欢迎第2761403个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:56265 | 回复总数:96682
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共55681贴 | 96610回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
11365-安徽省合肥市蔡田铺污水处理厂二期工程 (2012/1/1 8:24:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 安徽→ 浏览帖子:0681安徽合肥市蔡田铺污水处理厂(一期)
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=7053&bd=5&topage=1

0681安徽合肥市蔡田铺污水处理厂(一期)

序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
681 安 徽 合肥市蔡田铺污水处理厂(一期) 氧化沟 2008年 5月 2.5 1.3

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
340103 14894479-6 安徽正大环境工程有限公司蔡田铺污水处理厂

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
合肥市 340103 14894479-6 北京建工环境有限责任公司蔡田铺污水处理厂

120-安徽省合肥市蔡田铺污水处理厂新建工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=913&classid=858 

1510-安徽省合肥市蔡田铺污水处理厂一期改扩建工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=8581&classid=858

4743-安徽省合肥市蔡田铺污水处理厂回用工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=31214&classid=858

加入日期:2011-12-31
截止日期:2012-02-08
招标编号:2011CGFZ1938

合肥招标投标中心采购部(合肥市政府采购中心)受合肥市排水管理办公室的委托,现对“合肥蔡田铺污水处理厂二期工程设计项目”进行国内公开招标,欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、采购项目名称及内容
1、项目编号:2011CGFZ1938
2、项目名称:合肥蔡田铺污水处理厂二期工程设计
3、项目概算:304.9万元
4、项目内容:本项目为合肥蔡田铺污水处理厂二期工程设计,详见招标文件。

二、投标人资格
1、符合《政府采购法》第二十二条规定;
2、具有市政行业(给水工程、排水工程)专业设计甲级资质;
3、近5年内具有5万吨/日(或以上)规模城市污水处理厂的设计业绩,污水处理厂出水水质达到GB18918-2002一级A标准,所设计的项目已投入运行,运行情况良好,出水水质达到设计要求(须提供用户证明);
4、项目设计负责人要求为给排水或环境工程专业高级工程师;
5、本项目不允许联合体投标。

三、开标时间及地点
1、开标时间:2012年02月08日9:00
2、开标地点:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)2楼5号开标室

四、投标截止时间:2012年02月08日9:00

五、报名及招标文件发售办法
1、报名时间:2011年12月31日上午08:00至2012年01月30日下午17:30
2、招标文件价格:每套人民币400.00元整,招标文件售后不退
3、报名方式:
(1)本项目只接受合肥招标投标中心会员库中已审核通过会员报名,未入库的投标人请及时办理入库手续(会员办理网址请参见(http://www.hfztb.cn/hfzbtb/hyzq/)栏目中“合肥招标投标中心会员注册流程”,联系电话:0551-2692111,联系人:杨工),因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负;
(2)会员报名程序请登陆合肥招标投标中心网(www.hfztb.cn)办理(具体操作步骤和程序请参见“办事指南”栏目--“会员报名操作手册”);
(3)会员报名成功后直接采用网上支付系统支付标书费用,直接下载招标文件及其它资料(含答疑或相关说明)。如无网上银行帐号,请及时前往银行办理(本系统目前支持以下银行网上支付服务:中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行);
(4)投标人请在开标前,携带投标保证金缴款凭证至合肥招标投标中心一楼服务大厅收费窗口换取投标保证金票据,并交投标文件接收人验证,否则投标文件不予接收。

六、联系方法
单 位:合肥招标投标中心采购部(合肥市政府采购中心)
地 址:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼
联系人:李工(合肥招标投标中心一楼服务大厅2号窗口)
电 话:0551-2627544
传 真:0551-2692022
合肥招标投标中心网址:www.hfztb.cn
合肥市政府采购中心网址: www.hfzfcg.gov.cn

七、其它事项说明
1、网上报名的投标人可在报名后直接下载招标文件;
2、投标人网上报名后,必须在报名截止时间前网银支付,逾期网上报名系统将自动关闭;
3、投标人如需开具标书工本费发票,请在报名成功后打印回执码页面并携带至合肥招标投标中心一楼服务大厅财务窗口办理;
4、报名中有任何疑问或问题,请在工作时间(周一至周五,上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,节假日休息)与项目联系人联系;
5、购买了招标文件,而放弃参加投标的投标人,请在开标前3日内以书面形式(传真或书面送达,加盖单位公章)通知合肥招标投标中心。弃标未予告知的,合肥招标投标中心将在诚信会员库系统中自动记录次数,并给予不诚信行为记录。 

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/11/7 1:17:00)
11


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程环境影响评价信息公告(第一次)

按照国家环保总局2006年2月14日环发2006【28号】:关于《环境影响评价公众参与暂行办法》相关规定,现就合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程基本情况公告如下:

一、项目名称及概要
项目名称:合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程
项目性质:改扩建
建设地点:合肥北站以东、板桥河以西、蔡田铺村以北处
项目概况:合肥蔡田铺污水处理厂目前规划控制用地约366亩,位于板桥河东西两侧,河西191亩,河东175亩。蔡田铺污水厂一期工程(5万m3/d)位于合肥北站以东、板桥河以西、蔡田铺村以北处,占地约75亩,已于2008年建成投入运行。二期工程的厂址位于一期工程的北边,二期工程西边为市政道路(已建成),南临蔡田铺一期工程,东边为板桥河。蔡田铺污水厂一期工程(5万m3/d)目前已基本满负荷运行,随着蔡田铺污水厂(按规划到2020年的处理规模为20万m3/d)的收水范围工业企业的入驻、投产,商业、居住的增加,需要新建蔡田铺污水厂二期工程(5万m3/d),对一期工程进行提标改造(5万m3/d)。污水处理厂出水的最终受纳水体为巢湖,为进一步加强巢湖流域水污染防治,改善地表水环境质量,并根据环保部门要求,本项目出水在稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准的基础上,总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项指标浓度值分别不高于0.3mg/L、5mg/L、1.5mg/L和30mg/L。项目总投资19019.02万元,建设周期约2年。

二、建设单位名称和联系方式
建设单位:合肥市排水管理办公室
地 址:合肥市阜南路51号友谊大厦
联系人:夏伦权      
E-mail:1002689029@qq.com
电 话:0551-62622601   
传 真:0551-62622601

三、承担环评工作的环境影响评价单位机构的名称和联系方式
煤炭工业合肥设计研究院   国环评证甲字第2105号
地址:合肥阜阳北路355号 
邮编:230041
联系人:环境工程所 李工  
电话:0551-65602319 
传真:0551-65535145     
E-mail:45062893@qq.com
(邮件主题请注明“合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程”)

四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容
1、在环境质量现状调查基础上,根据环境影响预测结果,分析项目在施工期和运营期可能对周围环境产生的影响,结合公众参与调查结果,提出相应环境保护措施,为决策部门和建设、设计单位提供依据。
2、环评主要工作内容包括区域环境现状调查与监测、项目概况及工程分析、施工期和运营期环境影响趋势分析和环境污染防治措施分析等。

五、征求公众意见的主要事项:为听取社会各界对建设项目有关环境保护工作的意见和建议,特进行此次公示,征求公众意见主要内容如下:
1、对于本项目是否认可;如果反对,则提出反对理由;
2、项目的建设可能对周围环境造成的影响;
3、对拟建设项目保护措施的合理化建议;
4、其他一些有关环境保护方面的想法和建议。

六、公众提出意见的主要方式:请在本公告发布十日内,以信件、传真或电子邮件等方式向评价单位或建设单位提出书面意见,同时请提供详尽的联系方式。环境影响评价单位将在《合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并向项目建设单位、设计单位和政府环保部门反映。

(来源:合肥市环保局,2013/8/30)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/11/7 1:22:00)
12


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程环境影响评价第二次信息公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定,合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程已委托煤炭工业合肥设计研究院承担该项目的环境影响评价工作,目前环境影响报告书编制工作已基本完成。现向公众公开本项目环境影响评价的有关信息,并征求公众意见。

一、项目概况:
1、合肥蔡田铺污水处理厂目前规划控制用地约366亩,位于板桥河东西两侧,河西191亩,河东175亩。蔡田铺污水厂一期工程(5万m3/d)位于合肥北站以东、板桥河以西、蔡田铺村以北处,占地约75亩,已于2008年建成投入运行。二期工程的厂址位于一期工程的北边,二期工程西边为市政道路(已建成),南临蔡田铺一期工程,东边为板桥河。蔡田铺污水厂一期工程(5万m3/d)目前已基本满负荷运行,随着蔡田铺污水厂(按规划到2020年的处理规模为20万m3/d)的收水范围工业企业的入驻、投产,商业、居住的增加,需要新建蔡田铺污水厂二期工程(5万m3/d),对一期工程进行提标改造(5万m3/d)。污水处理厂出水的最终受纳水体为巢湖,为进一步加强巢湖流域水污染防治,改善地表水环境质量,并根据环保部门要求,本项目出水在稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准的基础上,总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项指标浓度值分别不高于0.3mg/L、5mg/L、1.5mg/L和30mg/L。项目总投资19019.02万元,建设周期约2年。
2、污水处理工艺:由市政污水管网送来的污水首先进入污水厂的粗格栅井内,经粗格栅去除较大的漂浮物后,进入提升泵站的吸水井。污水经提升后至细格栅,进一步拦截和去除污水中细小悬浮物,再经过沉砂池沉砂,分离并去除污水中砂粒。经上述预处理后的污水与回流污泥一起进A2/O微孔曝气氧化沟厌氧区,进行生物除磷并改善污水沉降性能;厌氧区出水再入氧化沟缺氧区和好氧区,进行反硝化反应、硝化反应和有机物污染物好氧生化反应,使污染物得到降解。生化处理后的污水自流入二沉池,进行固液分离。二沉池出水泵提升进混合池,经投加混凝剂混合后进入斜板沉淀池,进行后化学沉淀除磷。斜板沉淀池出水进入反硝化深床滤池,并在深床滤池前端投加碳源,进一步的去除污水中TN、SS、TP等污染物质。滤池出水经二氧化氯消毒杀死污水中的病菌后达标排入板桥河。
3、生化过程中产生的活性污泥直接送污泥浓缩脱水间,经机械浓缩、脱水后形成含水率约80%的泥饼,装车外运送至合肥市污泥处置中心处置。

二、施工期环境污染及治理措施:施工期废水污染主要有施工区地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水以及施工人员产生的生活污水,主要污染因子为SS、BOD5、COD、石油类等,施工废水不得随意排放。在低洼地设置临时废水沉淀池一座,收集施工中所排放的冲洗废水,在沉淀一定时间后,作为施工用水的一部分重复使用,施工人员生活污水集中排入附近市政污水管网;大气污染主要是风蚀扬尘,应对进场道路适时洒水抑尘;噪声污染主要是来自挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆等施工机械以及空气泵等产生的机械噪声和振动噪声,施工单位必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12535-2011)和《合肥市环境噪声污染防治条例》中的有关规定。本项目施工渣土在运输过程中应严格执行自2004年9月1日起实施的《合肥市建筑垃圾管理办法》的规定。

