺度均匀混合,混合过程仅需1分钟。向污泥中均匀加入的石灰粉在水和反应的作用下将周边污泥加温至60°C以上、pH值呈碱性状态。从而致病微生物得到最有效去除。
   (2)、污泥改性,便于储存和运输
   通过处理,粘稠污泥被生成疏松、流动性好的土质颗粒。由于已经杀菌而且生物活性得到抑制,在储存、运输过程中不再发臭。由于增加了堆积密度,所以也减少了储存和运输空间。
   加钙后污泥改性的具体实例参见下图

   3、方案优点
   大量具体案例的分析与比较显示本方案拥有技术与经济上无法比拟的优势,如:
   (1)、机械脱水后污泥直接填埋似乎很简单,但存在多方面的问题,如污泥没有得到无害化,储存、运输过程存在微生物、病毒、渗滤液、臭味污染;填埋场存在飞禽污染传播问题;由于污泥的自身属性,无法实现压实等工艺操作。而加钙二级处理在少投资和低运行费用的基础上解决了上述一系列问题
   (2)、常规加热干化与半干化不仅投资巨大,运行费高昂:电耗是加钙二级处理的数十倍至百倍,另外消耗大量热能,在采用接触式热干化时存在废气的二次污染,蒸发冷凝水也是二次污染。
   (3)、单独建污泥焚烧厂:耗资几乎是污水处理厂的投资,运行管理费用高;拉走作建材、电厂混合焚烧等都存在运输,储存以及与处理问题。经过加钙二级处理完善地解决了这些问题。
   由于本方案投资省,运行费用低,污泥最终利用与处置灵活多样,所以非常适合中国目前需求,无决策风险,将来污泥出处广泛。
   4、污泥与CaO粉混合反应设备
   污泥通常是均匀度极差的物料体系,由于其不规则性及粘度,污泥本身的搅拌以及物料与其的混合是现代污泥杀菌固化的重要环节。污泥混合工艺与设备对在毫米以下的均匀混合及低能耗至关重要。这体现在几个方面:
   (1)、把钙粉消耗降至最低;
   (2)、有效破坏微生物的生存空间(均匀的pH增加和升温);
   (3)、物料分散度的最大化
   特制的污泥混合设备在实现径向的均匀混合的同时,实现轴向的定量扰动进而杜绝物料的短路行进并实现混合器中的物料流态化。
   混合过程:机械搅拌流化床
   混合器:水平式
   处理量:5-7吨/小时

   5、本方案有以下应用功能:
   在污泥中均匀加入氧化钙、飞灰、粉尘及煤灰等,从而可在不同条件和需求下实现以下功能:
   (1)、均匀混入氧化钙:
   实现杀菌、稳定化、固化,可方便地储存及运输;堆放过程中有自然蒸发及脱水效果;卫生填埋时不存在压实时目前出现的问题;处理后的污泥形状疏松,可方便地进行进一步处理与利用;污泥中均匀含有碱性钙,与后续采用焚烧方法,促进脱硫。
   (2)、均匀混入氧化钙及其他工业过程中产生的飞灰
   通过均匀混入其他工业过程中产生的飞灰,一定情况下可取得更好的效益。如:脱水污泥和一些工业过程中需填埋处理的飞灰,均对垃圾填埋场填埋作业造成很大的麻烦,特别是难以进行压实处理。在垃圾填埋场设置专门设备来均匀混入氧化钙及其他工业过程中产生的飞灰,可用对飞灰填埋的收费,作为污泥处理的费用。
   6、配电与自控
   系统接电功率约9.5kw,系统实现PLC 自控。
   7、工程实例
   本工艺与技术在德国有数百套实际应用。国际上一些著名污水处理厂如华盛顿,罗马污水处理厂也得到采用。另外,针对中国情况,可以灵活应用于不同的规划与对策。

德国某污水处理厂污泥处置图
电能加热法
   目前,污泥的应用已受到各国法规与政策的影响。各国法规与政策将来只会进一步严格高标化。欧洲近期内,污泥将不再允许用于农业。污泥的焚烧,将污泥用作燃料,越来越占主导地位。在世界范围内,或早或晚,也是必然趋势。转盘式干燥机在污泥干化中具有一定代表性。
   1、转盘式干燥机的构造
   转盘式干燥机主要是由定子(外壳),转子(转盘)和驱动装置组成。
   转子中心轴是干化转盘的承载部件,它是一个中空轴,所有的转盘焊接在这个中空轴上。每片转盘由两个对扣的圆盘焊接而成。中心轴内腔与所有转盘内腔相连通。为了提高转盘的坚固性,空心转盘内腔分布着许多支撑杆,支撑杆两端支撑着左右两个圆盘。 根据所干化物料性质的不同,转盘可以采用低碳钢,不锈钢,或特殊合金钢制造。 在转盘边缘装有推进/搅拌器,它们有两个功能:一是推进输送物料,二是搅拌混合物料。推进器的倾角是可以调整的。转盘的内腔可以通入中低压蒸汽(最大 12个大气压),导热油或高压热水传递干化产品所需热量。
   定子近似一个圆柱体外壳,上部高起,空出容纳污泥废蒸汽的空间,并设有废蒸汽出口。定子端板采用法兰安装,便于检修,同时端板也用于固定转子的轴承。为便于检修,废蒸汽圆顶出口也装有检修盖板。
   驱动马达 ,整个驱动装置由嵌入式减速箱,皮带传动,耦合器和电机等组成,用于驱动转子缓慢旋转。
   2、工作原理
   通过转盘边缘的推进/搅拌器的作用,污泥被均匀缓慢地输送通过整个干燥机,并通过与转盘的热接触被干化。在干化过程中,热蒸汽冷凝在转盘腔的内壁上,形成冷凝水。冷凝水通过一个管子被导入中心管,最终通过导出槽导出干燥机。
   在每两片转盘之间装有刮刀,刮刀固定在外壳(定子)上。刮刀可以疏松盘片间的污泥,使废蒸汽快速离开污泥。干燥机负压运行(-4 ~ -2 mbar),因此干化过程中废蒸汽与臭味不会泄漏。干燥机的传热介质一般 4 ~ 11 bar的饱和蒸汽。也有一些干燥机用导热油或水作为导热介质。采用导热油的干燥机,进油温度介于 180℃到 220℃,出油温度要降低 40℃左右。热水导热的干燥机则主要用于热量过剩的系统。
   3、转盘式干燥机的特点:
   (1)、接触式干燥(间接干燥,导热介质与污泥无直接接触)
   (2)、既适用于污泥半干化,又适用于污泥全干化工艺,使用灵活。
   (3)、适用于所有污泥处置方案(焚烧,填埋或用作肥料)
   (4)、设备系统中氧气含量低,杜绝了粉尘爆炸的可能性
   (5)、机内污泥载荷大,即使进料不均匀,也能保证平稳运行
   (6)、大载荷,便于控制
   (7)、设计非常紧凑,传热面积却很大,设备占地与厂房空间与其他干燥机相比为最小
   (8)、维修少,持续运行性好,可昼夜运转,保证每年 8000 小时运行
干化方法比较与确定
   1、投资比较
   通过在市场上询价得知,污泥加钙法设备购置费约为1000万元;而转盘式干燥机方案的设备购置费约为1500万元。
   2、运行费比较
   污泥加钙法用电量很少,按7%的投加比例计算,每年石灰投量约为1020吨,按180元/吨计算,每年运行费约为18.4万元;而转盘式干燥机的电机功率为132kW,每年用电量约为116万度,以每度电0.5元计算,每年的运行电费约为58万元。
   从成本上看,转盘式干燥机略高。
   3、污泥干化方法确定
   无论是投资,还是是运行成本,污泥加钙法都比转盘式干燥机低,而两种方法都能达到本工程进行污泥填埋的要求,因此,推荐采用污泥加钙法进行污泥半干化,然后运至垃圾填埋场进行卫生填埋。
   
工程设计内容
工艺设计
工艺设计采用的主要标准和规范
   1、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98);
   2、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)。
   3、《室外给水设计规范》(GB50013-2006);
   4、《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
   5、《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
工艺流程及处理效率
   本工程污水处理厂的具体工艺流程如下:
   原水—粗格栅、提升泵及细格栅—旋流沉砂池—初沉池—A2/O生化池—二沉池—紫外线消毒—出水至布尔哈通河
   本工程对原污水的处理效率详见下表:
项目 COD BOD5 SS NH4-N T-N T-P
原水水质 500 200 300 30 40 2
初沉池进水 500 200 300 30 40 2
初沉池出水 375 150 180 — — —
处理效率 25% 25% 40%
A2O系统进水 375 150 180 30 40 2
二沉池出水 60 20 20 8(15) 20 1
处理效率 84% 86.7% 88.9% 73.3% 50% 50%
一级B要求 60 20 20 8(15) 20 1
   
   水处理构筑物设计总变化系数1.3,其中预处理系统按合流制系统设计,截留倍数是1.0。
   主要水处理构筑物有:预处理系统(进水粗格栅、污水提升泵及细格栅、沉砂池)、初沉池、A2/O反应池、二沉池、紫外线消毒池、鼓风机房、污泥处理间、污泥贮池及干泥棚等。
   设计主要机械设备的使用寿命为15年,建(构)筑物及管道的设计使用年限为50年。
各单元处理水量
主要构筑的设计流量
项目 设计规模 流量系数 设计流量 校核流量
粗格栅间 1.16 m3/s 1.3 1.50 m3/s 2.31 m3/s
污水提升泵房 1.16 m3/s 1.3 1.50 m3/s 2.31 m3/s
细格栅间 1.16 m3/s 1.3 1.50 m3/s 2.31 m3/s
沉砂池 1.16 m3/s 1.3 1.50 m3/s 2.31 m3/s
初沉池 1.16 m3/s 1.3 1.50 m3/s 2.31 m3/s
A2/O反应池 1.16 m3/s 1.0 1.16 m3/s 1.50 m3/s
二沉池 1.16 m3/s 1.0 1.16 m3/s 1.50 m3/s
回流污泥泵房 1.16 m3/s 100%(回流比) 1.16 m3/s 1.50 m3/s
竖向设计
竖向流程标高设计
项目 进水标高(m) 出水标高(m)
粗格栅间 154.60 154.50
污水提升泵房 154.50 164.40
细格栅间 164.40 164.10
沉砂池 164.10 163.50
初沉池 163.00 161.70
A2/O反应池 161.20 160.70
二沉池 160.30 159.00
紫外消毒池 158.50 157.90
布尔哈通河 157.65 常水位标高:157.65
   
