郑州新区污水处理厂工程项目公告

郑州新区污水处理厂工程项目环境影响评价工作已启动,按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定,现开展该工程的公众参与活动。

一、建设项目的名称及概要
1、项目名称:郑州新区污水处理厂工程项目。
2、项目概况:建设污水处理厂一座,污水处理工艺采用A2/O工艺,设计总规模污水处理100万m3/d,污泥处置600t/d;一期工程65万m3/d(含污泥消化),污泥处置300t/d,占地约900亩;配套中途污水提升泵站,规模约80万m3/d,厂外污水干管约33km;项目建成后出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A要求,排放至小清河,经由小清河最终排至贾鲁河。
3、项目建设地点:项目拟建于中牟县姚家镇校庄村以东、黄坟村以西、郑民高速以南、规划中牟县姚家镇新城以北区域。

二、项目建设单位及联系方式
建设单位:郑州市污水净化有限公司 
地址:郑州市惠济区长虹路3号           
电话:0371-63985350

三、承担本项目环境影响评价的机构名称及联系方式
评价单位:河南省环境保护科学研究院
地址:郑州市顺河路1号     
邮编:450004
电话:0371-66309379        
传真:0371-66309369
电邮:52788101@qq.com

四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容
(一)工作程序:
1、根据国家《建设项目环境保护分类管理名录》,确定环境影响评价文件类型;
2、根据国家和地方的相关法律、法规、标准文件、技术文件并进行初步环境状况调查和工程分析;
3、环境影响因素和评价因子筛选确定评价重点;
4、确定评价等级和实施方案;5、开始环境现状调查同期进行工程分析和环境影响预测;
6、评价环境影响;
7、公众参与调查;
8、给出评价结论并提出环保措施和建议。
(二)主要内容:
1、工程污染因素分析;
2、污染防治措施论证;
3、环境影响评价;
4、厂址可行性分析;
5、环境风险分析。

五、征求公众意见的主要事项:根据本工程建设地点、内容的简介,特征求公众和相关单位对项目建设的意见,如有疑问请拨打咨询电话。
1、范围:拟选和备选厂址所在地周围主要村庄、单位。
2、时间:自本公告发布之日起10天内。

六、公众提出意见的主要方式:公众可采取发传真、寄信或发电子邮件等书面形式将意见提交给建设单位或评价单位。

郑州市污水净化有限公司
二○一二年八月二日

(来源:郑州市城市管理局,2012-8-3)

“......设计总规模污水处理100万m3/d,污泥处置600t/d;一期工程65万m3/d(含污泥消化)......”
(此帖子已被作者于2012-8-27 2:02:47修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/3/30 0:21:00)
11


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  第四章 环境影响预测与评价

4.1 地表水环境影响预测与评价

4.1.1 施工期水环境影响分析

工程施工期排放的废水有二类,一类是施工人员生活污水,主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N 等;另一类是工地地面降雨径流污水和地下渗沥水,这类废水中主要含有泥砂等。这类废水的排放量及其污染物浓度与降雨量的大小和渗沥水量有关。一般来说,只要采取适当的措施,施工期产生的废水对地表水环境的影响不大。

施工期间对附近地表水体的水质影响主要发生在施工初期的场地平整、污水池构筑、挖土埋管和混凝土养护,废水类型有施工废水、地下坑泥浆水、雨水径流以及施工人员的生活污水。施工废水主要是施工机械的清洗水和混凝土养护浇水;地下坑泥浆水为挖掘地基时由地下渗出的地下水;雨水迳流由下大暴雨时产生的地面径流;生活污水来自于施工人员吃饭、洗衣、洗澡和粪便等。施工废水含有的污染物是石油类和 SS,地下坑泥浆水主要是 SS,浓度很高,雨水径流中有杂物、垃圾和 SS,生活污水主要是 CODCr、BOD5、NH3-N 等。

因此,本工程施工期应尽量避开雨季,如确因工程需要无法避开时,应优化施工工艺,合理安排施工工期,缩短施工时间,尽可能减小水土流失量。在有地面径流处,挖土施工时,应先修建排水沟,以减小径流对施工场地的冲刷作用。同时,把水土保持工程措施与水土保持生物措施结合起来,有效减少施工区域的水土流失。

同时,对于施工废水、地下坑泥浆水、雨水径流,主要的成分是垃圾杂物和SS,直接排入污水管道,会堵塞下水道;直接排河会增加河水的浑浊度,使水环境受到污染。施工过程中产生的泥浆水应根据不同的量设置不同大小的沉淀池,施工工地设一个沉淀池,施工废水、地下坑泥浆水、雨水径流经过沉淀池处理,上清液作为普通废水排出,沉淀物可作为低洼地的填土,但不能与生活垃圾混放,以减少对区域地表水的影响。对于施工过程产生的生活污水,其水质一般满足《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-2010 的要求,可以直接进入一期工程进行处理。

4.1.2 运营期水环境影响预测分析

本期工程运行过程中产生的废水包括生产污水和生活污水。

生产污水来源于化验水排水、污泥处理构筑物排水,包括污泥浓缩脱水机系统产生的污水。根据本工程污泥处理系统的处理规模和污泥综合利用时含固率的要求,同时类比郑州市目前已经运行的污泥处理厂的资料,确定本工程生产污水量约为7280t/d。

生活污水主要是污水处理厂工作人员的生活污水,按照可研设计,本工程新增定员共75人,按照每人每天用水量为200L计,则用水量为15t/d,按照80%排放计,则生活污水排放量为12t/d。废水中的主要污染物是pH、SS、CODCr、氨氮等。全厂污水通过厂区内的污水管道系统收集,汇入进水泵房集水池,而后与城市污水一起进入污水处理系统进行处理。

本次预测取《郑州市地表水责任目标断面水质周报》中,2017年中牟陈桥断面枯水期数据平均值为:CODCr36.9mg/L、氨氮0.89mg/L。

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)要求及纳污水体水质现状及污染物的降解特性,地面水预测模式为综合削减模式,评价因子为CODCr,氨氮。

根据预测结果显示,郑州新区污水处理厂二期运行后,在正常运行情况下,即出水水质CODCr浓度为20 mg/L,氨氮浓度为1mg/L,中牟陈桥断面CODCr和氨氮均有所改善,可以达到2017年及2018年责任目标值。

4.2 环境空气影响预测与评价

4.2.1 施工期环境空气影响分析

1. 大气污染物来源

在施工阶段对周围大气环境产生影响的主要因素有:一是场地平整、构筑物建设、挖土、运土、回填、堆积、装卸、夯实、汽车运输和弃土等施工时产生的扬尘。二是挖掘机、装载机、运输车辆等重型车辆运行时燃烧柴油排放的燃料废气。

2. 大气污染物排放影响分析

(1)施工场地扬尘的影响分析

据有关资料介绍,工地道路扬尘是建筑施工工地扬尘的主要来源,约占全部工地扬尘的86%,其中工地扬尘中道路的扬尘分担率为 62%,材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘等只占14%,其他扬尘的分担率为 24%。