三、营运期环境污染及治理措施
1、恶臭污染物环境影响分析及防治措施:经本评价预测,要求采取的恶臭源强控制和防护措施如下:
(1)在防护距离内不得有永久居民,也不得新建居民区、学校、医院等敏感目标。
(2)在污水处理厂厂界周围种植抗污能力强、吸收有害气体能力强的高大乔木组成隔离带。
(3)对露天的污水格栅建设格栅间进行封闭运行,同时喷洒除味剂。
(4)加强污泥运输和处置的管理,污泥及时外运处置,实施封闭运输以防止沿途抛洒;污泥处置方法要成熟、可行,防止二次污染。
采取上述措施后,拟建污水处理厂散发的恶臭气体对周围环境产生的影响较小。
2、水环境影响分析及防治措施:蔡田铺污水处理厂二期工程及一期提标改造工程竣工后处理后的废水排放入板桥河后,水质均有明显改善,该扩建工程污水处理工艺可行,实现了污染物的达标排放,该工程建设削减了区域污染负荷,将对改善板桥河水环境质量,起到十分重要的作用,带来的正面环境效益远远大于负面效益。
3、声环境影响分析及噪声治理措施
拟建污水处理厂主要噪声源有:鼓风机、污水泵、污泥泵、除砂机、砂水分离机等,噪声级为80-105dB(A)。
采取的噪声污染防治措施有:(1)选择低噪音风机、泵等机械设备;(2)鼓风机、空压机等高噪音设备加隔音罩、建隔音间;(3)设备安装时采取加减振垫等减振阻噪措施;(4)合理布局,噪声大的源尽量远离居民区一侧和厂界处;(5)做好厂区规划,布置绿化带以达到隔声的效果。
4、固体废弃物环境影响分析及污染防治措施:拟建污水处理厂建成运行后,产生的固体废物主要是栅渣、沉砂、污泥(含水率80%)、污水处理厂工作人员产生的生活垃圾。由于格栅渣、沉砂属于大颗粒、悬浮类的物质,不含有毒、有害物,对环境基本无危害,格栅渣可直接收集与城市垃圾一起填埋或处理,剩余污泥含水率较高、体积较大、易腐败、比重较小、颗粒较细、易产生恶臭,必须进行妥善处理和综合利用,根据合肥市排水办公室关于我市污泥处置情况的说明,蔡田铺污水处理厂产生的泥饼采用半封闭自卸专用车辆可外运,至合肥市污泥处置中心统一处理。

四、环境影响报告书评价结论要点:拟建的合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程选址符合合肥市总体规划,项目建设也符合国家产业政策的要求。项目在污染防治措施实施后,厂区的废水、废气和噪声可达标排放,项目固体废物可得到妥善处置;预测结果表明拟建项目排放的废水、废气、噪声对周围环境的影响较小;项目建成后,能够有效减轻区域水环境及下游水体的污染。该项目建设为入区企业的发展和招商引资等提供便利条件,对收水范围内经济发展具有较大促进作用。在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下,从环境影响角度来看,项目建设是可行的。

五、公众查阅环境影响报告补充信息的方式:如果公众对认为有必要索取补充信息或报告书简本,请与环评单位联系。
煤炭工业合肥设计研究院   国环评证甲字第2105号
地 址:合肥阜阳北路355号 
邮 编:230041
联系人:环境工程所 李工  
电 话:65602319 
传 真:65535145       
E-mail:45062893@qq.com(邮件主题请注明“合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程”)

六、征求公众意见的范围、具体形式、参与时间:范围主要包括项目区域及其受影响区域公众。公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。公众参与时间为自信息发布起10日内。

七、项目建设单位和联系方式
建设单位:合肥市排水管理办公室
地 址:合肥市阜南路51号友谊大厦
联系人:夏伦权       
E-mail:1002689029@qq.com
电 话:0551-62622601   
传 真:0551-62622601

(来源:合肥市环保局,2013/10/15)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/12/4 22:30:00)
13


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  安徽省:合肥城北强化治污 蔡田铺污水处理厂明年将要升级改造

(水业中国网上海工作站12月4日讯)合肥北部是整个城市水系的上游地区,为生态敏感区,如污染控制不当会对合肥市的水环境甚至水源造成污染,记者上午从合肥市建设部门获悉,合肥北郊的蔡田铺污水处理厂将在明年升级改造,将有效解决收水区域内工业废水比例较高,处理难度较大的问题,庐阳产业园、双凤工业区及新站实验区33.8平方公里的污水处理能力会大为提升。

蔡田铺污水处理厂位于合肥市北郊,目前处理污水4.3万吨/日。由于该厂收水区域内工业废水比例较高,有瞬时高浓度工业废水对污水厂正常运行造成冲击的现象,急需制定针对性应急措施,进一步确保出水水质。

据悉,蔡田铺污水处理厂正招标拟建二期工程,同时对一期工程进行提标改造。建成后,整个收水区域的污水厂排放标准稳定达到国家一级A。该项目预计2014年下半年能够开工建设。

(来源:合肥在线-合肥晚报,作者:记者吴奇,上海供排水项目网戴晓红编辑,2013年12月4日)

“......据悉,蔡田铺污水处理厂正招标拟建二期工程,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/2/15 0:09:00)
14


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  安徽省:合肥2014年新建8个污水处理厂

(水业中国网上海工作站2月14日讯)记者昨从合肥市排水管理办公室获悉,省城今年将新建8个污水处理厂。王小郢污水处理厂出水水质5月后将更清。

据介绍,清溪路净水厂及配套管网;经开区污水处理厂(三期)工程、陶冲污水处理厂及配套管网工程、肥西中派污水处理厂均计划在今年底完成项目主体工程,通水调试;位于派河大道、玉兰大道、文山路及派河所围区域内的西部组团污水处理厂计划6月实质性开工建设;蔡田铺污水处理厂二期及一期提标改造,计划10月开工建设;十五里河污水处理厂三期及一期提标改造和小仓房污水处理厂二期及一期提标改造则计划在2014年底开工建设。

另外,今年4月底,十五里河污水处理厂二期以及滨湖北涝圩污水处理厂都将完成。而庐江县县城污水处理二期项目计划年底通水试运行,巢湖市岗岭污水处理厂提标改造项目计划11月完成。

此外,王小郢污水处理厂改造工程进入收尾阶段,计划在5月份完成项目调试运营及环保验收等工作。届时,不仅以往的臭气和噪音改善很多,出厂的中水水质标准也会有大大提高,从现在的“一级B”提高到地表四类水标准。

(来源:安徽商报,作者:吕涛、姜志远,上海供排水项目网戴晓红编辑,2014年2月14日)

“......蔡田铺污水处理厂二期及一期提标改造,计划10月开工建设;......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/2/22 7:48:00)
15


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  安徽省:合肥首个全地下污水厂下半年动工 有望推广

(水业中国网上海工作站2月22日讯)城市里的污水处理厂经常会遇到尴尬事——市民既离不开它又怕住在它的周围,比如为此正在改造的王小郢污水处理厂……不过,记者昨天采访了解到,今年合肥市将尝试建造一个全地下式污水处理厂,这样或许可以很好地解决这一尴尬事。

首次建造全地下污水厂

位于蜀山区的清溪净水厂目前已完成立项、环评、规划选址等前期工作,待建设模式确定后,力争在下半年开工建设。

对于这座污水处理厂,您可能觉得它的名字比较特别,实际上,它更特别的地方是将全部建在地下。昨天,合肥市排水管理办公室相关人士告诉记者,与其它污水厂不同,这座污水处理厂计划采用全下沉式设计。建好之后,上方将恢复成绿地,既节约了城市用地,又减少了对周边居民的影响。

相关人士告诉记者,此前,合肥市的污水处理厂中只有十五里河二期采用的是半下沉式设计。由于全下沉式设计对场地、设备等要求都很高,所以清溪净水厂的建设也是一次试点,如果效果好,有可能会成为未来的新趋势。

王小郢污水厂5月改造完

全下沉式的污水处理厂目前还只是尝试,一些老污水厂的改造仍在进行中。自2012年启动的王小郢污水处理厂改造工程将在今年5月份全面完成。

据了解,改造完成后,不仅臭气、噪音等问题会改善很多,出厂的中水水质标准也会大大提高,从现在的“一级B”提高到地表四类水标准。

此外,今年4月底,十五里河污水处理厂二期以及滨湖北涝圩污水处理厂都将完成。而目前已开工的污水处理厂项目中,庐江县县城污水处理二期项目计划年底通水试运行,巢湖市岗岭污水处理厂提标改造项目计划11月完成设备调试及通水试运行。

今年开建一批新污水厂

合肥市今年除了进一步完成一部分已经开建的污水厂项目,还将上马一批新的污水处理厂改造或新建项目。

除了计划在下半年开建的清溪净水厂及配套管网项目外,经开区污水处理厂(三期)工程、陶冲污水处理厂及配套管网工程、肥西中派污水处理厂均计划在2014年底完成项目主体工程,通水调试。

选址位于派河大道、玉兰大道、文山路及派河所围区域内的西部组团污水处理厂计划6月开工建设。蔡田铺污水处理厂二期及一期提标改造,计划10月开工建设,十五里河污水处理厂三期及一期提标改造和小仓房污水处理厂二期及一期提标改造则计划在2014年底开工建设。

(来源:新安晚报,作者:吕涛、伍静,上海供排水项目网戴晓红编辑,2014年2月14日)

“......蔡田铺污水处理厂二期及一期提标改造,计划10月开工建设,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/6/10 0:28:00)
16


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  排水工作动态2014年第5期(总第169期)

我市今年重点减排项目(污水厂)工作安排

一、十五里河污水处理厂(二期)工程
1、十五里河污水处理厂二期工程位于天津路和黄浦江路交口东南角,设计规模为5万m3/d。项目概算为1.39亿。
2、该工程主体结构及设备安装已完成,正在组织运营调试工作。计划2014年4月底完成项目绿化、道路及环保验收工作,工程竣工。

二、滨湖北涝圩污水处理厂工程
1、北涝圩污水处理厂位于滨湖新区规划的云南路与昆明北路交叉口东侧,该工程设计规模为6万m3/d,其中土建按6万m3/d实施,设备按3万m3/d配置。项目概算为2亿。
2、该工程主体结构已完成。计划2014年4月底完成设备安装并具备通水条件。