粗格栅间
   粗格栅间水来自速闭闸井,速闭闸井在一期工程中已施工完。粗格栅设置于污水提升泵之前,主要的作用是拦截大的污物,以保护污水提升泵不受损害。粗格栅间总尺寸为:L×B×H=18×15m,地上6.6m,地下6.3m。
   按最大设计流量Q=1.5m3/s进行设计,按洪峰流量Q=2.31m3/s进行校核,设3台回转式固液分离机,两用一备。栅条间距25mm,栅条宽度10mm,格栅安装角度70度。每个格栅设置1个过水渠道,渠宽1.20m,为了检修方便,在每个进水渠道的前后各设1块手动闸板。
   最大流量时,过栅流速0.82m/s,栅前水深H=1.2m;平均流量时,过栅流速0.68m/s,栅前水深H=1.1m;洪峰流量时,过栅流速1.0m/s,栅前水深H=1.5m。
   清除的栅渣经无轴螺旋输机运至栅渣压榨间,经压榨机压榨脱水后外运。栅渣量按每1000m3污水产生0.08m3栅渣计算,栅渣含水率在80%左右。
   在粗格栅间的一层设置栅渣压榨间,压渣间内设1台压榨机,其功率为2.2Kw。格栅间内设置1台电动单梁悬挂起重机,起重量3吨,以便于装卸格栅。
   粗格栅运行方式分三种:连续、断续、强制运行。断续控制根据格栅前后液位差和时间同时控制。格栅除污装置、无轴螺旋输送机、栅渣压榨机的开停按格栅前后的液位差控制,可自动运行,也可手动运行。
   为改善工作环境,在粗格栅间设置生物除臭装置一套。
污水提升泵房
   污水经过粗格栅后进入污水提升泵房,污水提升泵房与粗格栅间合建,为地下式结构。平面尺寸为L×B=18×6.0m,深H=8.5m。
   按最大设计流量Q=1.5m3/s进行设计,按洪峰流量Q=2.31m3/s进行校核,内设5台潜水排污泵,3大2小。大泵性能参数为Q=1500~2500m3/h,H=10~17m,电机功率N=132kw。小泵性能参数为Q=720~1400m3/h,H=10~18m,电机功率N=75kw。
   最大流量时,3台大泵或者2台大泵+2台小泵工作;平均流量时,2台大泵或者1台大泵+2台小泵工作;洪峰流量时全部5台水泵全部工作。
   污水提升泵设备类型:无堵塞潜污泵。控制方式:根据集水池液位,由PLC自动控制,水泵按顺序轮值运行,也可现场手动控制。
   潜水泵的安装方式为液下自动耦合式安装。
细格栅间
   细格栅设在污水提升泵之后,设计用采用旋转式格栅除污机,细格栅间平面尺寸L×B=24×15m,分为两层,一层高为4.5m,二层高为7.8m。
   按最大设计流量Q=1.5m3/s进行设计,按洪峰流量Q=2.31m3/s进行校核,选用4套(3用1备)直径为D=1.6m的旋转式格栅,栅条宽S=10mm,栅条间距b=5mm,格栅与水平面倾角α=60°。功率为1.5kw,为了便于格栅的检修,在每个过水渠道的格栅前后各设一块闸板,为手动控制。
   最大流量时,过栅流速0.79m/s,栅前水深H=0.7m;平均流量时,过栅流速0.71m/s,栅前水深H=0.6m;洪峰流量时,过栅流速1.0m/s,栅前水深H=0.85m。
   格栅间内设一台电动单梁悬挂起重机,起重量T=3t。
   栅渣量按每1000m3污水产生0.06m3栅渣计算,栅渣含水率在80%左右。设1台螺旋栅渣压榨机,电机功率1.5kw。
   细格栅运行方式分三种:连续、断续、强制运行。断续控制根据格栅前后液位差和时间同时控制。
旋流沉砂池
   沉砂池采用旋流式沉砂池,该池具有占地面积小,除砂、沉砂效率高等优点。
   共设4座旋流沉砂池,直径3.4m,有效水深1.5m。沉砂池按最大流量为1.5m3/s进行设计,表面负荷151.48m3/m2·h,停留时间35.6s;平均流量时,表面负荷116.43m3/m2·h,停留时间46.4s;洪峰流量时,表面负荷232.87m3/m2·h,停留时间23.2s。
   旋流式沉砂池主要由以下几部分组成:
   a.分离室:在分离室,污水沿切线方向进入旋流沉砂池。在池内设有可调速的浆板而使池内的水保持环流,在重力的作用下,使砂子沉下,并向中心移动,由于越靠近中心水流断面越小,水流速度逐步加快,最后沉砂落入砂斗。
   b.贮砂室:圆柱形,直径为1.5m,高2.0m,位于沉砂池的底部,其作用是贮存分离出来的沉砂。
   每座沉砂池设1台搅拌机,电机功率0.75Kw。搅拌机的驱动装置设在分离室的上方。
   两座沉砂池设1台砂水分离器,其流量Q=30m3/h,N=1.5kW。
   为检修方便,每座沉砂池进、出水渠上均设有闸板。
   排砂阀门、砂水分离器根据时间控制,同时启动、停止。
初沉池
   初次沉淀池按最大流量为1.5m3/s设计,按洪峰流量校核。采用辐流式,共计4座。中心进水,周边出水,直径28m,池边水深3.5m。最大流量表面负荷2.23m3/m2·h,停留时间为1.57h;洪峰流量表面负荷3.43m3/m2·h,停留时间为1.0h;平均流量表面负荷1.72m3/m2·h,停留时间为2.0h。
   初沉池采用机械排泥,选用中心驱动、半桥式刮泥机(附排除浮渣装置),污泥由沉淀池底部的贮泥斗排至初沉污泥泵房。由于初沉污泥流量较小,如连续排泥,将导致排泥管管径过小,或管内流速过低,极容易堵塞,而且排泥管在沉淀池下面,无法检修,因此采用间歇式排泥,增加单位时间排泥量,既可以加大排泥管径,又可以增大管内流速,减少堵塞。采用间歇式排泥,每日排泥8次,每次排泥5分钟。浮渣由刮泥机在液面收集至排渣井,从排渣井接出的排渣管至初沉池配水井。
   初沉池排泥控制有两种方案:
   一、排泥根据初沉池污泥界面计控制,停止排泥根据排泥管的污泥浓度计控制。
   二、排泥根据时间控制,停止排泥根据配水井(其中集泥部分)中液位变送器控制。
初沉池配水井
   在4座沉淀池中间设置一座集配水井,直径Φ10.4m,深H=7.0m。集配水井由集水井、配水井及配水槽及位于中心的初沉污泥井组成。涡流沉砂池出水渠来水进入配水井,经堰配水至配水槽,并由管道连接经初沉池进水管进入初沉池。沉淀后的污水经三角堰跌入集水槽,然后经初沉池出水管进入集配水井的集水井,由集水井出水总管排入厌氧好氧曝气池。
   在配水井的中心设初沉污泥井,设计采用无堵塞潜污泵2台,1台工作,1台库存备用。水泵参数:Q=70.0m3/h,H=11m,N=4.0kw。
A2/O反应池
   A2/O反应池按平均流量1.16m3/s设计,设计BOD负荷为0.08kgBOD5/KgMLss.d,反应池混合液污泥浓度MLSS为3200mg/L,污泥指数SVI值为125,外回流污泥浓度为8000mg/L,最大内回流比200%,外回流比为67%,最大外回流比100%。
   A2/O反应池共设4座,每座反应池分为3个廊道,每个廊道长度为80m,宽度为9m,有效水深H=6.0m,池总高度为6.8m。好氧段采用管式曝气器,厌氧段及缺氧段安装液下搅拌器。
   在A2/O反应池出口设置内回流泵,每池设置3台内回流泵,回流泵为潜污泵。
   A2/O反应池设有厌氧区、缺氧区和好氧区,总容积50920m3,总停留时间12.22h。
   曝气采用管式曝气器,鼓风机的运行由设置在池内的DO仪和氧化还原电位采集信号综合控制;每座反应池在厌氧区、缺氧区设置5台液下搅拌器。
   充氧设备类型:微孔管式曝气器
   单池数量:660套
   参数:直径D=100mm
   曝气量:Q=5-25m3/h.m
   材质:高密度聚乙烯
   性能特点:与常规的圆盘式橡胶膜片微孔曝气器相比,本工程选用了管式曝气器,它的材质为高密度聚乙烯,它的机械强度远高于橡胶,能够承受风机频繁启闭产生的水击作用。
   盘式橡胶膜片微孔曝气器采用的是橡胶膜片,机械强度低,风机频繁启闭造成橡胶膜片的加速老化,引起膜片的破裂,影响整个曝气系统的工作。
二沉池
   二沉池按平均流量1.16m3/s设计,共计4座,采用辐流式,中心进水,周边出水,直径42m,池边水深3.6m。
   平均流量时表面负荷为0.75m3/m2·h,固体负荷为2.41kg/m2·h,停留时间为4.8h;最大流量时表面负荷为0.98m3/m2·h,固体负荷为3.13kg/m2·h,停留时间为3.7h
   采用机械排泥,选用中心驱动、半桥式吸泥机,污泥由吸泥机吸泥管经虹吸作用排入集泥斗,再经二沉池出泥管排至集配水井中的集泥井,再由集泥井的出泥总管排入回流污泥泵房。
   二沉池回流污泥量根据运行管理经验确定,即回流比R等于0%、20%、40%、60%、80%、100%。通过调整吸泥机吸泥管来实现对排泥量的调节。
二沉池配水井
   在4座沉淀池中间设置一座集配水井,直径Φ10.0m,深H=7.0m。集配水井由集水井、集泥井、配水井和配水槽组成。曝气池出水管来水进入配水井,经堰跌水至配水槽,并由管道连接经二沉池进水管进入二沉池,沉淀后的清水经三角堰进入集水槽,经二沉池出水管进入集配水井的集水井,然后由集配水井的出水总管排入紫外消毒池。
回流污泥泵房
   本工程设1座回流污泥泵房,回流污泥泵房内设回流污泥泵和剩余污泥泵,泵房与吸泥池合建,泵房平面尺寸为17.0×5.0m,深为6.1m,为防止污泥沉淀,加设液下搅拌器。阀门井平面尺寸为17.0×4.5m,深为3.45m。
   回流污泥泵和剩余污泥排泥泵,均选用潜污泵。设计污泥回流比为0%、20%、40%、60%、80%、100%,设计最大污泥回流量为10.0万m3/d,回流污泥泵选用5台潜污泵,泵性能参数为Q=1100m3/h,H=10.0m,电机功率N=45kw。剩余污泥排泥泵选用2台潜污泵,1台工作,1台备用。泵性能参数为Q=30m3/h,H=22m,电机功率N=5.5Kw。
   回流污泥泵房吸泥井液位控制回流污泥泵的开启,剩余污泥泵连续工作。
紫外线消毒渠
   紫外线消毒间设计规模为10×104m3/d。尺寸为L×B×H=12×6×5.3m,为框架结构。
   紫外线消毒间内设有紫外线消毒渠道,渠道分为2组,每组尺寸:L×B×H=12.0×2.7×3.3m,为钢筋混凝土结构,渠道内设有紫外线消毒设备。
 设计紫外剂量为18mJ/cm2,紫外线消毒设备包括:紫外灯模块组、模块支架、配电柜、系统控制柜、水位探测及控制装置等。
 紫外线消毒系统为全自动无人控制。
污泥处理间
   污泥处理间尺寸为L×B×H=36×9×7.5m,为框架结构。设计总进泥量为59m3/h,含水率为98.5%,脱水后含水率为80%。内设有2台离心浓缩脱水一体机,单机最大处理能力为30m3/h。离心浓缩脱水一体机采用变频调速形式。
   投泥泵即将污泥从污泥贮池抽升至浓缩脱水一体机进行脱水。泥泵选用2台螺杆泵。单泵流量35m3/h,压力0.40Mpa,功率7.5Kw。
   为调节污泥脱水性质,污泥处理前需投加聚丙烯酰胺。药剂投加率按污泥干重的0.5%计,投加浓度为0.1%。聚丙烯酰胺贮量按30天考虑。日投加量为107Kg/d,用自动溶药装置溶解后投加。药剂投加采用计量泵,设计采用2台计量泵。单泵流量2200L/h,压力0.30Mpa,功率1.50Kw。污泥浓缩脱水间内的计量泵采用自动控制方式。
   脱水后干泥运至垃圾填埋场卫生填埋,上清液重力回流至粗格栅前。
   污泥干化机,采用填加生石灰CaO的方法,生石灰用量7%,设计采用两台污泥干化机,单台处理量为5~7吨干泥/h。
   为改善工作环境,在污泥处理间设置生物除臭装置一套。
污泥贮池
   尺寸为L×B×H=10.0×4×2.3m,为钢筋混凝土结构。有效水深2.0m。污泥贮池内设有1台液下搅拌器,N=3.0KW。
鼓风机房
   鼓风机房平面尺寸:L×B=30.00×12.00m,高度为9.3m采用框架结构。
   鼓风机房设4台鼓风机,3用1备。A2/O池鼓风机的主要工作参数为:风量Q=200m3/min,风压P=7.2m,配用电机功率N=275Kw,采用变频调速调节风量。
干泥棚
   干泥棚用作贮存夜间或由于外运困难时的的脱水泥饼,平面尺寸L×B=12.00×12.00m,高度为4.2m。
锅炉房
   土建已在一期完成,本次工程将原锅炉房的内一台汽炉更换成一台2.8MW的热水锅炉。
建筑设计
设计标准和规范
   采用的设计标准和规范如下:
   《工业企业总平面设计规范》(GB50187—93);
   《建筑模数协调统一标准》(GBJ2-86);
   《厂房建筑模数协调标准》(GBJ6-86);
   《建筑地面设计规范》(GB50037-96);
   《屋面工程技术规范》(GB50207-94);
   《工业企业采光设计标准》(GB50033-2001);
   《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95);
   《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
   《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);
   《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);
   《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95);
厂区总平面设计
   占地面积5.5公顷。厂区总平面设计遵循的具体原则如下。
   1、在满足工艺流程的前提下,污水厂的总图布置,结合厂区地形条件,力求布局紧凑,使用方便,有利生产,方便生活,并尽量节约资金和用地。
   2、整个厂区按生产、辅助生产、管理及生活等功能分为生产区、生活区。各功能分区之间既有便捷联系,又相互独立。
   3、污水处理厂南侧为河流,西侧、东侧和北侧为空地。污水处理厂进水管道在南侧河道旁汇集后进入厂区,出水管道由南部排入水体。
   4、考虑污水厂进出水方向、周围的现状道路、风向等条件,将生活区布置在厂区的东侧;生产建(构)筑物按照流程由西向东布置。
   5、污水处理厂一期建设时,在厂区南侧及东侧设二处出入口,满足消防及运输车辆的通行,出入口处有供人员集散用的空地。同时按照建筑环境关系的原则,对建筑布局、道路、竖向、绿化进行了综合性的场地设计。新的设计理念、前卫的建筑风格,使整个厂区的生产、生活、景观、绿化有机结合。
工程建设内容
   污水处理建(构)筑物主要包括:粗格栅间、提升泵房、细格栅间、旋流沉砂池、初沉池、反应池、二沉池、紫外线消毒间、污泥贮池、污泥处理间、鼓风机房及干泥棚等。
主要单体设计
   1、粗格栅间、细格栅间、鼓风机房及污泥处理间
   粗格栅间、细格栅间、鼓风机房及污泥处理间是厂区较大建筑物,平面布置满足功能要求、立面造型简洁大方、颜色明快形成厂区标志性建筑。
   3、其它建(构)筑物
   旋流沉砂池、初沉池、反应池、二沉池、紫外线消毒间、污泥贮池、干泥棚等单体立面风格与一期工程一致,使厂区整体建筑风格统一协调,共同构成一个有机建(构)筑物艺术群体。
建筑物构造措施及其装修标准
   1、墙体
   墙体采用框架、排架结构,砌体外墙为200厚陶粒混凝土砌块,外贴40厚聚苯乙烯保温板。内墙为200厚陶粒混凝土砌块。
   2、屋面做法
   建筑物屋面为钢筋混凝土卷材防水屋面。
   3、内装修标准
   室内无汽车作业地面采用防滑地砖面层,规格为600×600。
   走道板、设备基础、集水坑等均采用室内地砖铺砌。
   室内有汽车作业地面采用广场砖地面。室内墙面、顶棚采用乳胶漆饰面,其它设施室内墙面、顶棚均采用大白。
   控制室采用抗静电地板。走廊、值班休息室、卫生间均采用矿棉板轻钢龙骨吊棚。
   4、外装修标准
   建筑物均采用面砖。
   5、门窗
   窗为单框双玻,车间大门为压型钢板保温门,室内门为实木门,变配电间为防火门。
厂区绿化
   1、绿化设计指导思想
   厂区总用地面积为5.5公顷,绿化率37%。通过绿化设计使厂区成为四季有景有荫,环境优美,空气清新的花园式工厂。
   绿化设计是利用植物有生命的材料,多样姿态,丰富的主体轮廓,以不同的色彩构成瑰丽多姿的景观。以色、香、形构成绿地的主体。
   充分认识,科学选择,艺术配置绿色植物。创造一个既有生态效应、又有观赏价值,标志城镇优美环境的景观。
   2、厂区绿化
   (1)、基本原则:运用绿色植物的多样性,建成具有南方特色的污水处理厂。树木,花卉的选择,因地制宜,适地适树,适花适草的原则。总体布局注意协调,植物材料配置注意四季景色变化,主次分明,疏密有致。观形、赏色、闻味、听声具佳。植物配置要乔木、灌木、花卉与草坪比例适中、错落有序。
   (2)、规划依据:依据国务院《城市绿化条例》《园林城市评选标准》
   (3)、规划范围:该污水厂的绿地是在总体布局,用地类型,建、构筑物及景观小品都已经确定的前提下进行绿化设计的。
   3、各地块功能和位置
   (1)、厂区内绿化
   厂区绿化是场区设计中必不可少的要素,它不仅有保护和改善环境的作用,也是处理和协调外部空间的重要手段。绿化布置要考虑总体布局的要求,结合场地的条件,主次分明的选择树种和布置方式,有机的参与空间构图,同时起到遮阳、分隔和引导等作用。达到适宜、生态和经济的目的。结合本厂区用地面积小,建(构)筑物布置紧凑的特点,在厂区周围混栽种中高大长绿阔叶乔木和灌木,形成防护绿化带,一显厂区绿色轮廓,二阻风沙的侵袭和燥声的干扰。间隙空地用草坪、花灌木及有当地特色的弧植观赏树木及宿根花卉等自然布置。路边石与绿化区域之间,建(构)筑物周围与绿化区域之间的连接处,不能出现裸露地面。在综合楼南侧设一至两条弯弯曲曲的天然石材甬路,体现人与自然的紧密结合。在厂区入口的右侧,设一座高低错落的景观水池和集中绿地,此处是厂区的重点景区,应多植低矮的宿根花卉、常绿造型树和模纹,并在此处的适宜地方设置仿生石等小品,来丰富厂区的景观。综合楼四周以花灌木、亚乔木、草坪为主,做到简洁大方。总之厂区绿化要突破园林绿化的特色,做到整体上绿化,重点上美化,局部上强化,实行工厂花园化。
   (2)、围墙处的绿化
   围墙采用通透式钢栅栏,图案造型简单、精致,栏杆风格与厂区建筑物协调。在栅栏围墙下种植攀援藤木,使围墙和厂区绿化融为一体。
   (3)、围墙外围至规划红线处的绿化
   在围墙外围至规划红线处的空地上种值长绿阔叶乔木,长绿针叶木等科目的树种,使厂区与周遍环境形成绿色的隔离带,即美化了厂区的环境,又减少了厂区的气味和噪声对周围环境的影响。根据各地块的位置和功能,规划出5个项目:
   1)边界乔木树带:选用乔木树种,单行载植。形成厂区标志带。
   2)观赏树木园:在净水间周围建立一多树种观赏树木园,树木园三面用常绿乔木作边界树带,内侧营造观赏花灌木,运用群植方式,形成一小型多树种森林环境的园区。
   3)绿篱:在边界乔木树带下及树木园四周树带下营造绿篱。
   4)花坛:在景管水池和综合楼及警卫室的周围营造花坛。花坛是点缀水厂的明珠,通过栽种多种色彩鲜艳的花草,产生重要观赏价值。
   5)草坪:草坪是水厂绿化的主体部分,树木与花卉点缀其中,按内容分两部分。一部分稀树草坪;位于边界树带内侧一周的疏树草坪及树木园林下草坪,草坪上栽植边界乔木,向里栽种稀疏观赏开花灌木及造型树木,增加景观多样性。另一部分为纯草坪:在疏树草坪的内侧,纯草坪具有视野开阔效果。
   4、绿化树种、花卉、草种选定及栽植规格
   遵照适地适树、适花、适草原则,按照不同功能绿地要求,进行科学配置。选择具有美化、绿化、香化多功能的植物。
   (1)、广场边界乔木树带:选用树姿美观的柳杉,是庭园,道路优良的绿化树种。单行栽植,株距为3.0米。距离界边1.8-2.0米。(为绿篱保留栽种距离1.0米)
   (2)、观赏树木园:纪念广场南侧的观赏树木园,种植柏木、罗汉松、落羽杉、榔榆、海桐、南天竹等乔木、针木、灌木。树木园内选择本地引进栽培的多个树种,形成一个有树林环境,供观赏的小园区。群植方式,株距2.0-3.0米。形成疏中有密的树林。
   (3)、绿篱:在边界乔木树带下及树木园树带下的四周,栽植一圈绿色篱笆,起围墙功能。选用耐修剪、易造型的小叶女贞。在离边界20-30厘米处,开沟栽植,修剪成高75-80厘米,上宽65厘米的绿篱。
   (4)、花坛:选用彩色鲜艳的大红美人蕉及五色矮天牛。可与绿地草坪形成较大反差,具醒目的观赏效果。
   (5)、草坪;绿地园区全部绿化部分,都种植草坪。草坪选用细叶结缕草。
   5、绿化注意事项
   工厂绿化能对生产质量及环境产生良好效果,如用绿化手段可防尘、提高空气湿度,改善小气候。所以厂区绿化树种应选择适合当地生产环境、生长健壮、便于管理、少病虫害、花粉无毒无过敏的植物,在绿化中应注重点、线、面的有机结合,并利用乔木、灌木和花卉等在高度、形态上的差异,做到步移景移,处处有景可观。使有限的绿化面积,发挥最大的使用效率。使厂区成为四季有景有荫,环境优美,空气清新的花园式工厂。
广场与道路交通
   厂区内的交通运输遵照国家有关的建筑规范,厂区内布置7m宽主干道和4m宽的次干道,为沥青混凝土路面,全部为互通的环形道路,路口转弯半径为9m,车间引道半径为6m均满足交通运输和防火要求。
消防与安全
   在厂区总平面布置中,考虑了厂房的生产类别及耐火等级因素,合理布置各建(构)筑物防火间距,防火间距符合建筑消防及防火要求。结合交通运输,设置通达的消防车道,消防车道宽均≥4m,车行道承载力大于30t/m²。
结构设计
结构设计标准及规范
   《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (2006年版)
   《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
   《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
   《砌体结构设计规范》GB50003-2001
   《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)
   《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
   《给水排水构筑物结构设计规范》GB50069-2002。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/1/5 2:21:00)
14