根据调查类比分析,施工期扬尘影响一般集中在 200m范围,结合污水处理厂施工区环境特点,施工期扬尘主要影响施工区附近道路及过往行人,应对开挖土方每天两次洒水降尘,并及时回填开挖土方,在采取这些扬尘防治措施后,污水处理厂施工带来的环境空气影响可以减至最低。

(2)施工运输车辆扬尘、废气对周边居民的影响分析

施工期间有大量建筑材料运输车辆需进入施工现场,施工车辆经过时产生的道路扬尘对周边居民会造成影响。

3. 环境空气保护措施

为尽可能减少项目施工期产生的废气对周围大气环境的影响,建议采取以下措施:

(1)施工期间,沿线应设围挡措施,以减少扬尘的扩散和污染,特别是在临时的弃土堆场等建筑工地需要设置围挡设施,围挡墙高度不得低于 1.8m。

(2)施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的措施,挖出的弃土应及时清运,运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施,以防止施工现场的尘土向四周扩散。一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

(3)加强运输管理,散装车不允许超高、超载,以免物料颠簸洒出。文明装卸,避免袋装水泥散包,注意运输车辆的清洗和维修保养。

(4)要加强对施工机械的维修、保养,禁止使用柴油的机械超负荷运行,减少烟度和颗粒物的排放。

(5)施工现场道路上的泥尘量一般很大,进出施工现场车辆在进出口用水将车轮冲洗,同时要求运输车辆在进出施工现场时减慢行驶速度,以缓解施工扬尘污染影响。

4.2.2 运营期环境空气影响分析

经计算,本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式计算在全年平均工况下NH3、H2S、SO2、NOX、二噁英在下风向轴向最大落地浓度占标率Pmax均小于10%,可以满足环境空气质量标准要求。

4.2.2.1 厂界无组织排放浓度确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)10.2.2的要求,大气环境防护距离计算首先满足厂界无组织排放监控浓度限值要求。本工程厂界无组织排放监控浓度限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2无组织排放浓度限制要求,经预测得知,本工程厂界无组织排放最大监控浓度均不超标。

4.2.2.2 卫生防护距离及环境防护距离

根据恶臭气体无组织排放量,按GB/T13201-91标准《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中推荐的方法计算环境防护距离,恶臭气体无组织排放卫生防护距离为200m,其中西北厂界外为180m。根据调查,厂界外180m内无环境敏感点分布,恶臭气体无组织排放对周围环境影响较小。

根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》,涉及污泥焚烧的新改建项目环境防护距离不得小于300m,本工程环境防护距离拟定为300m,其中西北厂界外防护距离为275m,该距离内无环境敏感点分布。

4.2.2.3 小结

恶臭气体无组织排放环境防护距离计算过程无超标点出现,二期工程卫生防护距离为200m,根据相关要求,确定污泥焚烧装置的环境防护距离为300m,卫生防护与环境防护距离范围内均无环境敏感点分布。本工程大气污染物排放量较小,对环境空气质量无明显不利影响,工程的建设从大气环保角度来看是可行的。

4.3 声环境质量影响预测与评价

拟建二期工程位于现状一期工程北侧,现状为农田,西厂界外230m为校庄村,东厂界外250m为黄坟村,北厂界外450m为堤里小清河,南厂界接现状一期工程。

本次噪声评价采用点声源衰减模式及多源叠加模式进行四周厂界噪声预测点的预测,预测结果显示,距离敏感点较近的两个厂界噪声预测贡献值在11~17dB(A)之间,和现状值叠加后,昼夜都可以满足环境标准的要求,本工程噪声贡献量很小,不会对附近村庄有明显不利影响。

评价认为工程噪声无论对厂界还是声环境,其贡献值都很小,不会对周围环境造成明显的噪声污染。

4.4 固体废弃物环境影响评价

4.4.1 施工期固废影响分析

1. 生活垃圾

根据可研,本工程施工高峰期人数将达到300人,按照每人每天生活垃圾产生量为0.5kg计,则生活垃圾排放量为150kg/d。施工期间生活垃圾如不及时处理,在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病,对周围环境产生不利影响。因此,生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理,避免对周围环境产生影响。

2. 施工垃圾

施工垃圾来自施工废弃物。如不及时处理不仅有碍观瞻,影响城市景观,而且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。拟建工程的建筑垃圾为普通固体废物,不含有毒有害成分,应考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳。评价要求施工垃圾大部分都回用,剩余少量的送到填埋场进行填埋。

4.4.2 运营期固废影响分析

本工程产生的固废主要有栅渣、沉砂池沉砂、飞灰和炉渣以及生活垃圾,产生的部位主要为粗、细格栅、沉砂池、污泥处理车间和办公区。

(1)渣物、沉砂池沉砂、生活垃圾

栅渣、沉砂池沉砂和职工生活垃圾,其主要为塑料、玻璃、建筑废物、微生物的残骸及分解产物,还有部分为其他动植物的残骸,这些物质在一定温度和湿度下,特别是在闷热天气,在微生物的作用下,容易腐烂发臭。      

污水处理厂营运期固体废弃物对环境的影响主要表现在以下几个方面:

①对大气环境的影响

固体废弃物大气环境的影响主要是固体废弃物堆放对污水厂周围大气环境的影响以及固体废弃物外运途中对沿途大气环境的影响。

拦污格栅产生的渣物的主要污染为臭味对污水厂周围环境的影响,其影响程度与贮存时间有关,若存放时间增长,臭味较浓。固体废弃物外运的影响主要是废弃物产生的臭味、汽车尾汽和扬尘对沿途空气环境产生影响。

②对水环境的影响

固体废弃物临时堆放时,若受到雨水淋洗,渗沥液随雨水流入地面水环境,容易污染地面水环境。

③对环境卫生的影响

固体废弃物包含微生物残骸和分解物,含有各种病原体及致畸物质的中间体,这些物质蚊蝇及水源进行传播,进而危害人体健康。因此,本工程对以上固体废物采取的措施为:分别设置专门设施及场地临时堆放拦污栅渣物、沉砂池沉砂以及职工生活垃圾等固体废弃物,并将其及时运至垃圾填埋场填埋。

(2)炉渣

污泥焚烧产生炉渣属于一般固体废弃物,主要由污泥中不参与燃烧反应的无机矿物质组成,同时也会含有一些未燃尽的残余有机可燃物。炉渣对生物代谢呈惰性,因此,不会产生腐败、发臭、致病菌污染等。评价建议焚烧产生的炉渣立足于资源化利用,措施无法保证时运送至垃圾填埋场处置。

(3)飞灰

飞灰是在污泥燃烧过程中被气流挟带存在于出炉烟气中,通过烟气除尘设备被分离出来的固体颗粒。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求,本工程污泥焚烧产生的飞灰应交由具有相关资质的专业单位进行安全处置。