三、王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程
1、王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程位于铜陵南路与太湖路交口西北侧王小郢污水处理厂内,建设规模为30万m3/d。工程主要分为三部分:除臭降噪、氧化沟改造及深度初六。工程概算约2.9亿元。
2、该工程氧化沟改造和除臭降噪工程已完成。深度处理工程主体结构已完成,正在组织设备安装及调试。计划2014年5月份完成项目调试运营及环保验收等工作。

四、经开区污水处理厂(三期)工程
1、合肥经济技术开发区污水处理厂三期工程位于一二期南侧,占地139.6亩,建设规模为10万m3/d。项目概算为3.43亿。
2、该工程设备采购及安装单位的招标工作已完成。基础处理已完成,围墙、管网等附属工程已完成70%。计划2014年2月份完成项目土建工程的招标工作;2014年底完成项目主体工程,通水调试。

五、陶冲污水处理厂及配套管网工程
1、合肥陶冲污水处理厂位于前岭路和泗水路东北角,污水处理规模为5万m3/d,配套管网工程包括泗水路污水提升泵站(5万m3/d)和污水厂外排管道275米。项目概算为2.25亿元。
2、该工程设备采购及安装工程的招标工作已完成;三通一平及围墙等附属工程的招标工作已完成。计划2014年3月份完成项目土建工程的招标工作;2014年底力争完成项目主体工程,具备通水调试条件。

六、肥西中派污水处理厂:项目位于上派镇中派村和前进村境内,占地124亩,规划处理污水能力为10万吨/日,一期5万吨/日,厂区及配套管网总投资约2.76亿元。目前,设备采购招标已完成;土建二沉池工程已完成;配套污水主干管正在设计。整体土建工程计划于2014年9月20日完工,11月20日完成设备安装,12月31日通水调试并申报环保验收。

七、西部组团污水处理厂
1、选址位于派河大道、玉兰大道、文山路及派河所围区域内,远景规模50万吨/日,远期规划控制用地面积406亩;其中,一期工程规模10万吨/日,占地面积75.4亩,概算总投资为5.9亿元,目前,项目选址意见书及建设用地规划许可证已办理;初步设计已批;现场测绘及初步勘察已完成;项目环评、洪评及安全评价合同已签订,各项咨询工作已正常开展。
2、计划于2014年3月完成设备招标;5月完成施工图设计;6月实质性开工建设。

八、庐江县县城污水处理二期项目
1、该项目位于苏家河与合铜公路交口东南角,项目远期规模为6万吨/日,占地60亩,一次规划,分期实施。此次建设规模为2万吨/日污水处理厂和35.1km配套污水管网,厂区建设用地36.4亩,工程总投资约1.13亿元。
2、该工程目前已办理了选址意见书、土地预审意见、用地规划许可证;完成了可研、能评、环评、初设等文本的编制、评审及报批手续;完成了土地报件手续;厂区综合楼、仓库机修间、围墙工程及监理完成招标,施工队伍已于2014年1月20日进场并开工建设,计划2014年底通水试运行。

九、清溪净水厂及配套管网
1、主要建设内容为新建20万吨/日全下沉式污水处理厂及8.5公里配套管网,总投资12.39亿元。目前,项目立项、可研以及环评、能评、规划选址等前期工作已完成。
2、目前,市国土局正在起草望塘污水处理厂和清溪路净水厂一体化建设及综合开发土地处置相关建议拟报市政府。下一步待市政府明确建设模式后,力争上半年完成项目前期工作,下半年开工建设。

十、蔡田铺污水处理厂二期及一期提标改造:主要建设内容为新建5万吨/日污水处理厂,对已建污水处理厂进行提标改造,总投资1.96亿元。目前,项目立项、可研、初步设计以及环评、能评、规划选址等前期工作已完成,计划2014年4月完成设备采购标书编制,移交市重点局组织设备招标,2014年10月开工建设。

十一、十五里河污水处理厂三期及一期提标改造:主要建设内容为新建10万吨/日污水处理厂,对一期污水处理厂进行提标改造,总投资约4亿元。目前,项目立项、可研以及环评、能评、规划选址等前期工作已完成,正在进行初步设计。计划2014年6月完成初步设计评审及设备采购标书编制,移交市重点局组织设备招标, 2014年底开工建设。

十二、小仓房污水处理厂二期及一期提标改造:主要建设内容为新建10万吨/日污水处理厂,对一期污水处理厂进行提标改造,总投资4.16亿元。目前,项目立项、可研、初步设计以及环评、能评、规划选址等前期工作已完成,计划2014年5月完成设备采购标书编制,移交市重点局组织设备招标, 2014年底开工建设。

十三、巢湖市岗岭污水处理厂提标改造项目
1、项目建设内容包括一期提标改造、二期扩建和污泥干化。该项目对一期6万吨/日污水处理系统进行升级改造,改造成5万吨/日,更换和增加粗细格栅、推流装置及潜污泵等设备;二期扩建按4万吨/日规模建设,采用A/A/O氧化沟工艺加底曝;深度处理新建9万吨/日反硝化深床滤池、高密度沉淀池,紫外线消毒渠等设施;污泥干化处理出厂污泥含水率由80%降至60%以下;出水水质标准由国家一级B标准提高到一级A标准,部分水质达到Ⅳ类水标准。
2、该项目已于2013年9月23日完成设备采购及安装招投标。10月30日开工建设。土建工程施工于2014年1月20日进驻现场,目前中标单位已完成深基坑施工方案和项目施工组织设计编制,完成搭建工棚。
3、该工程计划2014年11月完成设备调试及通水试运行。

(来源:合肥建设网,作者:合肥市排水管理办公室,2014年2月26日)

“......十、蔡田铺污水处理厂二期及一期提标改造:主要建设内容为新建5万吨/日污水处理厂,对已建污水处理厂进行提标改造,总投资1.96亿元。......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2016/8/18 10:27:00)
17


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程——试运行调试工程(二次招标)公告

安徽诚信项目管理有限公司受合肥市重点工程建设管理局的委托,现对“蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程——试运行调试工程项目”进行公开招标,欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容
1、项目编号:2016BFCZ1051
2、项目名称:蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程——试运行调试工程
3、项目地点:安徽省合肥市庐阳区
4、项目单位:合肥市重点工程建设管理局
5、项目概况:工程位于合肥市庐阳区故黄路与九顶山路交口东南角,新建规模为5万m3/d 的污水处理厂一座,并对一期工程(5万m3/d)进行提标改造,工艺设计:污水处理厂采用改良A2/O处理工艺+斜板沉淀、反硝化深床滤池深度处理工艺。
6、资金来源:合肥市建投集团支付
7、项目概算:400万元
8、项目类别:服务
9、标段(包别)划分:本项目共一个标段

二、投标人资格
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有规模累计不低于30万吨/日(其中至少有一个规模不低于10万吨/日),采用A2/O工艺且出水水质执行标准不低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准的污水厂运营业绩;
3、本项目不接受联合体投标。
4、符合下列情形之一:
1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。
2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。
3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。
4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

三、报名及招标文件发售办法
1、报名时间:2016年06月24日上午09:00至2016年07月04日下午17:00
2、招标文件价格:每套人民币400元整,招标文件售后不退
3、报名方式:
(1)本项目只接受安徽合肥公共资源电子交易平台中已入库企业报名,未入库的投标人请及时办理入库手续(投标人在办理企业入库手续时,安徽合肥公共资源交易中心不收取任何费用。入库办理请参见中心网站(www.hfggzy.com) 右上角“企业专区”栏目中“安徽合肥公共资源交易中心企业注册流程”,联系电话:0551-66223841,66223842),因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负;
(2)企业报名程序请参见中心网站(www.hfggzy.com)右上角“企业专区”栏目中“企业网上报名操作手册”;
(3)企业报名成功后直接采用网上支付系统支付标书费用,直接下载招标文件及其它资料(含答疑或相关说明)。如无网上银行帐号,请及时前往银行办理(本系统目前支持以下银行网上支付服务:中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行);

四、开标时间及地点
1、开标时间:2016年7月18日10:30。
2、开标地点:合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区(徽州大道与南京路交口)3楼16号开标室。

五、投标截止时间:2016年07月18日10:30。

六、联系方法
(一)项目单位:合肥市重点工程建设管理局
地 址:安徽省合肥市潜山路550号
联系人:李杰
电 话:0551-62621331
(二)招标代理机构:安徽诚信项目管理有限公司
地 址:安徽省合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)六楼
联系人:张工
电 话:0551-66223668
传 真:0551-66223654
安徽合肥公共资源交易中心网址:www.hfggzy.com

七、其它事项说明
1、网上报名的投标人可在报名后直接下载招标文件。
2、投标人网上报名后,必须在报名截止时间前网银在线支付,否则逾期系统自动关闭,报名不成功。
3、投标人如需开具标书工本费发票,请在报名成功后打印回执码页面并携带至安徽合肥公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口办理。
4、报名中有任何疑问或问题,请在工作时间(周一至周五,上午9:00-12:00,下午1:00-5:00,节假日休息)与项目联系人联系。
5、投标人应合理安排报名及缴费时间,特别是网络速度慢的地区防止在报名结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法报名及缴费,责任自负。
6、本项目为流标后二次公告。

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/2/25 23:50:00)
18


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/201722523394347588.jpg
 
   
  图为:位于安徽省合肥市阜南路51号的合肥市排水管理办公室。(资料图片提供:顾客好评网陈震宇)

安徽省合肥市:十五里河流域污染源整改5月完成(图)

(水业中国网上海工作站2月25日讯)城区每天可多处理30万吨污水;重点开展南淝河防洪完善工程;暴雨来袭,二环路将有排水“千里眼”;十五里河流域污染源整改5月完成;建立一环内排水管网运行实时监控平台……2月24日,合肥市排管办2017年排水工作大会上,敲定了今年的重点工作。

城区今年每日可多处理30万吨污水

“全年城区污水处理厂累计处理污水4.58亿吨。”合肥市城乡建委党委委员、排管办主任戴晓盈介绍, 2016年,小仓房二期、蔡田铺二期、西部组团等污水处理厂投产运行,合肥市新增污水处理能力25万吨/日;而在今年,这一能力将进一步得到提升。

一方面,全面完成全市首个地埋式污水处理厂——清溪净水厂、十五里河污水处理厂(三期)工程建设,新增污水处理能力30万吨/日。另外一方面,合肥市还将加快胡大郢污水处理厂PPP项目建设,开工于湾污水处理厂PPP项目建设。

按照适度超前的原则,今年合肥市将启动望塘改扩建、陶冲二期、小仓房三期、十五里河四期等污水处理厂PPP前期工作; 加快清溪净水厂配套管网、污水系统联络管、马鞍山路排水干管迁改等工程建设。