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  结构设计目标
   1、本工程结构设计本着安全适用、经济合理满足国家标准规范的要求,满足使用功能要求,结合工程场地地质、气象、水文等实际情况,积极采用新技术、新结构、新材料。
   2、本工程建(构)筑物抗震类别为乙类,抗震设防烈度按6度计算,抗震措施按7度设置。结构设计使用年限为50年;建筑结构安全等级为二级;地基基础设计等级为丙级。
   3、本工程水处理构筑物结构混凝土采用结构自防水混凝土(抗渗等级S8),满足工艺水处理构筑物防渗漏的要求,并采取措施防止混凝土受腐蚀及发生碱骨料反应及对外露构筑物提高混凝土抗冻性(抗冻等级F250),保证混凝土的耐久性要求。
   4、本工程建(构)筑物采用的结构构件耐火等级考虑满足建(构)筑物耐火等级的要求及防爆要求,厂区内各构筑物、建筑物除变配电所、变压器室为一级耐火等级外,其余为二级。
   5、结构使用材料应结合当地条件满足环境保护要求;施工过程中应尽量减少噪音、污水、固体废弃物、灰尘污染;基础开挖、临时施工用房尽量减少对天然草坪树木的破坏面积;合理处理施工建筑垃圾、生活垃圾、生活废水;施工方式、方法不破坏当地生态环境。
地质、水文、气象概况
   场地位于离市区东约7.5公里,布尔哈通河北岸,溪洞站南侧城市防洪堤内。场地大部分段处在稻田地。地形很平坦,地面绝对标高为157.32~158.64米,南段砂场处地形低洼不平,地面绝对标高为155.40~159.20米。
   地质概况:地貌上场地属于第四纪一级阶地。场地极个别地段出现不良地质现象,但破碎带规模小,并出现位置均在场地边缘,延吉地区抗震设防烈度为6度,因此本场地和地基属于稳定。
   设计地震分组为第一组;
   抗震设防烈度: 6度;
   设计基本地震加速度值: 0.05g。
   场地覆盖层厚度达5.0米,由上至下场地地层为:耕土、粉质粘土、中砂、粗砂、砾砂、圆砾等。本建筑场地土属于中软场地土,场地类别为二类,属于有利地段。本地地基土标准冻结深度为1.60米。
   结论与建议:拟建建筑场地内覆盖层为河漫沉积地层,表层厚度小,变化大。下部圆砾层和基岩层,层位稳定,厚度大,承载力高,可作为建构筑物的天然基础持力层。其他岩土层虽具有一定的承载力,但埋深不齐,层位不稳定,故不可作为独立的基础持力层。
   水文概况:场地内地下水类型属第四系孔隙潜水,以圆砾层为主要含水层。地下水受大气降水和河水补给,因此,水位随季节而变化。初见水位0.70~3.90米,标高为154.90~155.94米,静止水位0.60~3.80米,标高为154.90~155.84米,场址南部布尔哈通河50年一遇洪水位为160.05m。本设计结合构筑物埋深考虑抗浮等措施。
   气象概况:延吉市属于中寒温带季风气候,受西伯利亚寒流影响很大。
   最高气温:         36℃;
   最低气温:         -32℃;
   常年主导风向:     西北风;
   年平均风速:       3.1m /s;
   最大风速:         20m/s;
   近十年平均降水量: 582mm;
   标准冻结深度:     1.60m;
   混凝土结构的环境类别:室内正常环境为一类环境,室内潮湿及与水土接触为二a类环境,室外为二b类环境,地下部分为二b类环境。
荷载取值
   常用材料和构件的自重(kN/m3):
   钢筋混凝土      24~25;
   素混凝土       22~24;
   水泥砂浆       20;
   普通砖        19;
   活荷载标准值(kN/m2):
   风荷载        0.50;
   雪荷载        0.55;
   办公室、实验室    2.0;
   走廊、楼梯      2.0;
   操作平台       2.0;
   上人/不上人屋面   2.0/0.7
主要建(构)筑物结构形式、基础选型
主要建(构)筑物一览表
序号 名称 规  格 结构形式 抗震设防类别 地基与基础选型
1 粗格栅间 18×15m,地上6.6m,地下6.3m 池体:钢筋混凝土结构;围护结构:钢筋混凝土排架结构,预应力混凝土双T屋面板,抗震等级为三级 乙类 池体:天然地基;围护结构:钢筋混凝土独立扩大基础,天然地基
2 提升泵房 18×6m,地下8.5m 池体:钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
3 细格栅间 24×15m, H=12.3m 池体:钢筋混凝土结构;围护结构:钢筋混凝土排架结构,预应力混凝土双T屋面板,抗震等级为三级 乙类 池体:天然地基;围护结构:钢筋混凝土独立扩大基础,天然地基
4 旋流沉砂池 Φ3.4m, H=1.5m 池体:钢筋混凝土结构;围护结构:框架结构,抗震等级为三级 乙类 池体:天然地基;围护结构:钢筋混凝土独立扩大基础,天然地基
5 初沉池 Φ28m, H=4.0m 无粘结预应力钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
6 初沉池配水井 Φ10.4m, H=7.0m 钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
7 A2/0反应池 80×27×6.8m 钢筋混凝土结构,设置3道伸缩缝 乙类 天然地基
8 二沉池 Φ42m,H=4.1m 无粘结预应力钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
9 二沉池配水井 Φ10.0m, H=7.0m 钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
10 紫外线接触池 12×2.7×3.3m 池体:钢筋混凝土结构;围护结构:框架结构,抗震等级为三级 乙类 池体:天然地基;围护结构:钢筋混凝土扩大独立基础,天然地基
11 回流污泥泵房 17×5×6.1m+17×4.5×3.45m 钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
12 污泥贮池 10×4×2.3m 钢筋混凝土结构 乙类 天然地基
13 污泥处理间 36×9m, H=7.5m 钢筋混凝土排架结构,预应力混凝土双T屋面板,抗震等级为三级 乙类 钢筋混凝土独立扩大基础,天然地基
14 鼓风机房 30×12m, H=9.3m 钢筋混凝土排架结构,预应力混凝土双T屋面板,抗震等级为三级 乙类 钢筋混凝土独立扩大基础,天然地基
15 干泥棚 12×12m, H=4.2m 钢筋混凝土排架结构,预应力混凝土双T屋面板,抗震等级为三级 乙类 钢筋混凝土独立扩大基础,天然地基
电气设计
设计依据
   (1)《供配电系统设计规范》GB50052-95
   (2)《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
   (3)《低压配电设计规范》GB50054-95
   (4)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
   (5)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92
   (6)《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
   (7)《并联电容器装置设计规范》GB50227-95
   (8)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
   (9)《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
   (10)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
供电范围
   本工程的设计范围包括:
   1、延吉市污水处理厂二期工程所有构筑物及用电设备的供配电。
   2、设计分界点设在两路10kV进线终端杆,终端杆上设带避雷器的熔断开关,终端杆至厂区进线电缆及以下均属本工程电气设计范围。由附近两座66kV/10kV变电所分别引入两路电源至厂外终端杆,厂外及66kV/10kV变电所馈电柜设计由当地供电部门负责设计、安装。
设计内容
   1、中、低压配电及中压配电间、变配电所的设计。
   2、各用电设备的配电、控制及保护。
   3、电缆敷设设计。
   4、照明设计。
   5、配电装置及构筑物防雷接地设计。
供电电源
   根据延吉市污水处理厂二期工程的负荷性质,本工程属于二级负荷类型,需申请两路10kV电源进线,两路电源一用一备。
负荷计算及变配电系统
   本次工程设计规模为10×104m3/d污水处理。
   根据用电设备的分布情况,在厂区建主、次两座厂区变配电所。
   主厂区变配电所负责消毒池及鼓风机房、生化池、污泥处理间、回流污泥泵房、二沉池、紫外线消毒池等构筑物的配电、控制,主要负责污水处理部分的构筑物。
   次厂区变配电所负责粗格栅间及提升泵房、细格栅间、初沉池等构筑物的配电、控制,主要负责深度水处理部分的构筑物。
   主厂区变配电所的有功功率为1439.88kW,无功功率为611.95kVAR,视在功率为1564.52kVA,补偿容量为320kVAR,补偿后功率因数达到0.954(补偿方式采用低压侧统一补偿方式)。
   次厂区变配电所的有功功率为437.49kW,无功功率为185.93kVAR,视在功率为475.36kVA,补偿容量为60kVAR,补偿后功率因数达到0.955(补偿方式采用低压侧统一补偿方式)。
   本工程采用10kV中压侧计量方式。总计量装置设在主厂区变配电所专用计量箱上。
   本工程主要动力负荷均为380V/220V低压负荷。
   主要工艺设备按照轴功率法计算,其他工艺设备均按照需用系数法计算,需用系数按照全国给排水设计手册及有关电气设计规范选取。负荷计算表见附录。
   厂区设2处电动机控制中心,分别设在主厂区变配电所、次厂区变电所。
   具体如下:MCC1(主厂区变配电所):主要设备有17面10kV中压中置式柜(2面隔离柜、2面进线柜、2面计量柜、2面电压互感器及避雷消谐柜、4面变压器出线柜、2面联络柜、1面所用变柜组成)、2台SGB10-1250kVA/10/0.4kV干式变压器(两台变压器同时使用,其负荷率为60%,)、1套100AH直流屏、1套中压综合保护测控单元上位机、22面GCS低压抽屉式配电柜(2面进线柜、2面电容补偿柜、1面联络柜、17面配线柜)。 中、低压接线方式均采用双电源进线,单母线分段带联络开关的运行方式。
   MCC2(次厂区变配电所):主要设备有2面10kV负荷开关环网柜、2台SGB10-400kVA/10/0.4kV干式变压器(两台变压器同时运行,其负荷率为57%)、17面GCS低压抽屉式配电柜(2面进线柜、2面电容补偿柜、1面联络柜、12面配线柜)。 低压接线方式采用双电源进线,单母线分段带联络开关的运行方式。
   30kW以上电动机采用软启动方式启动,其余电动机均采用380V全压直接启动方式。
   所有工艺流程上的设备均有两种控制方式:一为就地手动(电动机智能控制保护单元),另一为计算机控制,安装在配电柜上的电动机智能控制保护单元将采集到设备的运行状态信号、故障信号以及重要设备的电力参数通过ModBus形式均送往计算机监控系统。
   厂内中压操作电源采用220vDC,低压控制回路电源均采用220vAC。
厂区电力管缆选则与敷设
   所有低压电缆均采用交联聚乙烯绝缘动力电缆。室外电缆均采用电缆沟和电缆托盘相结合的方式。路灯照明采用铠装电缆直接敷设。
接地及建筑物防雷
   本工程采用TN-C-S制接地保护方式,各电动机控制中心(MCC)设总等电位端子箱,局部位置设局部等电位端子箱。防雷接地、电气工作接地及控制系统工作接地的共用接地电阻小于1欧姆。全厂各构筑物间设等电位联结,形成全厂环网接地系统。
仪表自控设计
设计内容
   本工程污水处理规模为10×104 m3/d ,工艺处理方案为A2O处理方案。
   根据工艺流程配置液位、压力、流量、水质分析等检测仪表。
   根据分散控制、集中管理的模式,设置PLC控制系统。
   控制系统分二级:中央控制站、分控制站。
   中央控制站设在综合楼(一期工程中已建成)内,完成二期的数据通讯和调度管理。
   分控制站分别设在主厂区变配电所、次厂区变配电所,分别完成该区有关工艺过程的参数检测和设备控制。
   各控制站之间、中央控制站之间采用控制工业以太网总线连接方式,传输速度大于100Mb。
   控制网、设备网采用控制总线方式。
   按照分期建设结合的原则,与一期工程相结合。
   本次工程控制检测部分包括检测仪表、自动控制系统、通讯系统、摄像监控系统、综合布线系统及其防雷接地的设计。
控制要求
   1、中央控制站
   中央控制站是操作人员与控制系统的人机接口,操作人员通过中央控制站可详细了解运行情况,并可下达操作控制指令。
   本工程在中央控制站设有两套企管计算机工作站:
   用于对全厂运行状态的监视和控制
   用于对厂内日、月报表所需信号的记录和处理
   所有画面的显示和报表均应采用中文标识。
   计算机由UPS提供电源后备。
   打印机用于报表及事件打印。
   2、分控制站
   现场控制站由1套可编程控制柜;1套UPS电源;1套电源防雷装置及1套交换机组成。采集和控制各自所属控制设备的状态信号(开关量)和检测信号(模拟量)。通过总线方式与中央控制站交换数据。
检测仪表
   提升泵井设一套投入式液位计。
   粗格栅前后各设2套超声波液位差计。
   细格栅前后各设1套超声波液位计。
   粗格栅后设1套COD测量仪,测量进水COD值。
   粗格栅后设1套PH测量仪,测量进水PH值。
   粗格栅后设1套SS测量仪,测量进水SS值。
   粗格栅后设1套自动采样器,采集进水水样。
   生化池设4套DO测量仪,测量溶解氧浓度。
   生化池设2套氧化-还原测定仪,测量反应池氧化还原电位。
   生化池设2套污泥浓度测量仪,测量污泥浓度。
   生化池设2套PH测量仪,测量PH值。
   紫外线消毒渠设1套COD测量仪,测量进水COD值。
   鼓风机房设2套插入式气体流量计,测量出口流量值。
   鼓风机房设3套压力变送器,测量出口压力值。
   回流污泥泵房设2套电磁流量计。
自控仪表系统接地
   每个控制站设一套电源SPD,每个仪表设一套电源SPD及一套信道SPD。本工程采用共同接地体,等电位联结,控制系统工作接地、设备保护接地、防雷电感应接地与电气接地共用接地系统,接地电阻应小于1欧姆。
采暖通风设计
概述
   采用的设计标准和规范如下:
   (1)《锅炉房设计规范》GB50041-2008;
   (2)《城市热力网设计规范》CJJ34-2002;
   (3)《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/81-98;
   (4)《工业企业设计卫生标准》TJ36-79;
   (5)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;
   (6)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;
   (7)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95;
   (8)《建筑设计防火规范》GB50098-98;
   (9)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003。
污水处理厂
   1、延吉市室外采暖计算温度-20℃,采暖期为174天.室内设计温度:泵房、厂房等为8-14℃,值班及办公用房为18℃。
   采暖系统采用95-70℃低温水上行下给式垂直单管系统。四柱式散热器(高低压配电室采用光面管散热器),室外供热管网采用地沟敷设。岩棉管壳保温,50毫米厚,外包油纸二层。
   2、供热热源由设于一期工程内的原有锅炉房供给。原锅炉房内设有一台2.8MW的热水锅炉供厂房采暖,另设一台1T/h的蒸气锅炉供厂内生活热水。
   由于污水厂一期工程建成后,厂内又新建了医疗废弃物处理厂工程、中水回用工程,现在污水处理厂二期工程即将开工建设,热源均要取自原有锅炉房,造成原有锅炉房的供热能力严重不足,因此,污水处理厂二期建设时,要对原锅炉房进行必要的改造。方法是将原有的1T/h的蒸气锅炉拆除,重新安装一台2.8MW的热水锅炉与原有的2.8MW的热水锅炉并网供上述厂区建筑物采暖。
   生活热水改为太阳能热水供应。本工程范围内采暖年耗煤量为40吨。
   3、通风
   在产生有害气体.余热和污染环境的粗细格栅间、污泥处理间、鼓风机房等均设计了通风系统,为改善环境减少噪音均采用超低噪高效轴流风机。
  泵房内设置超低噪高效轴流风机进行通风换气。
室内给排水
   室内给水管材采用PVC-U给水管,室内排水管材采用UPVC复合排水管。
污水处理厂建(构)筑物一览表
A2/O方案
A2/O方案构筑物一览表
序号 构筑物名称 单位 数量 规格
1 粗格栅间 座 1 18×15m, 地上6.6m,地下6.3m
2 提升泵房 座 1 18×6m, 地下8.5m
3 细格栅间 座 1 24×15m, H=12.3m
4 旋流沉砂池 座 4 Φ3.4m, H=1.5m
5 初沉池 座 4 Φ28m, H=4.0m
6 初沉池配水井 座 1 Φ10.4m, H=7.0m
7 A2/0反应池 座 4 80×27×6.8m
8 二沉池 座 4 Φ42m, H=4.1m
9 二沉池配水井 座 1 Φ10.0m, H=7.0m
10 紫外线接触池 座 2 12×2.7×3.3m
11 回流污泥泵房 座 1 17×5×6.1m+17×4.5×3.45m
12 污泥贮池 座 2 10×4×2.3m
13 污泥处理间 座 1 36×9m, H=7.5m
14 鼓风机房 座 1 30×12m, H=9.3m
15 干泥棚 座 1 12×12m, H=4.2m
   
A2/O方案主要工艺设备一览表
序号 名  称 规  格 单位 数量 备 注
一、粗格栅间
1 回转式固液分离机 B=1.0m, N=1.5Kw,b=20mm 套 3 2用1备
2 无轴螺旋输送机 Q=1.5m3/h ,D=320mm,L=14m,α=00 ,N=5.5kW 套 1
3 栅渣压榨机 Q=1.5m3/h,N=2.2kW 套 1
4 壁装闸板 B=1.2m H=1.2m 套 6
5 手电两用启闭机 T=6t N=1.5Kw 套 6
6 电动单梁悬挂启重机 T=3t,Lk=10.5m,N=6.9kW H=15m 套 1
7 栅渣活动存放箱 800×800×600 台 4
8 手动粗拦污栅 栅条间隙100mm 台 1
9 除臭装置 套 1
二、提升泵房
1 潜水排污泵 Q=1500-2500m3/h H=10-17m,N=132Kw 套 3 2用1备
2 潜水排污泵 Q=720-1400m3/h H=10-18m,N=75Kw 套 2 1用1备
三、细格栅间
1 螺旋式固液分离机 B渠=1.64m,H渠=2.0m,b=5mm,N=1.5kW,α=350 套 4 3用1备
2 栅渣压榨机 Q=1.0m3/h,N=1.5kW 套 1
3 壁装闸板 B=0.8m H=1.1m 套 8
4 手电两用启闭机 T=3t N=1.1Kw 套 8
5 电动单梁悬挂启重机 T=3t,Lk=10.0m,N=6.9kW H=12m 套 1
6 栅渣活动存放箱 800×800×600 台 2
7 手动蝶阀 DN700 台 3
8 手动蝶阀 DN500 台 2
9 管道伸缩器 DN700 台 3
10 管道伸缩器 DN500 台 2
11 除臭装置 套 1
四、旋流沉砂池
1 沉砂池搅拌机 D=3.4m N=0.75kW 套 4
2 砂水分离器 N=1.5kW 套 2
3 手动渠装闸板及启闭装置 700×1100, 台 8
4 电动偏心柱塞阀 DN150 N=0.15kw 台 4
5 手动偏心柱塞阀 DN150 台 16
五、初沉池
1 中心驱动刮泥机 D=28m,N=2.2Kw 套 4
2 手动蝶阀 DN700 台 4
3 管道伸缩器 DN700 台 4
4 电动偏心柱塞阀 DN200 N=0.37kW 台 5
5 手动偏心柱塞阀 DN200 台 9
六 初沉池配水井
1 潜污泵 Q=70m3 /h, H=11m, N=4.0Kw 套 2
七、A2/O反应池
1 微孔管式曝气器 Q=15m3/h·m 米 2640
2 液下搅拌器 N=4.5kW 套 24
3 潜污泵 Q=4167m3/h,H=1.0m,N=18kW 套 12 8用4备
八、二沉池
1 中心传动刮泥机 D=42m, N=2.2kW 套 4
2 手动蝶阀 DN900 台 4
3 手动蝶阀 DN700 台 4
4 手动蝶阀 DN500 台 4
5 管道伸缩器 DN900 台 4
6 管道伸缩器 DN700 台 4
7 管道伸缩器 DN500 台 4
九、紫外消毒池
1 紫外线消毒模块 N=40kW 套 2
2 手动渠装闸板及启闭装置 BxH=1200x800 台 4
3 跨水渠接线箱 套 2
4 水位传感器 套 2
5 自动水位控制器 套 2
6 潜污泵 Q=1810m3/h,H=4.5m,N=37KW 套 4
7 手动蝶阀 DN1000 台 4
8 管道伸缩器 DN1000 台 4
十、回流污泥泵房
1 潜污泵 Q=1100m3/h,H=10m,N=45KW 套 5
2 潜污泵 Q=30m3/h,H=22m,N=5.5KW 套 2
3 液下搅拌机 N=4kW 套 1
4 电动蝶阀 DN500 台 5
5 手动蝶阀 DN500 台 5
6 电动偏心柱塞阀 DN100 台 2
7 手动偏心柱塞阀 DN100 台 2
8 管道伸缩器 DN500 台 5
十一、鼓风机房
1 单级高速离心鼓风机 Q=200m3/min,P=0.07Mpa,N=275kW 套 4 3用1备
2 电动单粱桥式起重机 T=5t, Lk=10.5m, N=10.7kW 套 1
3 进气过滤消声器 DN700 台 4
4 排气消声器 DN100 台 4
5 电动调节蝶阀 DN100 台 4
6 手动蝶阀 DN350 台 4
7 管道伸缩器 DN350 台 4
8 止回阀 DN350 台 4
十二、污泥处理间
1 离心式浓缩脱水一体机 Q=35m3/h N主=37Kw, N次=11Kw 套 2
2 水平螺旋输送器 Q=7.5m3/h L=5250mm N=7.5kw 套 1
3 倾斜螺旋输送器 Q=7.5m3/h L=14860mm N=7.5kw 套 1
4 水平可逆无轴螺旋输送机 B=500mm L=5m N=3.0kw 套 1
5 污泥粉碎机 Q=35m3/h N =4Kw 套 2
6 药剂自动制备装置 10.0Kg干粉/h  0.5% 套 2
7 投药计量泵 Q=2200L/h P=0.3MPa N=1.5kw 套 2
8 静态管道混合器 Q=5.5m3/h DN40 套 2
9 螺杆泵 Q=35m3/h P=0.4MPa N=7.5Kw 套 2
10 桥式起重机 T=5t Lk=13.5m N=11.3kw 套 1
11 手动偏心柱塞阀 DN100 台 4
12 电动偏心柱塞阀 DN100 台 2
13 电动球阀 DN50 台 2
14 手动球阀 DN50 台 4
15 Y型过滤器 DN25 台 2
16 安全阀 DN25 台 2
17 背压阀 DN25 台 2
18 缓冲器 DN25 台 2
19 橡胶柔性接头 DN100 个 2
20 除臭装置 套 1
21 污泥干化设备 处理量5~7吨干泥/h 套 2
十三、锅炉房
1、 热水锅炉 2.8MW 套 1 换锅炉
   