4.5 地下水环境影响分析

项目运营期可能会对地下水造成一定影响的因素主要来自厂区各种污水池(污水处理构筑物)及排水路线等,在污水处理过程中因污水处理池防渗层发生破裂容易造成污水中的污染物进入地下含水层,首先引起潜水水质日益恶化,潜水温度自然上升,由于承压水水位大幅下降,会造成上部污染了的潜水越流补给承压水,使承压水也受到污染,同时含水层疏干变为饱气带,改变了地层的物化条件,由还原环境变成了氧化环境,使下渗水饱气带中溶解了更多的物质成份,加速了地下水的污染。

评价单位对本次环评地下水环境的监测与一期环评报告中地下水环境监测结果进行比对,一期环评与本次环评地下水环境监测结果均能满足《地下水质量标准》(GB14848-93)Ⅲ类标准,地下水环境变化不明显,评价认为工程建设对地下水环境影响有限。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/3/30 0:22:00)
12


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  第五章 污染防治措施分析与评价

5.1 地表水环境防治措施

5.1.1 施工期地表水环境防治措施

(1)本工程施工期应尽量避开雨季,如确因工程需要无法避开时,应优化施工工艺,合理安排施工工期,缩短施工时间,尽可能减小水土流失量。

(2)施工区应建有排水明沟,以减小径流对施工场地的冲刷作用,可以利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后排入当地地表水或再利用于堆场、料场喷淋防尘、道路冲洗、驶离施工区的车辆轮胎冲洗等。

(3)把水土保持工程措施与水土保持生物措施结合起来,有效减少施工区域的水土流失。

(4)施工过程中产生的泥浆水应根据不同的量设置不同大小的沉淀池,施工工地设一个沉淀池,施工废水、地下坑泥浆水、雨水径流经过沉淀池处理,上清液作为普通废水排出,沉淀物可作为低洼地的填土,但不能与生活垃圾混放。

(5)施工过程产生的生活污水直接进入一期工程进行处理。

(6)散料堆场四周用石块或水泥砌块围出 0.5m 以上的防冲墙,防止散料被雨水冲走。

5.1.2 运营期地表水环境防治措施

污水处理厂运行过程中产生的废水主要为厂区生活污水和生产废水。根据计算,本工程运行期生产生活废水产生量为6778t/d,其主要污染物为CODCr和SS,上述废水可经厂内污水管道收集排至粗格栅间前的集水池,与城市污水一并处理。由于厂内排放的废水水量少,浓度低,对工程进水浓度基本无影响,经处理后可以实现达标排放。

5.2 环境空气防治措施

5.2.1 施工期环境空气防治措施

根据《郑州市大气污染防治条例》、《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》等相关文件要求,按照“六个到位”和“六个百分之百”的要求强化施工工地扬尘治理,尽可能减少项目施工期产生的废气对周围大气环境的影响,建议采取以下措施:

(1)施工期间,沿线应设围挡措施,以减少扬尘的扩散和污染,特别是在临时的弃土堆场等建筑工地需要设置围挡设施,围挡墙高度不得低于 1.8m。

(2)施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的措施,挖出的弃土应及时清运,运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施,以防止施工现场的尘土向四周扩散。一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

(3)工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁,旱季风致扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬,影响附近居民生活。为减少扬尘对周围环境影响,建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下,对弃土表面洒上一些水,防止扬尘。工地上所有裸露地面应经常洒水,使其保持一定的湿度,在行车或刮风时不致形成大量扬土。

(4)加强运输管理,散装车不允许超高、超载,以免物料颠簸洒出。文明装卸,避免袋装水泥散包,注意运输车辆的清洗和维修保养。

(5)加强环保教育,提高施工人员的环境保护意识,坚持文明施工、科学施工。

(6)施工过程中将使用大量内燃机施工机械和车辆,这些机械和车辆在运行时将产生尾气污染,建议选用烟气量少的内燃机械,以缓解建设项目施工对该地区大气环境的影响。同时要加强对施工机械的维修、保养,禁止使用柴油的机械超负荷运行,减少烟度和颗粒物的排放。

(7)施工现场道路上的泥尘量一般很大,进出施工现场车辆在进出口用水将车轮冲洗,同时要求运输车辆在进出施工现场时减慢行驶速度,以缓解施工扬尘污染影响。

(8)配合交通部门对工地周围道路交通的组织,避免因施工造成交通堵塞,减少由此引起的车辆怠速行驶引起的尾气排放。

5.2.2 运营期环境空气防治措施

5.2.2.1 除臭措施

污水处理厂产生的废气主要是污水处理各工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体,其主要成份为硫化氢、氨等物质。

本次工程污水处理区域的除臭采用生物滤池方法;污泥脱水、干化、焚烧系统采用化学洗涤+生物滤池的主要除臭方法;污泥车间内部空间气体的改善采用的是送新风+机械排风的补充除臭方法。为控制污水及污泥处理过程中臭气排放,拟设置8套完善的除臭系统,输送过程采用全封闭操作,确保臭气能有效收集。臭气经收集后输送至生物除臭车间,经除臭处理后通过15m高的烟囱排放,严格控制废气排放浓度及排放量,确保厂界氨、硫化氢、甲烷和臭气浓度能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表4二级标准。大气预测结果表明,根据设计的废气排放量及浓度进行计算,厂界废气排放浓度可以达标,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表4二级标准的要求。

5.2.2.3 烟气净化

污泥干化焚烧车间废气处理采用“化学法+物理法”的处理工艺,能有效对烟气中各类污染物进行控制,做到达标排放,具体如下:

(1)酸性气体(HCl、SO2、HF)控制

在燃烧室中限氧燃烧,SO2生成受到限制,剩余SO2及 HCL、HF等酸性气体通过化学反应去除,HCl、SO2的排放浓度可分别控制在50mg/Nm3、80mg/Nm3 之内。

(2)NOx控制

通过限制一次助燃空气量以控制燃烧中产生的 NOx量。

(3)CO去除

在焚烧过程中通过热载体一次风的运动对污泥进行充分的翻动和混合,避免局部缺氧造成 CO的产生;同时在炉膛中按需喷入适量二次空气及与烟气混合,使CO及其它还原性气体(NH3、H2、HCN 等)在高温下进一步氧化,从而去除 CO。

(4)重金属去除

首先,尽可能将含有重金属的污泥在市政管网前段通过环保监管的方式实现控制。

其次,焚烧过程重金属去除的最佳方式为通过降温的方式将易挥发的重金属冷凝,然后用集尘设备与粒状污染物同时去除之,再用袋式集尘设备去除,做到达标排放。

(5)二噁英类/呋喃有机污染物控制措施

根据二噁英类产生原理,控制二噁英类及其再合成的最佳方法是做到尽可能使垃圾在炉内得到完全燃烧,并在烟气冷却过程中防止二噁英类再合成。对烟气冷却必须考虑的是:要尽量减少有助于二噁英类合成的温度范围内烟气和含尘的停留时间,要使余热锅炉或设施的水管不易沾住烟气中的飘尘,并可能方便地清灰。

根据国外污泥焚烧厂的实践资料表明,通过良好的燃烧控制,国外目前一般通过“三 T”控制(即烟气温度、停留时间、燃烧空气的充分混和),可使垃圾中的原生二噁英类 99.99%得以分解。