重点开展南淝河防洪完善工程

戴晓盈透露,今年开始,合肥市将全面开展城市易涝点综合整治,对影响较大、群众反映强烈的易涝点,在2017年7月底前完成整治。重点实施城市排水管渠、排涝泵站、雨洪行泄和调蓄、雨水渗透和利用等“四大工程”。

2016年汛期,南淝河持续超警戒水位运行23天,也暴露出一些问题。2017年,合肥市将重点开展南淝河防洪完善工程,改造抬高沿河路,更换护栏增设矮墙,新建防洪文化墙,新建老码头主题公园,抬高河岸两侧步道。

增加高清摄像机,安装电子水尺,增设声光报警装置……过去的两年,合肥市分两批对下穿桥积水监测设备进行改造。今年,主要将开展二环路下穿桥视频监控和水位自动报警系统建设,打造排水“千里眼”,全面提高防洪排涝积水预警及快速处置能力。

十五里河流域污染源整改5月完成

在市区河流水环境之类方面,今年,将突出抓好十五里河流域水环境治理。一方面,要积极开展流域排水管网雨污混接调查工作,全面排查雨污水管网错接、混接等情况;另一方面,持续推进雨污分流改造,加强监督监测,确保水体水质持续改善。

按照流域280个污染源整改清单及整改要求,5月底前全面完成十五里河流域污染源的整改工作。同时,还将积极推进南淝河、派河等市区河流综合治理。

去年,合肥市建成了杏花、逍遥津两大调蓄池。戴晓盈介绍,今年合肥市还将启动地下深层调蓄等重大工程规划方案研究,谋划解决初期雨水污染控制、污水跨系统调度等水环境、水安全问题。另外,2017年底,基本消除城市建成区23个“黑臭水体”。

更多再生水可用于马路除尘

去年,王小郢再生水补入环城水系533万方,南淝河、十五里河生态补水2136万方。今年,将结合道路建设,进一步完善再生水管网,加密再生水取水点;加快许小河、关镇河生态补水、高新热电联产再生水利用等工程建设。

通过政策引导,大力推进再生水在工业冷却、市政杂用、园林绿化、河湖补水等领域的应用,提高再生水利用率。加快推进小仓房污泥处理处置工程建设,力争年内建成投产。加快污泥活性炭生产及中水试示范工程建设,启动污泥无害化、资源化新技术研究,多措并举推进污泥处理处置。

一环内排水管网可实时监控

今年,合肥市将制定《排水管网设施完善三年行动方案》,轻重缓急分批开展管网检测修复工作。继续实施排水管涵周期性普查检测工作,全面推行新建排水管网全过程视频验收制度。

结合长江路(环城路~五里墩立交桥)精品道路工程,对3.25公里存在病害排水管网进行修复。结合合肥市城市“生命线”二期工程,建立一环内排水管网运行实时监控平台,实时监控排水管网的流量、水位、可燃及有毒、有害气体的状况,确保排水管网安全运行。

(来源:江淮晨报/顾客好评网,作者:首席记者方佳伟、通讯员吕涛/陈震宇摄影,上海供排水项目网戴晓红编辑,2017年2月25日)

“......2016年,小仓房二期、蔡田铺二期、西部组团等污水处理厂投产运行,......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/3/21 0:44:00)
19


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于合肥市重点工程建设管理局《合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造项目》拟作出竣工验收决定的公示

根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定,经审查,我局拟对合肥市重点工程建设管理局《合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造项目》建设项目作出竣工环境保护验收决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟竣工环保验收决定的建设项目情况予以公示,公示期为5日。

拟验收合格的项目
项目名称:合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造项目
建设地点:合肥市庐阳区板桥河以西、合肥北站以东蔡田铺污水处理厂内
建设单位:合肥市重点工程建设管理局
验收监测(调查)单位:合肥市环境监测中心站
验收监测(调查)报告书、表全本:蔡田铺污水处理厂验收报告.doc
项目概况: 工程占地面积36680平方米,位于一期工程北侧,新增污水处理规模5万吨/天,采用A2/O氧化沟工艺,深度处理单元采用混凝反应+反硝化深床滤池。主厂区二期工程建设内容包括配套建设粗格栅及提升泵站(15万m3/d含三期预留)、细格栅及曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、斜板沉淀池、反硝化深床滤池、二氧化氯消毒池(10万m3/d) 、污泥脱水间等,配套建设两套生物除臭装置(一备一用)。一期工程新增反硝化深床滤池(5万m3/d),将一期、二期粗格栅、曝气沉砂池、污泥浓缩机房产生的臭气收集后,一并导入二期新建的生物除臭装置处理。新建10万m3/d规范化排污口(一期、二期共用),原一期工程紫外消毒渠与总排口停用。

环保措施落实情况:项目建设已按环评批复要求落实相关污染防治措施,结合现场勘验情况和合肥市环境监测中心站出具的验收监测结果:
1、废水:污水处理厂内部排水实行雨污分流,内部生活污水全部接入该污水处理厂处理。污水处理厂出水中BOD5、SS、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、pH、粪大肠菌群等污染物浓度均符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求;总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不高于0.3、10、2.5、30mg/l;总汞、总镉、总铬、总砷和总铅浓度符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》部分一类污染物最高允许排放(日均值)要求。 2、废气:厂区一期与二期进水格栅、曝气沉砂池、污泥浓缩机房产生的氨、硫化氢、臭气浓度经生物除臭单元处理后有组织排放达到GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中表2排放标准值;氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放浓度满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中厂界废气排放最高允许浓度二级标准。 3.噪声:落实了厂区产噪设备、设施的隔声、减振等降噪措施。厂界噪声昼夜间均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 4.固体废物:污水处理厂产生的格栅渣、浮渣和厂区生活垃圾送垃圾填埋场填埋;污水处理厂产生的污泥经浓缩干化后,由市排办统一送至合肥东方热电有限公司与合肥天源热电有限公司焚烧处理。 经合肥工大天神环境检测有限公司检测,污泥中总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、总镍、总锌、总铜均满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表6中污泥农用时污染物控制标准限值。

公众参与情况:
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目竣工环境保护验收决定要求听证。
公众反馈意见的联系方式
处理部门: 行政审批处 联系电话: 0551-63508116
传真: 0551-63508116 通讯地址: 合肥市经济技术开发区繁华大道与松林路交汇处(东北座)

(来源:合肥市环境保护局,2017-01-06)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2017/3/21 0:47:00)
20


姓名: admin
发贴数:54709
回复数: 92143
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/5/17 3:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  合肥蔡田铺污水处理厂二期新建项目及一期提标改造工程竣工环保验收监测报告

1 总论
1.1概况
合肥蔡田铺污水处理厂位于合肥北站以东、板桥河以西、蔡田铺村以北处,一期工程分两个阶段实施,一阶段实施规模2.5万m3/d,于2007年11月投入试运行,2008年5月通过合肥市环境保护局竣工验收;二阶段建设2.5万m3/d二级处理及5.0万m3/d深度处理工程,2010年1月投入试运行,2011年11月通过合肥市环境保护局竣工验收,同时开始正式运行。由于合肥市总体规划的调整,对北区的改动较大,增加了用地面积,增加了工业用地比例,这导致蔡田铺污水处理厂服务范围有所增大。巢湖水系是安徽境内长江流域的最大水系,流域面积1.3万 km2,入湖河流达34条,每年接纳近40亿立方米的来水。目前由于巢湖环境污染日益严重,已被列为国家重点治理的污染湖泊。板桥河作为巢湖流域的支流,水质已无法达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准的要求,为避免超负荷污水对水体的污染,保护水资源,营造良好的生产、投资环境,促进合肥市经济的进一步发展,尽早兴建合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程已是势在必行,这也是保证合肥市北部地区可持续发展的一项重要举措。
合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程选址于蔡田铺污水处理厂的预留用地,本次建设占地约36680m2,二期新建工程的污水处理规模确定为5万m3/d,考虑到一期工程的提标改造,深度处理的总规模确定为10万m3/d。项目总投资约1.9亿元.
本项目于2013年7月29日经合肥市发展和改革委员会文件(发改资环[2013]630号)立项,蔡田铺污水厂总服务面积76.45km2。根据预测项目施工后本区域COD的排放量将减少7865.4t/a、NH3—N排放量将减少777.5t/a、TP排放量将减少189.8 t/a、TN排放量将减少1512.6 t/a,项目的实施对对保护板桥河水环境具有重要的作用。
合肥市排水管理办公室于2013年8月委托煤炭工业合肥设计研究院承担该项目的环境影响评价工作。并编制了《合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程环境影响报告书》。
受合肥重点工程建设管理局的委托,合肥市环境监测站于2016年12月6日派出技术人员对合肥市蔡田铺污水处理厂进行现场踏勘、收集资料并根据踏勘及资料等情况编制了本竣工环保验收监测方案,并于12月14~15日,组织有关监测技术人员对该项目的环保设施、环保管理等相关内容进行监测、检查。现根据验收监测方案以及监测结果编制成本验收监测报告。

1.2验收监测依据
1.2.1 国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,2001.12.25
1.2.2 国务院令[253]号 《建设项目环境保护管理条例》,1998.11
1.2.3 合肥市重点工程建设管理局环境监测评价合同2016.12
1.2.4煤炭工业合肥设计研究院《合肥蔡田铺污水处理厂二期新建项目及一期提标改造工程环境影响报告书》,2013.12
1.2.5合肥市环境保护局《关于合肥蔡田铺污水处理厂二期新建项目及一期提标改造工程环境影响报告书的批复》,2013.12(见附件)
1.2.6合肥市环境保护局《关于合肥蔡田铺污水处理厂二期新建项目及一期提标改造工程环境影响评价执行标准的确认函》(见附件)
1.2.7合肥市蔡田铺污水处理厂提供的相关资料。


2建设项目工程概况
2.1工程基本情况
合肥蔡田铺污水处理厂二期新建工程的污水处理规模确定为5万m3/d。考虑到一期工程的提标改造,深度处理的总规模确定为10万m3/d。根据《合肥市污水专项规划》(2007-2020),蔡田铺污水处理厂属板桥河系统。上一轮污水规划中蔡田铺污水处理厂的服务范围为30.2km2,主要包括合肥市北郊合九铁路以北的地区及双凤工业区。由于合肥市总体规划的调整,对北区的改动较大,增加了用地面积,增加了工业用地比例。双凤经济开发区规划区域已向南延伸至铝厂铁路线,与合肥市北郊相连至北环高速,东边以原张洼路为界;主要包括庐阳产业园、双凤工业园区、双墩工业园、双墩镇、新站片区(铁路三角地带)、板桥河东西支流间、板桥河东支流和原张洼路间地块。项目地理位置见图2-1