A2/O方案主要电气设备一览表
序号 符号 名称 规格及型号 单位 数量 备注
1 1AH~9AH 中置式开关柜 KYN28(10kV) 台 15  
2 B1、B2 干式变压器 SC10-400kVA 台 2  
3 B3、B4 干式变压器 SC10-1250kVA 台 2  
4   提升泵房低压配电柜 GCS 台 17  
5   鼓风机房低压配电柜 GCS 台 22  
6   污泥处理间低压配电柜 GCS 台 4  
7 ZLP 直流屏 100AH 台 1  
8   铁壳开关 HK-30A 个 5  
9   310kW变频器   台 4  
10   160kW变频器   台 1  
11   90kW变频器   台 1  
12   160kW软启动   台 2  
13   90kW软启动   台 1  
14   55kW软启动   台 5  
15   照明配电箱 400x300x97 台 5  
16   可编程控制柜 1000x800x2200 台 3  
17   现场按钮箱 400x300x120 台 140  
18 CZT 操作台 1800x800x750 台 2  
19   封闭母线 LMC-3150A 米 17  
20   封闭母线 LMC-2500A 米 17  
21   终端杆负荷开关 FW3-10-400A 台 2  
22   避雷器 FS2-10 台 2  
23   电力电缆 YJV22-10-3x185 米 400  
24   电力电缆   项 1  
25   仪表电缆   项 1  
26   控制电缆   项 1  
27   热镀锌钢管   项 1  
28   接地极-热镀锌角钢 50x50x5 项 1  
29   接地线-热镀锌扁钢 40x4 项 1  
   
A2/O方案主要仪表设备一览表
仪表位号 仪表名称 仪表型号及规格 数量 安装位置 操作条件 备注
LI101-T 投入式液位计 型号及规格: 1 提升泵井 3.5m 户内型
    测量范围:0~5m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
LI102a~b-T 超声波液位差计 型号及规格: 2 粗格栅前后 1m 户内型
    测量范围:0~5m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
LI103-T 超声波液位差计 型号及规格: 1 细格栅前后 1m 户内型
    测量范围:0~5m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI101-T COD测量仪 型号及规格: 1 细格栅后 600mg/L 户内型
    测量范围:0~1000mg/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI102-T SS测量仪 型号及规格: 1 细格栅后 300mg/L 户内型
    测量范围:0~500mg/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI103-T PH测量仪 型号及规格: 1 细格栅后   户内型
    测量范围:0~14        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
        生化池    
AI301a~d-T 溶解氧测量仪 型号及规格: 4 生化池 10g/L 户外型
    测量范围:0~15g/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
    变送器保温箱 4      
AI302a~b-T PH测量仪 型号及规格: 2 生化池   户外型
    测量范围:0~14        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI303a~b-T 污泥浓度计 型号及规格: 2 生化池 5g/L 户外型
    测量范围:0~10g/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
    变送器保温箱 2      
AI304a~b-T 氧化还原电位计 型号及规格: 2 生化池   户外型
    测量范围:-400~400mV        
    输出信号:4~20mV        
    供电电源:220VAC        
    变送器保温箱 2      
        鼓风机房    
FI401a~b-T 插入式气体流量计 型号及规格: 2 鼓风机出口总管 70m3/min 户外型
    测量管径:DN350        
    测量范围:0~80m3/min        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
PI401a~c-T 压力变送器 型号及规格: 3 鼓风机出口总管 0.08MPa 户外型
    测量管径:DN350        
    测量范围:0~0.1Mpa        
    输出信号:4~20mA        
        污泥处理间    
FI601a~b-T 电磁流量计 型号及规格: 2 污泥管 15m3/h 户内型
    测量管径:DN150        
    测量范围:0~20m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
FI602a~b-T 电磁流量计 型号及规格: 2 投药管 5m3/h 户内型
    测量管径:DN40        
    测量范围:0~10m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
FI603a~b-T 电磁流量计 型号及规格: 2 投药管 5m3/h 户内型
    测量管径:DN40        
    测量范围:0~10m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
        回流污泥    
FI701-T 电磁流量计 型号及规格: 1 污泥管 15m3/h 户内型
    测量管径:DN150        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
FI702-T 电磁流量计 型号及规格: 1 污泥管 5m3/h 户内型
    测量管径:DN250        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
CAST方案
CAST方案主要建(构)筑物一览表
序号 构筑物名称 单位 数量 规格
1 粗格栅间 座 1 18×15m, 地上6.6m,地下6.3m
2 提升泵房 座 1 18×6m, 地下8.5m
3 细格栅间 座 1 24×15m, H=12.3m
4 旋流沉砂池 座 4 Φ3.4m, H=1.5m
5 初沉池 座 4 Φ28m, H=4.0m
6 初沉池配水井 座 1 Φ10.4m, H=7.0m
7 CAST反应池 座 8 40×40×6.8m
8 紫外线接触池 座 2 12×2.7×3.3m
9 回流污泥泵房 座 1 17×5×6.1m+17×4.5×3.45m
10 污泥贮池 座 2 10×4×2.3m
11 污泥处理间 座 1 36×9m, H=7.5m
12 鼓风机房 座 1 30×12m, H=9.3m
13 干泥棚 座 1 12×12m, H=4.2m
CAST方案主要工艺设备一览表
序号 名  称 规  格 单位 数量 备 注
一、粗格栅间
1 回转式固液分离机 B=1.0m, N=1.5Kw,b=20mm 套 3 2用1备
2 无轴螺旋输送机 Q=1.5m3/h ,D=320mm,L=14m,α=00 ,N=5.5kW 套 1
3 栅渣压榨机 Q=1.5m3/h,N=2.2kW 套 1
4 壁装闸板 B=1.2m H=1.2m 套 6
5 手电两用启闭机 T=6t N=1.5Kw 套 6
6 电动单梁悬挂启重机 T=3t,Lk=10.5m,N=6.9kW H=15m 套 1
7 栅渣活动存放箱 800×800×600 台 4
8 手动粗拦污栅 栅条间隙100mm 台 1
9 除臭装置 套 1
二、提升泵房
1 潜水排污泵 Q=1500-2500m3/h H=10-17m,N=132Kw 套 3 2用1备
2 潜水排污泵 Q=720-1400m3/h H=10-18m,N=75Kw 套 2 1用1备
三、细格栅间
1 螺旋式固液分离机 B渠=1.64m,H渠=2.0m,b=6mm,N=1.5kW,α=350 套 4 3用1备
2 栅渣压榨机 Q=1.0m3/h,N=1.5kW 套 1
3 壁装闸板 B=0.8m H=1.1m 套 8
4 手电两用启闭机 T=3t N=1.1Kw 套 8
5 电动单梁悬挂启重机 T=3t,Lk=10.0m,N=6.9kW H=12m 套 1
6 栅渣活动存放箱 800×800×600 台 2
7 手动蝶阀 DN700 台 3
8 手动蝶阀 DN500 台 2
9 管道伸缩器 DN700 台 3
10 管道伸缩器 DN500 台 2
11 除臭装置 套 1
四、旋流沉砂池
1 沉砂池搅拌机 D=3.4m N=0.75kW 套 4
2 砂水分离器 N=1.5kW 套 2
3 手动渠装闸板及启闭装置 700×1100, 台 8
4 电动偏心柱塞阀 DN150 N=0.15kw 台 4
5 手动偏心柱塞阀 DN150 台 16
五、初沉池
1 中心驱动刮泥机 D=28m,N=2.2Kw 套 4
2 手动蝶阀 DN700 台 4
3 管道伸缩器 DN700 台 4
4 电动偏心柱塞阀 DN200 N=0.37kW 台 5
5 手动偏心柱塞阀 DN200 台 9
六、初沉池配水井
1 潜污泵 Q=70m3 /h, H=11m, N=4.0Kw 套 2
七、CAST反应池
1 微孔管式曝气器 Q=15m3/h·m 米 2640
2 液下搅拌器 N=4.5kW 套 8
3 潜污泵 Q=520m3/h,H=4.0m,N=10kW 套 16 8用8备
4 滗水器 Q=1565m3/h,N=2.2kW 套 16
八、紫外消毒池
1 紫外线消毒模块 N=40kW 套 2
2 手动渠装闸板及启闭装置 BxH=1200x800 台 4
3 跨水渠接线箱 套 2
4 水位传感器 套 2
5 自动水位控制器 套 2
九、回流污泥泵房
1 潜污泵 Q=1100m3/h,H=10m,N=45KW 套 5
2 潜污泵 Q=30m3/h,H=22m,N=5.5KW 套 2
3 液下搅拌机 N=4kW 套 1
4 电动蝶阀 DN500 台 5
5 手动蝶阀 DN500 台 5
6 电动偏心柱塞阀 DN100 台 2
7 手动偏心柱塞阀 DN100 台 2
8 管道伸缩器 DN500 台 5
十、鼓风机房
1 单级高速离心鼓风机 Q=200m3/min,P=0.07Mpa,N=275kW 套 4 3用1备
2 电动单粱桥式起重机 T=5t, Lk=10.5m, N=10.7kW 套 1
3 进气过滤消声器 DN700 台 4
4 排气消声器 DN100 台 4
5 电动调节蝶阀 DN100 台 4
6 手动蝶阀 DN350 台 4
7 管道伸缩器 DN350 台 4
8 止回阀 DN350 台 4
十一、污泥处理间
1 离心式浓缩脱水一体机 Q=35m3/h N主=37Kw, N次=11Kw 套 2
2 水平螺旋输送器 Q=7.5m3/h L=5250mm N=7.5kw 套 1
3 倾斜螺旋输送器 Q=7.5m3/h L=14860mm N=7.5kw 套 1
4 水平可逆无轴螺旋输送机 B=500mm L=5m N=3.0kw 套 1
5 污泥粉碎机 Q=35m3/h N =4Kw 套 2
6 药剂自动制备装置 10.0Kg干粉/h  0.5% 套 2
7 投药计量泵 Q=2200L/h P=0.3MPa N=1.5kw 套 2
8 静态管道混合器 Q=5.5m3/h DN40 套 2
9 螺杆泵 Q=35m3/h P=0.4MPa N=7.5Kw 套 2
10 桥式起重机 T=5t Lk=13.5m N=11.3kw 套 1
11 手动偏心柱塞阀 DN100 台 4
12 电动偏心柱塞阀 DN100 台 2
13 电动球阀 DN50 台 2
14 手动球阀 DN50 台 4
15 Y型过滤器 DN25 台 2
16 安全阀 DN25 台 2
17 背压阀 DN25 台 2
18 缓冲器 DN25 台 2
19 橡胶柔性接头 DN100 个 2
20 除臭装置 套 1
21 污泥干化设备 处理量5~7吨干泥/h 套 2
十二、锅炉房
1、 热水锅炉 2.8MW 套 1 换锅炉

CAST方案主要电气设备一览表
序号 符号 名称 规格及型号 单位 数量 备注
1 1AH~9AH 中置式开关柜 KYN28(10kV) 台 15  
2 B1、B2 干式变压器 SC10-800kVA 台 2  
3 B3、B4 干式变压器 SC10-1000kVA 台 2  
4   提升泵房低压配电柜 GCS 台 17  
5   鼓风机房低压配电柜 GCS 台 22  
6   污泥处理间低压配电柜 GCS 台 4  
7 ZLP 直流屏 100AH 台 1  
8   铁壳开关 HK-30A 个 5  
9   310kW变频器   台 4  
10   160kW变频器   台 1  
11   90kW变频器   台 1  
12   160kW软启动   台 2  
13   90kW软启动   台 1  
14   55kW软启动   台 5  
15   照明配电箱 400x300x97 台 5  
16   可编程控制柜 1000x800x2200 台 3  
17   现场按钮箱 400x300x120 台 140  
18 CZT 操作台 1800x800x750 台 2  
19   封闭母线 LMC-3150A 米 17  
20   封闭母线 LMC-2500A 米 17  
21   终端杆负荷开关 FW3-10-400A 台 2  
22   避雷器 FS2-10 台 2  
23   电力电缆 YJV22-10-3x185 米 400  
24   电力电缆   项 1  
25   仪表电缆   项 1  
26   控制电缆   项 1  
27   热镀锌钢管   项 1  
28   接地极-热镀锌角钢 50x50x5 项 1  
29   接地线-热镀锌扁钢 40x4 项 1  
   
CAST方案主要仪表设备一览表
仪表位号 仪表名称 仪表型号及规格 数量 安装位置 操作条件 备注
LI101-T 投入式液位计 型号及规格: 1 提升泵井 3.5m 户内型
    测量范围:0~5m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
LI102a~b-T 超声波液位差计 型号及规格: 2 粗格栅前后 1m 户内型
    测量范围:0~5m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
LI103-T 超声波液位差计 型号及规格: 1 细格栅前后 1m 户内型
    测量范围:0~5m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI101-T COD测量仪 型号及规格: 1 细格栅后 600mg/L 户内型
    测量范围:0~1000mg/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI102-T SS测量仪 型号及规格: 1 细格栅后 300mg/L 户内型
    测量范围:0~500mg/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI103-T PH测量仪 型号及规格: 1 细格栅后   户内型
    测量范围:0~14        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
        生化池    
AI301a~h-T 溶解氧测量仪 型号及规格: 8 生化池 10g/L 户外型
    测量范围:0~15g/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
    变送器保温箱 8      
LI301a~h-T 投入式液位计 型号及规格: 8 生化池 5m 户外型
    测量范围:0~10m        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
AI302a~h-T SS测量仪 型号及规格: 8 生化池 5g/L 户外型
    测量范围:0~15g/L        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
    变送器保温箱 8      
        鼓风机房    
FI401-T 气体流量计 型号及规格: 2 鼓风机出口总管 70m3/min 户内型
    测量管径:DN350        
    测量范围:0~80m3/min        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
PI401-T 压力变送器 型号及规格: 3 鼓风机出口总管 0.08MPa 户内型
    测量管径:DN350        
    测量范围:0~0.1Mpa        
    输出信号:4~20mA        
        污泥处理间    
FI601a~b-T 电磁流量计 型号及规格: 2 污泥管 15m3/h 户内型
    测量管径:DN150        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
FI602a~b-T 电磁流量计 型号及规格: 2 投药管 5m3/h 户内型
    测量管径:DN40        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
FI603a~b-T 电磁流量计 型号及规格: 2 投药管 5m3/h 户内型
    测量管径:DN40        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
        回流污泥    
FI701-T 电磁流量计 型号及规格: 1 污泥管 15m3/h 户内型
    测量管径:DN150        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
FI702-T 电磁流量计 型号及规格: 1 污泥管 5m3/h 户内型
    测量管径:DN250        
    测量范围:0~30m3/h        
    输出信号:4~20mA        
    供电电源:220VAC        
   
引进设备设想
   A2/O方案引进设备一览表
序号 名称 规  格 单位 数量 备注
1 潜水排污泵 Q=1500-2500m3/h H=10-17m,N=132Kw 套 3 2用1备
2 潜水排污泵 Q=720-1400m3/h H=10-18m,N=75Kw 套 2 1用1备
3 螺旋式固液分离机 B渠=1.64m,H渠=2.0m,b=6mm,N=1.5kW,α=350 套 4 3用1备
4 微孔管式曝气器 Q=15m3/h·m 米 2640
5 液下搅拌器 N=4.5kW 套 24
6 潜污泵 Q=4167m3/h,H=1.0m,N=18kW 套 12 8用4备
7 紫外线消毒模块 N=40kW 套 2
8 潜污泵 Q=1100m3/h,H=10m,N=45KW 套 5
9 单级高速离心鼓风机 Q=200m3/min,P=0.07Mpa,N=275kW 套 4 3用1备
10 离心式浓缩脱水一体机 Q=35m3/h N主=37Kw, N次=11Kw 套 2
11 污泥干化设备 处理量5~7吨干泥/h 套 2
   