在炉内烟气的停留时间不小于2秒。在这二秒过程中,必须具有足够高的燃烧温度。足够的排气温度以降解未燃烧物料。最低温度是800℃,理想的温度应该大于 900℃,温度高,可使烟气的停留时间相对减少。然而,过高的温度会引起炉灰沾住炉壁。因此,现代焚烧技术一般采用 850℃和 2秒以上的停留时间。

根据国外焚烧厂的实践经验,CO浓度与二噁英类浓度有一定的相关性。在炉中烟气要和二级空气充分混合(搅拌),需要通过设计来调整空气速度、空气量和注入位置,减少 CO,以减少二噁英类的浓度。

二噁英类除了焚烧技术控制外,本项目在后置的污染防治设备中,采用技术成熟可靠的专用设备来控制微量的二噁英类。

通过采取上述措施, 二噁英类排放浓度可控制在0.1ngTEQ/Nm3 以下,满足达标排放的要求。

5.2.2.3 设置卫生防护距离

虽然污水处理厂的恶臭产生单元均采用加盖密闭和生物除臭措施,但仍不能完全避免恶臭气味的无组织排放。

限于目前的经济条件与技术标准,尚不可能对厂内的所有臭气味进行除臭处理,依据当前较为广泛普遍的处理办法,在本工程这些设施周围及厂界围墙内设置防护绿化隔离带,植树种草,既美化环境也可起到防治臭味扩散的效果,有效减缓恶臭气味对周围环境的影响。

在依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T1320l—91)的有关规定进行计算后,评价建议工程应在恶臭气体产生单元四周设置200m的卫生防护距离(具体为西北厂界外180m,其余方向均在厂界范围内),同时在厂界内种植绿化隔离带,减轻工程恶臭气体对环境的影响。

根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》,污泥焚烧类新改建项目环境防护距离不得小于300米,故本工程环境防护距离拟定为300m,具体为西北厂界外275m。

根据调查,评价拟定的卫生防护距离以及环境保护距离范围内无村庄、学校及医院等环境空气敏感点。

5.3 噪声防治措施

本工程噪声的主要来源是泵类和鼓风机。按照工程设计,本工程水泵多位于水下,在地表的泵也要安装于室内,采用隔音、吸音、降噪等措施,设置隔音门窗、房内用吸音材料,并在设备选型上优先选用低噪音设备。鼓风机也多放置于室内,采取隔音、降噪措施降低对环境的影响。

评价对本工程厂界噪声进行了预测,结果表明工程运行产生的噪声对厂界噪声值贡献值很小,昼间和夜间厂界噪声均可满足《工业企业厂界噪声标准》2类标准的要求;各厂界环境噪声均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。因此,本工程的各种产生噪音的设备在采取评价提出的防治措施后,对周围环境产生的影响在可接受的范围内。

5.4 固体废弃物处置措施

5.4.1 施工期固体废弃物处置措施

1. 生活垃圾委托环卫部门定期清运,避免对周围环境产生影响;

2. 拟建工程的建筑垃圾为普通固体废物,不含有毒有害成分,应考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳;

3. 评价要求施工垃圾大部分都回用,剩余少量的送到填埋场进行填埋;

4. 加强渣土管理,以缓解施工期固体废物对周围敏感点的环境影响。

5.4.2 运营期固体废弃物处置措施

1. 渣物、沉砂池沉砂、生活垃圾、炉渣

(1)设置专门设施及场地临时堆放拦污栅渣物、沉砂池沉砂、生活垃圾及炉渣;

(2)生活垃圾由环卫部门定期清运;

(3)污泥焚烧炉渣立足于资源化利用,可利用的途径包括作为水泥厂水泥骨料或辅料、制砖、作为道路路基等实现建材利用,当措施无法保证时应运往垃圾填埋场处置。

2. 飞灰

据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求,飞灰应按照危险废物进行管理,故本工程污泥焚烧产生的飞灰应交由具有相关资质的专业单位进行安全处置。

5.5 地下水环境污染防治措施

污水处理厂构筑物大多为混凝土结构,由于厂址区域地下水位较高,如果厂区构筑物防渗措施较差,会导致污水渗入地下,污染地下水。为防止地下水污染,在构筑物施工过程中应做到:

(1) 池体混凝土抗渗性能必须达到设计要求;

(2) 底板混凝土高程和坡度要满足设计要求,池壁垂直、表面平整,相临湿接缝部位的混凝土应紧密,保护层厚度符合规范规定;

(3) 浇筑池壁混凝土前,混凝土施工缝应仔细凿毛清理冲洗干净,混凝土要衔接密实,不得渗漏;预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固,位置准确;

(4) 每座水池必须做满水试验,质量达到合格;

(5) 混凝土池壁与底板、壁板间的湿接缝和施工缝部位的混凝土应当密实、结合牢固;

(6) 混凝土质量验收应符合国家规范;

(7) 采用的“止水带”等防水材料应满足产品验收质量要求。

5.6 事故风险分析

5.6.1 污水处理系统事故风险分析

根据类比调查,污水处理厂可能出现的事故状态主要包括以下两种情况:

1. 停电状态下

污水处理厂最为严重的事故就是全厂停电,处理设施全部停运,进水未经任何处理直接排放,尤其是变电站遇到故障或常时间停电不运转会造成反应池内微生物大批死亡,而微生物培养需较长时间,在这段时间内污水只能从厂进水井直接溢流排入水体,将使受纳水体受到严重的污染。在这种事故状态下,污水处理厂的排水量为100万t/d,排水水质即为进水水质,即CODCr520mg/L,氨氮58mg/L。

2. 设备故障及工程维修状态下

本期工程设计时,主要设备均有备用,因而工程因设备故障而造成的污水处理厂停止运行的情况下一般是不存在的。但污水处理厂在运行中,如发生格栅堵塞、管道损坏、池子泄漏等情况时,在对这些处理设施进行检修时,或者在对处理设施进行日常维护时,处理设施停运,将不可避免地造成污水处理能力的下降,但这种情况一般持续时间较短,在此种状态按处理效率下降50%计,污水处理厂的排水量为100万t/d,排水水质为即CODCr260mg/L,氨氮29mg/L。

在污水处理厂发生停电事故或出现机械设备故障的情况下,全部或部分处理单元停运,导致全部或部分废水未经处理超标排放时,主要污染物浓度均远高于正常运行时的排水水平,会对下游受纳水体水质造成严重影响。

为了减轻区域污染物总量控制压力,满足工程设计出水指标,保证郑州市地表水环境责任目标的实现,工程应采取一定的防范措施,尽量避免事故排放现象的发生。

(1) 污水处理厂采用多路供电,主要设备考虑备用,机械设备采用性能可靠的优质产品;

(2) 污水厂内主要处理建筑物在设计时均进行分组,提高事故保证率;

(3) 选用优质设备,对污水处理厂各种机械、电气、仪表等设备选择质量优良、事故率低、便于维修的产品,易损部件有备用件,在出现事故时能及时更换;

(4) 加强事故苗头监控,定期巡检、调节、保养、维修,及时发现有可能引起事故的异常运行苗头,消除事故隐患;