图2-1 项目地理位置图 

2.2厂区平面布置
  由于一期污水处理厂已建成,二期的平面布置基本与一期相结合,以保证整体布局协调一致本工程的污水预处理设施位于一期工程预处理设施北部,一级处理主要为粗格栅和提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥脱水间和除臭单元;二级处理中的A2/O氧化沟位于二期场地中部,二沉池和配电间及鼓风机房位于场地的北侧;本工程深度处理工艺主要集中于场地的东北部,主要有二氧化氯制备间、絮凝反应沉淀池、深床滤池和消毒池等。在二期工程厂址的北侧为远期工程预留用地详见图2-2。

图2-2 厂区平面布置及周边环境示意图

2.3 生产(污水处理)工艺简介
2.3.1污水处理工艺
合肥蔡田铺污水处理厂由市政污水管网送来的污水首先进入污水厂的粗格栅井内,经粗格栅去除较大的漂浮物后,进入提升泵站的吸水井。污水经提升后至细格栅,进一步拦截和去除污水中细小悬浮物,再经过沉砂池沉砂,分离并去除污水中砂粒。二期污水与回流污泥一起进A2/O微孔曝气氧化沟厌氧区,进行生物除磷并改善污水沉降性能;厌氧区出水再进入氧化沟缺氧区和好氧区,进行反硝化反应、硝化反应和有机物污染物好氧生化反应,使污染物得到降解。A2/O微孔曝气氧化沟进水可采用多点进水方式,并通过控制氧化沟内缺氧段停留时间,以强化二级生化处理的脱氮能力。生化处理后的污水自流入二沉池,进行固液分离。二沉池出水泵提升进混合池,经投加混凝剂混合后进入斜板沉淀池,进行后化学沉淀除磷。斜板沉淀池出水进入反硝化深床滤池,进一步的去除污水中TN、SS、TP等污染物质,可在深床滤池前端投加碳源满足反硝化需求;反硝化深床滤池作为把关工艺,保证各项指标均能达标排放。滤池出水经二氧化氯消毒杀死污水中的病菌后达标排入板桥河。
生化过程中产生的活性污泥直接送污泥浓缩脱水间,经机械浓缩、脱水后形成含水率约80%的泥饼,装车外运。详见图2-3:
图2-3 污水、污泥处理工艺流程
细格栅 二沉池
斜板沉淀池
消毒池
图2-4  污水处理工艺流程示意图
2.3.2污水消毒工艺
蔡田铺污水处理厂出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的要求其中污水厂出水粪大肠菌群数≤1000个/L。因此,本工程设置了消毒设施对出水进行消毒。
综合考虑污水消毒工艺的适用性、成熟性、安全性、可靠性、二次污染问题、消毒副产物、操作运行的简单易行和运行费用等因素,同时考虑回用水管网余氯要求,本污水处理厂污水消毒采用二氧化氯消毒工艺。

2.3.3 出水排放口位置及排放方式
出水通过管道直接排放至板桥河。


3环保设施、主要污染物及排放情况
3.1废水

3.1.1污染源
合肥蔡田铺污水处理厂主要收集处理市政管网内的污水和厂内工作人员产生的日常生活污水。主要污染物为pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷等。
3.1.2 环保措施:
  合肥市蔡田铺污水处理厂一期核心处理工艺为卡鲁赛尔氧化沟工艺,深度处理采用斜板沉淀+深床滤池+二氧化氯消毒工艺,二期核心工艺为AAO工艺,深度处理采用斜板沉淀+深床滤池+二氧化氯消毒工艺,尾水排放水体为板桥河。
3.2 废气
3.2.1污染源
城市原污水汇进该厂的污水处理净化系统,在进行对污水生化工艺处理过程中会产生一定量的大气污染物。产生恶臭的环节主要在于原水入厂的格栅及污泥处理系统的浓缩脱水车间和生化处理阶段产生的臭气等,主要是NH3、H2S等恶臭污染物。
3.2.2环保措施
  污泥脱水间中污泥脱水机成套设备进行加盖收集臭气。本次工程设置了成套除臭设备2套(一备一用),通风量30000m3/h,一根排气筒高度20m。
3.3噪声
3.3.1污染源
本项目的噪声主要来自于自污水泵房、鼓风机房、空压机房、污泥泵房、污泥脱水机房等。主要产噪设备除鼓风机、空压机布置在地上室内外,部分泵类位于地下,鼓风机、空压机采用了减振、隔声等常规污染防治措施。
3.3.2环保措施
  选用低噪声设备,鼓风机、污泥脱水等地面噪声源均布置在室内,采用常规的减振、隔声等降噪措施,室内噪声控制按工业企业噪声控制设计规范的有关规定执行。同时通过加强绿化来降低噪声的影响。
3.4固体废物
3.4.1污染源
本项目在污水处理过程中产生的固废主要有粗、细格栅产生的栅渣,曝气沉砂池产生的沉砂,厂区办公、生活产生的少量垃圾,以及污泥脱水机房产生的泥饼。
3.4.2环保措施
该项目的栅渣、沉砂以及生活垃圾集中分类后送合肥市垃圾转运站,再统一运至垃圾填埋场卫生填埋。污水处理厂产生的泥饼采用半封闭自卸专用车辆外运,送至东方、天源热电厂焚烧发电。
其中格栅渣每年约产生16.5吨.污泥约14.5万吨,职工生活垃圾约4吨.

4.项目环评批复要求及实际建设情况
4.1合肥市环保局对环境影响评价的批复(摘录)
1.原则同意《报告表》的内容,在认真落实各项污染防治措施、污染物达标排放的前提下,同意该项目在环评区域建设。项目的主要建设内容为新增污水处理规模为50000吨/天,部分公用项目依托一期工程,同时本次对一期工程进行提标改造,主要是将一期工程斜板沉淀池出水调至新建的反硝化深床滤池,使一期出水经深度处理后满足达标排放的要求。
2.设计中进一步论证和优化污水厂处理工艺,确保污水处理厂出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准的基础上,总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不高于0.3、10、2.5、30毫克/升。
3.同意按环评报告书提出的处理措施,设置生物除臭装置对工程产生的臭气(含一期工程)进行收集净化处理,确保恶臭污染物达标排放。本项目卫生防护距离(100米)范围内不得建设环境敏感设施。
4.2现场实际建设情况:
项目的主要建设内容为新增污水处理规模为50000吨/天,同时本次对一期工程进行提标改造,一期工程新增反硝化深床滤池(5万m3/d),将一期、二期粗格栅、曝气沉砂池、污泥浓缩机房产生的臭气收集后,一并导入二期新建的生物除臭装置处理。新建10万m3/d规范化排污口(一期、二期共用),原一期工程紫外消毒渠与总排口停用。


4.3项目外排污染物执行标准具体为:
1. 污水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》废水排放的一级A标准的基础上,总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不高于0.3、10、2.5、30毫克/升。
2. 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准。
3. 厂界废气浓度执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》废气排放二级标准。
4. 污泥执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的污泥控制标准。
5. 按报告表及批复要求严格执行环保“三同时”制度,项目书运行前须向我局申请,经我局现场检查同意后方可进行试运行;项目建成试运行3个月内,向我局申请环境保护设施竣工验收。验收合格后,方可正式投入使用。

5 验收监测评价标准
根据合肥市环境保护局对该项目的环评批复,合肥蔡田铺污水处理厂项目各污染源具体执行标准如下。
5.1废水
根据环评批复的要求,废水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准,其中总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不得高于0.3、10、2.5、30毫克/升,具体限值见表5-1、5-2。
表5-1   废水监测项目评价标准限值
序号 监测项目 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准 总量控制
(t/a)
1 pH值 6~9 /
2 色度 30倍 /
3 BOD5 10mg/L /
4 SS 10mg/L /
5 动植物油 1mg/L /
6 LAS 0.5mg/L /
7 粪大肠菌群数 1000个/L /
8 总汞 0.001mg/L /
9 总镉 0.01mg/L /
10 总铬 0.1mg/L /
11 总砷 0.1mg/L /
12 总铅 0.1mg/L /

表5-2   废水监测项目评价标准限值
序号 监测项目 提标后4项主要指标浓度限值 总量控制
(t/a)
1 COD 30mg/L 1095
2 NH3-N 2.5mg/L 91.25
3 总磷 0.3 mg/L
4 总氮 10mg/L /

5.2废气
1.废气无组织排放源厂界执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4的二级标准限值,具体限值见表5-3。

表 5-3  废气监测项目评价标准限值
序号 监测项目 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中的二级标准
1 氨 ≤1.5mg/m3
2 硫化氢 ≤0.06mg/m3
3 臭气浓度
(无量纲) ≤20

2.废气有组织排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的标准限值,具体限值见表5-4

表 5-4  废气监测项目评价标准限值
序号 监测项目 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的标准限值
1 氨 ≤8.7kg/h
2 硫化氢 ≤0.58 kg/h
3 臭气浓度
(无量纲) ≤6000


5.3噪声
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准限值;具体标准见表5-4。
 表5-5   声环境评价标准      LAeq:dB
地  点 类 别 昼 间 夜 间 标准来源
厂界 2 60 50 GB12348-2008


6 验收监测内容
6.1 验收监测期间的工况
合肥蔡田铺污水处理厂二期新建项目及一期提标改造工程(二期新建5万吨/日及一期提标改造)共设计污水处理能力为10万t /d,在验收监测期间(2016年12月14日~15日),污水处理系统运行正常。验收期间污水处理量为12月14日90000 t/d、12月15日85000 t/d,两日平均值为87500t/d,其运行负荷达到设计能力的87.5%,符合竣工验收监测生产负荷的要求。
6.2 质量保证措施
为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠,监测期间的样品采集、运输和保存均按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)的技术要求进行。
废水视具体项目每批样品增加12-25%的质控数据(包括采集平行样、实验室平行双样),14个项目进行了标准样品比对实验;废气采样器在进现场前对气体分析和采样器流量计进行校核等;噪声仪器采样前用声级校准器进行校准。
参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗,使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器。所有采样记录和分析测试结果,按质量保证的规定和要求进行三级审核。
水质监测质控数据见表6-1。