CAST方案引进设备一览表
序号 名称 规  格 单位 数量 备注
1 潜水排污泵 Q=1500-2500m3/h H=10-17m,N=132Kw 套 3 2用1备
2 潜水排污泵 Q=720-1400m3/h H=10-18m,N=75Kw 套 2 1用1备
3 螺旋式固液分离机 B渠=1.64m,H渠=2.0m,b=6mm,N=1.5kW,α=350 套 4 3用1备
4 微孔管式曝气器 Q=15m3/h·m 米 2640
5 液下搅拌器 N=4.5kW 套 8
6 滗水器 Q=1565m3/h,N=2.2kW 套 16
7 紫外线消毒模块 N=40kW 套 2
8 潜污泵 Q=1100m3/h,H=10m,N=45KW 套 5
9 罗茨鼓风机 Q=200m3/min,P=0.07Mpa,N=275kW 套 4 3用1备
10 离心式浓缩脱水一体机 Q=35m3/h N主=37Kw, N次=11Kw 套 2
11 污泥干化设备 处理量5~7吨干泥/h 套 2

环境保护设计
设计依据及采用标准
   环境保护设计依据国家发展计划委员会和国务院环保委1987年3月20日《关于颁发“建设项目环境保护设计规定”的通知》[(87)国环字第002号]中的有关内容和要求进行。
   设计采用的环境保护标准及法规:
   (1)《中华人民共和国水污染防治法》
   (2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》
   (3)《地面水环境质量标准》(GH3838-2002)
   (4)《污水排入城市下水道标准》(CJ3082-1999)
   (5)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
   (6)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
   (7)《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)
主要环境影响及评价
   根据本工程的工程构成和工程特点,分别分析各项工程在施工期和运行期给环境带来的影响。
施工期
   建设项目施工期工程内容主要包括:场地平整、桩基工程、污水处理构筑物的建设、办公用房的建设和处理设备的安装等。施工过程排放的污染物会对周围的水环境、空气环境、声环境产生一定的污染。
   1、施工固废、弃渣对周围环境的影响。
   施工期固废主要是建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
   建筑垃圾包括开挖土方、建筑施工中废弃的石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。这些固废虽不含有毒性物质,但粉状废料可随地表径流进入水体,严重量造成对地表水暂时的污染。
   生活垃圾如不及时清运处理,则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇,产生恶臭,传染疾病,从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。
   2、对居民、对交通的影响
   工程建设时,由于车辆运输等原因,会使道路交通变得拥挤和繁忙,对周围居民带来干扰,极易引发交通事故及纠纷。这种影响需施工单位严格管理,同时随着工程的结束影响也将消失。
   3、施工噪声的影响
   在施工过程中,由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行,不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料,主要施工机械的噪声状况见下表。
施工机械设备噪声
施工设备名称 距设备5m处平均声级dB(A)
装载机 90
压路机 90
推土机 86
挖掘机 84
搅拌机 87
振动器 90

   施工噪声对附近区域声环境的影响,采用《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)进行评价,不同施工阶段作业噪声限值见下表:
不同施工阶段作业噪声限值标准
施工阶段 主要噪声源 噪声限值 dB(A)
昼间 夜间
土石方 推土机、挖掘机、装载机 75 55
结构 混凝土搅拌机等 70 55
打桩 各种打桩机等 85 禁止施工
装修 吊车、升降机等 65 55

   施工机械产生的噪声主要属中低频噪声,不同施工机械设备产生的噪声强度不尽相同,施工机械噪声对环境的影响分析见下表:
施工机械噪声对环境的影响分析
施工阶段 施工噪声范围dB(A) 标准限值dB(A) 对环境的影响
土石方 84-91 75 工作量不大,动用施工机械较少,主要对施工人员有一定影响。
打桩 86-100 85 噪声强度较大,对施工场地附近环境有一定的影响。
结构安装 78-90 70 噪声源较集中且噪声源强不太高,对环境影响不大。

   一般情况下,噪声随距离衰减量为10-15dB(A)/50m。利用工程常用施工机械的噪声进行实测并与达标值比较,得施工机械噪声达标范围,见下表:
   施工机械噪声达标范围
施工机械名称 标准(GB12523-90)[dB(A)] 噪声值超标范围(m)
昼间 夜间 昼间 夜间
自卸卡车 65 55 ≤67 ≤550
压路机 65 55 ≤40 ≤460
推土机 75 55 ≤60 ≤600
挖掘机 75 55 ≤95 ≤670
风镐 75 55 ≤212 ≤950
搅拌机 70 55 ≤27 ≤150
震动器 70 55 ≤27 ≤150

   由上表可知,昼间施工机械除风镐外,超标范围均在100米范围内,对周围声环境影响较小。夜间施工影响范围约是昼间的6-10倍。因此,施工噪声除对施工作业人员产生一定影响外,若夜间施工对900m范围内的人群有影响。
   综上所述,施工期间,各类施工机械如推土机、挖掘机、打桩机、翻斗车、搅拌机等产生的噪声对作业环境及邻近的居民区产和不利影响。不同的施工阶段,施工机械设备使用的不同,其噪声影响也不同。除固定设备噪声源之外,施工运输车辆频繁进出工地,对沿途交通噪声及施工场地噪声也有较显著的影响。特别是在夜间,施工的噪声将产生严重的扰民问题,影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工,或进行严禁格控制,则噪声对周围环境的影响将大大减小。
   4、施工期水环境影响分析
   施工过程产生的废水主要有:生产废水和生活污水。
   生产废水来源于各种施工机械的洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水,这部分废水含有一定量的油污和泥砂。而生活废水则由施工队伍的生活活动造成的,包括食堂用水、洗涤废水,生活污水含有大量细菌和病原体。
   5、施工扬尘和尾气对周围环境的影响。
   施工期对空气环境的影响因子主要是施工粉尘和施工车辆排放的尾气。
   场地平整、施工中的土方运输、施工材料的装卸、混凝土水泥砂浆配制等施工过程均会产生大量的粉尘,施工场地道路与黄砂、石料堆场遇风亦会产生扬尘,因此对周围空气环境产生影响的主要污染因子为粉尘。
   施工期间粉尘污染程度主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素,其中受风力因素的影响最大。随着风速的增加,施工扬尘产生的污染程度也将随之增强和扩大。据资料介绍,施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5-30mg/m3。当平均风速为2.5m/s时,影响范围在其下风向可达150m,TSP浓度平均值可达0.49mg/m3,是环境空气质量标准的1.6倍,有围栏时,其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时,施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的三级标准,而且随着风速的增大,污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。
   施工过程产生的粉尘对施工人员的身体健康会产生一定的影响,主要影响为粉尘在肺泡上的沉积,影响对血液中Fe与O2的反应,从而影响供血功能。施工车辆排放的尾气的主要污染物为NOx、CO、和烃类等,机动车辆污染物排放系数见下表:
机动车尾气排放污染物系数
污染物 以汽油为燃料(g/L) 以柴油为燃料(g/L)
小汽车 载重车 机车
CO 169.0 27.0 8.4
NOx 21.1 44.4 9.0
烃类 33.3 4.44 6.0
   汽车尾气中除上表所列物质外还有Pb、苯并芘类等上千种化学物质。研究表明,由于汽车废气的排放主要在地面上方0.3m至2m之间,正好是人体的呼吸范围,对人体健康的损害非常严重;氮氧、氢氧化合物会使易感人群出现刺激反应,刺激人体呼吸道,使呼吸系统的免疫力下降,导致暴露人群患上眼病、慢性气管炎、支气管炎及呼吸困难、肺功能下降等一系列症状;尾气中的苯并芘类物质是强致癌物质,被人体吸入后不能排出,积累到临界浓度便会引发肺癌、甲状腺癌、乳腺癌等;汽车尾气中的一氧化碳与血液中的血红蛋白结合的速度比氧气快250倍,所以,即使有微量一氧化碳的吸入,也可能给人造成可怕的缺氧性伤害,轻者眩晕、头痛,重者脑细胞将受到永久性损伤。大气中的铅80%来自于汽车尾气。通常汽车尾气中,含铅量达20~50mg/m3,最高可达到100mg/m3。通过大气被人体吸收外,还能污染水源、土壤,通过饮水、进食的途径进入人体。
   施工期受汽车尾气的影响,附近区域的环境空气质量将下降,对施工人员有一定的影响。
   建设项目施工期工程内容主要包括:污水管道施工、污水厂场地平整、桩基工程、污水处理构筑物的建设、办公用房的建设和处理设备的安装等。施工过程排放的污染物会对周围的水环境、空气环境、声环境产生一定的污染。
   1、施工固废、弃渣对周围环境的影响。
   施工期固废主要是建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
   建筑垃圾包括开挖土方、建筑施工中废弃的石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。这些固废虽不含有毒性物质,但粉状废料可随地表径流进入水体,严重量造成对地表水暂时的污染。
   2、对居民、对交通的影响
   工程建设时,由于车辆运输等原因,会使道路交通变得拥挤和繁忙,对周围居民带来干扰,极易引发交通事故及纠纷。这种影响需施工单位严格管理,同时随着工程的结束影响也将消失。
   3、施工噪声的影响
   在施工过程中,由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行,不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。
   4、施工期水环境影响分析
   施工过程产生的废水主要有:生产废水和生活污水。
   5、施工扬尘和尾气对周围环境的影响。
   施工期对空气环境的影响因子主要是施工粉尘和施工车辆排放的尾气。
营运期
   1、处理的对象为城市污水,在处理过程中本身产生一些废水,包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水;
   2、水泵、鼓风机的噪声源。
   污水厂的水泵、鼓风机电气容量较大,会产生较强的噪声。
   3、固体废弃物源
   建设项目固体废弃物主要来自污水处理产生的剩余污泥、格栅间的沉渣、沉砂池的沉砂和工作人员产生的生活垃圾。
施工期环境保护措施
   1、施工现场废弃物处理
   对生活垃圾等固废物由环卫部门集中清运、处置。建设项目固废物均可得到妥善处理,实现零排放,对环境无影响。
   2、交通影响的缓解措施
   工程建设将在无法避免地与场内道路交叉。道路的开挖严重影响厂区的交通。施工者在制定实施方案时将充分考虑到这个因素,对于厂区道路的使用充分考虑。
   3、施工噪声的控制
   为了减少施工对周围居尽可能的影响,施工场址应进行合理规划,统一布局,施工机械尽可能远离施工场界及噪声敏感点。
   4、施工现场废水处理
   施工期废水不任意直接排放。施工期间,在排污工程不健全的情况下,尽量减少物料流失、散落和溢流现象。采用施工废水进行隔油沉淀处理,然后即可排放。
   5、减少扬尘,控制汽车尾气排放
   工程施工中沟渠挖出泥土堆在路旁,旱季风致扬尘和机械扬尘对沿线尘土飞扬。为了减少工程扬尘对周围环境的影响,建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下,对弃土表面洒上一些水,防止扬尘。
运营期环境保护措施
   1、恶臭污染源
   污水处理厂恶臭物质的逸出量与污水量、污水水质、水处理设施的几何尺寸、曝气方式、密闭方式以及日照、气温、风速等多种自然因素有关。排放的臭气一般具有浓度低、排放量大等特点。排放形式为无组织排放。恶臭物质主要是H2S、NH3-N、甲硫醇等。
   污水处理厂恶臭物质主要来自格栅间、曝气池、污泥脱水间等。在污水处理厂厂区内,污染源至厂界有一定的距离,在这段距离内,恶臭强度会迅速衰减,厂界恶臭浓度可<1.5(无量纲)。
   随着距离的增加,臭气浓度也迅速降低,在距厂界100m处臭气浓度约11,已达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级排放标准;在距厂界200m处臭气浓度已降至约4.4,即距离增加一倍,臭气浓度下降一半以上;在距厂界400m处,臭气浓度约为1,距离增加三倍,臭气浓度下降至十分之一以下。
   显而易见,臭气浓度随扩散距离的增大而衰减,其衰减速度与当时的气象条件有很大关系,风力越大,衰减的越快,对环境的影响范围越小。
   由以上分析可知,恶臭的影响主要在100m范围内。
   建设项目投入营运后,由于周边400m范围内无居民,自然风景区等环境敏感点,所以不会引起环境影响纠纷。
   2、污水
   工业污水在处理过程中本身产生一些废水,包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水,这些废水统一进入到厂区排水系统中,经粗格栅进入污水处理系统处理后统一排放,不会对环境造成任何污染。
   3、噪声
   水泵也是噪声源,但本工程采用的主要是潜水泵,与普通水泵相比,噪声强度很低,通过水的隔音措施,对周围环境不会造成危害。
   鼓风机也是噪声源,对这些设备考虑设置隔音罩,并在房间内设置吸音板等减噪措施,噪声可达80分贝以下。
   4、固体废弃物
   固体废弃物主要来自于原水的悬浮物,大部分为无机物,有机物含量较少,机械脱水后并经进一步的干化处理,污泥含水率已降到了60%,满足现行的《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008的有关要求,可以直接外运填埋。
   污泥堆放场地和其它固废存放场所按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求做好地面硬化、防渗处理。污泥堆放场所四周设置导流渠,防止雨水径流进入堆放场内,同时构筑堤、坝、挡土墙等设施,避免渗渗液四处流淌污染环境。
   干化后的污泥含水率约60%,微生物作用已经相当微弱了,恶臭气味不明显。将用污泥输送车快速运至填埋场填埋,减轻对环境的影响。运输脱水污泥的车辆采取密闭措施,可有效防止污泥散落及散发出的恶臭对沿途环境造成污染。
环境保护效果分析
   通过对工程设施的污染源分析及所采取的环境保护措施的实施,可以使本工程的建设对环境带来的影响降低到最小程度,并满足国家有关标准要求。
环保投资
   本工程建设带来的环境问题的治理投资虽然无显著的直接经济效益,但其所带来的间接经济效益是无法估量的。
环保投资估算
项 目 投资金额(万元) 备  注
施工期扬尘防护设施 5.0 防尘设备、洒水设施
施工弃土运输 2.0 运输车费
营运期消声降噪措施 10.0 消声器、隔声罩、隔声室等
污水厂锅炉房改造 20.0 增加烟囱高度
锅炉烟气脱硫除尘 10.0 脱硫除尘设施
防臭设施 150.0 密封加盖设备、负压装置
污泥、沉砂、栅渣处置 70.0 运输费用
污泥处置措施 300.0 污泥干化装置
厂区及厂外绿化 170.0 厂区绿化面积不低于30%
合  计 737.0
   本项目建设带来一定环境问题,对这部分环境问题的治理费用约737.0万元,占总投资16809.84万元的4.38%。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/1/5 2:21:00)
15


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  节能分析
   为贯彻科学发展观,落实节约资源基本国策,建设节约型和谐社会,根据《中华人民共和国节约能源法》和《吉林省节约能源条例》,按照国务院《关于加强节能工作的决定》的要求与规定,进行本项目的节能分析的编制。
建设项目应遵循的节能标准与规范
   1、中华人民共和国节约能源法;
   2、中华人民共和国清洁生产法;
   3、中华人民共和国可再生能源法;
   4、中国节能技术政策大纲;
   5、评价企业合理用电技术导则,GB3485;
   6、评价企业合理用电技术导则,GB3486;
   7、评价企业合理用热技术导则,GB7119;
   8、企业能源计量器具配备和管理导则,GB/T17167;
   9、国家计委、国家经贸委、建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告‘节能篇(章)’编制及评估的规定”;
   10、节能设计规范;
   11、吉林省节约能源条例。
建设项目能源消耗种类与数量分析
   本项目所消耗的种类主要包括:电、煤及水。
   1、电
   鼓风曝气系统电耗一般占全厂电耗的60%左右,本项目中鼓风机电耗占全厂约58.6%,是全厂节能的关键。最根本的节能措施是提高曝气控制效率,降低氧的浪费,从而减小风量。
   本项目另一个耗电大户是进水提升泵房,由于原水重力流进入厂区,考虑到污水处理流程上的水头损失及最综排入水体的需要,原水必须经过提升。本项目提升泵房电耗占全厂的28.1%。
   2、煤
   生活热水改为太阳能热水供应。本工程范围内采暖年耗煤量为40吨。
   3、水
   全厂总用水量每年约为79007 m3/y。其中,污泥处理间配制药液用水量Q1=76650m3/y;锅炉房每天补水量Q2=1700m3/y;生活用水量Q3=657m3/y。

项目用电负荷及用电量估算表

类 车间 用电设备名称 规格
型号 装机容量 运行容量 年平均运行时数 负荷率 年用
电量


电 提升
泵房 潜污泵 132kW 396kW 264kW 7500
潜污泵 75kW 150kW 75kW 7500


A2/O
反应池 潜污泵 18kW 216kW 144kW 7500
搅拌机 4.5kW 108kW 108kW 7500


鼓风
机房 鼓风机 275kW 1100kW 825kW 7500



回流
污泥
泵房 潜污泵 45kW 225kW 225kW 5600
潜污泵 5.5kW 11kW 11kW 5600


合计 73% 1233.42万度

明 室内照明合计=(建筑面积×单位面积照明负荷)×年照明时数=2166×0.07×2900=44kW
厂区照明合计=灯数×单灯容量×年照明时数=90×0.25×2900=65kW
变线损失 变线损失=(动力+电热+照明)×x%=232kW
合计 动力+电热+照明+变线损失=1877kW
  设计容量=安全系数×合计=1877×0.95=1783kW 功率因数=0.95
  主变压器负荷=2000kVA+630kVA   补尝形式:集中。
项目热力负荷及用能量估算表
分类 车间 用热设备名称 用能品种 设计负荷 年平均运行时数 年用热量
蒸气 A



B



C



┉┉



合计
供热 车间 建筑面积 热指标 设计负荷 年运行数 年用热量
粗格栅间 270m2 100W/h 0.027MW 4176h 112.75MW
细格栅间 720m2 100W/h 0.072MW 4176h 300.67MW
旋流沉砂池 420m2 100W/h 0.042MW 4176h 175.39MW
污泥处理间 324m2 100W/h 0.033MW 4176h 135.30MW
鼓风机房 360m2 100W/h 0.036MW 4176h 150.34MW
紫外线消毒间 72m2 100W/h 0.007MW 4176h 30.07MW
合计 2166m2 0.220MW 4176h 904.52MW
合计 1095MW
项目用水估算表
分类 车间 用水设备名称 设计负荷 年运行时数 年用水量




