| 关于冠县污水处理工程初步设计的批复 聊城市建委: 你委聊建设字[2002]6号文件《关于呈请审查冠县污水处理厂及管网工程初步设计的报告》和山东省环境保护科学研究设计院编制的初步设计文件均收悉。经组织审查,现批复如下: 一、建设规模:同意冠县污水处理工程建设规模为日处理污水4万吨。 二、工艺流程:同意采用氧化沟工艺进行二级生物处理。 三、本工程要严格按照初步设计审查会议纪要进行施工图设计。要确保截污管网工程与污水处理厂工程同期建设,同期投入使用。 四、同意本工程厂址定于东环路以东50米、一干渠南岸临河地段、东三里村附近。核定本工程总征地60亩。 五、核定本工程总概算值为5411.77万元。 附: 1、总概算书 2、初步设计审查会议纪要 二○○二年九月二日 主题词:污水处理 工程 初步设计 批复 抄 报:建设部、国家计委。 抄 送:省计委、省财政厅、省环保局、省国土资源厅,聊城市计委、市财政局、市环保局、市国土局,冠县政府、县建委、计委、财政局、环保局、土地局,山东省环境保护科学研究设计院、冠县污水处理厂筹建处。
附:冠县污水处理工程初步设计审查会议会议纪要 2002年8月6日,省建设厅在冠县主持召开了冠县污水处理工程初步设计审查会议。参加会议的有来自山东建筑工程学院、省城乡规划设计院、省化工规划设计院、济南市市政工程设计院、泰安市排水管理处的特邀专家,省计委、省国土资源厅、省环保局、聊城市建委、市计委、市财政局、市国土局、市环保局、冠县县政府、建委、计委、财政局、土地局、环保局、山东省环科院、冠县污水处理厂筹建处,共30余名代表。省建设厅王相夏副处长、聊城市建委蒋玉尚副主任、冠县周长春副县长参加会议并讲了话。 会前,省建设厅组织部分专家对该工程初步设计文件进行了预审,踏勘了工程场址,为开好这次审查会议奠定了良好的基础。会议期间,与会专家和代表认真听取了山东省环科院关于该工程初步设计文件的编制介绍,并分工程组和概算组对该初步设计文件进行了细致深入的讨论。会议认为,山东省环科院为该工程初步设计文件的编制做了大量工作,所编报的初步设计文件设计思想正确,内容较完整,工艺流程基本合理,基本达到初步设计的深度要求。同时,与会专家和代表还对优化设计提出了许多具体意见和建议。现纪要如下: 一、建设规模:同意本工程建设规模为日处理污水4万吨。 二、污水处理厂厂址:设计推荐的污水处理厂厂址距城区太远,增加了工程投资和运行费用。建议将污水处理厂移至东外环路左右,并尽量不要占用基本农田。 三、工艺流程: 1、应进一步确定排放标准。 2、进水水质COD≤650mg/l过大,应按点源治理后的水质确定污水处理厂进水水质。 3、设计推荐的CASS工艺对自动化程度、设备质量都有较高要求,且运行管理较复杂,建议对采用氧化沟工艺进行技术经济比较后重新确定处理工艺。 4、建议与DCS控制系统进行比较,采用成熟、可靠、先进、性能价格比高的控制系统。 5、取消中心控制室内大型马赛克模拟屏及PLC4可编程控制器等相关设备。 四、总平面布置: 1、总平面布置应提出两个设计方案进行比较。 2、补充竖向设计图纸。厂区雨水利用地面坡度自然排出,不必设雨水管道。 3、非生产构筑物布置较分散,部分建筑物面积偏大,应适当集中压缩。取消锅炉房和浴室,改用电热采暖和洗浴。 五、截污管网部分: 1、管网设计技术依据不足,应补充流量计算表和水力计算表,并应满足自净流速及充满度的要求。 2、截污管网设计流量偏大,应重新核算污水设计流量,并确定管径。 3、补充支管布置,进一步增加管线收集密度。 4、管网布置不合理,建议沿一、三干渠布置。近期采用截流式合流制,远期逐步改为分流制。以近期最大限度的将污水收集到污水处理厂及减少污水对干渠的污染为原则。 六、建设单位应补充工程场址的详勘报告和管网1:1000带状地形图。勘察报告应当报经省勘察质量监督站审查后方可作为施工图设计的依据。 七、概算部分:概算书编制内容完整,套用定额及取费正确,工程量计算较准确,达到了初步设计深度要求。但应做以下几处修改: (一)污水处理厂部分 1、核减CASS生物池土建工程费10万元。 2、核减化验、机修间、自控仪表设备费24.8万元,安装工程费1万元。 3、核增贷款利息46.64万元。 (二)管网部分 1、核减建筑工程费80万元。 2、进一步核实东外环路DN1000管道长度,并据此计列工程费。 (三)根据工艺修改意见,相应调整概算。 与会专家和代表还提出一些其它建议。建设单位和设计单位应据此会议纪要和专家提出的其它意见,抓紧修改、补充、完善初步设计文件,尽快上报省建设厅,以便早日批复。 二○○二年八月六日 (来源:山东勘察设计信息网,2002-09-03) (此帖子已被作者于2013-2-28 3:01:41修改过) |