表6-1  水质质控数据汇总表
项目 pH值 色度 SS COD BOD5 氨氮
样品数 32 32 32 16 16 16
平行样数 3 4 3 4 4 2
相对偏差(%) 0 0 0~6.7 0~3.7 1.0~8.2 0~1.5
控样批号 202145 / / 200160 203938 200548
控样值(mg/L) 4.10±0.05 / / 20.4±1.4 0.272±0.015 0.778±0.042
测定值(mg/L) 4.12 / / 20 0.270 0.805
相对误差(%) +0.5 / / -2.0 -0.7 +3.5
备注 合格
项目 总氮 总磷 动植物油 LAS 粪大肠菌群 总汞(μg/L)
样品数 16 16 32 16 32 16
平行样数 4 4 3 2 3 5
相对偏差(%) 0.6~1.1 0.7~1.4 0 0 0 0
控样批号 203225 203938 205942 204418 / 202030
控样值(mg/L) 3.04±0.23 0.272±0.015 34.7±1.7 0.487±0.038 / 6.14±0.42
测定值(mg/L) 3.08 0.270 35.1 0.490 / 6.24
相对误差(%) +1.3 -0.7 +1.2 +0.3 / +1.6
备注 合格
项目 总铅(mg/L) 总砷(μg/L) 总镉(mg/L) 总铬(mg/L)
样品数 16 16 16 16
平行样数 4 5 4 4
相对偏差(%) 0~0.1 0~1.1 0 0.4~1.9
控样批号 200926 200432 200926 200926
控样值 1.21±0.05 25±2.6 0.113±0.005 0.496±0.025
测定值 1.22 24.9 0.110 0.480
相对误差(%) +0.8 -0.4 -1.9 -3.2
备注 合格


6.3废水监测
6.3.1废水监测项目及方法
本次监测主要验收废水排放量、污染物的处理效率、污染物排放情况等。监测项目选择:pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、动植物油、氨氮、总磷、总氮、阴离子洗涤剂、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅等16个项目,其分析方法见表6-2。

表6-2  废水监测分析方法一览表
序号 监测项目 分析方法 方法来源
1 pH值 玻璃电极法 GB6920-86
2 色度 稀释倍数法 GB11903-89
3 悬浮物 重量法 GB11901-89
4 化学需氧量 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007
5 生化需氧量 微生物传感器快速测定 HJ/T86-2002
6 动植物油 红外光度法 HJ637-2012
7 氨氮 蒸馏中和滴定法 HJ/537-2009
8 总磷 钼酸铵分光光度法 GB11893-89
9 总氮 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 HJ668-2013
10 阴离子洗涤剂 亚甲蓝分光光度法 GB7494-87
11 总汞 冷原子吸收分光光度法 HJ597-2011
12 总镉 Optima 2100 DV HJ776-2015
13 总铬 Optima 2100 DV HJ776-2015
14 总砷 Optima 2100 DV HJ776-2015
15 总铅 Optima 2100 DV HJ776-2015
16 粪大肠菌群数 纸片快速法 HJ755-2015


6.3.2废水监测点位及频次
本次验收监测在细格栅(进口)、斜板沉淀池、总排口各布设一个废水采样点位。具体见图6-1。

细格栅(进口)采样点位(1#) 斜板沉淀池采样点位(2#)

总排口采样点位(3#)


图6-1   废水采样点位示意图
采样频率为每天采样监测3次,连续2天;监测点位、监测项目及采样频次见表6-3。
表6-3  废水各点位监测项目及采样频次一览表
编号 点位 监测项目 频次
1# 细格栅(进口) pH值、色度、SS、COD、BOD5、动植物油、NH3-N、总磷、LAS、粪大肠菌群、总氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅 3次/天×2天
2# 斜板沉淀池 3次/天×2天
3# 总排口 3次/天×2天

6.3.3 废水监测结果及评价

废水污染物监测结果统计见表6-4-1~表6-4-3。
点位 监测
时间 监测
频次 监测结果
pH值
(无量纲) SS
(mg/L) COD
(mg/L) BOD5
(mg/L) 动植物油
(mg/L) 粪大肠菌群(个/L)
1#


进口
12

14
日 1 7.40 24.0 88.0 19.5 0.09 >24000
2 7.41 20.0 86.0 18.0 0.14 >24000
3 7.38 19.0 84.0 17.6 0.11 >24000
12

15
日 5 7.50 23.0 84.0 17.3 0.09 >24000
6 7.49 22.0 86.0 19.0 0.13 >24000
7 7.50 20.0 86.0 19.5 0.12 >24000
监测
时间 监测
频次 色度
(倍) 氨氮
(mg/L) 总磷
(mg/L) LAS
(mg/L) 总氮
(mg/L) 总铬
(mg/L)
12

14
日 1 5 13.6 1.20 0.888 17.3 0.007L
2 5 13.9 1.16 1.00 16.8 0.007L
3 5 13.9 1.16 1.03 16.8 0.007
12

15
日 4 5 13.5 1.20 0.961 17.0 0.007
5 5 13.9 1.17 1.11 17.6 0.007
6 5 13.8 1.16 1.05 17.4 0.007
监测
时间 监测
频次 总汞
(μg/L) 总镉
(mg/L) 总砷
(mg/L) 总铅
(mg/L)
12

14
日 1 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
2 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
3 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
12

15
日 4 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
5 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
6 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
表6-4-1  细格栅(进口1#)监测结果统计表


表6-4-2 斜板沉淀池(2#)监测结果统计表
点位 监测
时间 监测
频次 监测结果
pH值
(无量纲) SS
(mg/L) COD
(mg/L) BOD5
(mg/L) 动植物油
(mg/L) 粪大肠菌群(个/L)
2#




12

14
日 1 6.62 15.0 23.0 5.8 0.04L >24000
2 6.60 13.0 19.0 5.6 0.04L >24000
3 6.88 10.0 17.0 5.6 0.04L >24000
12

15
日 4 6.90 14.0 17.0 5.7 0.04L >24000
5 6.89 11.0 19.0 5.8 0.04L >24000
6 6.90 15.0 20.0 5.6 0.04L >24000
监测
时间 监测
频次 色度
(倍) 氨氮
(mg/L) 总磷
(mg/L) LAS
(mg/L) 总氮
(mg/L) 总铬
(mg/L)
12

14
日 1 5 0.115 0.059 0.337 8.89 0.007L
2 5 0.128 0.052 0.478 8.90 0.007L
3 5 0.140 0.048 0.420 8.65 0.007L
12

15
日 4 5 0.123 0.057 0.454 8.42 0.007L
5 5 0.148 0.052 0.446 8.77 0.007L
6 5 0.116 0.062 0.410 8.85 0.007L
监测
时间 监测
频次 总汞
(μg/L) 总镉
(mg/L) 总砷
(mg/L) 总铅
(mg/L)
12

14
日 1 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
2 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
3 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
12

15
日 4 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
5 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
6 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L

表6-4-3  总排口(3#)监测结果统计表
点位 监测
时间 监测
频次 监测结果
pH值
(无量纲) SS
(mg/L) COD
(mg/L) BOD5
(mg/L) 动植物油
(mg/L) 粪大肠菌群(个/L)
3#



12

14
日 1 7.02 4.0 15.0L 4.3 0.04L <20
2 6.91 5.0 15.0L 4.3 0.04L <20
3 6.98 6.0 15.0L 4.1 0.04L <20
12

15
日 4 7.00 5.0 15.0L 4.1 0.04L <20
5 6.99 4.0L 15.0L 4.2 0.04L <20
6 6.96 4.0 15.0L 4.1 0.04L <20
监测
时间 监测
频次 色度
(倍) 氨氮
(mg/L) 总磷
(mg/L) LAS
(mg/L) 总氮
(mg/L) 总铬
(mg/L)
12

14
日 1 2 0.216 0.057 0.168 3.36 0.007L
2 2 0.223 0.055 0.188 3.57 0.007L
3 2 0.216 0.099 0.156 4.13 0.007L
12

15
日 4 2 0.246 0.064 0.146 5.91 0.007L
5 2 0.206 0.069 0.176 4.53 0.007L
6 2 0.198 0.048 0.188 4.09 0.007L
监测
时间 监测
频次 总汞
(μg/L) 总镉
(mg/L) 总砷
(mg/L) 总铅
(mg/L)
12

14
日 1 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
2 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
3 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
12

15
日 4 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
5 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L
6 0.06L 0.002L 0.053L 0.042L

表6-5 污水总排口流量监测结果表
监测时间 流量(t/d)
12月14日 90000
12月15日 85000
平均值 87500

项  目 NH3-N COD SS TP BOD5 TN
进口浓度均值(mg/L) 13.8 85.7 21.4 1.18 18.5 17.2
出口浓度均值(mg/L) 0.218 15.0L 4.8 0.065 4.18 4.27
日排放量(吨) 0.219 2.63 0.42 5.69×10-3 0.366 0.374
年排放量(吨) 79.8 958 153.3 2.08 133.5 136.4
标准限值 2.5 30 10 0.3 10 10
12月14日出口
浓度均值 0.218 15.0L 5.0 0.070 4.23 3.69
达标评价 √ √ √ √ √ √
12月15日出口
浓度均值 0.217 15.0L 4.5 0.060 4.13 4.84
达标评价 √ √ √ √ √ √
流量 87500吨/天
备注 1.“L”表示未检出
2.化学需氧量和氨氮的年排放总量用标准限值浓度计算
表6-6 废水监测结果统计评价表


从表6-6污水总排放口监测评价结果可以看出:
pH值:两天实测值在6.91-7.02范围内(标准限值为6-9);色度:两天实测值均为2倍(标准限值为30倍);SS:两日浓度均值均分别为5.0mg/L和4.5mg/L,(标准限值为10mg/L);COD:两日均为未检出(标准限值为30mg/L);BOD5:两日浓度均值均分别为4.23mg/L和4.13mg/L(标准限值为10mg/L);动植物油:两日均为未检出(标准限值为1mg/L);氨氮:两日浓度均值均分别为0.218mg/L和0.217mg/L(标准限值为2.5mg/L);总磷:两日浓度均值均分别为0.070mg/L和0.060mg/L(标准限值为0.3mg/L);LAS:两日浓度均值均分别为0.171mg/L和0.170mg/L(标准限值为0.5mg/L);总氮:两日浓度均值均分别为3.69mg/L和4.84mg/L(标准限值为10mg/L);粪大肠菌群数:两天实测值均小于20个/L(标准限值为1000个/L);总汞:两日均为未检出(标准限值为0.001μg/L);总镉:两日均为未检出(标准限值为0.01mg/L);总砷:两日均为未检出(标准限值为0.1mg/L);总铅:两日均为未检出(标准限值为0.1mg/L)。总铬:两日均为未检出(标准限值为0.1mg/L).
6.3.4污染物排放达标情况
从本次验收监测结果可以看出,合肥蔡田铺污水处理厂总排放口的各污染物排放浓度值均达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准限值的要求以及总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不高于0.3、10、2.5、30毫克/升的要求。
6.3.5总量控制
(1)全厂废水排放量
验收监测期间,根据该厂总排放口流量计累计流量,可以算出合肥蔡田铺污水处理厂污水处理量的平均值为87500吨/天,以年生产365天计,全厂废水排放量为3194万吨/年。
(2)污染物排放总量
根据合肥蔡田铺污水处理厂总排口各污染物实测浓度和废水排放量,可以算出:COD排放总量为958t/a,氨氮排放总量为79.8t/a,满足合肥市环境保护局要求的COD年排放总量不得超过1095吨,氨氮年排放总量不得超过91.25的总量控制指标。
6.4废气监测
6.4.1废气监测项目、点位、频次及方法
合肥蔡田铺污水处理厂废气主要来自于在对污水进行生化工艺处理过程中产生的大气污染物。主要是NH3、H2S、臭气浓度等恶臭污染物以无组织形式排放于大气中。
本次验收监测选择在厂界下风向布设2个环境废气监测点,监测NH3、H2S,每天测3次,连续测2天;具体详见表6-7
表6-7  废气监测因子、点位、频次及分析方法一览表
点位名称 监测项目 测点 测点数 频次 分析方法
厂界 NH3、H2S 厂界 2点 3样/点·天×2天 NH3:HJ 533-2009
H2S:亚甲基蓝分光光度法
《空气和废气监测分析方法》(第四版)