水 污泥处理间 药剂自动制备装置 8.75 m3/h 8760h 76650m3

锅炉房 热水锅炉 0.42 m3/h 4176h 1700 m3


C


┉┉





合计 78350m3
生活用水 657m3
新水合计 79007 m3
重复用水 A车间
B车间
C车间
D车间
E车间
┉┉
合计 重复利用率
管理机构及人员编制表
全厂 职能部门 工序或工段 班组
机构名称
编制人员 专职
3 兼职 3 1 2
   
能量计量及仪表初步选型
一级计量 二级计量 三级计量
仪表名称 型号规格 台数 仪表名称 型号规格 台数 仪表名称 型号规格 台数
煤 煤 煤
电 10kV计量柜 2 电 IDM 4 电 IDM 13
水 DN200 1 水 DN100 2 水 —— ——
建设项目所在地能源供应状况分析
   吉林省是能源严重短缺省份,一次能源资源量严重不足,因此节约能源是吉林省经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。现已探明的煤炭储量为24亿吨,仅占全国的0.46%;石油储量为40亿吨,仅占全国的4.79%;天然气储量为135.6亿立方米,仅占全国的1.15%。
   截止到2006年底,延吉市共有规模以上能源工业生产企业77户,生产一次能源636万吨标准煤,同比增长20.4%。从一次能源生产情况看,全市共有原煤开采、水力发电等一次能源生产企业52户,累计生产原煤871万吨,水力发电11.4亿千瓦时。从二次能源生产情况看:全市共有二次能源生产企业(能源加工转换企业)29户。其中,火力发电企业1户,装机容量65万千瓦,全年发电40.2亿千瓦时;煤炭洗选企业12户,生产洗精煤235万吨;炼焦企业7户,生产焦炭70.9万吨;型煤加工生产企业2户,生产型煤2.3万吨;热力生产和供应企业6户,供热总量276.6万百万千焦。
   2006年延吉市规模以上工业企业能源消费总量达到656.7万吨标准煤,其中用于能源加工转换投入占86.6%。从主要工业行业的能源消费情况看,在全部规模以上工业企业的28个行业大类中,综合能源消费量超过1万吨标准煤的行业有11个,主要分布在煤炭开采和洗选,电力的生产和供应,非金属矿物制品,炼焦,木制品加工,黑色金属矿采选,造纸及纸制品业,有色金属冶炼及压延加工业,化学原料及化学制品制造业,饮料制造业和医药制造业等行业。2006年,以上11个行业能源消费总量达305.5万吨标准煤,占全市综合能源消费总量的99.6%,其中,11个行业电力消费量合计为17亿千瓦时,占全市规模以上工业企业电力消费总量的95.8%;原煤消费量合计为833万吨,占全市规模以上工业企业原煤消费总量的95%。
   2006年延吉市272户规模以上工业企业累计实现工业总产值170亿元,实现工业增加值62.6亿元。综合能源消费总量达306.6万吨标准煤,按可比价格计算,每万元工业增加值能耗为4.9吨标准煤,比上年下降5.6%。
   1、从消耗的主要能源品种看,原煤和电力仍是全市消耗的主要能源品种。2006年全市规模以上工业企业消耗原煤876万吨,折合625.7万吨标煤,占能源总消费量的95%;消费电力17.8亿千瓦时,折合21.8万吨标煤,占能源总消费量的0.3%,仅这两类的消费量就占全部消费量的95.3%。
   2、从行业看,能源消耗的行业集中度较高。2006年,全市28个工业行业中,煤炭采选业、电力、热力的生产和供应业、非金属矿物制品业、炼焦和木制品加工业这5大行业共消耗综合能源279万吨标准煤,占全市规模以上工业综合能源消耗的91.7%。其中煤炭开采和洗选业消耗原煤107.8万吨标煤,占总能耗的35.2%;电力、热力的生产和供应业消耗原煤102.9万吨标煤,占总能耗的33.6%;非金属矿物制品业消耗原煤31.9万吨标煤,占总能耗的10.4%;炼焦业消耗原煤20.5万吨标煤,占总能耗的6.7%;木制品加工业消耗原煤16.2万吨标煤,占总能耗的5.3%。
   从原煤的实物量看,消耗原煤最多的行业是煤炭开采和洗选业,共消费原煤431.3万吨,占原煤总消费量的49.2%,其次是电力、热力的生产和供应业,共消费原煤293.8万吨,占原煤总消费量的33.5%。
   3、从重点耗能企业看,重点耗能企业综合能源消耗量占87% 。全市年耗能源1万吨以上的39户重点耗能工业企业综合能源消耗281万吨标准煤,占全市规模以上工业企业综合能源消耗量的91.6%,能源消耗比上年增长18.6%。39户重点耗能企业产值单耗为4.47吨标准煤,同比下降1.8%。
建设项目能耗指标分析
   (1)能耗
   本工程年耗电量为1233.42万度,折合成标准煤约为4983吨。
   (2)能耗指标
   单位水量能耗:单位用电量为0.34kwh/m3。
   (3)能耗分析
   水处理的吨水能耗指标受很多因素的影响,如水质情况、地理位置、处理工艺流程等。由于本工程在总图布置上较紧凑,竖向流程设计适当,并采用先进的高效的水处理设备,所以本工程的吨水能耗指标比常规城市生活污水略低。
节能措施与节能效果分析
   本项目中鼓风机电耗占全厂约58.6%,是全厂节能的关键。最根本的节能措施是提高曝气控制效率,降低氧的浪费,从而减小风量。
   进行气量控制是曝气系统效果最显著的节能方法,据EPA(美国环境保护署U.S Environmental Protection Agency)对美国12个处理设施的调查结果显示,以溶解氧(DO)为指标控制风量时可节电33%。根据风机风量与能耗的关系可知,电耗随气量变化很大,因此进行气量控制节能效果显著,而且功率越大效果越明显,当然气量并不是可以任意减小,它将受到许多因素的影响。
   (1)从处理工艺的角度看,曝气系统必须进行控制,因为曝气系统如果操作不当,曝气量过小,二次沉淀池可能由于缺氧而发生污泥腐化,即池底污泥厌氧分解,产生大量气体,促使污泥上浮。当曝气时间长或曝气量过大时,在曝气池中将发生高度硝化作用,使混合液中硝酸盐浓度较高。这时,在沉淀池中可能由于反硝化而产生大量N2 或NH3,而使污泥上浮。
   (2)另外,曝气量的分布是否均衡和稳定也是影响处理效果和能耗的一个重要原因。在曝气系统运行时,由于种种干扰,曝气量的分布会发生变化,比如,一个地方曝气头堵塞,气体流量会减少,同时,也会造成其它地方流量增大,相反,曝气头破损,气体流量会大增,同时会造成其它地方流量锐减。这些都会使生物反应不平衡,处理质量下降。为达到处理效果,不得不调整曝气量,而此时某一点的溶解氧的变化亦不能准确反映生物池的处理状态,使得以溶解氧为指标的控制变得不稳定,能耗增加。
   (3)行业现状的不足,总结国内现有污水处理厂的运行后发现,自动化设备投入较低,能耗高,而且系统大多在投产时没能达到设计运行要求,或在运行一段时间后改为部分自动、部分手动的运行状态,特别是曝气系统。
   因此,解决好曝气系统控制应从两方面加以改善,一是解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题,二是寻求适合溶解氧控制空气流量的控制策略
   具体节能措施如下:
   (1)工艺设计
   水处理工艺简单有效、处理构筑物布置紧凑,减少了工序中的水头损失,采用了水泵变频、鼓风机变频等节能新技术新,节省了运行耗电量。
   (2)设备器材选型
   工程中不选用淘汰的耗能大的机电产品,而选用经权威部门鉴定的节能设备、技术先进的新产品,机组综合效率达到75~86%。
   (3)合理选用阀门、流量计和管路附件,减少管道不必要的局部水头损失。
   (4)选用新型的建筑物墙体、屋面保温材料、门窗形式,高效的采暖散热器材。
   通过以上节能措施设计,实现了大幅度降低全供水系统能耗目的,充分体现了本工程节能的优点。
   
   
消防设计
   本工程消防设计为污水厂厂内消防设计,依据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》进行设计,水厂的消防设计说明如下:
总图布置
   污水处理厂根据厂区地势、风向、各种管线、道路的进出条件、工艺流程安全防火及环境要求进行设计。厂区围墙内无较高建筑物,厂外围是绿化带道路,有利安全防火的要求。
   全厂设置两处对外出入口,厂内道路采用环状布置,其它生产性建筑物防火间距不小于10米。结合交通运输,设置通达的消防车道,消防车道宽均≥7m。位于厂前区的大门为污水处理厂主要出入口,生产区设便门作运泥车和生产垃圾出入口,两个大门都与厂外道路连通。厂内道路互相连通,形成环路,厂内、厂外道路均能满足消防救火车通道的要求。所有建(构)筑物之间的防火间距,均满足《建筑设计防火规范》的规定。
建(构)筑物防火等级
   总变配电站设变压器,属丁类防火建筑。
   厂前区主要布置综合楼,包括办公、化验、中控、食堂及单身宿舍等建筑,另有机修车间、仓库、车库、浴室等辅助生产用房,其火灾危险性分类按戍类。
   2、生产性建筑物
   根据建筑设计防火规范(简称“建范”)确定厂房和库房所生产和储存物品的火灾危险性分类及建筑物的耐火等级。
生产区厂房和库房的耐火等级层数
建(构)筑物名称 储存物品的类别 耐火等级 层数 备 注
鼓风机房变电所 丁 一 单层
鼓风机房 丙 二 单层
污泥处理间 戍 二 单层
消防供水
   厂区消防根据厂区面积按同一时间一个着火点考虑。消防水量考虑到厂区内最大建筑物,按15L/s计算。消防水由市政给水管供给。厂区的室外消火栓间距、保护半径均按规定设置。厂内设置临时高压消防系统,设有消防水池和消防泵,消防泵1用1备,水源来自厂区深井泵。
建筑物防火、防爆措施
   1、屋面承重构件
   采用钢筋混凝土构件,其中除变电室、控制室屋面板及楼板按符合一级耐火等级要求的耐火极限,其它均按二级耐火等级要求的耐火极限。其它建筑物和构筑物各部位构件耐火极限满足“建范”要求。
   2、变压器室采用防火百叶门窗并设钢丝网格。
   3、楼板、墙身、地沟及盖板遇穿过或埋设易燃液体或气体的管道处,均采用非燃烧体材料并做到密封。
   4、建筑物安全疏散口数目按“建范”规定设置,安全疏散距离均符合“建范”各建筑物内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离、疏散楼梯走道和门的净宽度按“建范”要求设计,楼梯及栏杆均采用非燃烧体的钢筋混凝土及钢结构,厂房及库房大门一般向外开启。
   5、室内装修
   厂房、库房、泵房、附属房间等根据使用功能要求,外墙内、内墙及顶棚粉刷分别采用刷涂料、石灰砂浆抹面、水泥砂浆抹面等,均为非燃烧体材料。
   室内地面和楼面一般采用水泥地面,中心控制室设计铺设抗静电地板贴面。
   控制室吊顶采用轻钢龙骨栅钉石膏板。
消防设施
   1、厂房、库房、泵房内设置1211手提式灭火器,并配备砂箱、水桶等消防工具。
   2、在主要房间内设报警电话及禁止烟火等标记。
电气防火设计
   1、按污水处理厂供电设计,厂内设一座10kV总变电站,分别向厂区各建筑物、构筑物供电,其防火措施如下:
变电所中建筑物和构筑物的耐火等级
序号 建筑物和构筑物的名称 火灾危险性类别 最低耐火等级
1 高压配电室 丙 二级
2 高压电容器室 丙 二级
3 中心控制室 戍 三级
4 低压配电室 戍 三级
   2、10kV变电站和各构筑物低压配电间消防设施均采用化学灭火装置。
   3、有爆炸危险的环境电气设备及照明设施均采用防火防爆,导线采用绝缘铜芯线穿金属管沿墙明敷。
   4、有爆炸危险的场所内的电气设备和线路应在布置上或在防护上采取措施,防止化学的,机械的和热的因素影响,产品符合防腐、防潮、防晒、防雨雪、防风砂各种环境的要求。其结构应满足电气设备的规定,不会降低防爆性能要求,按国家标准GB3836-1-83规定,本设计采用本质安全性IA,IB.导线均采用铜导线。
   5、污水厂供电负荷等级为二级负荷,采用双电源。在火灾发生时,具有不间断供电的可靠性。除此之外,在重要岗位如变配电所、中心控制室等设有隔镍电池构成的事故应急用电。厂区内所有电气配线采用电缆穿镀锌钢管暗设。
   6、全厂配电线路均采用电缆直接埋地或在电缆沟内敷设,电缆与可燃气体管道平行与交叉的最小净距须满足建筑电气设计技术规程的要求。
   7、变配电室的门为向外开的防火门,高压配电室与低压配电室之间的门向两个方向开启,配电装置的耐火等级,不应低于二级。

职业安全与卫生
设计依据
   1、《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知(劳动部劳字〖88〗48号文);
   2、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79;
   3、《关于低压用电设备漏电保护装置》(劳动部96-16号文);
   4、《工业车间的采光标准》;
   5、其它设计规范与手册。
工程概述
   工程设计规模:10万m3/d。工程主要内容包括:污水处理厂以及与之配套的其他工程。
   水处理工艺为预处理、生物除磷脱氮工艺、消毒、污泥处理等。
   主要原料为混合污水,经过处理符合国家排放标准后,排放到水体中。
污水厂建筑及场地布置
   1、污水厂的周边情况
   本工程为新建工程,实施地点主要在河边,厂区附近有道路通往主城区。厂内生产过程中产生的废水、废弃物已考虑有处理设施,对本厂运行人员无不良影响,对厂区四邻也不产生危害。
   2、厂区内交通、运输和其它
   厂区内的交通运输遵照国家有关的建筑规范,厂区主干道宽7.0m,为混凝土路面,厂区内主、支干道构成环形,均能满足交通运输和防火要求。
   厂内各构(建)筑物间的安全距离以及各单体构筑物的采光、通风和日晒等,均按有关规范满足其使用要求。
   3、水厂职业安全卫生辅助用房
   本工程的污水厂分生产区和生活区。在生活区中,设置为职工安全卫生服务的浴室等辅助设施。在生产区中对有人操作的车间,如电气间等,设置更衣室、值班室、卫生间等辅助用室。
生产过程中职业危害因素分析
   1、污水污泥处理构筑物大多是敞开的,污水污泥中的臭气会扩散到空气中,影响职工的观感和情绪。
   2、鼓风机房内有鼓风机,噪音较大,是本厂主要噪声污染源。
   3、化验室是测定污水污泥特性指标的地方,使用多种化学药品,其中有剧毒品如汞盐、砷盐,有的是易燃品,如酒精,还有强腐蚀性的硫酸、硝酸、盐酸、烧碱等,这些药品用量不大,但如使用、保管不当,也会对职工造成危害。
建设及运行调试过程中主要安全措施
   为保障试运行阶段的安全,必须建立各项安全规范和相应的安全操作规程。
   1、安全防护用品
   本厂拟在厂区严格执行本厂现有的ISO2000质量认证管理体系标准的管理方式并在厂区增加如下安全防护用品:
物品名称 购置数量 使用区域
灭火器系列 20套 厂区内建筑物内
求生圈 25个 池面上
安全头盔 50顶 厂区内
绝缘胶垫 1m×50m 电房
绝缘鞋 3套 电房
绝缘手套 3套 电房
绝缘棒 3根 电房
高压试电笔 2支 电房
雨伞 20把 厂区内
安全指使、警示标志 若干 厂区内建筑物内

   2、安全管理措施
   1)施工中,认真执行国家《施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全规范》,以及省、市主管部门颁布的防雨、防滑、防雷、防暑降温和防毒安全保护措施。
   2)建立强有力的安全管理各级保证体系,从组织上给予安全保证。
   3)各种施工作业人员持证上岗,配备相应的足够的安全防护用具和劳保用品,严禁工作人员违章作业,管理人员违章指挥。
   4)施工所用的机械、电器设备必须达到国家安全防护标准,各种自制设备、机电设备须通过施工前安全检验及性能检验合格后方可使用。
   5)施工现场照明设施齐全,经常检修,保证正常的生产和生活。
   6)施工期间,加强监控量测,及时反馈量测信息,发现问题及时采取措施,确保施工安全及地面建筑物安全。
   3、用电安全措施
   1)配电系统实行分线配电,设总、分配电箱,动力、照明配电箱,不同用途的电箱加注相应的文字标识,箱体外观完整、牢固、防雨防尘。
   2)各施工人员必须掌握安全用电的基本常识和所用设备性能,
   用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。
   3)所有用电设备,按规定设置漏电保护装置,金属外壳、构架设置可靠的接零及接地保护,定期检查,发现问题及时处理解决。
   4)加强对使用电焊、电热设备、电动工具的安全管理,维修保管由专人负责。
   4、机械安全措施
   1)各种机械设专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,保证安全防护装置完好,设备装置附近设标志牌及安全使用规则牌。
   2)各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置。
   3)运输车辆服从指挥,信号灯齐全,制动器机械性能良好。
   5、防火安全措施
   1)贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针,施工中认真执行《中华人民共和国消防法》和省市有关消防防火管理规定。
   2)落实“谁主管、谁负责”的原则,成立消防领导小组,明确任命工程各部门防火责任人,各司其职。实行逐级消防责任制并检查执行,处理隐患、奖罚分明。
   3)施工现场和生活区临设搭建符合消防要求,水源配置合理,消防器材按规定配备齐。
生产过程中主要防范措施
   1、厂区总体布置方面
   根据生产工艺的要求,同时考虑到安全、防火及环境影响等因素进行厂区总体布置,其主要特点是:全厂分为两个功能区,各区相对集中布置。厂前区与生产区之间设有绿化带,这样就形成主要污染区(污泥区和污水预处理区)和职工集中的厂前区中间有很大一片分隔,使大多数职工远离污染。
   2、鼓风机房通过采取隔音降噪措施,严格控制鼓风机的噪声,加隔离罩,保证在离设备1m远处的噪声不超过80分贝(dB),其噪音对周围环境影响很小。
   3、在厂前区和污水处理区之间设置较宽的绿化带,种植可吸收臭气毒气和声音的乔木,在污水处理厂四周靠近围墙处也种乔木,以减轻对周围的污染。
   4、职工生活设施均设在厂前区,方便职工生活。
   5、化验室内设通风柜,涉及有毒物品的操作都在通风柜中进行。对各种剧毒品、易燃品和强腐蚀性药品都贮存在危险品库中,库房内设置必要的通风、防潮、防火等安全设施,由专人保管。保管使用和失效处理均严格按照国家公安部门的规定执行,确保万无一失。
   6、污水处理厂制定操作规程,在运转管理说明中明确确定安全操作规则,规范职工的操作行为,杜绝事故的发生。
   7、电气设计方面:
   本污水处理厂进线电源为10kV,电缆引入,为防止雷电波侵入,在10kV总开关站每段母线上设阀型避雷器,以保护开关设备。
   污水处理厂厂内高低压馈线均为电缆,不设防雷电波侵入装置。
机构设置及人员配备
   本工程新增人员编制共30人,各车间均设兼职的安全员。
   