(5) 严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样监测。操作人员及时调整,使设备处于最佳工况。如发现不正常现象,就需立即采取预防措施;

(6) 建立安全操作规程,严格按规程办事,定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和考核;

(7) 加强运行管理和进出水的监测工作,未经处理达标的污水严禁外排;

(8) 制订风险事故的应急措施,明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

类比国内城市污水处理厂的运行情况,只要严格按照设计规范的要求进行建设,加强管理人员对机械设备的维护管理,总结运行管理经验,即可确保污水处理厂的正常运行,出现此类事故的概率很小。

5.6.2 污泥焚烧系统环境风险分析

污泥焚烧炉运行过程所使用的主要设施与设备包括污泥仓、污泥焚烧炉、烟气净化系统等,所使用到的辅助材料主要有生石灰和活性炭,燃料为经干化处理后的剩余污泥,并补充天然气作为助燃燃料。

1. 设备危险性分析

(1)焚烧过程中潜在危险性

污泥焚烧炉出现故障,导致炉膛内温度无法达到850℃或烟气在炉内停留时间不到2s,会造成二噁英污染物的排放量增大。

(2)飞灰运输事故潜在危险性

飞灰运输罐车事故,严重的导致贮罐破裂,飞灰进入沿途水体、土壤等,使事故沿途环境受到污染。

(3)火灾、爆炸事故潜在危险性

包括工艺设计因素、设备因素、管理因素、环境灾害因素所引发的火灾和爆炸事故。

2. 物质危险性

污泥焚烧系统的燃料不属于有毒有害物质。运行过程中所使用的辅助材料为天然气,属于易燃品,由附近的天然气管道供应,无需储存且用量较小。焚烧过程中产生的二噁英和焚烧飞灰为主要风险物质。

(1)焚烧飞灰可通过固化稳定、高温熔融等技术实现无害化处理,只要在运输过程中加强管理,发生环境风险事故的可能性很小;

(2)二噁英排放事故风险分析

突发设备故障可能会造成烟气二噁英排放量的短时间增大甚至超标排放。参考中国科学院大连化学物理研究所现代分析中心对某垃圾焚烧发电厂布袋除尘器前后二噁英浓度检测结果,布袋前二噁英最大浓度为4.956ngTEQ/m3,布袋后二噁英最大浓度为0.066ngTEQ/m3,同时参考目前我国垃圾焚烧发电厂的实际运行情况设计了正常排放工况与非正常排放工况,以了解不同工况下二噁英摄入量的达标情况。

正常工况,烟气中二噁英排放浓度为0.1ngTEQ/m3。

非正常工况:1)布袋除尘器发生少量布袋破损,烟气中二噁英排放浓度短时增大至1ngTEQ/m3,该故障基本可在1h内完成修复并转入正常工况;2)二噁英净化系统完全失效,烟气中二噁英排放浓度增大至6ngTEQ/m3,预计在6h内完成调试修复转入正常工况,如不能修复则停机处理。

关于二噁英的环境质量标准和人体摄入参考标准,我国尚无相应的规定,根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发[2008]82号)中有关规定,经呼吸进入人体的二噁英摄入量的评价标准可参考世界卫生组织(WHO)提出的标准,即二噁英人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg,经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量的10%计。人体体重按照平均60kg进行估算,成人每天经呼吸进入人体的空气约为12~15m3,此处取上限15m3。评价以估算模式预测不同工况下二噁英排放的最大落地浓度,计算人体经呼吸每日最大二噁英摄入量,并分析该摄入量对人体的危害性,由计算结果可知,在正常工况和不同的非正常工况下人体经呼吸每日最大摄入二噁英的量均远小于允许摄入量参考标准值。

根据预测结果,二噁英事故排放对周围环境影响较小。


第六章 评价结论与建议

6.1 评价结论 

6.1.1 工程建设的意义

郑州市是河南省省会,地处淮河流域贾鲁河水系。本工程的建设将提高郑州市污水收集处理率,显著降低水体污染负荷,为实现在“十三五”期间污染物排放量的减少、实现区域污染物总量控制奠定了基础,并为实现淮河流域的污染治理作出积极贡献。工程建设具有显著的环境效益、社会效益。

本工程建成后,郑州新区污水处理厂污水处理规模将达到100万m3/d,污泥处理规模将达到1300t/d,为国内为数不多的大型污水处理厂,其建设和运行可为国内大型污水处理厂的运行管理积累宝贵经验。

6.1.2 评价区域环境质量基本满足环境功能区划要求

(1)贾鲁河上游来水水质除TN和TP外,其余各指标均可以满足Ⅳ类水体要求。从2017年3月中旬起,贾鲁河中牟陈桥断面主要污染因子浓度基本可以满足郑州市“十三五”考核目标要求,陈桥断面水质趋于改善。

(2)现状监测结果表明各监测点除PM10外,其余各监测因子均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准,且占标率较小。PM10存在不同程度超标现象,评价认为与监测时天气干燥且风沙较大有关。

(3)地下水各项监测因子均可达到《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准,地下水水质较好。

(4)现状监测结果显示,各监测点昼、夜声环境质量均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准,项目区声环境质量现状较好。

6.1.3 工程污染物达标排放

1. 废水

本项目运行过程中产生的废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要是污泥脱水产生的废水,生活污水主要是职工生活废水,全部通过厂区内的污水管道系统收集,汇入进水泵房集水池,而后与城市污水一起进入污水处理系统进行处理。

2. 废气

本项目主要的大气污染物为NH3、H2S、SO2、NOx及少量二噁英。采用生物除臭工艺及烟气净化系统进行处理,处理后的NH3、H2S可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界排放浓度的要求,SO2、NOx及二噁英可到达《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求。

3. 固废

本工程产生的固废主要有格栅拦截的渣物、沉砂池沉砂、飞灰和炉渣以及生活垃圾。

渣物主要来自粗、细格栅,为一般的生活垃圾,经收集后采用半封闭式自卸车统一外运至填埋场。

沉砂池沉砂采用半封闭式自卸车统一外运至填埋场。

本工程干化+焚烧规模为1000t/d,焚烧处理后产生的炉渣属于一般固体废弃物,立足于综合利用,措施无法保证时可运至垃圾填埋场处置。

根据设计,本工程焚烧处理后产生的飞灰按照危险废物进行管理,交由具有相关资质的专业单位进行安全处置。

本项目产生的生活垃圾较少,由环卫部门定期清运。

4. 噪声

本工程的主要噪声源为鼓风机及各种泵类等,多位于水下,对地面的影响不大。在同时采取隔声、减震等措施后噪声源强一般在50~75dB(A)。

6.1.4 环境影响评价及二次污染防治措施分析结论

(1)工程建成后,贾鲁河水质将有明显改善;(2)工程产生的恶臭气体及污泥干化焚烧产生的废气在采取评价提出的各项防治措施后,不会对区域环境空气造成明显的不利影响;

(3)工程的建设不会对周围声环境质量造成明显不利影响;

(4)由于地表水水质改善,区域地下水水质预计也将有所改善;