6.4.2 废气监测结果及评价
在2016年12月14-15日监测期间,该厂监控点气象情况见表6-8,废气监测结果见表6-9~表6-10。

表6-8  监控点气象参数
监测频次 12月14日 12月15日
气温(℃) 气压(kpa) 风向 风速(m/s) 气温(℃) 气压(kpa) 风向 风速(m/s)
第1次 6.0 103.2 东北 2.8 8.0 102.9 东北 3.0
第2次 7.0 103.4 东北 3.0 9.5 102.9 东北 3.1
第3次 9.0 103.4 东北 2.8 10.3 102.9 东北 3.1


表6-9  监控点H2S浓度监测结果(单位:mg/m3)
监测时间 12月14日 12月15日
监测频次 第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次
(厂界南)1# 0.026 0.022 0.027 0.022 0.022 0.026
(厂界西)2# 0.031 0.029 0.030 0.027 0.029 0.027
当日浓度最大值 0.031 0.029
GB18918-2002 最大值≤0.06


监测时间 12月14日 12月15日
监测频次 第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次
(厂界南)1# 0.15 0.17 0.21 0.17 0.20 0.20
(厂界西)2# 0.24 0.22 0.19 0.26 0.24 0.23
当日浓度最大值 0.24 0.26
GB18918-2002 最大值≤1.5
表6-10  监控点NH3浓度监测结果(单位:mg/m3)

由表6-9~表6-10的监测结果看出:合肥蔡田铺污水处理厂在正常生产时,厂区周界处废气无组织排放的2个监控点中H2S浓度最大值为0.031 mg/m3、NH3浓度最大值为0.26mg/m3、符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准限值的要求。
6.4.3其他废气检测及结果
包括硫化氢、氨、臭气浓度的有组织排放废气检测和臭气浓度的无组织排放废气检测均委托合肥工大天神环境检测有限公司进行检测。在2016年12月14-15日监测期间,废气监测结果见表6-11·~表6-14。
(1) 有组织废气检测分析方法及来源
表6-11 有组织废气检测分析依据一览表
检测项目 检测方法 方法来源 检出限
臭气浓度 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 10
氨 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 0.01mg/m3
硫化氢 亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 0.01 mg/m3
(2) 有组织废气检测结果
表6-12 有组织废气检测结果汇总表
检测日期 检测频次 检测
点位 烟囱高度(m) 标干流量(Nm3/h) 臭气浓度 氨 硫化氢
排放
浓度 排放
速率 排放
浓度 排放
速率
12-14 第一次 排放筒 20 28632 20 0.984 0.028 0.035 0.0010
第二次 27981 <10 1.13 0.031 0.041 0.0011
第三次 29173 <10 1.11 0.032 0.039 0.0011
12-15 第一次 排放筒 20 29187 <10 1.12 0.033 0.051 0.0015
第二次 27658 20 1.03 0.029 0.044 0.0012
第三次 29067 <10 0.996 0.029 0.038 0.0011
备注 臭气浓度无量纲;排放浓度单位为mg/m3;排放速率单位为kg/h。

(3) 无组织废气检测结果
无组织废气检测分析方法及来源
表6-13 无组织废气检测分析依据一览表
检测项目 检测方法 方法来源 检出限
臭气浓度 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 10
(4) 无组织废气检测结果
采样期间气象统计表
表6-14 采样期间气象资料统计表
日期 天气状况 风向风力 温度/℃ 风速/m•s-1 气压/KPa
12-14 多云 东北风,3级 6℃ 3.1 101.1
12-15 晴 东北风,2级 8℃ 2.2 101.2

无组织废气检测结果

表6-15 臭气浓度检测结果汇总表
检测时间 12-14 12-15
下风向1#(停车场) 第一次 <10 <10
第二次 <10 <10
第三次 <10 <10
下风向2#
(厂区大门) 第一次 <10 <10
第二次 <10 <10
第三次 <10 <10
说明 臭气浓度为无量纲
由表6-11~表6-14的监测结果看出:合肥蔡田铺污水处理厂在正常生产时,厂区周界处废气无组织排放中臭气浓度均小于10,符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准限值的要求;有组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度最大排放速率均符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的标准限值。
6. 5 噪声监测
6.5.1噪声监测项目、方法、点位及频次
监测项目:厂界噪声。
厂界噪声监测方法:GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
厂界噪声点位:沿厂区四周边界外1m依照GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的规定,共布设4个边界噪声监测点。


6.5.2噪声监测结果及评价
合肥蔡田铺污水处理厂厂界噪声及环境噪声监测结果详见表6-10。
表6-15 噪声监测结果一览表(单位:dB)
监测项目 测点编号 测点位置 12月14日 12月15日
昼间 夜间 昼间 夜间
厂界噪声 1 东边界外1m 50.3 48.7 50.5 48.6
2 南边界外1m 51.2 49.0 51.4 48.8
3 西边界外1m 51.7   47.5 52.0 47.1
4 北边界外1m 52.2 47.3 52.6 47.2
执行标准GB12348-2008 ≤60 ≤50 ≤60 ≤50

从表6-10监测结果可知,合肥蔡田铺污水处理厂在正常运行的状态下,4个噪声监测点昼间监测值范围为50.3dB~52.6dB,夜间LAeq值范围为47.1dB~49.0dB,昼间和夜间均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准限值的要求。
6.5 污泥监测
污泥委托合肥工大天神环境检测有限公司进行检测,在2016年12月14-15日监测期间,污泥检测结果见表6-16·~表6-17。
(1) 污泥环境检测分析方法及来源
表6-16 污泥检测分析依据一览表
检测项目 检测方法 方法来源 检出限
pH 电位法 NY-T1377-2007 0.01
镉 石墨炉原子吸收法 GB/T17141-1997 0.01mg/kg
汞 原子荧光法 GB/T22105.1-2008 0.002mg/kg
铅 石墨炉原子吸收法 GB/T17141-1997 0.1mg/kg
铬 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 5mg/kg
砷 原子荧光法 GB/T22105.2-2008 0.01mg/kg
镍 火焰原子吸收法 GB/T17139-1997 5.00mg/kg
锌 火焰原子吸收法 GB/T17138-1997 0.5mg/kg
铜 火焰原子吸收法 GB/T17138-1997 1.00mg/kg
烷基汞(甲基汞) 气相色谱法 GB/T 14204-93 10ng/L
烷基汞(乙基汞) 气相色谱法 GB/T 14204-93 20ng/L

(2) 污泥检测结果
表6-17 污泥检测结果一览表
检测日期 检测因子 一期 二期
12-21 pH 6.58 6.63
总镉 1.61 1.48
总汞 0.024 0.019
总铅 59.4 64.7
总铬 47.6 41.8
总砷 4.02 3.94
总镍 71.5 84.8
总锌 86.8 67.4
总铜 167 141
甲基汞 未检出 未检出
乙基汞 未检出 未检出
说明 pH为无量纲,其余单位均为mg/kg
采样日期:2016.12.14

从表6-16·~表6-17监测结果可知,合肥蔡田铺污水处理厂在正常运行的状态下,产生的污泥中各项重金属指标最高浓度值,均符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表6中污泥农用时污染物控制标准限值。

7 环境管理检查
7.1 执行国家建设项目环境管理制度的情况
合肥蔡田铺污水处理厂二期新建项目及一期提标改造工程能根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价,配套建设的环保设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行,项目建设执行了“三同时”制度。并及时委托合肥市环境监测中心站进行项目竣工环保验收监测。
该工程按环评及批复要求,对可能造成环境污染的污染源以及无组织排放源采取相应的环保措施。采用清污分流,将厂内产生的污水经专门的污水管道收集并同城市原污水一并纳入污水处理系统经处理后排放。
7.2 环保机构建立、管理制度制定与执行情况
合肥市蔡田铺污水处理厂配备了专职环保管理人员,污水处理厂中控室24小时上班,全面负责污水处理厂的运行,该部门由该厂厂长亲自监督管理。
该厂制定了一系列的管理制度,如巡视维护及交接班制度、日常生产管理制度、安全管理制度、化验室管理规定、设备日常维修保养制度、消防管理制度、各个岗位职责等。污水处理厂各工段和设备均制定了详细的操作规程,各员工严格按照岗位职责进行操作,对每个环境因素进行控制。
该厂由专人负责污水处理厂的档案资料,包括设备维护说明书,污水处理厂设计图纸,污水处理厂运行记录,监测记录等。
7.3 突发性污染事故的应急措施和防范对策
合肥蔡田铺污水处理厂根据设计要求配备发生事故时的应急配套设施和污水处理监控措施;该污水处理厂关键设备均有备用设备,备用设备与运行设备规格、型号、厂家、性能完全一致;该厂成立了设备维修车间、维修组,能够保证了污水处理设施的不间断运行。
该污水处理厂还制定了设备故障应急预案、停电应急预案等预案,当污水处理厂运行出现异常时,将立即启动相应应急预案进行处理。应急预案见附件。
7.4污染物排放口规范化建设情况
合肥蔡田铺污水处理厂二期工程新建10万m3/d规范化排放口,一期原总排口停用。规范化排污口设有排污标志牌,设置了排放明渠用于日常的采样监测,并安装有在线流量计、COD、氨氮、总磷在线监测仪,均已与省市环保部门联网。