管理机构、人员编制及工程进度
管理机构
   本工程是污水处理厂一期工程的续建工程,污水处理厂现在已经建立了完善的组织管理机构,本次二期工程只需要在原有基础上增加部分人员即可。
人员编制
   编制人员只考虑工程投产后的运行管理人员,不考虑建设期的筹建人员。拟定污水处理厂人员编制为30人。
人员编制表
序号 名称 管理技术人员(人) 生产工人
(人/班) 辅助工人(人) 服务人员(人) 操作班次 合计
一 水处理工段 1 18 19
1 主任 1 1
2 运转工 6 3 18
二 泥处理工段 1 6 7
1 主任 1 1
2 运转工 2 3 6
三 车队 4 4
1 司机 4 4
总计 2 28 30
工程实施计划
   本工程项目内容并结合工程的实际情况,建设期定为2年,预计2010年底工程建成通水。具体进度安排如下:


工程招投标
   依据《中华人民共和国招标投标法》,为了保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,本工程对工程设计、施工、设备及材料采购等进行招标。
业主单位
   业主单位为延吉市污水处理有限责任公司。
招标范围
   主要招标范围包括污水处理厂工程设计、设备、材料的采购、土建及安装工程施工、施工监理进行招标。
招标组织形式
   招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的代理招标单位负责组成。
招标方式
   采用公开招标的方式。由招标单位通过报刊、广播、电视、互联网等方式发布招标信息,投标单位根据招标信息,在规定的日期内向招标单位申请投标。
工程分包
   共6个包,具体分包如下:
   1、第一包:工程设计;
   2、第二包:施工监理;
   3、第三包:土建工程一;
   4、第四包:土建工程二;
   5、第五包:设备供货;
   6、第六包:安装工程。
                 审批部门核准意见
招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 招标范围
委托
招标 自行
招标 公开
招标 邀请
招标 全部
招标 部分
招标
勘察 √ √ √
设计 √ √ √
建筑工程 √ √ √
安装工程 √ √ √
管道工程 √ √ √
监理 √ √ √
设备材料 √ √ √
审批部门核准意见说明:


审批部门盖章
年  月  日

投资估算及融资方案
投资估算编制说明
工程内容概述
   延吉市污水处理厂二期工程,规模10万m3/d。工程内容包括:污水处理厂。详见工艺论述及《总投资估算表》。
   工程总投资:16809.84万元;
编制依据
   严格按建设部关于《市政工程可行性投资估算编制办法》的通知规定及《投资项目可行性研究指南》的方法进行编制;根据《可行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算;
   投资估算指标采用及参考:
   1、采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》(建标【2007】163号)进行编制;
   2、参考吉林省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。
   3、主要材料估算价格按延吉市现行价格计算,设备按厂家报价加运杂费计算:
   4、工程建设其它费用的计算:
    (1)、建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取;
    (2)、勘察测量费、设计费按计价格【2002】10号文规定计取;
    (3)、招标代理服务费用根据计价格【2002】1980号文规定规定计算;
    (4)、项目前期工作费按计价格【1999】1283号文规定计算;
    (5)、工程监理费按发改价格【2007】670号文规定计算;
    (6)、工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3%
    (7)、竣工图编制费按设计费的8%计算;
    (8)、征地费由建设单位提供基础数据计算;
    (9)、基本预备费按第一、二部分费用合计的10%计取;
   其它详见《总投资估算表》。
流动资金估算
   流动资金为生产经营性项目投产后,为进行正常生产运营,用于购买原材料、燃料、支付公司及其他经营费用等所需的周转资金。
   本工程流动资金估算按详细估算法计算,经计算本工程流动资金估算总额为217.56万元。
   详见《流动资金估算表》。
项目投入总资金及分年投入计划
   项目投入总资金:本工程总投资为16809.84万元,其中建设投资16093.32万元(其中基本预备费用1463.03万元);建设期贷款利息498.96万元;流动资金217.56万元。其它详见《总投资估算表》。
   投资分年使用计划见《分年投资计划及资金筹措表》。根据工程进度安排,拟将建设投资在二年建设期内投入使用,年度投资比例为50%:50%。
资金筹措
   本工程项目投入总资金为16809.84万元,资金来源如下:
   (1)50%资金采用商业银行贷款,贷款利率为5.94%,贷款额度为8400.00万元,还款资金来源为:利润、折旧、摊销等。
   (2)其他建设资金由企业自筹;
   (3)流动资金70%为银行短期贷款,其余为企业自筹。
融资方案分析
资金来源的可靠性及融资结构分析
   根据延吉市经济发展的综合分析,可以看出,项目的资本金以及银行贷款的筹集都是有保证的和可靠的。本项目的资本金和债务资金的比例为50%:50%,在一般资本金过低,债务资金比例过高的情况下,将给项目的生产运营带来潜在的财务风险,但对本项目而言负债资金占工程总投资的50%左右,项目的资本金约占50%;融资比例是合理的。可以相应得提高债务资金比例,从而增加资本金的流动性。
融资成本分析
   本项目的融资成本以资金的成本率表示(以利率的形式表示)。根据项目的融资方式和结构可得,本项目的资金成本主要表现为借贷资金成本。债务资金约占项目总资金的50%,银行贷款有效年利率按5.94%。借贷资金成本计算公式为:I=(i+a/n)/(F-a) 式中:I—借贷资金成本;I— 借贷利息等资金占用费率;a---筹资费用率;n—借款偿还期;F—实际筹得资金与名义借贷资金额的比率。(所得税后借贷资金成本=税前资金成本×(1-所得税税率))。在根据债务资金的比率计算出加权平均资金成本。经计算本项目的税前加权资金成本作为项目的最低期望收益率,则它远远低于4%的行业收益率,因此项目的融资成本是比较低的,融资方案是合理的。
融资风险分析
   融资方案的实施受到各种因素的影响,本项目也不例外。本项目可能发生的风险因素主要有两个。一、资金供应风险:如果借贷资金由于原因不到位或企业的经营状况恶化,使得原资金筹措不能实现,将直接影响工程项目的实施和按时完成,效益目标也难以实现。但本项目为公益设施建设项目,政府会给予税费及各方面的优惠和扶持政策,加之项目本身的较高出资吸引力,都会相应地降低资金的供应风险。但也需要企业更好的经营和管理,加大力度,使得计划筹措资金得以实现。二、利率风险:由于本项目的资金成本受利率变化的影响较大。因此也是本项目考虑的重要风险因素。因此目前利率风险是较低的。但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑,在某些时候,也可以采用利率吊期,将浮动利率和固定利率往有利的方向转换,以更好的规避利率风险。
   
经济评价
   该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据国家发展改革委、建设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)发改投资[2006]1325号文的方法及规定,按照国家现行的财税制度和有关行业标准,对本方案进行经济评价,以确定项目实施的可行性和必要性。
主要参数:基准收益率;投资回收期
   财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据,也是计算财务净现值指标的折现率,是行业内投资资金的边际收益率。根据目前给排水行业的特点,又基于基准收益率的确定方法并结合延吉市经济发展的现状等综合因素,取定财务基准收益率:4%。
工程实施进度及投资分年使用计划
   本项目拟2年建成,生产期为20年,计算期为22年。
   固定资产投资分年使用,按建设进度设想进行分配,投资分年使用计划详见《投资计划与资金筹措表》。
成本预测
   按要素成本估算法进行成本估算。
基础数据
   综合折旧费:       4.8%
   修理费:           2.5%
   应收帐款次数:    12次  
   应付帐款次数:    12次
   现金周转次数:    12次   
   自有流动资金率:   30%
   所得税:           25%
   营业税:           0%      
   城市维护建设税:   7%
   教育费附加:       3%
   项目计算期:    22年(包括2年建设期)
成本费用计算
水处理成本计算(投产第一年)
序号 费用名称 单位 金额
1 折旧费 万元/年 795.85
2 修理费 万元/年 414.51
3 其它费用 万元/年 205.67
4 长期借款利息支出 万元/年 498.96
5 成本费用小计 万元/年 3253.55
6 其中:经营成本 万元/年 1948.25
7 单位处理成本 元/m3•年 0.891
8 其中:单位经营成本 元/m3•年 0.534
   详见《外购原材料费估算表》、《外购燃料和动力费估算表》、《工资及福利费估算表》、《固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表》、《总成本估算表》。
资金流动
   流动资金是按分项详细估算法计算,70%为银行短期贷款,其余为企业自筹。
利润与利润分配
   利润与利润分配表反映了项目再计算期内各年的利润总额,所有税前和税后利润的分配情况,以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。
理论供水价格的确定
   该项目属公共事业项目,其建设和运行均需要一定的资金投入,本着保本微利还贷的原则,为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率的要求并结合本工程投资及供水规模,综合确定污水收费价格为1.00元/吨。以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。
税金
   根据国家财税税字[1997]117号和[1997]75号文,征收6%增值税。(增值税依据财政部 国家税总局关于污水处理费有关增值税政策的通知<财税[2001]97号>文件,污水处理项目免征增值税。)征收5%城市建设维护税及3%教育附加费。
   赢余公积金按税后利润的10%计取。所得税按利润总额得25%计取。
项目营利能力
   (1)项目投资现金流量表(全部投资)是视全部投资为自有资金,用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。
   (2)项目资本金现金流量表(自有资金),适用贷款项目,该表以自有资金为计算基础,计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。
财务评价成果表
序号 指标名称 单位 全部投资 自有资金
所得税前 所得税后 所得税后
1 财务内部收益率 % 7.82 6.09 6.60
2 财务净现值(Ic=4%) 万元 6248.06 3291.15 2961.78
3 投资回收期 年 11.58 13.05
4 投资利润率 % 5.39
5 投资利税率 % 4.52
6 资本金利润率 % 10.96
   以上结果表明所得税后得财务内部收益率(全部投资)均大于行业基准收益率4%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平,财务净现值大于零,说明该项目在财务上是可以接受的。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。
项目清偿能力分析
   清偿能力分析是依据资金来源与运用表和资产负债表,计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。
   从《资金来源与运用表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡,生产期内各年均有赢余资金。
   从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高,在生产期内逐年下降,在生产期末最低。流动比率和速动比率至计算期末逐年提高,这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。
不确定性分析
敏感性分析
   (1)敏感性分析
   项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时,对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度,从中确定最主要得影响因素,制定相应合理的措施。以最小的投入,获得最大的经济效益。
   本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低10%的变化幅度,来测定财务内部收益率受影响的变化程度。
供水敏感性因素分析结构表
项目名称 基本方案 固定资产投资 经营成本 销售收入
+10% -10% +10% -10% +10% -10%
财务内部收益率 6.09 5.17 6.41 4.13 7.29 8.55 2.58
   由财务敏感性分析表可见,各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率,其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大,而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此,科学合理地确定供水收费价格是项目实施的关键,它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资,降低企业经营成本。
盈亏平衡分析
   由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本,以生产能力利用率表明盈亏平衡点(BEP)。按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点(BEP):
                                     年固定成本
   BEP(生产能力利用率)=
                           供水收费-年可变成本-年税金及附加
                         =67.85%
   计算结果表明:BEP生产能力利用率<70%,项目具有一定的抗风险能力。
   根据以上几个方面分析得出,该项目得财务状况和自身效益较好,由较强得偿债能力,因此从财务角度分析该项目是可行的。
风险分析
   为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识,降低投资项目在建设和运营中潜在的风险,以减少各种风险损失,现对该项目进行必要的风险分析。
项目主要风险因素的识别
   根据延吉市排水现状的调查和掌握的资料并对延吉市污水工程进行细致的预测和分析,认为本项目的主要风险因素有如下几种。
   (1)市场方面的风险
   (2)资金风险
   (3)工程风险
   (4)资源风险
   (5)外部及协作条件风险
   (6)技术和其他风险
风险程度分析
   根据风险等级划分可以得出,市场的风险中可能产生实际情况与预测值发生偏差,但如果实际调查准确,发生的可能性也不大;另外价格和市场竞争力虽然都可能存在风险,但通过历史经验和本项目的政府扶持程度,本项目的风险等级为一般风险。其它几项风险按同样方法分析得出均为一般风险。
防范和降低风险措施
   为了降低和规避风险,对上述风险因素的识别和等级划分的基础上进行认真研究对策。市场风险只有在详细的调查研究和掌握第一手资料的前提下,风险就会得到有效控制;工程风险、外部及协作风险、资源风险等需要对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的踏勘和测量,详尽的掌握地质条件、水文地质、资源的储量、供水、供电的配套条件,使风险降低到最低;资金风险只有认真的筹措和有效的计划安排资金,加大筹资的力度,减少弄虚作假,资金的风险也会到有效的控制。
评价结论
   本项目财务评价中确定理论水价是可行的,从而得出所得税前财务内部收益率(全部投资)高于行业基准收益率4%,净现值大于零,其余也满足行业要求。由此得出项目得赢利能力分析结果是好得,在财务上是可行的。通过敏感性分析,可以得出销售收入对财务内部收益率影响至关重要。因此,建议合理指定供水价格,以此来促进该项目的实施,保证项目建成后的正常运行。
   
工程风险分析
污水处理厂风险影响预测
   污水处理厂具有使用年限长,设施影响大的特点,一旦建成运行,较难改建或做重大整修,因此,对若干敏感目标从环境角度作风险影响预测分析。
   本工程风险分析包括:停电、地震、构筑物损坏等。
   上述风险在一定程度上将影响整个工程的运行,或者给城市水环境带来损害。尽管在工程设计时已经考虑了一些措施,但在工程建成后仍然必须对以下可能产生的风险做好防范工作。
停电对水体环境的影响
   污水处理厂工程建成运行后,若因机械设施或电力故障而造成污水处理设施不能正常运行时,污水只能由厂内污水超越管道直接排放到水体,最终进入图们江水域,使水体受到污染。同时对污水处理工艺运行造成麻烦。
   因此,污水处理厂在设计上要求采用双电源供电,并加强运行管理,保证污水处理厂的正常运行,从而尽可能的降低这种风险。
地震对构筑物的可能影响
   地震是一种破坏性很大的自然灾害,涉及的范围也很大,尽管本地区地震活动处于相对平静期,但万一发生地震,必将造成很大破坏,致使构筑物损坏,污水将溢流于厂区及附近地区及水域,造成严重的局部污染。
   由于本工程结构已考虑了抗震问题,以7级抗震强度进行设计,因此一般地震对工程造成的破坏,从而造成对环境的不良影响的可能性较小。
污水处理系统维修风险分析
   在维修污水系统正常运行过程中也时有风险发生。由于污水系统事故风险具有突然性,会给维护系统的工作人员带来重大损坏,严重的会危及生命。
   因污水管道的损坏,会产生泄漏溢流等情况;当污水泵房的格栅被杂物堵住而不及时清理,会影响污水栅渣的收集和排出。当污水系统的某一构筑物出现事故,必须立即予以排除,此时需操作工人进入管道和集水井内操作,因污水内含有各类污染物质,有些污染物质以气体形式存在,如H2S、氨氮等,如果管道内操作人员遇上高浓度的有毒气体,则会造成操作人员的中毒、昏迷,直至丧失生命。
   据统计资料,在污水处理系统维修时常有工作人员因通风不畅吸入污水管中有毒气体而感到头晕、呼吸不畅等症状,严重的甚至死亡。
   因此本工程要求凡是要进入管道内或泵房池子内工作的人员,应采取如下措施:
   1、首先填写维护操作表,并准备相应的安全设备及装置,对操作工人进行安全教育;
   2、由专人在工作场地监测H2S等有毒气体,急救车辆停在检修点旁;
   3、戴防毒面具下井,一感不适立即返回地面;
   4、重大检修井采用专业安全下水装置;
   5、提高营养保健费用,增强工人体质;
   6、定期监测污水管内气体,拟对污水系统维修防护技术措施进行策划、研究。

社会评价
项目对社会的影响分析
   该建设项目总投资为16809.84万元,建设项目需要大量建材如:水泥、钢材等,将由当地供给,这将对建筑业有较大的发展机遇。
   本项目的实施可以有效的对延吉市城市污水进行深层次的处理,改善当地居民的生活环境,提高当地居民的生活用水条件,是利国利民、关系到子孙后代的好项目。
项目所在地互适性分析
   1、利益群体对项目的态度和参与程度
   本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的,也不会对弱势群体的利益产生不利影响,这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。
   2、各级组织对项目的态度及支持程度
   项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的,对项目的建设给予较大的支持。当地政府还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策。
改善投资环境,促进社会发展
   本工程的建设,使城市基础设施逐渐完善,提高了城市的总体功能,加速了延吉市大城市的进程,扩大了延吉市的国际影响,可以加大招商引资的力度,促使延吉市“十一五”规划的宏伟蓝图得以顺利实现、使延吉市经济建设与环境协调发展、使经济建设与人民生活水平提高同步进行。按照党的十六大提出的“三个代表”的要求,从代表广大人民群众利益出发,使延吉市的经济得到可持续发展,为全市人民创造一个良好的生活环境。
增加就业、促进社会安定
   本工程人员编制总数为30,这意味着增加了30个就业岗位,可以吸纳社会上的闲置劳动力,使他们有了固定的工作和稳定的收入,从而促进了社会的安定。
   综上,本工程具有显著的社会效益。
   
   
结论及建议
结论
   1、建设延吉市污水处理厂二期工程,对彻底防治布尔哈通河及周边区域水环境污染是十分必要的,其建成投产后将产生显著的环境和社会效益。
   2、经论证,污水处理厂设计规模是合理的,厂址符合规划,便于实施。
   3、推荐方案的工艺流程具有处理效果稳定,对污染物去除率高等特点,其控制系统具有一定的先进性。
   4、本工程可行性研究报告推荐的方案投资较低,运行费用合理,各项财务评价满足要求,财务上是可行的。
建议
   1、对接入市政污水管网的污水水质应按《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082—1999)进行抽检,并对不达标企业采用有效措施。
   2、按“总量控制”的原则,在提高水资源利用费及自来水水费的同时,应鼓励工业企业提高水的重复利用率,尽量减少工业废水的排放量。
   
目 录
前言 1
第1章 总论 2
1.1 概述 2
1.1.1 项目名称 2
1.1.2 工程建设地点 2
1.1.3 建设单位简介 2
1.2 项目建设的背景 2
1.2.1 宏观政策背景 3
1.2.2 区域发展背景 3
1.2.3 污水治理背景 4
1.3 编制依据、主要基础资料、规范和标准 5
1.3.1 编制依据 5
1.3.2 主要基础资料 6
1.3.3 规范和标准 6
1.4 编制原则 8
1.5 编制范围及规划年限 9
1.5.1 编制范围 9
1.5.2 规划年限 9
1.6 工程规模 9
1.7 项目建设的目的 10
1.8 可行性研究报告摘要 10
1.8.1 工程规模 10
1.8.2 排水体制 10
1.8.3 推荐方案 10
1.8.4 出水指标 10
1.8.5 污泥处置方式 10
1.8.6 主要工程内容 10
1.8.7 新增人员 11
1.8.8 建设周期 11
1.8.9 工程投资及成本 11
第2章 项目区域概况及建设的必要性 12
2.1 城市概况 12
2.1.1 历史沿革 12
2.1.2 城市性质 12
2.1.3 城市特点 13
2.1.4 行政区划与人口 13
2.1.5 地理位置 14
2.1.6 地形地貌 14
2.1.7 水文地质 15
2.1.8 工程地质条件 15
2.1.9 气象条件 17
2.1.10 河流及河流污染概况 18
2.1.11 水环境功能区划 18
2.2 供水工程现状 19
2.3 排水工程现状 20
2.3.1 排水体制 20
2.3.2 城市排水系统现状 20
2.3.3 排水设施现状 20
2.3.4 污水处理厂一期简介 20
2.4 排水工程存在问题 21
2.5 项目建设的必要性 22
2.6 项目建设的可行性 23
第3章 工程方案论证 24
3.1 雨、污水排放体制 24
3.2 排放污水量论证 24
3.2.1 需水量预测 24
3.2.2 排水量预测 25
3.2.3 污水处理厂设计规模的确定 26
3.3 污水处理厂进水水质论证 27
3.3.1 进水水质 27
3.3.2 进水水质分析 28
3.3.3 进水水质预测 28
3.4 污水处理厂出水水质指标论证 29
3.5 污水处理厂厂址论证 30
3.6 污水预处理工艺方案论证 30
3.6.1 物理处理 31
3.6.2 化学法处理 31
3.7 污水一级处理工艺方案论证 31
3.8 污水二级处理工艺方案的论证 32
3.8.1 工艺方案概述 32
3.8.2 工艺方案技术比较 38
3.8.3 工艺方案经济比较 40
3.9 污水消毒方案论证 41
3.9.1 常用消毒剂性能比较 41
3.9.2 经济技术比较 42
3.10 污泥处理工艺方案论证 42
3.11 污泥的处置 44
3.11.1 污泥处置方法概述 44
3.11.2 污泥处置方法选则 45
3.11.3 污泥加钙法 46
3.11.4 电能加热法 52
3.11.5 干化方法比较与确定 54
第4章 工程设计内容 56
4.1 工艺设计 56
4.1.1 工艺设计采用的主要标准和规范 56
4.1.2 工艺流程及处理效率 56
4.1.3 各单元处理水量 57
4.1.4 竖向设计 58
4.1.5 粗格栅间 58
4.1.6 污水提升泵房 59
4.1.7 细格栅间 60
4.1.8 旋流沉砂池 61
4.1.9 初沉池 62
4.1.10 初沉池配水井 62
4.1.11 A2/O反应池 63
4.1.12 二沉池 64
4.1.13 二沉池配水井 65
4.1.14 回流污泥泵房 65
4.1.15 紫外线消毒渠 66
4.1.16 污泥处理间 66
4.1.17 污泥贮池 67
4.1.18 鼓风机房 67
4.1.19 干泥棚 67
4.1.20 锅炉房 67
4.2 建筑设计 68
4.2.1 设计标准和规范 68
4.2.2 厂区总平面设计 68
4.2.3 工程建设内容 69
4.2.4 主要单体设计 69
4.2.5 建筑物构造措施及其装修标准 70
4.2.6 厂区绿化 71
4.2.7 广场与道路交通 75
4.2.8 消防与安全 75
4.3 结构设计 75
4.3.1 结构设计标准及规范 75
4.3.2 结构设计目标 76
4.3.3 地质、水文、气象概况 77
4.3.4 荷载取值 78
4.3.5 主要建(构)筑物结构形式、基础选型 79
4.4 电气设计 81
4.4.1 设计依据 81
4.4.2 供电范围 81
4.4.3 设计内容 82
4.4.4 供电电源 82
4.4.5 负荷计算及变配电系统 82
4.4.6 厂区电力管缆选则与敷设 84
4.4.7 接地及建筑物防雷 85
4.5 仪表自控设计 85
4.5.1 设计内容 85
4.5.2 控制要求 86
4.5.3 检测仪表 86
4.5.4 自控仪表系统接地 87
4.6 采暖通风设计 87
4.6.1 概述 87
4.6.2 污水处理厂 88
4.6.3 室内给排水 89
4.7 污水处理厂建(构)筑物一览表 89
4.7.1 A2/O方案 89
4.7.2 CAST方案 99
4.7.3 引进设备设想 107
第5章 环境保护设计 109
5.1 设计依据及采用标准 109
5.2 主要环境影响及评价 109
5.2.1 施工期 109
5.2.2 营运期 116
5.2.3 施工期环境保护措施 117
5.2.4 运营期环境保护措施 118
5.3 环境保护效果分析 120
5.4 环保投资 120
第6章 节能分析 121
6.1 建设项目应遵循的节能标准与规范 121
6.2 建设项目能源消耗种类与数量分析 121
6.3 建设项目所在地能源供应状况分析 126
6.4 建设项目能耗指标分析 129
6.5 节能措施与节能效果分析 129
第7章 消防设计 132
7.1 总图布置 132
7.2 建(构)筑物防火等级 132
7.3 消防供水 133
7.4 建筑物防火、防爆措施 133
7.5 消防设施 134
7.6 电气防火设计 134
第8章 职业安全与卫生 137
8.1 设计依据 137
8.2 工程概述 137
8.3 污水厂建筑及场地布置 137
8.4 生产过程中职业危害因素分析 138
8.5 建设及运行调试过程中主要安全措施 138
8.6 生产过程中主要防范措施 141
8.7 机构设置及人员配备 142
第9章 管理机构、人员编制及工程进度 143
9.1 管理机构 143
9.2 人员编制 143
9.3 工程实施计划 144
第10章 工程招投标 145
10.1 业主单位 145
10.2 招标范围 145
10.3 招标组织形式 145
10.4 招标方式 145
10.5 工程分包 146
第11章 投资估算及融资方案 147
11.1 投资估算编制说明 147
11.1.1 工程内容概述 147
11.1.2 编制依据 147
11.1.3 流动资金估算 148
11.1.4 项目投入总资金及分年投入计划 149
11.2 资金筹措 149
11.3 融资方案分析 149
11.3.1 资金来源的可靠性及融资结构分析 149
11.3.2 融资成本分析 150
11.3.3 融资风险分析 150
第12章 经济评价 152
12.1 主要参数:基准收益率;投资回收期 152
12.2 工程实施进度及投资分年使用计划 152
12.3 成本预测 152
12.3.1 基础数据 153
12.3.2 成本费用计算 153
12.4 资金流动 154
12.5 利润与利润分配 154
12.5.1 理论供水价格的确定 154
12.5.2 税金 154
12.6 项目营利能力 155
12.7 项目清偿能力分析 156
12.8 不确定性分析 156
12.8.1 敏感性分析 156
12.8.2 盈亏平衡分析 157
12.9 风险分析 158
12.9.1 项目主要风险因素的识别 158
12.9.2 风险程度分析 158
12.9.3 防范和降低风险措施 159
12.10 评价结论 159
第13章 工程风险分析 160
13.1 污水处理厂风险影响预测 160
13.2 停电对水体环境的影响 160
13.3 地震对构筑物的可能影响 160
13.4 污水处理系统维修风险分析 161
第14章 社会评价 163
14.1 项目对社会的影响分析 163
14.2 项目所在地互适性分析 163
14.3 改善投资环境,促进社会发展 163
14.4 增加就业、促进社会安定 164
第15章 结论及建议 165
15.1.1 结论 165
15.1.2 建议 165

附表:
   1、A2/O方案投资估算及经济分析附表(共34张);
   2、CAST方案投资估算及经济分析附表(共34张)。
附件:
   1、《建设项目选址意见书》,延吉市规划管理局(共2页);
   2、《土地使用权登记表》,延吉市国土资源局(共2页);
   3、《关于延吉市污水处理厂二期工程厂址的证明》,延边州国土资源局(共1页);
   4、《使用土地批复》,吉林省人民政府(共1页);
   5、《关于延吉市污水处理厂二期工程环境影响报告书的批复》,吉林省环境保护局文件(共3页);
   6、《延吉市人民政府关于调整污水处理费征收标准的通知》(共2页);
   7、《企业法人营业执照》
   8、《延吉市污水处理厂月统计实测报表》,延吉市污水处理有限公司(共12页)。
   
附图:
   1、厂区鸟瞰图(共1张);
   2、总体布置图(共1张);
   3、厂区平面布置图(共1张);
   4、工艺流程图(共1张)。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/4/22 5:56:00)
16


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  北京机电院签约延吉市污水项目

2014年3月31日,北京机电院高技术股份有限公司(以下简称“机电院股份公司”)投资成立的延吉京城环保产业有限公司与延吉市人民政府举行了延吉市污水处理厂一期TOT《特许运营协议》、二期BOT《特许经营协议》签约仪式。公司总经理赵传军,延吉市副市长廉京燮分别代表双方在协议书上签字。

延吉市污水处理一期项目和二期项目处理规模均为10万立方米/日,两个项目的成功投资,使得机电院股份公司“十二五”期间在市政污水处理行业取得重大战略性突破,一举拥有20万吨/日的市政污水处理能力。

延吉京城公司严格按照项目时间节点成功签约推进了延吉污水处理厂项目建设,是北京机电院股份公司持续提升其实力的表现,公司将以此为基点,实践“三商合一”商业模式提供环保全面解决方案,实现环保全领域的跨越式发展。

(来源:国家环境保护污泥处理处置与资源化工程技术中心/北京机电院高技术股份有限公司,2014-04-21)

“......北京机电院高技术股份有限公司(以下简称“机电院股份公司”)投资成立的延吉京城环保产业有限公司与延吉市人民政府举行了延吉市污水处理厂一期TOT《特许运营协议》、二期BOT《特许经营协议》签约仪式。......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/7/1 16:04:00)
17


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  延吉市污水处理厂项目二期工程将于2015年正式投入运行

日前,记者从延吉市环保局了解到,市污水处理厂项目建设二期工程将于2015年投入正式运行。

目前,延吉有两个水源地,分别是五道水库和延河水库两处。在这两处水源地,政府投入大量资金,治理污染源,保证源水质量优良。目前,延吉的饮用水水质已达到国家地表水三类水质标准。 

根据延吉市的总体规划原则及延边州“延龙图一体化”的发展思路,朝阳川现在已经划为延吉市区的一部分。因招商引资需要,几年内引进的部分项目将落户朝阳川,随之而来的是污水量的大大增加。为此,朝阳川污水处理厂二期项目中投入资金,将污水日处理能力确定为5万吨,目前污水处理厂及其配套污水管网工程,已达到通水条件,预计今年下半年正式投入生产。

延吉市污水处理厂项目总设计规模为日处理污水20万吨,分两期实施,其中,一期工程已于2007年8月正式投入运行,同年12月份,通过国家环保总局的竣工环境保护验收,其日处理能力为10万吨,二期工程将在2015年投入正式运行。

(来源:延广交通文艺台,2014-03-12)

“......记者从延吉市环保局了解到,市污水处理厂项目建设二期工程将于2015年投入正式运行。......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/7/1 16:07:00)
18


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  机电院股份延吉京城公司成功签约两份特许协议
  
近日,由公司环保板块企业北京机电院高技术股份有限公司投资成立的延吉京城环保产业有限公司与延吉市人民政府举行了延吉市污水处理厂一期TOT《特许运营协议》和二期BOT《特许经营协议》签约仪式,标志着延吉京城项目正式进入实质建设阶段。机电院股份公司在市政污水处理行业取得战略性突破。两份特许协议书的签订,也将为项目建设运营提供法律依据,并为项目公司进一步开展工作提供保障。

(来源:北京京城机电控股有限责任公司,2014年5月22日)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/7/21 12:18:00)
19


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  吉林省延吉市污水处理厂二期工程项目设备成套及系统调试采购招标公告

本招标项目延吉市污水处理厂二期工程项目已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批字【2009】37号文件批准建设,项目业主为延吉市污水处理有限公司,建设资金为国债和自筹。项目已具备招标条件,对该项目所需设备进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

一、招标编号:JLCTTC—14YZYSG4100-2

二、项目概况与招标范围
1、项目名称:吉林省延吉市污水处理厂二期工程项目设备成套及系统调试采购
2、资金来源:建设资金为国债和自筹,出资比例40:60。
3、工程建设规模:处理能力10万吨/日污水厂,不包括与之配套的污水管网工程。污水处理厂主体工程中进水粗格栅间、预沉砂池、污水提升泵及细格栅间、旋流沉砂池等的部分设备,以及初沉池、A2/O反应池、二沉池、紫外线消毒渠间、应急排水泵房、鼓风机房、污泥处理间、污泥贮池、低压配电室等设备的集成和污水处理厂系统调试。
4、招标范围和内容:吉林省延吉市污水处理厂二期工程项目设备成套(含工艺、电气及自控等设备)及系统调试。
5、工程建设地点:吉林省延吉市。

三、投标人资格要求:
1、凡是有法人资格,在法律和财务上独立,按照商业法运作的单位均可参加投标。
2、具备履行合同所需的资金、技术和生产能力,并提供营业执照副本原件证明文件,具备 建设行政主管部门核发的环境工程(水污染控制工程)设计乙级及以上资质或市政行业(排水工程)设计乙级及以上资质,具有对系统设备进行校核优化的能力,并有大中型污水处理厂业绩一项及以上。
3、如果投标人所提供的货物不是自己制造的,投标人应向招标方提供制造厂(商)同意其经营该货物的正式授权文件,并提供制造厂(商)近三年类似工程业绩、生产许可证及电气CCC认证等证明文件。
4、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态。
5、拒绝被政府取消投标资格期间的企业或个人投标。
6、本次招标不接受联合体。

四、招标文件的获取:合格的投标人于2014年7月21日~2014年7月25日,每日上午8:30至11:30,下午13:00至16:00(北京时间,下同)持单位介绍信购买招标文件。招标文件售价2000元,售出不退,过期不售。图纸押金2000元/套,押金在招标工作完成归还图纸时退回。同时须携带如下资料原件及复印件:1、营业执照副本;2、法人授权委托书;3、资质证书。

五、投标保证金缴纳:投标单位应于2014年8月12日上午9:30前向招标代理机构缴纳不低50万元的投标保证金或已在吉林省建设行政主管部门备案的专业担保公司出具的投标保证金保函。

六、投标截止时间:2014年8月12日上午9:30(北京时间)迟到的投标文件将被拒绝。

七、开标时间:2014年8月12日上午9:30(北京时间)。

八、重新开标:有效投标人不足3家时,招标人另行组织招标。

九、投标、开标地点:吉林省政务大厅6楼会议室,届时请投标单位或授权代表出席并携带身份证明。

招标人:延吉市污水处理有限公司
地 址:吉林省延吉市小营镇小营村污水处理厂预留地
联系人:刘工13910009964、洪文笔18943332850
电 话:0433-2424582

招标代理机构:吉林省机械设备成套招标公司
地 址:吉林省长春市人民大街副54号
联系人:王工
电 话:0431-88906266
(此回复已被作者于2014-8-5 1:33:23修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/8/12 19:52:00)
20


姓名: admin
发贴数:58562
回复数: 97452
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/27 22:00:00
联系方式: 给他发邮件
   
  吉林省延吉市污水处理二期工程项目设备成套及系统调试采购预中标公示

吉林省机械设备成套招标公司受延吉市污水处理有限公司委托对吉林省延吉市污水处理二期工程项目设备成套及系统调试采购公开招标中标结果公式如下:

项目名称:吉林省延吉市污水处理二期工程项目设备成套及系统调试采购

招标编号:JLCTTC-14YZYSG4100-2

开标时间:2014年8月12日

开标地点:吉林省政务大厅六楼开标室开标。

此次吉林省延吉市污水处理二期工程项目设备成套及系统调试采购 经评标委员会采用综合评估法确定中标人如下,现予以公示:

中标单位:北京机电院高科技股份有限公司

中标金额:叁仟玖佰玖拾叁万贰仟伍佰贰拾肆元(¥3993.2524 万元)

中标结果公示开始时间:2014年8月13日

中标结果公示截止时间:2014年8月15日

招标人:延吉市污水处理有限公司

招标代理机构:吉林省机械设备成套招标公司
联系人:王洪波
电 话:0431-88906266

 
     
第2页   1  2  3  上一页 下一页  
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人