(5)运行期产生的固体废弃物在分别采用评价提出的针对一般废弃物和危险废弃物的处理措施后不会对周围环境造成不利影响;

(6)加强厂区、厂界绿化,种植绿化隔离带,可有效抑制噪声和恶臭对周围环境的影响;

(7)加强安全防范措施,尤其是消毒、污泥焚烧等生产单元应进行严格的安全生产管理;

(8)评价建议自恶臭产生源边界向外设置200m的卫生防护距离;自污泥焚烧车间向外设置300m的环境防护距离。

6.2 建议

(1)本工程污泥采用干化+焚烧技术,属于新工艺新技术,其在本工程的应用能够起到很好的引领作用。建议做好设施的运行管理和措施,及时检修,保证工艺设备正常平稳运行。

(2)建议郑州市污水净化有限公司积极寻找和拓展再生水回用的途径和方式。

(4)由于目前省内尚未有类似运行实例,建议对污泥干化+焚烧系统项目建成后实施追踪评价,对其污染物排放情况进行监测,发现超标情况及时采取措施。

6.3 评价总结论

郑州新区污水处理厂二期工程的建设符合符合国家的环保政策以及郑州市城市发展规划及环境保护规划;二期工程完成后,可满足服务区域内污水和污泥处理量的要求,全厂出水水质可满足环保部门批复标准的要求,可大幅度地削减区域水污染物的排放量,进而对改善淮河流域水质发挥积极作用。

根据环境影响预测结果,二期工程运行后,其二次污染对周围环境没有明显不利影响。该工程建设具有显著的社会、环境效益,工程在推荐厂址上进行建设从环保角度讲是可行的。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/3/30 0:27:00)
13


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20183300263914867.jpg
 
   
  郑州新区污水处理厂二期工程规划公示
 
项目名称:郑州新区污水处理厂二期工程 
类  型:批前公示 
公示类别:选址意见书公示
受理编号:XZGS20180005
建设单位:郑州市污水净化有限公司
用地位置:省道223东、郑民高速南
用地面积:262185.41平方米
公示期限:7日
公示日期:2018年1月11日至2018年1月19日 
经办处室单位:行政审批办公室
咨询电话:0371-67188550、67188535
经 办 人:刘安伟
附加说明:查询详细内容,请出示身份证明,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》、《河南省城市规划公示制度》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。信访处电话:0371-67188539。

详细内容:区位图。用地性质:环境设施用地(U2)

(来源:郑州市城乡规划局,2018年1月11日)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/3/30 1:29:00)
14


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/20183301264651228.jpg
 
   
  河南省:郑州新区污水处理厂二期工程可行性研究报告顺利通过评审

(水业中国网上海工作站3月30日讯)近日,郑州市发改委领导带领评审组对郑州新区污水处理厂二期工程可研进行评审。经过现场考察以及评审会研究讨论,郑州新区污水处理厂二期工程可行性研究报告顺利通过评审。

2018年3月21日下午,郑州市发改委及评审组专家抵达郑州新区污水处理厂,了解一期项目的运行情况,对二期项目现场进行踏勘,并参观了活性焦实验装置及污泥热解气化项目。净化公司党委委员、副总经理谭云飞同志陪同考察。专家及领导对一期工程的运行给予了高度评价,并肯定了实验装置取得的效果。

2018年3月22日上午,郑州市发改委在黄河饭店组织召开郑州新区污水处理厂二期工程可行性研究报告评审会,会议邀请到全国设计大师李艺等7名省内外知名专家,市财政局、市城管委、市国土局、市规划局及中牟县相关单位代表,净化公司党委书记、董事长梁伟刚同志,党委副书记、总经理罗中玉同志,党委委员、副总经理谭云飞同志等出席会议。项目咨询单位上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对可行性研究报告编制情况做全面汇报。

与会期间,各局委在宏观政策方面提出了意见和建议,各位专家畅所欲言,现场气氛热烈。经研究讨论,评审组肯定了项目可行性研究报告,特别是对公司提出的出水标准执行“准III类水体”的前瞻性给予了高度评价,同时评审组还对项目的工艺、结构电气及经济方面提出了优化建议,最终项目顺利通过评审。

郑州新区污水处理厂二期工程可行性研究报告顺利通过评审,标志着净化公司所提出的“准III类水体”从理念到工程化,实现了质的飞跃,再次为全国树立标杆,坚定了公司为持续打好水污染防治攻坚战、助力郑州建设国家中心城市的信心,郑州市污水处理产业也必将迎来新的更快速的发展。

(来源:郑州市人民政府,作者:郑州市城市管理局,上海供排水项目网戴晓红编辑,2018年3月27日)

“......2018年3月22日上午,郑州市发改委在黄河饭店组织召开郑州新区污水处理厂二期工程可行性研究报告评审会,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/5/12 23:08:00)
15


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  郑州新区污水处理厂二期工程环境影响评价信息公开

根据有关规定,为让公众充分了解和支持“郑州新区污水处理厂二期工程”的建设,使建设单位充分考虑公众对工程的意见和建议,从而做出科学合理的决策,郑州市污水净化有限公司就《郑州新区污水处理厂二期工程环境影响报告书》(以下简称“报告书”)向社会公众进行全文公示,公众可从以下三个方面提出自己的意见或建议:
(1)您认为该工程的实施还存在哪些环境影响,影响程度如何;
(2)您对该工程的环境保护措施有何具体建议;
(3)您是否支持本工程的实施。

公示期内,公众可通过郑州市城市管理局官网查询下载“报告书”电子文档。

对该工程环保问题感兴趣或有意见或建议的公众,请在本公告发布后10个工作日内,将您的意见以写信、发邮件、打电话或面谈等形式及时反映给项目建设单位郑州市污水净化有限公司或环评单位河南江河环境科技有限公司。

根据国家有关规定、项目实施计划及环评工作进展情况,本次公众参与征求意见时间为从本公告公布之日起十个工作日内。

建设单位:郑州市污水净化有限公司
地 址:郑州市惠济区长虹路3号
联系人:常 工
电 话:0371-63985297
E-mail:zhxtb2016@163.com

环境影响评价机构:河南江河环境科技有限公司
地 址:河南省郑州市金水区城北路东12号
联系人:田工
电 话:0371-66024216
E-mail:qjsc4216@163.com

(来源:郑州市政务服务网,作者:郑州市城市管理局,2018-04-16)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2018/12/31 1:37:00)
16


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  污水处理厂回购落地,成立合资公司拓展提标改造

中原环保(000544)

事件:

公司12月26日晚发布公告:1)公司与郑州市城管局签署《王新庄污水处理特许经营协议之终止与补偿协议》,补偿价款87772.24万元;2)公司与知和环保成立合资公司共同拓展污水处理厂出水水质提标改造市场。对此,我们点评如下:

投资要点:

王新庄污水厂政府回购仍由公司委托运营,补偿8.78亿元增厚业绩

王新庄污水处理厂2000年投运,污水处理规模40万m3/d,出水为二级标注,公司2006年获得王新庄污水厂25年的特许经营权。因为郑州市污水处理厂提标改造,所以根据郑州市总体安排,从2017年上半年开始,王新庄污水处理厂将逐步减少污水处理量并最终停运。郑州市城管局与公司签署《王新庄污水处理特许经营协议之终止与补偿协议》和《王新庄污水处理厂之中水委托运营协议》,城管局将支付8.78亿元补偿价款,会作为非经常性损益计入公司净利润中,能够显著增厚公司的业绩。此外为保证客户的中水需求,王新庄污水处理厂仍有公司运营,市城管局需支付相应的运营费用。由于王新庄污水厂大部分污水2017年减少,从2018年初以来,王新庄污水厂只有少量的中水在运营,因此此次回购不会对公司今明两年的业绩造成大的影响。

与知和环保成立合资公司拓展提标改造市场,产业链持续完善

知和环保是一家致力于污水处理的公司,拥有废水的厌氧深度处理、总氮的去除、难降解物质的去除核心技术,在石油化工、煤化工、精细化工、抗生素制药、中药、食品等领域有丰富的工程经验。公司与知和环保成立合资公司拟在城镇供水、污水处理、中水利用、水环境治理等领域进行技术开发和应用,大力发展污水处理厂出水水质提标改造业务。随着环保要求的提升以及居民生活水平的不断提高,污水排放标准也在逐步提高,对应的提标改造市场孕育大机会。根据“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划,十三五期间, 提标改造污水处理设施投资432亿元,市场前景较好。 近期河南省发布《河南省水污染防治条例(修订草案)》,鼓励现有污水处理厂升级改造达到地表水Ⅴ类水质标准,公司成立合资公司拓展污水提标改造业务,有利于抓住市场机会获取更多订单,同时能够提升公司的核心竞争力,新增业绩看点。

订单充足+资产注入预期,区域环保平台进入快速发展期

公司在立足城市污水处理和集中供热的基础上不断拓展产业链,目前已经延伸到中水回用,沼气利用、建筑垃圾、村镇污水、流域治理、污泥处理、光伏等领域,公司不断完善产业链打造综合环境服务商,并表现出一流的拿单能力,2017年以来公司相继中标新密、冲沟、信阳浉河、民权、方城、内黄、上蔡、巩义等综合环境治理项目,项目总投资111.90亿元,在手订单充足。另外大股东公用事业集团承诺2019年12月31日前将郑州新区污水处理厂(100万吨/日)和双桥污水厂(60万吨/日)注入到上市公司,资产预期强烈。此外大股东旗下下有垃圾发电、自来水业务等资产,不排除未来注入到上市公司的可能。作为河南省唯一国有环保平台,未来订单获取和资产注入均有很高预期,公司将进入快速发展期。

市净率仅为0.86,具备长期投资价值

前期由于市场原因,再加上环保板块估值业绩双杀,导致股价下跌较多,公司目前市净率仅0.86,远低于同行业国企标的(兴蓉环境1.16,洪城水业1.25,重庆水务1.88),我们认为公司价值被低估。截至2018Q3,公司资产负债率只有23.74%,也低于同行(兴蓉环境43.31%、洪城水业61.68%、重庆水务24.03%),经营活动现金流量净额为2.36亿元,财务状况良好,公司具备长期投资价值。盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。暂不考虑公司PPP项目建设期确认业绩以及资产注入,考虑此次回购补偿款,我们上调公司的盈利预测,预计公司2018-2020 EPS分别为 1.26、0.40、0.43元,对应当前股价PE为4、13、11倍, 维持公司“增持”评级。

风险提示:污水处理费下降的风险、PPP项目拓展不及预期的风险、应收账款大幅增加的风险、PPP项目建设期不确认收入和利润的风险、公司未来收购及资产注入不确定的风险、项目推进不及预期的风险、宏观经济下行风险。

(来源:《证券市场红周刊》,作者:国海证券,2018年12月28日)

“......另外大股东公用事业集团承诺2019年12月31日前将郑州新区污水处理厂(100万吨/日)和双桥污水厂(60万吨/日)注入到上市公司,资产预期强烈。......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2019/1/1 1:44:00)
17


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  年底前郑州基本消除黑臭水体 建一批污水处理厂项目

本报讯淮河流域水以“治”为主,黄河流域水以“防”为主;2020年,完成郑州市双桥污水处理厂、新密市城西污水处理厂等建设;2017年年底前郑州市建成区基本消除黑臭水体……昨天,记者从郑州市政府获悉,《郑州市“十三五”流域水环境综合治理方案》出台。

淮河流域水以“治黄河流域水以”为主“防”为主

郑州,分属淮河和黄河两个流域。根据治理方案,淮河流域水以“治”为主,黄河流域水以“防”为主。

郑州市政府有关负责人说,淮河流域水环境以“治”为主。针对现状水质不达标的贾鲁河郑州市区-中牟县段、贾鲁河支流丈八沟、双洎河新郑市段、双洎河支流梅河4条河流,点源治理上加快污水处理设施建设、加大工业源污染防治等;面源治理上加强重点河流综合整治、推动农业农村环境综合治理、生活垃圾处理。此外,针对现状水质良好的颍河登封市段、贾鲁河支流十七里河、尖岗水库,加快登封市、新郑市乡镇污水处理设施建设。

据介绍,黄河流域水环境以“防”为主。具体是:加强集中式饮用水水源地保护,强化保护区内项目建设管理,并建立应急预案。针对水质超标的枯河,点源污染治理上加强上街区工业污染防治,对现有污水处理厂提标改造;同时,以点促面,开展上街区枯河及其支流水环境综合整治,推动枯河水质达标。

2020年,完成双桥污水处理厂等多个处理厂的建设

今后,郑州将建成一批污水处理厂项目。

郑州市政府有关负责人说,今后重点推进郑州市双桥污水处理厂、南曹污水处理厂、郑州新区污水处理厂(二期)、郑州航空港经济综合实验区第三污水处理厂(一期)、郑州航空港经济综合实验区第一污水处理厂三期扩建工程、新密市城西污水处理厂、华南城(资料 图库) 污水处理厂(二期)、新郑市城关污水处理厂、中牟官渡污水处理工程、中牟东漳污水处理工程、登封市旅游新城污水处理厂、登封市送表矿区污水处理厂等建设,到2020年,新增污水处理能力115.8万吨/日,郑州市区、郑州航空港经济综合实验区城市污水处理率达到95%以上,其他县(市)达到90%以上。

2017年年底前建成区基本消除黑臭水体

郑州今年将告别黑臭水体。

根据治理方案,郑州将建立城市黑臭水体动态管理机制。定期排查城市黑臭水体,对新发现黑臭水体建立“黑臭”水体档案,制订整治计划和年度实施方案,向社会公布黑臭水体名称、责任人及达标期限,每半年向社会公布治理情况。2017年年底前郑州市建成区基本消除黑臭水体。