二期进口在线监测仪器

总排口在线监测仪器
NPW-150(S)型总磷在线监测仪
7.5在线监测设备的比对情况
本次验收监测对安装在废水总排放口的LPG-420型COD在线监测仪比对情况进行了检查。源自合肥市环境保护监测站2016年3月的《国控企业污染源自动监测设备比对监测结果表》表明,该厂COD在线监测仪设备比对监测结果能达到《水污染源在线监测系统验收技术规范》HJ/T354-2007的要求。
7.6 100m卫生防护距离情况
  验收监测期间,经现场检查,厂址周围其它环境敏感点距离合肥蔡田铺污水处理厂工程臭气产生主装置均在100m以外,满足卫生防护距离要求。
7.7固体废物处置检查结果
该项目的栅渣、沉砂以及生活垃圾集中分类后送合肥市垃圾转运站,再统一运至垃圾填埋场卫生填埋。污水处理厂产生的泥饼采用半封闭自卸专用车辆外运,送至东方、天源热电厂焚烧发电。
污泥脱水间

其中格栅渣每年约产生16.5吨.污泥约14.5万吨,职工生活垃圾约4吨.(处置协议见附件)。


7.8 绿化情况检查结果
该厂占地面积约148亩,其中绿化面积约49亩,绿化率达30%以上。厂区有多种苗木种类。


厂区绿化1


厂区绿化2

7.9 环评及批复中其他要求详见表7-1。

表7-1  项目竣工“环评”及“批复”要求落实情况一览表
项目“环评”意见及环保主管对“环评”批复(摘录) 落实情况 存在问题
11、工艺流程为:粗格栅提升泵站—细格栅—曝气沉砂池—常规A2O生化池—二沉池—混凝反应—反硝化深床滤池—二氧化氯消毒。;
2、外排废水处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级标准中的A标准,其中总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项指标浓度值分别不高于0.3mg/L、10(15)mg/L、2.5(4)mg/L和30(40)mg/L。
3、规范化排污口 已落实,污水排放满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级标准中的A标准,其中总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项指标浓度值分别不高于0.3mg/L、10(15)mg/L、2.5(4)mg/L和30(40)mg/L的要求。
设置了规范化排口标识 /
1、格栅渣和生活垃圾交由市政环卫部门处理;
2、污泥由合肥市污泥处置中心统一处置,该中心将对污泥进行定期检测,确保污泥中不含有危险固废,最终将污泥由合肥天源热电有限公司进行焚烧处置。
3、污泥运输采用封闭车辆。 栅渣、沉砂以及生活垃圾集中分类后送合肥市垃圾转运站,再统一运至垃圾填埋场卫生填埋目前污水厂每天产生的污泥约1.1吨,通过污泥脱水车间处理后达到一定量后定时送往天源热电厂进行焚烧处理,采用密封环保车辆运送泥饼。 /
1、厂区设置绿化隔离带;
2、及时运输和处置污泥等措施
3、恶臭污染物厂界达标。控制标准:氨≤1.5mg/m3;硫化氢≤0.06mg/m3;臭气浓度≤20;
4、生物除臭装置2套,一备一用,处理风量30000m3/h 除臭设备已安装,无组织排放氨≤1.5mg/m3;硫化氢≤0.06mg/m3臭气浓度均达标排放。有组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度最大排放速率均符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的标准限值 /
4 关于卫生防护距离
4.1本项目的卫生防护距离确定为100米,在此范围内不得新建居民住宅等环境敏感目标,
只有西面和东面散住居民区居住距离较近,合肥市政府将对其统一安置拆迁。
厂界周边100M内无敏感点。

/
5 关于降噪措施
5.1“环评要求”: 选用低噪声电机及设备,减少同时作业的高噪声设备;加强对产噪设备的管理,加强机械的维修
5.2“批复要求”: 选用低噪声设备,并采取综合降噪措施,确保厂界噪声达标。
噪声达标排放 /
6 其他要求
6.1种植抗害性较强的乔灌木,厂界四周种植抗污染能力较强的乔木,美化环境,净化空气,减少恶臭。 厂区种有多种树木,有绿化面积约49亩。厂区周边100米无建设餐饮等项目。

9 验收结论
合肥蔡田铺污水处理厂在搞好生产建设的同时,在环保方面也做了大量的工作,项目执行了“三同时”制度。厂内建立有较健全的环保管理与执行体系,制订有明确的规章制度和责任制,用以保证城市污水处理厂的正常运行。
9.1工况
合肥蔡田铺污水处理厂工程设计污水处理能力为100000t/d,在验收监测期间,污水处理系统运行正常。根据安装在排放口的电磁流量计实测12月14日污水处理量为90000t/d,12月15日污水处理量为85000t/d,验收期间污水处理量的平均值为87500t/d,其运行负荷达到设计能力的87.5%,符合竣工验收监测的要求。
9.2 废水
pH值:两天实测值在6.91-7.02范围内(标准限值为6-9);色度:两天实测值均为2倍(标准限值为30倍);SS:两日浓度均值均分别为5.0mg/L和4.5mg/L,(标准限值为10mg/L);COD:两日均为未检出(标准限值为30mg/L);BOD5:两日浓度均值均分别为4.23mg/L和4.13mg/L(标准限值为10mg/L);动植物油:两日均为未检出(标准限值为1mg/L);氨氮:两日浓度均值均分别为0.218mg/L和0.217mg/L(标准限值为2.5mg/L);总磷:两日浓度均值均分别为0.070mg/L和0.060mg/L(标准限值为0.3mg/L);LAS:两日浓度均值均分别为0.171mg/L和0.170mg/L(标准限值为0.5mg/L);总氮:两日浓度均值均分别为3.69mg/L和4.84mg/L(标准限值为10mg/L);粪大肠菌群数:两天实测值均小于20个/L(标准限值为1000个/L);总汞:两日均为未检出(标准限值为0.001μg/L);总镉:两日均为未检出(标准限值为0.01mg/L);总砷:两日均为未检出(标准限值为0.1mg/L);总铅:两日均为未检出(标准限值为0.1mg/L)。总铬:两日均为未检出(标准限值为0.1mg/L).
9.2.1 排放口达标排放情况
从本次验收监测结果可以看出,合肥蔡田铺污水处理厂总排放口的各污染物排放浓度值均达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准限值的要求以及总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不高于0.3、10、2.5、30毫克/升的要求。
9.2.2排放总量控制
根据合肥蔡田铺污水处理厂总排口各污染物实测浓度和废水排放量,可以算出:COD排放总量为958t/a,氨氮排放总量为79.8t/a,满足合肥市环境保护局要求的COD年排放总量不得超过1095吨,氨氮年排放总量不得超过91.25的总量控制指标。
9.3废气
合肥蔡田铺污水处理厂在正常生产时,厂区周界处废气无组织排放的2个监控点中H2S浓度最大值为0.031 mg/m3、NH3浓度最大值为0.26mg/m3、臭气浓度<10,符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准限值的要求。有组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度最大排放速率均符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的标准限值。
9.4 噪声
合肥蔡田铺污水处理厂在正常运行的状态下,4个噪声监测点昼间监测值范围为50.3dB~52.6dB,夜间LAeq值范围为47.1dB~49.0dB,昼间和夜间均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准限值的要求。
9.5 固体废物
合肥蔡田铺污水处理厂污水处理厂该项目的栅渣、沉砂以及生活垃圾集中分类后送合肥市垃圾转运站,再统一运至垃圾填埋场卫生填埋。污水处理厂产生的泥饼采用半封闭自卸专用车辆外运,送至东方、天源热电厂焚烧发电。
其中格栅渣每年约产生16.5吨.污泥约14.5万吨,职工生活垃圾约4吨.(处置协议见附件)。

10存在问题与建议
10.1 建议运营方进一步加强污水处理设施日常的运行管理、维护,从多种渠道入手确保出口水质的全面、稳定达标排放。
10.2 进一步完善应急预案,加强日常演练,确保当该污水厂运行出现异常时,能及时采取有效措施。
10.3 加强污泥处置的日常管理,进一步减少运输过程中的跑、冒、滴、漏,避免二次污染。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章):               填表人(签字):               项目经办人(签字): 
建设
项目 项目名称 合肥蔡田铺污水厂二期新建及一期提标改造工程 建设地点 合肥北站以东、板桥河以西、蔡田铺村以北处
建设单位 合肥市排水管理办公室 邮编 230041 联系电话 13956925056
行业类别 市政工程 建设性质 新建 建设项目开工日期 2015.3 投入试运行日期 2016.7
设计生产能力 二期新建5万吨/日及一期提标5万吨/日 实际生产能力 二期新建5万吨/日及一期提标5万吨/日
投资总概算(万元) 19019.02万元 环保投资总概算(万元) 19019.02万元 所占比例% 100 环保设施设计单位 东华工程科技股份有限公司
实际总投资(万元) 11105.23万元 实际环保投资(万元) 11105.23万元 所占比例% 100 环保设施施工单位 河北建工集团有限责任公司
环评审批部门 合肥市环境保护局 批准文号 环建审【2013】354号 批准时间 2013.12.6 环评单位 煤炭工业合肥设计研究院 批准文号 环高审【2008】015号 批准时间 2008年3月
初步设计审批部门 合肥市发展和改革委员会 批准文号 发改投资【2014】306号 批准时间 2014.4.13 环保设施监测单位 合肥市环境监测中心站
环保验收审批部门 / 批准文号 / 批准时间 /
废水治理(万元) 1961 废气治理(万元) 45 噪声治理(万元) 3 固废治理(万元) 11 绿化及生态(万元) 其它(万元) /
新增废水处理设施能力 新增废气处理设施能力 Nm3/h 年平均工作时 8760h/a
污染物排放达标与总量控制
(工业建设项目详填) 污染物 原有排放量(1) 本期工程实际排放浓度(2) 本期工程允许排放浓度(3) 本期工程产生量(4) 本期工程自身削减量(5) 本期工程实际排放量(6) 本期工程核定排放量(7) 本期工程“以新带老”削减量(8) 全厂实际排放总量(9) 全厂核定排放总量(10) 区域平衡替代削减量(11) 排放增减量(12)
废水 / / / 3194 / / 3194 /
化学需氧量 / 15.0L 30 / / 958 / / 958 1095 /
氨  氮 / 0.219 2.5 / / 79.8 / / 79.8 91.25 /
/ / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
与项目有关的其
它特征污染物 / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。   2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。   3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废水排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——毫克/升;大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年

建设项目竣工环境保护
验收监测报告书

合环监验字(2016)第 47号

项目名称: 合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程项目

    
委托单位: 合肥市重点工程建设管理局 


合肥市环境监测中心站
二0一六 年 十二 月

承 担 单 位: 合肥市环境监测中心站
站     长: 杨家琛
总 工 程 师:李 菁
项 目 负 责 人: 汪 静
报 告 编 写: 汪 静
校     核:
审 核 审 定:

现场监测负责人:汪静

现场监测人员:张旭  郭琦  黄祚胤

化验室分析人员:于静、方杨、陈红霓、杨立武、杨峻


合肥市环境监测中心站
电  话:0551 65127232  0551 65120745
传  真:0551 65120745
邮政编码: 230031
地  址:安徽省合肥市长江西路278号

 
     