据悉,郑州将重点推进贾鲁河中牟段、双洎河新郑段等河流综合治理,实施污染源治理、截污、清淤疏挖、生态修复、引清释污等措施。重点推进贾鲁河综合治理工程、中牟县丈八沟河道综合整治项目、中牟县堤里小清河河道综合整治及生态治理工程、荥阳市索河河道生态治理示范工程、双洎河新郑段生态治理工程等实施。

(来源:大河报,作者:记者王磊,2017-04-21)

“......郑州市政府有关负责人说,今后重点推进郑州市双桥污水处理厂、南曹污水处理厂、郑州新区污水处理厂(二期)、......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2020/10/27 9:16:00)
18


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  郑州新区污水处理厂二期工程采购污水深度处理工艺系统货物及服务项目国际招标公告

河南省国贸招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件
项目概况:污水处理扩建35万m3/d,出水主要水质指标达到地表水III类水体标准;将一期65万m3/d一级A出水主要水质指标提标至地表水III类水体标准;新增污泥干化+焚烧1000t/d(含水率80%计)
资金到位或资金来源落实情况:财政资金及企业自筹已落实
项目已具备招标条件的说明:该项目前期审批已完成,资金已到,设计完成。具备招标条件

2、招标内容
招标项目编号:0813-194GMZB19083/03
招标项目名称:郑州新区污水处理厂二期工程采购污水深度处理工艺系统货物及服务项目
项目实施地点:中国河南省
招标产品列表(主要设备):
序号 产品名称 数量 简要技术规格 备注
1 采购污水处理工艺系统货物及服务项目01标段 1 详见招标文件
2 采购污水处理工艺系统货物及服务项目02标段 1 详见招标文件
3 采购污水深度处理工艺系统货物及服务项目03标段 1 详见招标文件
4 采购污泥处理处置工艺系统货物及服务项目04标段 1 详见招标文件

3、投标人资格要求
投标人应具备的资格或业绩:
2.1 投标人须是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区(以下简称“合格来源国/地区”)的法人或其他组织。
2.2 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书以及环境管理体系认证证书。
2.3 投标人须具备以下工程业绩:
2.3.1 01标段:2013年至今(以合同签订日期为准),在中国境内的30万m3/日及以上规模的市政污水处理项目有成套设备供货的业绩至少1项,该业绩单笔合同的采购范围必须包括工艺设备、电气设备、自控设备的供应,该业绩对应合同(单笔合同)的货物金额须大于等于1亿人民币(或等额外币)。
2.3.2 02标段:2013年至今(以合同签订日期为准),在中国境内的30万m3/日及以上规模的市政污水处理项目有成套设备供货的业绩至少1项,该业绩单笔合同的采购范围必须包括工艺设备、电气设备、自控设备的供应,该业绩对应合同(单笔合同)的货物金额须大于等于1亿人民币(或等额外币)。
2.3.3 03标段:2013年至今(以合同签订日期为准),在中国境内的30万m3/日及以上规模的市政污水处理项目有成套设备供货的业绩至少1项,该业绩单笔合同的采购范围必须包括工艺设备、电气设备、自控设备的供应,该业绩对应合同(单笔合同)的货物金额须大于等于1亿人民币(或等额外币)。
2.3.4 04标段:2013年至今(以合同签订日期为准),在中国境内的30万m3/日及以上规模的市政污水处理项目或300吨/日(以含水率80%的污泥计)及以上规模的市政污泥焚烧项目有成套设备供货的业绩至少1项,该业绩单笔合同的采购范围必须包括工艺设备、电气设备、自控设备的供应,该业绩对应合同(单笔合同)的货物金额须大于等于1亿人民币(或等额外币)。
2.4 如果投标人所投的货物及服务不是投标人自己制造或提供的,投标人须在投标文件正本中提供部分主要招标货物制造商及服务商针对本次招标项目的正式授权书原件,必须提供授权书的主要货物及服务详见本资料表13.3。
2.5 投标人须具有一定的成套设备供货能力和工程集成能力,能够协助设计院完成相关设计工作,并按照最终的设计施工图完成系统货物的供应和服务的提供。
2.6 投标人须具有良好的银行资信和商业信誉,没有被处于责令停业,破产被接管、冻结、破产状态。
2.7 本次招标不接受联合体投标。
是否接受联合体投标:不接受
未领购招标文件是否可以参加投标:不可以

4、招标文件的获取
招标文件领购开始时间:2019-04-14
招标文件领购结束时间:2019-04-19
是否在线售卖标书:否
获取招标文件方式:现场领购
招标文件领购地点:中国河南省郑州市农业路72号国际企业中心B座三楼东
招标文件售价:¥10000/$1490

5、投标文件的递交
投标截止时间(开标时间):2019-05-06 09:30
投标文件送达地点:中国北京市海淀区学院南路33号康福瑞假日酒店8楼806会议室
开标地点:中国北京市海淀区学院南路33号康福瑞假日酒店8楼806会议室

招标人:郑州市污水净化有限公司
联系人:郑州市惠济区长虹路3号院
地 址:中国北京市海淀区学院南路33号康福瑞假日酒店8楼806会议室
电 话:0371-58692208

招标代理机构:河南省国贸招标有限公司
地 址:河南省郑州市金水区农业路72号2号楼3层301号
联系人:范先生 危先生
电 话:0371-69131088
开户行(人民币):中信银行南阳路支行
开户行(美 元):中信银行郑州分行营业部
账 号(人民币):7392410182600025233
账 号(美 元):7391011482600002205

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2020/10/27 9:17:00)
19


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  郑州新区污水处理厂二期工程采购污水深度处理工艺系统货物及服务项目中标结果公告

发布时间:2019-05-21
项目名称:郑州新区污水处理厂二期工程采购污水深度处理工艺系统货物及服务项目
项目编号:0813-194GMZB19083/03
招标范围:郑州新区污水处理厂二期工程部分设备国际招标采购
招标机构:河南省国贸招标有限公司
招标人:郑州市污水净化有限公司
开标时间:2019-05-06 09:30
公示时间:2019-05-11 00:08 - 2019-05-14 23:59
中标结果公告时间:2019-05-21 00:09
中标人:中国中元国际工程有限公司
制造商:江苏天雨
制造商国家或地区:中国

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2020/10/27 9:18:00)
20


姓名: admin
发贴数:58388
回复数: 97255
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/9/9 23:56:00
联系方式: 给他发邮件
   
  郑州新区污水处理厂二期工程采购污泥处理处置工艺系统货物及服务项目中标结果公告

发布时间:2019-05-21
项目名称:郑州新区污水处理厂二期工程采购污泥处理处置工艺系统货物及服务项目
项目编号:0813-194GMZB19083/04
招标范围:郑州新区污水处理厂二期工程部分设备国际招标采购
招标机构:河南省国贸招标有限公司
招标人:郑州市污水净化有限公司
开标时间:2019-05-06 09:30
公示时间:2019-05-11 00:58 - 2019-05-14 23:59
中标结果公告时间:2019-05-21 00:09
中标人:合肥通用机械研究院有限公司
制造商:STELA Laxhuber GmbH
制造商国家或地区:德国

 
     
第2页   1  2  3  上一页 下一页  
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:216.73.216.121,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible